FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: diki am 12 Dezember 2019, 21:39:25

Titel: HMW_IO12_SW7_DR und HM-LC-DIM1T-DR peeren
Beitrag von: diki am 12 Dezember 2019, 21:39:25
Hallo Zusammen,

ich möchte einen HM-LC-DIM1T-DR per Tastereingang an einem HMW_IO12_SW7_DR bei kurzem Tastendruck Ein- bzw. Ausschalten und bei längerem Tastendruck dimmen. Nun habe ich gedacht, ich kann die beiden Geräte einfach peeren. Geht das überhaupt?

Versuche wie:
set HMW_IO_12_Sw7_DR_MEQ1234567_01 peerChan 0 Funkdimmer_channel_01
enden mit einer Fehlermeldung:
Unknown argument peerChan, choose one of config peer ...

Vielen Dank,
Dirk
Titel: Antw:HMW_IO12_SW7_DR und HM-LC-DIM1T-DR peeren
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 12 Dezember 2019, 21:43:49
Hi,
das kann nicht gehen, da der HM-LC-DIM1T-DR nicht an den Bus angeschlossen werden kann und der HMW_IO12_SW7 kein Funk hat. Das geht nur über die Zentrale, also per notify (oder wenn's sein muss auch DOIF) in FHEM.
Gruß,
   Thorsten
Titel: Antw:HMW_IO12_SW7_DR und HM-LC-DIM1T-DR peeren
Beitrag von: diki am 12 Dezember 2019, 21:52:40
Vielen Dank,

das habe ich mir schon so gedacht.