FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: xsasx am 17 Dezember 2019, 11:24:29

Titel: HM-ES-TX-WM suche Hutschienennetzteil
Beitrag von: xsasx am 17 Dezember 2019, 11:24:29
Hi Leute,

habe es satt bei meinem HM-ES-TX-WM immer die Batterien zu wechseln. Der Stromzähler ist im Schaltschrank - gibt es ein Hutschienennetzteil mit dem ich den HM-ES-TX-WM versorgen könnte ?

Oder muss ich mir echt ne Schukodose(Hutschienenversion) einbauen und ein "normales" Steckernetzteil nehmen ?
Titel: Antw:HM-ES-TX-WM suche Hutschienennetzteil
Beitrag von: amenomade am 17 Dezember 2019, 22:39:29
M.M.n. sollte ein 5VDC Hutschienennetzteil funktionieren: 4 halb-leere 1,5V Batterien erzeugen ca. 5V