Hallo @all,
momentan bin ich ziemlich genervt und weiß nicht mehr weiter :-(
Fhem läuft auf einem Intel Nuc mit ubuntu und das Paket libcrypt-rijndael-perl hab ich installiert !
Nun versuche ich verzweifelt die Rauchmelder anzulernen und scheitere schon beim ersten ....
Im Netz habe ich schon viel dazu gelesen und komme trotzdem nicht weiter .
Also, es ist richtig , wenn ich die über Fhem nutzen möchte , das ich das anlernen via Anleitung von Homematic nicht mache , oder ?
Dann habe ich versucht über die VCCU oder über einen einzelnen CUL normal anzulernen ....
Internals:
DEF 67BB07
FUUID 5dfca7e7-f33f-9117-707e-ff93b294c18791e8
IODev CUL_HM
NAME HM_67BB07
NOTIFYDEV global
NR 2213
NTFY_ORDER 50-HM_67BB07
STATE off
TYPE CUL_HM
chanNo 01
READINGS:
2019-12-20 12:14:00 Activity alive
2019-12-20 12:00:52 D-firmware 1.0
2019-12-20 12:00:52 D-serialNr OEQ2567361
2019-12-20 12:02:22 PairedTo 0x000000
2019-12-20 11:56:30 R-pairCentral 0x000000
2019-12-20 12:02:22 RegL_00. 00:00 02:00 0A:00 0B:00 0C:00 16:00 1F:00
2019-12-20 12:00:34 alarmTest ok
2019-12-20 12:00:34 battery ok
2019-12-20 12:00:34 level 0
2019-12-20 12:00:34 powerOn 2019-12-20 12:00:34
2019-12-20 12:00:34 recentStateType info
2019-12-20 12:02:22 sdRepeat off
2019-12-20 12:00:34 smokeChamber ok
2019-12-20 12:00:34 state off
helper:
HM_CMDNR 104
mId 00AA
peerFriend peerSD
peerOpt p:smokeDetector
regLst 0
rxType 6
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +67BB07,00,00,00
rxt 0
vccu VCCU
p:
67BB07
00
00
00
prefIO:
CUL_HM
mRssi:
mNo
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf
qReqStat 00
role:
chn 1
dev 1
tmpl:
Attributes:
DbLogExclude .*
IODev CUL_HM
IOgrp VCCU:CUL_HM
actCycle 099:00
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 1.0
model HM-SEC-SD-2
msgRepeat 1
peerIDs 00000000,
room CUL_HM
serialNr OEQ2567361
subType smokeDetector
webCmd statusRequest
Das set getConfig bleibt ergebnislos und PairedTo 0x000000 R-pairCentral 0x000000
habt ihr eine Idee oder seht meinen Fehler ?
Hi,
du hast einen cul :( und der SD-2 ist ne Zicke. :-[
Wird wohl bloß mit viel Geduld und Ruhe gehen.
Nicht resetten
Nicht löschen
Pairing in aller Ruhe wiederholen.
abwarten
Er hat ja angefangen, er wird es irgendwann packen.
Dein cul heisst wirklich CUL_HM ? ::)
Gruß Otto
Hallo & danke für die Rückmeldung ...
Ja der heisst CUL_HM ... habe noch nen Mapple_Cul in Betrieb ( Zusammen in der VCCU ) .
Hab nun erstmal ,die Dinger lt. Homematic angelernt ...also ohne fhem .
Muss ich dann aber erstmal wieder in die Werkseinstellungen zurücksetzen , oder ?
wegen virtuellem Teamleader? -> ja
Da Du zwei sone Gurken (sorry - cul) hast :( nimm zum Anlernen über die VCCU einen aus dem Rennen (close oder disable - ich weiß nicht wie das beim cul geht)
Hast Du wenigsten die TS Firmware drauf? Ohne ist das ganze ein "Spiel ohne Grenzen"
Aber anlernen an FHEM geht auch nach dem peeren, dann virtuellen teamlead ist aufwendiger weil Du erst das peering entfernen musst.
Du kannst jetzt (zum üben) auch einfach einen versuchen anzulernen, vielleicht klappt das ja gar nicht. Dann wäre der reset umsonst.
TS Firmware ? Ups stehe nun auf dem Schlauch ....was ist das ?
Ich hab hier noch ein HM USB Stick rumliegen ...muss mich an das Teil mal rangeben... denke das macht es wohl einfacher !
Ich rede da leider nur in der Theorie, ich habe keinen CUL. Du findest hier einen Einstieg zum lesen (mit links):
https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic#FHEM_als_Zentrale
Das mit dem HM USB Stick ist eine gute Idee. Du solltest ihm auf alle Fälle die die "aktuelle" Firmware spendieren, wenn er die nicht schon hat. Ich glaube beim HM USB ist es 0.967
Auch dazu gibt es auf der Wiki Seite einen Link :)
Gruß Otto