FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Mycal2 am 22 Dezember 2019, 16:32:36

Titel: RT Thermostat HM-CC-RT-DN nimmt desired-temp nicht an
Beitrag von: Mycal2 am 22 Dezember 2019, 16:32:36
Hallo,

Folgendes Problem: Wenn ich per FHEM die Temperatur einstelle nimmt das RT die Temperatur nicht an, sondern schreibt nach einiger Zeit wieder die alte als desired-temp. Andersrum scheint es aber zu gehen. Verändere ich die Temp am RT sehe ich das dann in FHEM.

Firmware: 1.5
Raspberry: Alles aktuell
CUL = Neumann CUL
Pairing: Schon viele male wiederholt
Ich nutze VCCU

Wer hat hier eine Idee?
Die anderen Autoren funktionieren, aber die RTs zicken rum.

Kurze Ergänzung:
STATE = MISSING ACK
protState = CMDs_done_Errors:1

Hier der List output



Internals:
   CULHat4_MSGCNT 50
   CULHat4_RAWMSG A0F1D86103468150000000AA8DD120E00::-64.5:CULHat4
   CULHat4_RSSI -64.5
   CULHat4_TIME 2019-12-22 16:56:18
   DEF        346815
   FUUID      5de0ce39-f33f-808f-6a8b-a637dd3452e74274
   IODev      CULHat4
   LASTInputDev CULHat4
   MSGCNT     50
   NAME       OG.SZ.HZ
   NOTIFYDEV  global
   NR         93
   NTFY_ORDER 50-OG.SZ.HZ
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 OG.SZ.HZ_Weather
   channel_02 OG.SZ.HZ_Climate
   channel_03 OG.SZ.HZ_WindowRec
   channel_04 OG.SZ.HZ_Clima
   channel_05 OG.SZ.HZ_ClimaTeam
   channel_06 OG.SZ.HZ_remote
   lastMsg    No:1D - t:10 s:346815 d:000000 0AA8DD120E00
   protCmdDel 68
   protLastRcv 2019-12-22 16:56:18
   protRcv    48 last_at:2019-12-22 16:56:18
   protResnd  11 last_at:2019-12-22 16:28:10
   protResndFail 3 last_at:2019-12-22 16:30:49
   protSnd    29 last_at:2019-12-22 16:30:47
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_CULHat4 cnt:50 min:-75.5 max:-64.5 avg:-67.59 lst:-64.5
   READINGS:
     2019-12-22 16:20:29   Activity        alive
     2019-12-22 16:20:40   CommandAccepted yes
     2019-12-22 16:20:29   D-firmware      1.5
     2019-12-22 16:20:29   D-serialNr      LEQ1239761
     2019-12-22 15:48:46   R-pairCentral   set_0x424242
     2019-12-22 16:56:18   actuator        14
     2019-12-22 16:56:18   battery         ok
     2019-12-22 16:56:18   batteryLevel    3.3
     2019-12-22 16:56:18   desired-temp    21.0
     2019-12-22 16:56:18   measured-temp   22.1
     2019-12-22 16:56:18   motorErr        ok
     2019-12-22 15:45:49   powerOn         2019-12-22 15:45:49
     2019-12-22 15:45:49   recentStateType info
     2019-12-22 16:30:49   state           MISSING ACK
     RegL_00.:
       VAL       
   helper:
     HM_CMDNR   29
     PONtest    0
     cSnd       014242423468150006,0142424234681500040000000000
     mId        0095
     peerFriend
     peerOpt    -:thermostat
     regLst     0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +346815,00,03,00
       nextSend   1577030178.42694
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         346815
         00
         03
         00
       prefIO:
         myHmUART
     mRssi:
       mNo        1D
       io:
         CULHat4:
           -60.5
           -60.5
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     regCollect:
       RegL_00.:
         01         01
         02         01
         09         01
         0A         42
         0B         42
         0C         42
         0E         0A
         0F         00
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_CULHat4:
         avg        -67.6
         cnt        50
         lst        -64.5
         max        -64.5
         min        -75.5
     shRegW:
       07         04
     shadowReg:
       RegL_00.    02:01 0A:42 0B:42 0C:42
     tmpl:
Attributes:
   IODev      CULHat4
   IOgrp      VCCU:CULHat4
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.5
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   LEQ1239761
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit





Titel: Antw:RT Thermostat HM-CC-RT-DN nimmt desired-temp nicht an
Beitrag von: Wzut am 22 Dezember 2019, 16:56:42
Zitat von: Mycal2 am 22 Dezember 2019, 16:32:36
Pairing: Schon viele male wiederh
maybe , aber ohne list vom Device wird das heiteres Raten ...
Titel: Antw:RT Thermostat HM-CC-RT-DN nimmt desired-temp nicht an
Beitrag von: Otto123 am 22 Dezember 2019, 16:59:56
ZitatCUL = Neumann CUL
kann schwierig sein
Titel: Antw:RT Thermostat HM-CC-RT-DN nimmt desired-temp nicht an
Beitrag von: Mycal2 am 22 Dezember 2019, 17:03:29
List output steht jetzt im ersten post drinnen
Titel: Antw:RT Thermostat HM-CC-RT-DN nimmt desired-temp nicht an
Beitrag von: Octopus180 am 22 Dezember 2019, 17:10:18
Hallo Otto,

Kannst du das genauer erklären, ich versuche auch schon seit Tagen die Raumthermostate an meinem Neumann-Cul anzulernen.
Ich bekomme aber einfach das ,, set-xxxxxxx" nicht weg.


Gruß Peter
Titel: Antw:RT Thermostat HM-CC-RT-DN nimmt desired-temp nicht an
Beitrag von: Otto123 am 22 Dezember 2019, 17:10:42
der ist nicht fertig gepairt:
Zitat2019-12-22 15:48:46   R-pairCentral   set_0x424242
das set_ muss weg!

Ruhe bewahren,
pairen wiederholen
nichts löschen und resetten
Ruhe bewahren
getConfig kann helfen.
Der Thermo redet nur in großen Abständen - deshalb nochmal: keine Hektik!

hmInfo darf nichts melden beim configCheck.  ;)

Gruß Otto
Titel: Antw:RT Thermostat HM-CC-RT-DN nimmt desired-temp nicht an
Beitrag von: Otto123 am 22 Dezember 2019, 17:12:29
Zitat von: Octopus180 am 22 Dezember 2019, 17:10:18
Hallo Otto,

Kannst du das genauer erklären, ich versuche auch schon seit Tagen die Raumthermostate an meinem Neumann-Cul anzulernen.
Ich bekomme aber einfach das ,, set-xxxxxxx" nicht weg.


Gruß Peter
https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic#FHEM_als_Zentrale

tut mir leid, aber ein CUL ist kein guter Homematic IO

Gruß Otto
Titel: Antw:RT Thermostat HM-CC-RT-DN nimmt desired-temp nicht an
Beitrag von: Mycal2 am 23 Dezember 2019, 12:05:47
Zitat von: Octopus180 am 22 Dezember 2019, 17:10:18
Hallo Otto,

Kannst du das genauer erklären, ich versuche auch schon seit Tagen die Raumthermostate an meinem Neumann-Cul anzulernen.
Ich bekomme aber einfach das ,, set-xxxxxxx" nicht weg.


Gruß Peter

Bist du hier irgendwie weitergekommen ?


Gesendet von iPad mit Tapatalk
Titel: Antw:RT Thermostat HM-CC-RT-DN nimmt desired-temp nicht an
Beitrag von: Octopus180 am 23 Dezember 2019, 17:39:13
Leider nein.
Titel: Antw:RT Thermostat HM-CC-RT-DN nimmt desired-temp nicht an
Beitrag von: Otto123 am 23 Dezember 2019, 17:47:51
TS Firmware versucht? Damit hat man eventuell Chancen mit einem CUL.
Ansonsten: HM UART Modul kaufen, an den PI direkt oder an USB Adapter anschließen.

Schöne Weihnachten
Otto
Titel: Antw:RT Thermostat HM-CC-RT-DN nimmt desired-temp nicht an
Beitrag von: Mycal2 am 23 Dezember 2019, 17:53:17
Danke Otto und den anderen, euch ebenfalls frohe Weihnachten!

Ich habe noch einen HM-MOD-RPI-PCB rumliegen. Mal sehen vielleicht tut der ja. Sollte ja mit nem VCCU angeblich kein Problem sein den auszutauschen.
Ich klone die SD und mache einen 2. Raspi flott mit dem PCB. Mal sehen was passiert.

Ich werde berichten.


Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Titel: Antw:RT Thermostat HM-CC-RT-DN nimmt desired-temp nicht an
Beitrag von: Mycal2 am 04 Januar 2020, 19:31:19
Zitat von: Mycal2 am 23 Dezember 2019, 17:53:17
Danke Otto und den anderen, euch ebenfalls frohe Weihnachten!

Ich habe noch einen HM-MOD-RPI-PCB rumliegen. Mal sehen vielleicht tut der ja. Sollte ja mit nem VCCU angeblich kein Problem sein den auszutauschen.
Ich klone die SD und mache einen 2. Raspi flott mit dem PCB. Mal sehen was passiert.

Ich werde berichten.


Gesendet von iPhone mit Tapatalk

Ich habe es nun mit dem Neumann Cul zum laufen gebracht, also sowohl das Pairing komplett als auch ein Peering zwischen TK (Fesnterkontakt) und RT (Themostat).

Ich habe einen 2. Raspberry mit dem HM-MOD-RPI-PCB angeschmissen und alle RT gepairt. Danach habe ich die fhem.cfg genommen und auf den ersten Raspi mit dem Neumann Cul kopiert.

Ich bin aber nicht sicher ob es wirklich daran lag, bzw. man das so kompliziert machen muss. Ich habe nämlich auch etwas entdeckt, wenn man in der VCCU konfig nicht wie in der Neumann Anleitung steht den CULHat4, sondern den CULHat1 nimmt scheint es zu gehen. Mittlerweile konnte ich nämlich auch neue devices mit dem Neumann CUL paired.

Hier der Auszug aus meine fhem.cfg

### Neumann CUL ###
### https://oskar.pw/shop/produkt/neumann-cul/ ###
define CULHat1 CUL /dev/serial0@38400 4444
setuuid CULHat1 (Deine UUID)
attr CULHat1 hmId 424242
attr CULHat1 rfmode HomeMatic
attr CULHat1 room System->Allgemein
define CULHat2 STACKABLE_CC CULHat1
setuuid CULHat2 (Deine UUID)
attr CULHat2 group CUL
attr CULHat2 room System->Allgemein
define CULHat3 STACKABLE_CC CULHat2
setuuid CULHat3 (Deine UUID)
attr CULHat3 group CUL
attr CULHat3 rfmode SlowRF
attr CULHat3 room System->Allgemein
define CULHat4 STACKABLE_CC CULHat3
setuuid CULHat4 (Deine UUID)
attr CULHat4 group CUL
attr CULHat4 hmId 424242
attr CULHat4 rfmode HomeMatic
attr CULHat4 room System->Allgemein

########## Virtuelle CCU definieren ##########
# Laut Thread notwendig, da son unknown device im Log
# http://forum.fhem.de/index.php?topic=24370.15
define VCCU CUL_HM 424242
setuuid VCCU (deine eigene UUID)
attr VCCU .mId FFF0
attr VCCU IODev CULHat4
attr VCCU IOList CULHat1, CULHat2, CULHat3, CULHat4
attr VCCU IOgrp VCCU
attr VCCU hmKey 01:(Dein Key)
attr VCCU hmKey2 02: (Dein Key)
attr VCCU hmKey3 03: (Dein Key)
attr VCCU model CCU-FHEM
attr VCCU room System->Allgemein
attr VCCU subType virtual
attr VCCU webCmd virtual:update



Gesendet von iPad mit Tapatalk
Titel: Antw:RT Thermostat HM-CC-RT-DN nimmt desired-temp nicht an
Beitrag von: frank am 05 Januar 2020, 00:24:51
im attr iolist dürfen keine leerzeichen sein.
darum wurde cul4 nicht gefunden.
warum stehen 4 stk da drinn. nur die du für homematic nutzt.