Titel: Viessmann VCONTROL: Wie außerplanmäßig Heißwasser erzeugen?
Beitrag von: reibuehl am 27 Dezember 2019, 05:52:20
Hallo,

ich habe meine Viessmann Vitoladens 300 über VCONTROL in FHEM eingebunden. Hin und wieder würde ich gerne "außerplanmäßig" warmes Wasser haben, also z.B. wenn ich wegen einer REise um 5:00 statt wie üblich um 7:00 aufstehe. Kann man das über das VCONTROL Modul irgendwie machen, also irgendwie Brenner und Umwälzpumpe einmalig früher starten?

Gruß,
Reiner
Titel: Antw:Viessmann VCONTROL: Wie außerplanmäßig Heißwasser erzeugen?
Beitrag von: amenomade am 27 Dezember 2019, 11:48:45
Was man über das Bedeinfeld des Kessels nicht kann, kann man vermutlich auch nicht mit VCONTROL schaffen. Nw. sind Brenner und Umwälzpumpe nicht direkt steuern.

Was Du vielleicht machen kannst, ist der "party" Modus per at einschalten
Titel: Antw:Viessmann VCONTROL: Wie außerplanmäßig Heißwasser erzeugen?
Beitrag von: Happy Fhem User am 29 Dezember 2019, 18:09:52
Heißwasser dauerhaft einschalten und einfach die WW-Soll-Temperatur zu gewünschten Zeiten hochsetzen.
Wenn kein Heißwasser benötigt entsprechend runter setzen.
Lüpt wunderbar.
Titel: Antw:Viessmann VCONTROL: Wie außerplanmäßig Heißwasser erzeugen?
Beitrag von: PeMue am 29 Dezember 2019, 19:21:59
Hallo Reiner,

es gibt mehrere Ansätze:
- WW Soll-Temperatur hochsetzen und danach wieder runter (ich bin mir nicht sicher, ob die Temperatur im Abschaltbetrieb auch eingestellt werden kann)
- kurzzeitig auf Party-Betrieb schalten (da geht Warmwasser mit)
- oder am Abend vorher die Zeiten umprogrammieren und am dann am Abend wieder die Zeiten wie gehabt setzen
Ich würde vermutlich letzteres machen, kann Dir aber da auch keinen fertigen Code liefern.

Gruß Peter