Hallo allerseits!
Ich habe ein Problem mit meinem neuen FIBARO FIBEFGS-223 Double Switch 2.
Ich kann per angeschlossenem Schalter beide Kanäle schalten (Hardware scheint also ok), ich kann aber in FHEM die beiden "Unterkanäle" nicht bedienen. Wenn ich das Hauptdevice schalte, schaltet Kanal 1 wie gewünscht. Bei manuellem Schalten folgen die "FHEM-Leuchten" korrekt dem Zustand.
Hat da jemand eine Idee?
Viele Grüße und noch ein frohes neues Jahr für alle!
Frank13
Hier noch das List vom Hauptdevice:
Internals:
DEF d018117e 9
FUUID 5e0dd9ae-f33f-c664-21bd-9e48e21c8ac652bd
IODev ZWDongle_0
NAME ZWave_SWITCH_BINARY_9
NR 56
STATE off
TYPE ZWave
ZWaveSubDevice no
cmdsPending 0
endpointChildren ZWave_Node_9.1,ZWave_Node_9.2
homeId d018117e
isWakeUp
lastMsgSent 1577966340.17169
nodeIdHex 09
READINGS:
2020-01-02 06:51:14 CMD ZW_APPLICATION_UPDATE
2020-01-02 12:53:19 associatedWith ZWave_Node_9.1,ZWave_Node_9.2
2020-01-02 06:57:40 configAssociationsInZWaveNetwork27 15
2020-01-02 06:57:40 configFirstChannelEnergyReports 100
2020-01-02 06:57:40 configFirstChannelMinimalTimeBetween51 10
2020-01-02 06:57:40 configFirstChannelOperatingMode StandardOperation
2020-01-02 06:57:40 configFirstChannelPowerReports 20
2020-01-02 06:57:40 configFirstChannelPulseTimeForFlashing13 5
2020-01-02 06:57:40 configFirstChannelReactionToSwitchFor11 CancelModeAndSetTargetState
2020-01-02 06:57:40 configFirstChannelTimeParameterFor12 50
2020-01-02 06:57:40 configFlashingAlarmDuration 600
2020-01-02 06:57:40 configFlashingModeReport Disabled
2020-01-02 06:57:40 configMeasuringEnergyConsumedByThe60 functionInactive
2020-01-02 06:57:40 configPeriodicEnergyReports 3600
2020-01-02 06:57:40 configPeriodicPowerReports 3600
2020-01-02 06:57:41 configReactionToCOCO2SmokeAlarm Flash
2020-01-02 06:57:41 configReactionToFloodAlarm TurnOFF
2020-01-02 06:57:42 configReactionToGeneralAlarm Flash
2020-01-02 06:57:43 configReactionToHeatAlarm TurnOn
2020-01-02 06:57:44 configS1AssociationsSentTo2ndAnd3rd30 0
2020-01-02 06:57:44 configS1SwitchDoubleClickValueSent33 99
2020-01-02 06:55:31 configS1SwitchOFFValueSentTo2ndAnd3rd32 0
2020-01-02 06:57:44 configS1SwitchONValueSentTo2ndAnd3rd31 255
2020-01-02 06:57:44 configS1SwitchScenesSent 0
2020-01-02 06:57:44 configS2AssociationsSentTo4thAnd5th35 0
2020-01-02 06:57:44 configS2SwitchDoubleClickValueSent38 99
2020-01-02 06:57:44 configS2SwitchOFFValueSentTo4thAnd5th37 0
2020-01-02 06:57:44 configS2SwitchONValueSentTo4thAnd5th36 255
2020-01-02 06:57:44 configS2SwitchScenesSent 0
2020-01-02 06:57:44 configSavingStateBeforePowerFailure StateSavedAtPowerFailureAll1
2020-01-02 06:57:44 configSecondChannelEnergyReports 100
2020-01-02 06:57:44 configSecondChannelMinimalTimeBetween55 10
2020-01-02 06:57:44 configSecondChannelOperatingMode StandardOperation
2020-01-02 06:57:44 configSecondChannelPowerReports 20
2020-01-02 06:57:44 configSecondChannelPulseTimeFor18 5
2020-01-02 06:57:44 configSecondChannelReactionToSwitchFor16 CancelModeAndSetTargetState
2020-01-02 06:57:44 configSecondChannelTimeParameterFor17 50
2020-01-02 06:57:44 configSwitchType ToggleSwitchDeviceChangesStatus2
2020-01-02 06:51:47 mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION METER MARK SWITCH_MULTILEVEL
2020-01-02 06:51:47 mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION METER MARK SWITCH_MULTILEVEL
2020-01-02 06:51:47 mcEndpoints total 2, identical
2020-01-02 06:56:30 model FIBARO System FGS223 Double Relay
2020-01-02 06:56:30 modelConfig fibaro/fgs223.xml
2020-01-02 06:56:30 modelId 010f-0203-1000
2020-01-02 12:59:00 state off
2020-01-02 12:59:00 timeToAck 0.096
2020-01-02 12:59:00 transmit OK
Attributes:
IODev ZWDongle_0
classes ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC SWITCH_BINARY DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL CRC_16_ENCAP CONFIGURATION METER MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MULTI_CHANNEL APPLICATION_STATUS PROTECTION ALARM SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD CENTRAL_SCENE MARK SWITCH_MULTILEVEL
room ZWave
vclasses ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 CENTRAL_SCENE:2 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:3 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 PROTECTION:2 SECURITY:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Node 1:
Internals:
DEF d018117e 2305
FUUID 5e0dd9ae-f33f-c664-61ef-0cd99d1fd11e2c9b
IODev ZWDongle_0
LASTInputDev ZWDongle_0
MSGCNT 6
NAME ZWave_Node_9.1
NR 58
STATE off
TYPE ZWave
ZWDongle_0_MSGCNT 6
ZWDongle_0_RAWMSG 000400090c600d01013202213200000000
ZWDongle_0_TIME 2020-01-02 12:59:00
ZWaveSubDevice yes
endpointParent ZWave_SWITCH_BINARY_9
homeId d018117e
isWakeUp
nodeIdHex 0901
READINGS:
2020-01-02 12:53:19 associatedWith ZWave_SWITCH_BINARY_9
2020-01-02 12:59:00 power 0 W
2020-01-02 12:59:00 reportedState off
2020-01-02 12:59:00 state off
Attributes:
IODev ZWDongle_0
room ZWave
Node 2:
Internals:
DEF d018117e 2306
FUUID 5e0dd9ae-f33f-c664-1dad-18a1fc495f7fac03
IODev ZWDongle_0
NAME ZWave_Node_9.2
NR 60
STATE off
TYPE ZWave
ZWaveSubDevice yes
endpointParent ZWave_SWITCH_BINARY_9
homeId d018117e
nodeIdHex 0902
READINGS:
2020-01-02 12:53:19 associatedWith ZWave_SWITCH_BINARY_9
2020-01-02 07:00:09 power 0 W
2020-01-02 07:00:08 reportedState off
2020-01-02 07:00:08 state off
Attributes:
IODev ZWDongle_0
room ZWave
Dir fehlen bei den Node Devices die classes.
Probier mal bitte ein get <HauptDevice> mcCapability.
Meine FGS-223 haben bei den Subdevices noch die folgenden Class Attribute:
classes
ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION METER MARK SWITCH_MULTILEVEL
Das Switch Binary führt dann dazu, dass du die Unterdevices einzeln schalten kannst
Moin,
Das "get <HauptDevice> mcCapability" hatte keine Änderung zur Folge.
Ich habe die classes einfach mal per Hand eingetragen und jetzt funktioniert es.
Danke und viele Grüße
Frank