Titel: [GELÖST] HM-CC-RT-DN Verbindungsprobleme nach Batterietausch
Beitrag von: Burny4600 am 08 Januar 2020, 11:13:15
Ich habe bei einem HM-CC-RT-DN nach dem Batterietausch, dass sich dieser mit FHEM nicht mehr richtig verbindet.
list EG_STH_HZG_RT
Internals:
   CFGFN      /media/hdd/fhem/mycfg/HM/hm_rasp01.cfg
   CHANGED   
   DEF        613F9E
   FUUID      5c45b04d-f33f-f4d2-911d-9697c5a721329a28
   HmUART_AB_GTO_MSGCNT 48
   HmUART_AB_GTO_RAWMSG 0500013F018400613F9E0000001400954F4551313731333831395900FFFF
   HmUART_AB_GTO_RSSI -63
   HmUART_AB_GTO_TIME 2020-01-08 10:10:01
   HmUART_EG_MSGCNT 44
   HmUART_EG_RAWMSG 05000151018400613F9E0000001400954F4551313731333831395900FFFF
   HmUART_EG_RSSI -81
   HmUART_EG_TIME 2020-01-08 10:10:01
   HmUART_OG1_MSGCNT 46
   HmUART_OG1_RAWMSG 0500013E018400613F9E0000001400954F4551313731333831395900FFFF
   HmUART_OG1_RSSI -62
   HmUART_OG1_TIME 2020-01-08 10:10:02
   HmUART_OG2_MSGCNT 47
   HmUART_OG2_RAWMSG 0500013C018400613F9E0000001400954F4551313731333831395900FFFF
   HmUART_OG2_RSSI -60
   HmUART_OG2_TIME 2020-01-08 10:10:02
   IODev      HmUART_OG1
   LASTInputDev HmUART_OG2
   MSGCNT     185
   NAME       EG_STH_HZG_RT
   NOTIFYDEV  global
   NR         3402
   NTFY_ORDER 50-EG_STH_HZG_RT
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 EG_STH_HZG_RT_Weather
   channel_02 EG_STH_HZG_RT_Climate
   channel_03 EG_STH_HZG_RT_WindowRec
   channel_04 EG_STH_HZG_RT_Clima
   channel_05 EG_STH_HZG_RT_ClimaTeam
   channel_06 EG_STH_HZG_RT_remote
   lastMsg    No:01 - t:00 s:613F9E d:000000 1400954F4551313731333831395900FFFF
   protCmdPend 202 CMDs pending
   protCondBurst off
   protErrIoAttack 47 last_at:2020-01-07 19:30:06
   protLastRcv 2020-01-08 09:47:54
   protRcv    45 last_at:2020-01-08 09:47:54
   protResnd  15 last_at:2020-01-08 09:47:57
   protSnd    58 last_at:2020-01-08 10:03:27
   protSndB   23 last_at:2020-01-08 10:03:27
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_HmUART_AB_GTO cnt:48 min:-71 max:-51 avg:-57.54 lst:-63
   rssi_at_HmUART_EG cnt:44 min:-93 max:-72 avg:-82.54 lst:-81
   rssi_at_HmUART_OG1 cnt:46 min:-73 max:-49 avg:-60.06 lst:-62
   rssi_at_HmUART_OG2 cnt:47 min:-72 max:-44 avg:-51.63 lst:-60
   READINGS:
     2020-01-08 10:07:54   Activity        dead
     2020-01-07 19:30:02   CommandAccepted yes
     2020-01-08 09:47:54   D-firmware      1.4
     2020-01-08 09:47:54   D-serialNr      OEQ1713819
     2019-12-01 20:39:48   PairedTo        0xF12347
     2019-01-21 12:46:33   R-backOnTime    10 s
     2019-12-01 20:44:04   R-btnLock       set_on
     2019-05-13 21:10:59   R-burstRx       on
     2019-01-21 12:46:33   R-cyclicInfoMsg on
     2019-01-21 12:46:33   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2019-01-21 12:46:33   R-globalBtnLock off
     2019-01-21 12:46:33   R-localResDis   off
     2019-01-21 12:46:33   R-lowBatLimitRT 2.1 V
     2019-01-21 12:46:33   R-modusBtnLock  off
     2020-01-07 19:29:58   R-pairCentral   set_0xF12347
     2019-12-23 05:32:51   actuator        9
     2019-12-23 05:32:51   battery         low
     2019-12-23 05:32:51   batteryLevel    2.1
     2019-11-23 09:10:05   controlMode     boost
     2019-12-23 05:32:51   desired-temp    19.0
     2019-12-23 05:32:51   measured-temp   19.1
     2019-12-23 05:32:51   motorErr        lowBat
     2020-01-08 09:47:41   powerOn         2020-01-08 09:47:41
     2020-01-08 09:47:41   recentStateType info
     2019-07-07 21:38:45   rssi_HmUART_AB_FR -79
     2019-01-24 00:17:49   rssi_HmUART_AB_GTO -78
     2019-12-22 22:12:53   rssi_HmUART_EG  -58
     2019-11-18 08:04:06   rssi_HmUART_OG1 -66
     2019-11-24 12:32:24   rssi_HmUART_OG2 -71
     2019-12-30 11:20:35   rssi_at_HmUART_AB_FR -75
     2020-01-08 10:10:01   rssi_at_HmUART_AB_GTO -63
     2020-01-08 10:10:01   rssi_at_HmUART_EG -81
     2020-01-08 10:10:02   rssi_at_HmUART_OG1 -62
     2020-01-08 10:10:02   rssi_at_HmUART_OG2 -60
     2019-05-13 21:10:10   sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 2
     2020-01-07 19:30:06   sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 47
     2020-01-08 10:03:31   state           CMDs_pending
     2019-12-23 03:49:15   time-request    -
   cmdStack:
     ++A001F12347613F9E0006
     ++A001F12347613F9E00040000000000
     ++A001F12347613F9E0103
     ++A001F12347613F9E01040000000001
     ++A001F12347613F9E0203
     ++A001F12347613F9E02040000000001
     ++A001F12347613F9E0303
     ++A001F12347613F9E03040000000001
     ++A001F12347613F9E0403
     ++A001F12347613F9E04040000000001
     ++A001F12347613F9E00040000000007
     ++A001F12347613F9E0503
     ++A001F12347613F9E05040000000001
     ++A001F12347613F9E0603
     ++A001F12347613F9E06040000000001
     ++A001F12347613F9E00040000000000
     ++A001F12347613F9E0103
     ++A001F12347613F9E01040000000001
     ++A001F12347613F9E0203
     ++A001F12347613F9E02040000000001
     ++A001F12347613F9E0303
     ++A001F12347613F9E03040000000001
     ++A001F12347613F9E0403
     ++A001F12347613F9E04040000000001
     ++A001F12347613F9E00040000000007
     ++A001F12347613F9E0503
     ++A001F12347613F9E05040000000001
     ++A001F12347613F9E0603
     ++A001F12347613F9E06040000000001
     ++A001F12347613F9E00040000000000
     ++A001F12347613F9E0103
     ++A001F12347613F9E01040000000001
     ++A001F12347613F9E0203
     ++A001F12347613F9E02040000000001
     ++A001F12347613F9E0303
     ++A001F12347613F9E03040000000001
     ++A001F12347613F9E0403
     ++A001F12347613F9E04040000000001
     ++A001F12347613F9E00040000000007
     ++A001F12347613F9E0503
     ++A001F12347613F9E05040000000001
     ++A001F12347613F9E0603
     ++A001F12347613F9E06040000000001
     ++A001F12347613F9E00040000000000
     ++A001F12347613F9E0103
     ++A001F12347613F9E01040000000001
     ++A001F12347613F9E0203
     ++A001F12347613F9E02040000000001
     ++A001F12347613F9E0303
     ++A001F12347613F9E03040000000001
     ++A001F12347613F9E0403
     ++A001F12347613F9E04040000000001
     ++A001F12347613F9E00040000000007
     ++A001F12347613F9E0503
     ++A001F12347613F9E05040000000001
     ++A001F12347613F9E0603
     ++A001F12347613F9E06040000000001
     ++A001F12347613F9E00040000000000
     ++A001F12347613F9E0103
     ++A001F12347613F9E01040000000001
     ++A001F12347613F9E0203
     ++A001F12347613F9E02040000000001
     ++A001F12347613F9E0303
     ++A001F12347613F9E03040000000001
     ++A001F12347613F9E0403
     ++A001F12347613F9E04040000000001
     ++A001F12347613F9E00040000000007
     ++A001F12347613F9E0503
     ++A001F12347613F9E05040000000001
     ++A001F12347613F9E0603
     ++A001F12347613F9E06040000000001
     ++A001F12347613F9E00040000000000
     ++A001F12347613F9E0103
     ++A001F12347613F9E01040000000001
     ++A001F12347613F9E0203
     ++A001F12347613F9E02040000000001
     ++A001F12347613F9E0303
     ++A001F12347613F9E03040000000001
     ++A001F12347613F9E0403
     ++A001F12347613F9E04040000000001
     ++A001F12347613F9E00040000000007
     ++A001F12347613F9E0503
     ++A001F12347613F9E05040000000001
     ++A001F12347613F9E0603
     ++A001F12347613F9E06040000000001
     ++A011F12347613F9E8004
     ++A001F12347613F9E00040000000000
     ++A001F12347613F9E0103
     ++A001F12347613F9E01040000000001
     ++A001F12347613F9E0203
     ++A001F12347613F9E02040000000001
     ++A001F12347613F9E0303
     ++A001F12347613F9E03040000000001
     ++A001F12347613F9E0403
     ++A001F12347613F9E04040000000001
     ++A001F12347613F9E00040000000007
     ++A001F12347613F9E0503
     ++A001F12347613F9E05040000000001
     ++A001F12347613F9E0603
     ++A001F12347613F9E06040000000001
     ++A001F12347613F9E00040000000000
     ++A001F12347613F9E0103
     ++A001F12347613F9E01040000000001
     ++A001F12347613F9E0203
     ++A001F12347613F9E02040000000001
     ++A001F12347613F9E0303
     ++A001F12347613F9E03040000000001
     ++A001F12347613F9E0403
     ++A001F12347613F9E04040000000001
     ++A001F12347613F9E00040000000007
     ++A001F12347613F9E0503
     ++A001F12347613F9E05040000000001
     ++A001F12347613F9E0603
     ++A001F12347613F9E06040000000001
     ++A001F12347613F9E00040000000000
     ++A001F12347613F9E0103
     ++A001F12347613F9E01040000000001
     ++A001F12347613F9E0203
     ++A001F12347613F9E02040000000001
     ++A001F12347613F9E0303
     ++A001F12347613F9E03040000000001
     ++A001F12347613F9E0403
     ++A001F12347613F9E04040000000001
     ++A001F12347613F9E00040000000007
     ++A001F12347613F9E0503
     ++A001F12347613F9E05040000000001
     ++A001F12347613F9E0603
     ++A001F12347613F9E06040000000001
     ++A001F12347613F9E00040000000000
     ++A001F12347613F9E0103
     ++A001F12347613F9E01040000000001
     ++A001F12347613F9E0203
     ++A001F12347613F9E02040000000001
     ++A001F12347613F9E0303
     ++A001F12347613F9E03040000000001
     ++A001F12347613F9E0403
     ++A001F12347613F9E04040000000001
     ++A001F12347613F9E00040000000007
     ++A001F12347613F9E0503
     ++A001F12347613F9E05040000000001
     ++A001F12347613F9E0603
     ++A001F12347613F9E06040000000001
     ++A001F12347613F9E00040000000000
     ++A001F12347613F9E0103
     ++A001F12347613F9E01040000000001
     ++A001F12347613F9E0203
     ++A001F12347613F9E02040000000001
     ++A001F12347613F9E0303
     ++A001F12347613F9E03040000000001
     ++A001F12347613F9E0403
     ++A001F12347613F9E04040000000001
     ++A001F12347613F9E00040000000007
     ++A001F12347613F9E0503
     ++A001F12347613F9E05040000000001
     ++A001F12347613F9E0603
     ++A001F12347613F9E06040000000001
     ++A011F12347613F9E810426
     ++A011F12347613F9E810426
     ++A011F12347613F9E8004
     ++A011F12347613F9E8004
     ++A001F12347613F9E00040000000000
     ++A001F12347613F9E0103
     ++A001F12347613F9E01040000000001
     ++A001F12347613F9E0203
     ++A001F12347613F9E02040000000001
     ++A001F12347613F9E0303
     ++A001F12347613F9E03040000000001
     ++A001F12347613F9E0403
     ++A001F12347613F9E04040000000001
     ++A001F12347613F9E00040000000007
     ++A001F12347613F9E0503
     ++A001F12347613F9E05040000000001
     ++A001F12347613F9E0603
     ++A001F12347613F9E06040000000001
     ++A001F12347613F9E00040000000000
     ++A001F12347613F9E0103
     ++A001F12347613F9E01040000000001
     ++A001F12347613F9E0203
     ++A001F12347613F9E02040000000001
     ++A001F12347613F9E0303
     ++A001F12347613F9E03040000000001
     ++A001F12347613F9E0403
     ++A001F12347613F9E04040000000001
     ++A001F12347613F9E00040000000007
     ++A001F12347613F9E0503
     ++A001F12347613F9E05040000000001
     ++A001F12347613F9E0603
     ++A001F12347613F9E06040000000001
     ++A001F12347613F9E00040000000000
     ++A001F12347613F9E0103
     ++A001F12347613F9E01040000000001
     ++A001F12347613F9E0203
     ++A001F12347613F9E02040000000001
     ++A001F12347613F9E0303
     ++A001F12347613F9E03040000000001
     ++A001F12347613F9E0403
     ++A001F12347613F9E04040000000001
     ++A001F12347613F9E00040000000007
     ++A001F12347613F9E0503
     ++A001F12347613F9E05040000000001
     ++A001F12347613F9E0603
     ++A001F12347613F9E06040000000001
   helper:
     HM_CMDNR   44
     PONtest    0
     cSnd       01F12347613F9E0006,01F12347613F9E0006
     mId        0095
     peerFriend
     peerOpt    -:thermostat
     regLst     0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 1
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     io:
       newChn     +613F9E,02,03,00
       nextSend   1578474602.22792
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         613F9E
         00
         03
         00
       prefIO:
         HmUART_OG1
     mRssi:
       mNo        01
       io:
         HmUART_AB_FR:
         HmUART_AB_GTO:
           -63
           -63
         HmUART_EG:
           -81
           -81
         HmUART_OG1:
           -58
           -58
         HmUART_OG2:
           -60
           -60
     prt:
       awake      0
       bErr       0
       brstWu     0
       sProc      2
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_HmUART_AB_GTO:
         avg        -57.5416666666667
         cnt        48
         lst        -63
         max        -51
         min        -71
       at_HmUART_EG:
         avg        -82.5454545454545
         cnt        44
         lst        -81
         max        -72
         min        -93
       at_HmUART_OG1:
         avg        -60.0652173913043
         cnt        46
         lst        -62
         max        -49
         min        -73
       at_HmUART_OG2:
         avg        -51.6382978723404
         cnt        47
         lst        -60
         max        -44
         min        -72
     shRegW:
       07         04
     shadowReg:
     tmpl:
Attributes:
   IODev      HmUART_EG
   IOgrp      VCCU:HmUART_EG
   actCycle   000:10
   actStatus  dead
   alias      EG Stiegenhaus - Heizung - Raumthermostat
   autoReadReg 0_off
   burstAccess 1_auto
   devStateStyle style="text-align:left;;font-weight:bold;;"
   event-on-change-reading .*
   expert     251_anything
   firmware   1.4
   group      EG Stiegenhaus - Heizung
   icon       hc_wht_regler
   model      HM-CC-RT-DN
   room       EG-Stiegenhaus,Heizung,OG1-Stiegenhaus,_HM
   rssiLog    1
   serialNr   OEQ1713819
   sortby     04.01
   subType    thermostat
   userattr   Heizung Heizung_map structexclude
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit

Auch mit einem Neuverbund zu FHEM gelingt es nicht wieder den Raumthermostat vollständig zu verbinden.
Wie kann ich am Raumthermostat HM-CC-RT-DN vollständig einen Werksreset auszuführen?
Der herkömmliche Werksreset hat jedenfalls nichts gebracht.
Titel: Antw:HM-CC-RT-DN Verbindungsprobleme nach Batterietausch
Beitrag von: frank am 08 Januar 2020, 12:36:36
als erstes würde ich mal das prefered io wechseln. von 4 möglichen setzt du den, mit den schlechtesten rssi.  :)
dann über 200 cmd pending. also queue löschen => set clear msgEvents.

falls du den reset wirklich nicht hinbekommen hast (hoffentlich, da total kontraproduktiv), dann ein getconfig und geduld haben.
Titel: Antw:HM-CC-RT-DN Verbindungsprobleme nach Batterietausch
Beitrag von: Burny4600 am 08 Januar 2020, 14:48:25
Das io hat sich bei den Tests eingestellt und für das List noch nicht umgestellt.
Ich habe den Regler jetzt ohne Batterien eine lange Weile liegen lassen.
Die Batterien wieder neu eingelegt. Im Anschluß die das übliche Prozedere was die Justierung am Heizkörper betrifft.
Diesesmal ging alles wie üblich sehr rasch, wie es nach einem Batterietausch sein sollte.
Nur dieser Regler hat in den letzten zwei Jahren ein solches Verhalten gezeigt, das er sich nur zum Teil an FHEM wieder einklinkt.
Der hat sich irgendwie total verabschiedet.
Jedenfalls hat die lange Pause zwischen dem Batteriewechsel zum Erfolg geführt.
set clear msgEvents habe ich im Anschluß auch noch durchgeführt.
Danke für den Tipp.
Jedenfalls funktioniert er wieder.
Titel: Antw:[GELÖST] HM-CC-RT-DN Verbindungsprobleme nach Batterietausch
Beitrag von: frank am 08 Januar 2020, 16:10:50
das prefered io im attr IOgrp muss man schon selbst entsprechend setzen. das stellt sich nicht von alleine ein.
Titel: Antw:[GELÖST] HM-CC-RT-DN Verbindungsprobleme nach Batterietausch
Beitrag von: Burny4600 am 08 Januar 2020, 16:51:09
Bei einem Neu anlernen wird das Attribut IODev und IOgrp automatisch gewählt.
Das muss nicht unbedingt das näheste sein.
Das war bisher immer bei meinen HM Geräten immer so.
Anschließend weise ich nach Standort das Näheste zu.