FHEM Forum

FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Eisix am 21 Januar 2020, 10:33:13

Titel: [gelöst]Userreadings erzeugt 2 Logeinträge
Beitrag von: Eisix am 21 Januar 2020, 10:33:13
Hallo,

folgendes userreading


PowerUSED_Licht difference {ReadingsVal("MQTT2_DVES_F4E6D1","COUNTER_C2","")/0.15}



erzeugt immer einen Eintrag mit 0 vor dem Eintrag mit dem wirklichen Wert.

2020-01-21_10:23:15 MQTT2_DVES_F4E6D1 PowerUSED_Licht: 0
2020-01-21_10:23:15 MQTT2_DVES_F4E6D1 PowerUSED_Licht: 46.6666666666715
2020-01-21_10:28:15 MQTT2_DVES_F4E6D1 PowerUSED_Licht: 0
2020-01-21_10:28:15 MQTT2_DVES_F4E6D1 PowerUSED_Licht: 53.3333333333285


Weiß jemand warum und wie ich das unterbinden kann? Zerschießt mir den Chart.

Gruß
Eisix
Titel: Antw:Userreadings erzeugt 2 Logeinträge
Beitrag von: Otto123 am 21 Januar 2020, 11:43:18
Hi,

offenbar wird das Gerät zweimal getriggert.
Versuch mal den Trigger mit zu nehmen PowerUSED_Licht:COUNTER_C2.*

Und nimm ReadingsNum ;)

Gruß Otto
Titel: Antw:Userreadings erzeugt 2 Logeinträge
Beitrag von: Eisix am 21 Januar 2020, 15:14:02
Hallo Otto,

readingsNum ist klar :)

aber mit PowerUSED_Licht:COUNTER_C2.* kann ich dir nicht ganz folgen


PowerUSED_Licht difference {ReadingsNum("MQTT2_DVES_F4E6D1","COUNTER_C2","")/0.15}


Device ist: MQTT2_DVES_F4E6D1
Reding ist: COUNTER_C2
userReading ist: PowerUSED_Licht

wo muss ich jetzt deinen Vorschlag eintragen?

Gruß
Eisix




Titel: Antw:Userreadings erzeugt 2 Logeinträge
Beitrag von: Otto123 am 21 Januar 2020, 16:34:08
PowerUSED_Licht:COUNTER_C2.* difference {ReadingsNum("MQTT2_DVES_F4E6D1","COUNTER_C2","")/0.15}

Das heisst er trigger das UserReadings nur wenn das Reading COUNTER_C2 aktualisiert wird
Titel: Antw:Userreadings erzeugt 2 Logeinträge
Beitrag von: Eisix am 21 Januar 2020, 21:28:24
Funktioniert! Danke Otto.