FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: UweUwe am 02 Februar 2020, 07:29:01

Titel: [gelöst] Homematic Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU
Beitrag von: UweUwe am 02 Februar 2020, 07:29:01
Hallo,
verwende einen HM-TC-IT-WM-W-EU zur Steuerung meiner elektrischen Fussbodenheizung. Der Thermostat schaltet einen 4 fach Aktor. Verwende dazu den Channel (Kanal) 07 _SwitchTr des Wandthermostats,  funktioniert alles prima.
Möchte jetzt aber aus dem FHEM die Einstellungen des Wandthermostates ändern, so wie im Wiki beschrieben:
Anschliessend kann per FHEM mit dem Befehl
set myTC desired-temp 22
die Zieltemperatur an den Wandthermostat übermittelt werden.

In dem Beispiel aus dem Wiki sind aber Heizkörperthermostate bereits gekoppelt. Ist das der Grund , warum ich folgende Fehlermeldung bekomme:Unknown argument desired-temp, choose one of assignHmKey clear deviceRename fwUpdate getConfig getDevInfo getRegRaw getSerial inhibit raw regBulk regSet reset sysTime unpair .

Wie stelle ich aus dem FHEM die Daten auf dem Wandthermostat um?

Titel: Antw:Homematic Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 02 Februar 2020, 07:32:11
Hi,
Du musst den Befehl an Kanal 02 schicken, nicht an das Device selbst.
Also sowas wie "set myTc_Climate desired-temp...".
Gruß,
   Thorsten
Titel: Antw:Homematic Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU
Beitrag von: UweUwe am 02 Februar 2020, 07:45:42
Hi, danke, hat funktioniert.
Titel: Antw:[gelöst] Homematic Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU
Beitrag von: UweUwe am 02 Februar 2020, 08:09:45
Hallo, hab dazu doch noch eine weitere Frage:

1. Ich möchte ab 6:30 Uhr auf 21 Grad regeln, ab 8:15 Uhr auf 17 Grad reduzieren und ab 10:00 Uhr keine Regelung mehr (Sonntags)
Ich meine, dass mit der folgenden Definition die beiden Regelungen ab 6:30 Uhr und 8:15 Uhr abgefangen sind. Wie sage ich es aber dem Freund, dass er ab 10:00 Uhr nicht mehr regeln soll.

set Heizung_Climate tempListSun 06:30 21 08:15 17

2. Um die tages- und wochtenzeitabhängige Regelung aktiv zu haben, muss ich da ControlMode auf manu oder auto haben?

Titel: Antw:[gelöst] Homematic Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 02 Februar 2020, 08:28:23
1. Was bedeutet "keine Regelung"?
2. auto
Titel: Antw:[gelöst] Homematic Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU
Beitrag von: UweUwe am 02 Februar 2020, 09:11:42
Hallo Thorsten,

danke für deine Antworten.
==> keine Regelung heisst, dass der Thermostat ausserhalb der angegebenen Zeit, also von 10:00 Uhr bis 24:00 Uhr am Sonntag, den Aktor über den Channel (Kanal) 07 _SwitchTr nicht einschalten soll.
Titel: Antw:[gelöst] Homematic Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 02 Februar 2020, 09:31:00
Dann stell das Ding einfach auf 5 Grad oder so.