FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Jewe am 05 Februar 2020, 23:49:31

Titel: Dimmer HM-LC-DIM1TPBU-FM defekt
Beitrag von: Jewe am 05 Februar 2020, 23:49:31
Hallo
Einer meiner Dimmer HM-LC-Sw1PBU-FM ist defekt. Nach dem ich den Kondensator C7 10uF ausgewechselt habe ist mir beim einbauen ein Fehler unterlaufen. Ich habe dem L und N vertrauscht. Nun macht er keinen muchs mehr.
Gibt es da eine schutzdiode oder so die so was auffängt? Oder habe ich den Sommer nun gemostet?

Hat jemand einen Tipp ob ich den Sommer noch retten kann ??

Danke, Jens

Gesendet von meinem KFDOWI mit Tapatalk

Titel: Antw:Dimmer HM-LC-DIM1TPBU-FM defekt
Beitrag von: Otto123 am 05 Februar 2020, 23:57:16
Hallo Jens,

ach ich denke es wird irgend wann Sommer :)

Aber im Ernst: Der HM-LC-Sw1PBU-FM ist ein Schalter kein Dimmer. Und dem Schalter ist es mit L und N egal, hab ich schon so betrieben. Beim Dimmer ....?
Meines Wissens gibt  es ne fest eingebaute Sicherung.

Ist es nun Dimmer oder Schalter?

Gruß Otto
Titel: Antw:Dimmer HM-LC-DIM1TPBU-FM defekt
Beitrag von: Jewe am 06 Februar 2020, 06:35:27
Hallo Otto,

Nun ist der Sommer gerettet :-) doofe Wörter Erkennung.
Es ist ein Dimmer kein Schalter. Sicherung wäre cool!. Muss mal schauen wann ich Bauanleitung wiederfinde. Als Download gibt es diese nicht.

Jens


Gesendet von meinem KFDOWI mit Tapatalk
Titel: Antw:Dimmer HM-LC-DIM1TPBU-FM defekt
Beitrag von: Jewe am 06 Februar 2020, 09:07:45
Zitat von: Jewe am 06 Februar 2020, 06:35:27
Hallo Otto,

Nun ist der Sommer gerettet :-) doofe Wörter Erkennung.
Es ist ein Dimmer kein Schalter. Sicherung wäre cool!. Muss mal schauen wann ich Bauanleitung wiederfinde. Als Download gibt es diese nicht.

Jens


Gesendet von meinem KFDOWI mit Tapatalk
Habe Die doch gefunden... Gestern habe ich sie endlos danach gesucht. Ich werde das Teil mal wieder ausbauen und durchmessen. Sicherung ist eine drin, die muss ich dann ggf. noch bestellen.

Jens

Gesendet von meinem KFDOWI mit Tapatalk