Hallo zusammen,
habe meinen ersten ZWave Schalter in FHEM eingebunden.
Anlernen hat super geklappt wird als ZWave_SWITCH_BINARY_4 eingerichtet und zeigt als endpointChildren
ZWave_Node_4.1,ZWave_Node_4.2 an. (ich vermute mal das wären die zwei Kanäle)
Leider kann ich nur über ZWave_SWITCH_BINARY_4 ein on/off vornehmen und hier wird nur Kanal 1 (Q1) am Aktor geschaltet.
Wie komme ich an Kanal 2 (Q2) ran.
Dann hab ich noch das Problem,dass wenn ich lokal den Schalter betätige zwar Q1 oder Q2 geschaltet wird ich den Status aber nicht in FHEM sehe. (kommt aber im eventmonitor an - Funkkommunikation klappt scheinbar).
Kennt jemand dieses (oder noch besser besser diese beiden Probleme) ?
Problem bein Anlernen ? oder "normal" und man muss nur noch in FHEM was umstellen ?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Markus
Sieht in FHEM bei mir so aus (da funktioniert der Status nun - auch lokal) aber ich kann in FHEM über ZWave_SWITCH_BINARY_4 nur Kanal 1 schalten.
Bitte Versuch uns die in https://wiki.fhem.de/wiki/Z-Wave#Welche_Infos_sollten_Anfragen_im_ZWave-Forum_enthalten.3F beschriebenen Daten fuer die 3 Geraete zu liefern.
Vielen Dank für die Antwort.
Hier die Werte für die Geräte:
Internals:
CFGFN
DEF fa0340d9 4
FUUID 5e3c50f2-f33f-41ff-07c1-ae698e055a8ca58f
IODev ZWDongle_0
LASTInputDev ZWDongle_0
MSGCNT 127
NAME ZWave_SWITCH_BINARY_4
NR 568
STATE off
TYPE ZWave
ZWDongle_0_MSGCNT 127
ZWDongle_0_RAWMSG 0013cd01019d
ZWDongle_0_TIME 2020-02-07 20:00:52
ZWaveSubDevice no
cmdsPending 0
endpointChildren ZWave_Node_4.1,ZWave_Node_4.2
homeId fa0340d9
isWakeUp
lastMsgSent 1581102048.71232
nodeIdHex 04
p1 set ZWave_SWITCH_BINARY_4 associationAdd 1 1
p2 set ZWave_SWITCH_BINARY_4 mcaAdd 1 0 1 0
READINGS:
2020-02-07 15:14:20 CMD ZW_APPLICATION_UPDATE
2020-02-06 19:27:20 assocGroup_1 Max 1 Nodes
2020-02-06 19:27:20 assocGroup_2 Max 5 Nodes
2020-02-06 19:27:20 assocGroup_3 Max 5 Nodes
2020-02-06 19:27:20 assocGroup_4 Max 5 Nodes
2020-02-06 19:27:20 assocGroup_5 Max 5 Nodes ZWDongle_0
2020-02-06 19:27:20 assocGroups 5
2020-02-06 19:04:06 associatedWith ZWave_Node_4.1,ZWave_Node_4.2
2020-02-07 15:18:22 configAssociationsInZWaveNetwork27 15
2020-02-07 15:18:22 configFirstChannelEnergyReports 100
2020-02-07 15:18:22 configFirstChannelMinimalTimeBetween51 10
2020-02-07 15:18:22 configFirstChannelOperatingMode StandardOperation
2020-02-07 15:18:22 configFirstChannelPowerReports 20
2020-02-07 15:18:22 configFirstChannelPulseTimeForFlashing13 5
2020-02-07 15:18:22 configFirstChannelReactionToSwitchFor11 CancelModeAndSetTargetState
2020-02-07 15:18:22 configFirstChannelTimeParameterFor12 50
2020-02-07 15:18:23 configFlashingAlarmDuration 600
2020-02-07 15:18:23 configFlashingModeReport Disabled
2020-02-07 15:18:23 configMeasuringEnergyConsumedByThe60 functionInactive
2020-02-07 15:18:23 configPeriodicEnergyReports 3600
2020-02-07 15:18:23 configPeriodicPowerReports 3600
2020-02-07 15:18:23 configReactionToCOCO2SmokeAlarm Flash
2020-02-07 15:18:23 configReactionToFloodAlarm TurnOFF
2020-02-07 15:18:23 configReactionToGeneralAlarm Flash
2020-02-07 15:18:23 configReactionToHeatAlarm TurnOn
2020-02-07 15:18:23 configS1AssociationsSentTo2ndAnd3rd30 0
2020-02-07 15:18:23 configS1SwitchDoubleClickValueSent33 99
2020-02-07 15:18:23 configS1SwitchOFFValueSentTo2ndAnd3rd32 0
2020-02-07 15:18:23 configS1SwitchONValueSentTo2ndAnd3rd31 255
2020-02-07 15:18:23 configS1SwitchScenesSent 0
2020-02-07 15:18:23 configS2AssociationsSentTo4thAnd5th35 0
2020-02-07 15:18:23 configS2SwitchDoubleClickValueSent38 99
2020-02-07 15:18:23 configS2SwitchOFFValueSentTo4thAnd5th37 0
2020-02-07 15:18:23 configS2SwitchONValueSentTo4thAnd5th36 255
2020-02-07 15:18:23 configS2SwitchScenesSent 0
2020-02-07 15:18:24 configSavingStateBeforePowerFailure StateSavedAtPowerFailureAll1
2020-02-07 15:18:24 configSecondChannelEnergyReports 100
2020-02-07 15:18:24 configSecondChannelMinimalTimeBetween55 10
2020-02-07 15:18:24 configSecondChannelOperatingMode StandardOperation
2020-02-07 15:18:24 configSecondChannelPowerReports 20
2020-02-07 15:18:24 configSecondChannelPulseTimeFor18 5
2020-02-07 15:18:24 configSecondChannelReactionToSwitchFor16 CancelModeAndSetTargetState
2020-02-07 15:18:24 configSecondChannelTimeParameterFor17 50
2020-02-07 15:18:24 configSwitchType MomentarySwitch
2020-02-06 18:51:14 energy 0 kWh
2020-02-07 15:19:14 mcaGroups 5
2020-02-07 15:19:14 mca_1 Max 1 Nodes ZWDongle_0:1
2020-02-07 15:19:14 mca_2 Max 5
2020-02-07 15:19:14 mca_3 Max 5
2020-02-07 15:19:14 mca_4 Max 5
2020-02-07 15:19:14 mca_5 Max 5 Nodes ZWDongle_0
2020-02-06 18:46:32 model FIBARO System FGS223 Double Relay
2020-02-06 18:46:32 modelConfig fibaro/fgs223.xml
2020-02-06 18:46:32 modelId 010f-0203-1000
2020-02-06 18:51:02 powerlvl current 0 remain 0
2020-02-07 15:17:08 reportedState setOff
2020-02-07 20:00:43 state off
2020-02-07 15:19:46 timeToAck 0.065
2020-02-07 20:00:52 transmit NO_ACK
Attributes:
IODev ZWDongle_0
classes ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC SWITCH_BINARY DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL CRC_16_ENCAP CONFIGURATION METER MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MULTI_CHANNEL APPLICATION_STATUS PROTECTION ALARM SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD CENTRAL_SCENE MARK SWITCH_MULTILEVEL
room ZWave
Hier das 2. Geräte (welches nur den Status anziegt)
Internals:
CFGFN
DEF fa0340d9 1025
FUUID 5e3c513d-f33f-41ff-0be4-3bcbdf75d75c4156
IODev ZWDongle_0
LASTInputDev ZWDongle_0
MSGCNT 229
NAME ZWave_Node_4.1
NR 571
STATE off
TYPE ZWave
ZWDongle_0_MSGCNT 229
ZWDongle_0_RAWMSG 000400040c600d01013202213200000000
ZWDongle_0_TIME 2020-02-07 15:19:47
ZWaveSubDevice yes
endpointParent ZWave_SWITCH_BINARY_4
homeId fa0340d9
isWakeUp
nodeIdHex 0401
READINGS:
2020-02-06 19:04:06 associatedWith ZWave_SWITCH_BINARY_4
2020-02-07 15:13:50 energy 0 kWh
2020-02-07 15:19:47 power 0 W
2020-02-07 15:19:46 reportedState off
2020-02-07 15:19:46 state off
Attributes:
IODev ZWDongle_0
room ZWave
und das dritte (ebenfalls nur Status):
Internals:
CFGFN
DEF fa0340d9 1026
FUUID 5e3c5516-f33f-41ff-f14a-64c1ab3c52ccf51b
IODev ZWDongle_0
LASTInputDev ZWDongle_0
MSGCNT 36
NAME ZWave_Node_4.2
NR 584
STATE off
TYPE ZWave
ZWDongle_0_MSGCNT 36
ZWDongle_0_RAWMSG 000400040c600d02013202213200000000
ZWDongle_0_TIME 2020-02-07 15:17:08
ZWaveSubDevice yes
endpointParent ZWave_SWITCH_BINARY_4
homeId fa0340d9
isWakeUp
nodeIdHex 0402
READINGS:
2020-02-06 19:04:06 associatedWith ZWave_SWITCH_BINARY_4
2020-02-07 15:14:21 energy 0 kWh
2020-02-07 15:17:08 power 0 W
2020-02-07 15:17:07 reportedState off
2020-02-07 15:17:07 state off
Attributes:
IODev ZWDongle_0
room ZWave
Steh hier total am Schlauch :.(
Bei den 2 Subdevices (die die Kanaele representieren) fehlt das classes Attribut, evtl. ist beim Anlegen etwas schiefgegangen.
Kannst Du bitte ein "set ZWave_SWITCH_BINARY_4 mcCreateAll" absetzen?
Hab gerade set ZWave_SWITCH_BINARY_4 mcCreateAll
abgesetzt.
Ein list der Geräte gibt jedoch leider keine Änderung.
Kanal 1 über ZWave_SWITCH_BINARY_4 schalten klappt wunderbar, der zweite jedoch nicht...
Wie könnte man denn noch vorgehen ?
Danke
Lösche mal die SubDevices und setze dann den von Rudi genannten Befehl ab.
Alternativ kannst Du das Attribut classes manuell mit folgendem Wert in den SubDevices anlegen:
ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION METER MARK SWITCH_MULTILEVEL
Bevorzugt teste 1. Variante.
Gruß, Christian
Vielen Vielen Dank.
Ihr seid die Besten.
Das Löschen und dann nochmals Aufrufen des Befehls hat das Problem gelöst.
Jetzt funktionieren die Sub-Devices korrekt, ich kann die Ausgänge über FHEM Schalten und bekommen den Status in FHEM.
Nochmals Danke
Markus