Hallo ich würde gerne zwei notifys kombinieren, wie macht man das am elegantesten?

define myNotify_Einspeisung_Lueftung notify Stromzaehler:noPower:.true set MQTT2_shelly_Lueftung on-for-timer 600
define myNotify_Einspeisung_Lueftung2 notify COE_Node_cmi_1.T.Aussen:.>31 set MQTT2_shelly_Lueftung off

1. Wenn der Stromzähler einspeist soller die Lüftung für 600 sekunden einschalten
2. aber nur wenn es unter 31 °C hat
Titel: Antw:notify syntax
Beitrag von: amenomade am 08 Februar 2020, 21:44:47
define ... notify COE_Node_cmi_1.T.Aussen:.* IF ([COE_Node_cmi_1.T.Aussen]>31)(set MQTT2_shelly_Lueftung off)