FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Basti-K am 07 März 2020, 22:03:43

Titel: Homeatic Thermostat ständig leere Batterien
Beitrag von: Basti-K am 07 März 2020, 22:03:43
 Vermutlich hat das Problem nichts mit FHEM zu tun, aber hier glaube ich genügend Experten zu haben...
Ein Thermostat HM-CC-RT-DN  1.4 FW ,,frist" scheinbar Batterien. Ich habe insgesamt 9 von diesen Geräten mit der FW. Nano CUL mit TS-CUL Firmware.
Am Ventil kann es nicht liegen, weil wir in der Zwischenzeit umgezogen sind. Neue Bude selbes Problem.
Es arbeitet fehlerfrei bis nach ca. 2 Monaten F10 auf dem Display steht und der Heizkörper grundsätzlich in einen ungünstigen Zustand verbleibt. Das Ventil steht dann auf.
Mach ich neue Batterien rein läuft das Ding wieder artig.
Bei den anderen Thermostaten habe ich glaube ich noch nie wechseln müssen.
Einen externen Sensor wurde ich nicht gepait. Das Thermostat ist für die Heizung im Flur Hauseingang. Einen Fenstersensor hat das Ding auch nicht.
Ist so ein Problem bekannt?

Titel: Antw:Homeatic Thermostat ständig leere Batterien
Beitrag von: frank am 08 März 2020, 10:37:06
zeig mal ein list vom hauptdevice.
und die ausgabe von "get hminfo msgStat" und "get hminfo protoEvents all".
Titel: Antw:Homeatic Thermostat ständig leere Batterien
Beitrag von: Basti-K am 08 März 2020, 20:06:05
Nabend hier die Infos:

defmod Heizung_Flur CUL_HM 63AADC
attr Heizung_Flur .mId 0095
attr Heizung_Flur IODev CUL_IO1
attr Heizung_Flur IOgrp VCCU:CUL_IO1
attr Heizung_Flur actCycle 000:10
attr Heizung_Flur actStatus alive
attr Heizung_Flur autoReadReg 4_reqStatus
attr Heizung_Flur expert 2_raw
attr Heizung_Flur firmware 1.4
attr Heizung_Flur icon sani_heating
attr Heizung_Flur model HM-CC-RT-DN
attr Heizung_Flur room CUL_HM
attr Heizung_Flur serialNr OEQ1720583
attr Heizung_Flur subType thermostat
attr Heizung_Flur webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit


setstate Heizung_Flur CMDs_done
setstate Heizung_Flur 2018-10-30 19:40:42 .D-devInfo 00FFFF
setstate Heizung_Flur 2018-10-30 19:40:42 .D-stc 59
setstate Heizung_Flur 2019-08-14 16:16:17 .R-btnLock on
setstate Heizung_Flur 2018-10-30 19:43:50 .R-globalBtnLock off
setstate Heizung_Flur 2018-10-30 19:43:50 .R-localResDis off
setstate Heizung_Flur 2018-10-30 19:43:50 .R-lowBatLimitRT 2.1 V
setstate Heizung_Flur 2018-10-30 19:43:50 .R-modusBtnLock off
setstate Heizung_Flur 2020-03-08 19:58:56 .protLastRcv 2020-03-08 19:58:56
setstate Heizung_Flur 2020-03-07 21:14:03 Activity alive
setstate Heizung_Flur 2020-03-07 21:50:04 CommandAccepted yes
setstate Heizung_Flur 2018-10-30 19:40:42 D-firmware 1.4
setstate Heizung_Flur 2018-10-30 19:40:42 D-serialNr OEQ1720583
setstate Heizung_Flur 2020-03-07 21:50:05 PairedTo 0xAABBAA
setstate Heizung_Flur 2018-10-30 19:43:50 R-backOnTime 10 s
setstate Heizung_Flur 2020-03-07 21:50:05 R-burstRx on
setstate Heizung_Flur 2018-10-30 19:43:50 R-cyclicInfoMsg on
setstate Heizung_Flur 2018-10-30 19:43:50 R-cyclicInfoMsgDis 0
setstate Heizung_Flur 2018-10-30 19:43:50 R-pairCentral 0xAABBAA
setstate Heizung_Flur 2020-03-07 21:50:05 RegL_00.  00:00 01:01 02:01 09:01 0A:AA 0B:BB 0C:AA 0E:0A 0F:01 11:00 12:15 16:01 18:00 19:00 1A:00
setstate Heizung_Flur 2020-03-08 20:00:36 RegL_07.
setstate Heizung_Flur 2020-03-08 19:58:56 actuator 1
setstate Heizung_Flur 2020-03-08 19:58:56 battery ok
setstate Heizung_Flur 2020-03-08 19:58:56 batteryLevel 2.7
setstate Heizung_Flur 2020-03-08 19:58:56 desired-temp 19.0
setstate Heizung_Flur 2020-03-08 19:58:56 measured-temp 20.2
setstate Heizung_Flur 2020-03-08 19:58:56 motorErr ok
setstate Heizung_Flur 2020-03-07 21:06:26 powerOn 2020-03-07 21:06:26
setstate Heizung_Flur 2020-03-07 21:06:26 recentStateType info
setstate Heizung_Flur 2020-03-08 19:51:46 state CMDs_done
setstate Heizung_Flur 2020-03-08 19:51:46 time-request -



Device name:Heizung_Flur
   org ID    :0095  Model=HM-CC-RT-DN
   alias ID :0095  Model=HM-CC-RT-DN
   mode    :config,wakeup,burstCond - activity:alive
   protState : CMDs_done pending: none

   Heizung_Flur_Weather state:20.2
   Heizung_Flur_Climate state:unpeered
   Heizung_Flur_WindowRec state:last:trigLast
   Heizung_Flur_Clima state:T: 20.2 desired: 19.0 valve: 1
   Heizung_Flur_ClimaTeam state:unpeered
   Heizung_Flur_remote state:unpeered


msg statistics

               |-------------------------------------------------------------------------------->*
receive        | 00| 01| 02| 03| 04| 05| 06| 07| 08| 09| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23
    CUL_IO1   :|129|126|128|134|127|130|135|124|138|135|138|138|136|141|138|144|130|189|142|141| 10|225|142|151
send         
    CUL_IO1   :| 10| 10| 10| 10| 10| 11| 12| 10| 11| 11| 11| 14| 13| 31| 18| 13| 10| 31| 37| 49|  0| 84| 10| 41
receive burst
    CUL_IO1   :|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  1|  3|  1|  3|  4|  2|  0| 30|  2|  2|  0|  0|  0|  4
send    burst
    CUL_IO1   :|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0
               | 00| 01| 02| 03| 04| 05| 06| 07| 08| 09| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23
               |-------------------------------------------------------------------------------->*
receive        | Mon| Tue| Wed| Thu| Fri| Sat| Sun|# 24h
    CUL_IO1   :|3170|3467|3499|3466|3445|3328|3530|#3271
send         
    CUL_IO1   :| 333| 353| 300| 484| 812| 472| 558|# 467
receive burst
    CUL_IO1   :|  14|  14|  15|  17|  16|  25|  25|#  52
send    burst
    CUL_IO1   :|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|#   0
               | Mon| Tue| Wed| Thu| Fri| Sat| Sun|# 24h

protoEvents send to devices done:
    name                 :State           |CmdPend   |Snd       |SndB      |Rcv       |RcvB      |Resnd     #CmdDel    |ResndFail |Nack      |IOerr     
    Fenster_Badezimmer   :  -             |  -       |  -       |  -       | 323      | 86       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Fenster_GaesteWC     : done           |  -       | 281      |  -       | 297      | 16       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Fenster_Kinderzimmer : done           |  -       | 284      |  -       | 332      | 57       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Gong                 : done_Errors:1  |  -       | 974      |  -       |  -       |  -       | 2922     # 988      | 974      |  -       |  -       
    Heizung_Badezimmer   : done           |  -       | 9        |  -       | 5214     |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Heizung_Bastelkeller : done           |  -       | 10       |  -       | 5431     |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Heizung_Flur         : done           |  -       | 82       |  -       | 5404     |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Heizung_GaesteWC     : done           |  -       | 14       |  -       | 5438     |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Heizung_Kinderzimmer : done           |  -       | 7        |  -       | 3185     |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Heizung_Schlafzimmer : done           |  -       | 6        |  -       | 2647     |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Heizung_Wohnzimmer   : done           |  -       | 8        |  -       | 5020     |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Tuer_Wohnzimmer      : done           |  -       | 328      |  -       | 392      | 64       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
====================================================================================================================================================
    sum                  0                |0         |2003      |0         |33683     |223       |2922      #988       |974       |0         |0         

    CUL_HM queue length:0

    requests pending
    ----------------
    autoReadReg          :
        recent           : none
    status request       :
    autoReadReg wakeup   : Fenster_Badezimmer Fenster_Kinderzimmer
    status request wakeup:
    autoReadTest         :

    IODevs:CUL_IO1:Initialized pending=0 condition:ok





der Gong ist physisch offline, also ok.
Titel: Antw:Homeatic Thermostat ständig leere Batterien
Beitrag von: frank am 08 März 2020, 20:25:18
hm ..., so kann ich nichts erkennen.
kannst du die einzelnen infos nicht in code tags (#-button) verpacken?

das list vom device fehlt.
"list <name>"
Titel: Antw:Homeatic Thermostat ständig leere Batterien
Beitrag von: Hollo am 08 März 2020, 20:49:24
Guck mal, ob bei dem "Stromfresser" öfter das Antennensymbol blinkt!?
Alternativ bau ihn mal auseinander und kontrolliere auf kalte Lötstellen.

Ich hatte auch so einen, bei dem die Batterien im Schnitt 4-8 Wochen hielten.
Der "verlor" immer den externen Tempsensor, und versuchte ständig die Kommunikation wieder aufzubauen. Da half dann diese Timinganpassung, damit Thermostat und Sensor besser zusammen arbeiteten.