Hallo ich (meine Frau) möchte eine Lampe mit 2 Dimmern schalten. Bisher hatten wir eine Wechselschaltung, nun sollte diese Schaltung dimmbar werden und zwar von jedem Schalter aus. Beim Einschalten sollte auch noch der letzte Dimwert gestartet werden.
Hat jemand eine Idee? Mir fällt momentan kein Weg ein.
Habe derzeit Homematic und Shelly im Einsatz
Gruß Josef
Hallo Josef,
also keine zwei Dimmer!!!
Einen Dimmer und eine Bedienung dazu.
Beispiel: Wechselschaltung tot legen, einen Homematic Dimmer (HM-LC-DIM1TPBU-FM) einsetzen, an der anderen Stelle einen adäquaten Taster (HM-RC-2-PBU-FM), beide peeren.
Gruß Otto
Hallo Otto,
Kann ich dann mit dem 2. Taster auch Dimmen? Ist dies mit Peeren möglich.
Gruß Josef
Klar geht das.
Für beide Bedienstellen kann getrennt eingestellt werden, ob sie beim Einschalten auf volle, reduzierte oder letzte Helligkeit gehen.
Voll ist default.
Ist ja super,
Wo kann dies eingestellt werden. Verwende homematic derzeit nur in den Grundeinstellungen.
Bin zur Zeit im Urlaub und dies leider nicht sofort testen. Aber die Gewissheit, dass dies möglich ist beruhigt schon sehr.
ZitatWo kann dies eingestellt werden.
Wenn du Sensor (Schalter) und Aktor
gepeert hat, dann gibt es für jeden Sensor Register, in denen das Verhalten eingestellt wird.
Das ist (meine ich) im Anhand des Einsteigerdokumentes beschrieben. Das forum gibt da auch gute Tips.
Und die Register kann man mittlerweile per Web Dialog programmieren.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html
Gruß Otto
Hallo,
bin wieder gesund zuhause angekommen.
Ich habe jetzt bei einem Dimmer "set dimmer regSet shOnLevel 100.5 self02" gesetzt, jetzt funktioniert beim Einschalten, dass der letzte Dim-Wert wieder hergestellt wird.
Ist es Möglich, dass bei einem langen Druck auf den Dimmer 100% geschaltet wird. Das Register zeigt "self02 lgOnLevel :100 %".
Wie lange ist eigentlich "lg", denn wenn ich länger auf dem Taster bleibe beginnt er das Dimmen von 0-100%
Hallo Hugo,
ich denke, dass schließt sich aus. Ich habe das nicht hinbekommen. Bei Long fängt er an zu dimmen.
Du kannst shOnLevel setzen aber lgOnLevel kommt nicht zur Wirkung.
Aber ich bin nicht sicher.
Gruß Otto
Zitat von: hugo am 22 März 2020, 18:08:08
Ist es Möglich, dass bei einem langen Druck auf den Dimmer 100% geschaltet wird. Das Register zeigt "self02 lgOnLevel :100 %".
Probiert mal "lgOnMinLevel" zu setzen". Ich nutze das im Treppenhausdimmer.
ZitatWie lange ist eigentlich "lg", denn wenn ich länger auf dem Taster bleibe beginnt er das Dimmen von 0-100%
Das ist bei Aktoren/Dimmern mit integrierten Tastern nicht festlegbar meines Wissens. Liegt bei ca. 0.3-0.4s. Bei Tastern lässt sich das - wenn vorhanden - über das Register "longPress" kanalweise einstellen. Bei meinen ist das default 0.4 s.
@Pfriemler
der "lgOnMinLevel" funktioniert. Kurzer Tastendruck letzter Level, Langer Tastendruck 100%. Ist aber klar, wenn ich bei 100% ausschalte, dass sann beim nächsten kurzen Tastendruck auch 100% kommen. Abre dies wäre ja zu umgehen, das man den kurzen Tastendruck auf einen bestimmten Wert setzt.
Dank und bleibt Gesund.