FHEM - Hausautomations-Systeme => 1Wire => Thema gestartet von: Prof. Dr. Peter Henning am 16 März 2020, 17:28:13

Titel: OWFS Timing Problem ?
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 16 März 2020, 17:28:13
Derzeit habe ich an einem Pi Zero via I2C-Interface ein paar 1-Wire Devices am Laufen - 3 DS2423, DS2408, ein paar DS2450, ein paar Thermometer  und ein DS2408. Zugriff darauf mit OWFS 3.1p5

Bei zwei der angeschlossenen DS2423 handelt es sich um Emulatoren - aus der ersten Generation, mit einem ATTiny44. Der eine funktioniert astrein, zählt wie ein Weltmeister. Der zweite macht Probleme, obwohl er mit einer (bis auf ROM-ID, natürlich) identischen Firmware geflasht wurde. Und zwar lautet die Anzeige im OWFS bus directory (also schon außerhalb von FHEM) für die Werte Counter.All, Counter.A und Counter.B jeweils Error: Invalid Argument.

Also habe ich das Gerät mit dem DS2423-Emulator abgebaut (nicht einfach, steckt in einem Anemometer) und an einen anderen 1-Wire Bus angeschlossen (USB Busmaster DS2480). Und siehe da, funktioniert problemlos. Wieder zurückgebaut -> Funktioniert nicht.

Ich tappe etwas im Dunkel - kann mir jemand mit OWFS-Erfahrung irgendeinen Tipp geben ?

LG

pah
Titel: Antw:OWFS Timing Problem ?
Beitrag von: ak323 am 09 April 2020, 16:18:35
Hi pah,
ich betreibe so einen ATTiny DS2423 schon seit Jahren am OWFS Bus (2.9p8) ... keine Probleme, trotz "massiv optimierungs-würdiger Leitungsführung".

100nF Kondensator am Ende ?

VG ak323
Titel: Antw:OWFS Timing Problem ?
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 09 April 2020, 16:44:41
Alles vorhanden...

War auch vor einem Blitzschaden nicht so. Wenn ich den Emulator aber an eine andere Kiste hänge, passiert das nicht. (Weiter-Tapp-im-Dunkel)