Hallo Forum,
jetzt habe ich mich durch eine ganze Menge Seiten gelesen zum Thema "Firmware Update auf die Version 2.5" für den HM-ES-PMSw1-Pl. Aber dort wird immer davon ausgegangen, dass die Firmware-Datei vorliegt. Ich kann sie aber nirgends finden. Übliche Verweise zeigen auf
https://www.eq-3.de/service/downloads.html oder
https://update.homematic.com/firmware/
Aber entweder bin ich blind oder ich mache was falsch, aber ich kann da gar keine Firmware-Datei für das PowerMeter finden.
Was also muss ich tun, um mit meinem Raspi-FHEM mit HM-MOD-UART den HM-ES-PMSw1-Pl von Firmware 1.5 auf 2.5 oder größer zu bringen?
Danke für eure Tipps im Voraus,
Kristof
Hallo Kristof,
schau mal hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,78501.msg1018712.html#msg1018712
Da gab es Änderungen. Schau mal ob Du damit klar kommst.
Gruß Otto
Wie Otto schon schrieb kannst du dir das aus dem verlinkten Thread herleiten (das httmod template funktioniert eigtl ganz gut) oder nimmst einen dieser Links für deinen HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R? (aktuelle Version auf der homematic Seite ist 2.6.0)
HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 (https://ccu3-update.homematic.com/firmware/download?cmd=download&serial=0&product=HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1)
HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R2 (https://ccu3-update.homematic.com/firmware/download?cmd=download&serial=0&product=HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R2)
HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R3 (https://ccu3-update.homematic.com/firmware/download?cmd=download&serial=0&product=HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R3)
HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R4 (https://ccu3-update.homematic.com/firmware/download?cmd=download&serial=0&product=HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R4)
HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R5 (https://ccu3-update.homematic.com/firmware/download?cmd=download&serial=0&product=HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R5)
Aber ist DN-Rx nicht ein völlig Anderer? Das sind doch die ohne Leistungsmessung?
Hallo Otto, hallo Yersinia,
lieben Dank für eure raschen Rückmeldungen! Aber jetzt habt ihr mich verunsichert ;-)
In den Attributes meines PowerSwitches steht
firmware 1.5
model HM-ES-PMSW1-PL
Da ist also gar kein "DN-Rx" dran.
Was nun?
Ich befürchte, derzeit gibt es die Firmware für den Aktor schlicht nicht zum download. Bei mir lümmelt die irgendwo rum ;)
Versuch mal die Sache mit dem eq3 Firmware Check aus meinem Link.
Interessant: wenn ich der Logik der Download-Links aus dem Umfeld eurer Postings folge, dann kommt bei Eingabe von
https://www.eq-3.de/downloads/software/firmware/HM-ES-PMSw1-Pl_update_V2_5_0009_150217.tgz
als Rückmeldung nicht etwa ein Download, sondern eine Webseite mit der Meldung "Der Download dieser Datei wurde deaktiviert."
Wenn ich
https://ccu3-update.homematic.com/firmware/download?cmd=download&serial=0&product=HM-ES-PMSw1-Pl
eingebe, kommt ebenfalls statt eines startenden Downloads nur ein kurz angebundenes "n/a" zurück.
Heute Abend probier ich mal den eq3 Firmware Check und werde wieder berichten.
Ich hab jetzt die 2.5 und die 2.6 für den Schaltaktor. Blöderweise hab ich den akuell mit einer CCU2 (Ver. 2.51.6) gepairt (hab noc einen HMLAN, der ist I/O für FHEM). Die 2.6er kann ich in die CCU laden, die werden aber für das Device nicht als Update angeboten. Beim Hochladen der 2.5 bekomme ich: Info fehlerhaft
Zitat von: Kristof am 24 März 2020, 12:29:45Heute Abend probier ich mal den eq3 Firmware Check und werde wieder berichten.
Das wird nichts bringen, wenn die Quelle den nicht liefert, wird der fw check den auch nicht finden.
Ich habe die fw noch rumliegen, siehe Anhang. Bitte nochmal den richtigen Device-Typ kontrollieren.
OT: Lohnt es sich, einen HM-FW-Thread aufzumachen um die FW dort zu sammeln, die nicht bzw nicht mehr verfügbar ist? (Oder gibt es sowas schon- hab die Suche nicht bemüht)
Dank eurer Hilfe hat's gestern Abend dann doch noch geklappt.
Für alle, die über die Suchfunktion hier landen, noch ein paar "Erfahrungswerte".
- offenbar ist die Firmware für den Stecker direkt bei HomeMatic nicht mehr zu bekommen und es braucht Unterstützung von Leuten, die sich eine Firmware-Datei aufgehoben haben.
- Um den Stecker in den Bootloader-Modus zu bekommen, muss man ihn ausstecken und mit gedrückter Taste einstecken (die LED blinkt dann sehr schnell und rot).
- Bei mir ist der Flash-Vorgang immer mit einem Fehler bei "Block1" oder ähnlich gescheitert, bis ich den Stecker mal aus dem Keller ins Wohnzimmer mitgenommen habe. Er läuft zwar im Keller gut, offenbar braucht's aber für das Firmware-Update eine bessere/stabilere Funkverbindung.
Jetzt jedenfalls hab ich das Ding auf v. 2.5 und kann nun auch im Kanal "_Sw" die "powerUpAction" setzen :-)
Danke an alle!