Hallo zusammen,
habe seit einigen Jahren einen HM-LC-DIM1T-FM in Betrieb. Vor 2 Tagen ging dann nix mehr und die Kontrollleuchte hat in unregelmäßiger/chaotischer Reihenfolge geblinkt.
Habe dann insgesamt 4 ELKOs ersetzt, nun geht der Dimmer wieder, bis auf eine Sache: Dimmen über den Taster ist nicht mehr möglich. Per Software/Automatisierung kann man dimmen, nur am Taster reagiert er nur auf AN/AUS.
Jemand eine Idee?
hast du ein list?
Na klar:
Internals:
DEF 1F651F
FUUID 5c461a74-f33f-5e60-cfa9-d0acde58bf6a1e1a
HMLAN1_MSGCNT 71592
HMLAN1_RAWMSG E1F651F,0000,00770440,FF,FFAE,00A4101F651F23A6D706010000
HMLAN1_RSSI -82
HMLAN1_TIME 2020-03-25 16:20:08
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 71592
NAME Flurlicht
NOTIFYDEV global
NR 345
STATE RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
STILLDONETIME 0
TYPE CUL_HM
lastMsg No:00 - t:10 s:1F651F d:23A6D7 06010000
protCmdDel 41
protLastRcv 2020-03-25 06:35:29
protRcv 646 last_at:2020-03-25 06:35:29
protResnd 80 last_at:2020-03-25 06:35:45
protResndFail 22 last_at:2020-03-25 06:35:50
protSnd 70700 last_at:2020-03-25 16:20:08
protState CMDs_done
rssi_HMLAN1 cnt:78 min:-87 max:-56 avg:-72.25 lst:-82
rssi_at_HMLAN1 cnt:71592 min:-105 max:-56 avg:-74.67 lst:-82
READINGS:
2020-03-24 23:48:14 CommandAccepted yes
2020-03-24 21:14:53 D-firmware 2.1
2020-03-24 21:14:53 D-serialNr KEQ0001938
2020-03-24 21:08:26 PairedTo 0x23A6D7
2020-03-24 21:08:26 R-pairCentral 0x23A6D7
2018-11-02 21:59:11 R-powerUpAction off
2018-11-02 21:59:13 R-self01-lgActionTypeDim toggelDim
2018-11-02 21:59:13 R-self01-lgOnLevel 70 %
2018-11-02 21:59:13 R-self01-shActionTypeDim jmpToTarget
2018-11-02 21:59:13 R-self01-shOnLevel 70 %
2020-03-25 06:35:29 deviceMsg off (to HMLAN1)
2020-03-25 06:35:29 dim stop:off
2020-03-25 06:35:29 level 0
2020-03-25 06:35:29 overheat off
2020-03-25 06:35:29 overload off
2020-03-25 06:35:29 pct 0
2020-03-25 06:35:29 powerOn 2020-03-25 06:35:29
2020-03-25 06:35:29 recentStateType info
2020-03-25 06:35:29 reduced off
2020-03-25 06:35:50 state RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2020-03-25 06:35:29 timedOn off
RegL_00.:
VAL
helper:
HM_CMDNR 1
PONtest 0
cSnd 1123A6D71F651F0201500320E100,0123A6D71F651F00040000000000
dlvlCmd ++A01123A6D71F651F0201500320E100
getCfgList all
getCfgListNo ,3
mId 0059
peerIDsRaw ,00000000
regLst ,0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
dir:
cur stop
rct down
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +1F651F,00,01,00
nextSend 1585149608.21237
prefIO
rxt 0
vccu
p:
1F651F
00
01
00
mRssi:
mNo 00
io:
HMLAN1:
-80
-80
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
regCollect:
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HMLAN1
flg A
ts 1585149608.1187
ack:
HASH(0x982f7a0)
00800223A6D71F651F00
rssi:
HMLAN1:
avg -72.2564102564102
cnt 78
lst -82
max -56
min -87
at_HMLAN1:
avg -74.6735948150636
cnt 71592
lst -82
max -56
min -105
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
IODev HMLAN1
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon aus:light_light_dim_00 10:light_light_dim_10@yellow 20:light_light_dim_20@yellow 30:light_light_dim_30@yellow 40:light_light_dim_40@yellow 50:light_light_dim_50@orange 60:light_light_dim_60@orange 70:light_light_dim_70@orange 80:light_light_dim_80@orange 90:light_light_dim_90@orange an:light_light_dim_100@red
event-on-change-reading .*
eventMap off:aus on:an
expert 2_full
firmware 2.1
group Dimmer
model HM-LC-DIM1T-FM
peerIDs 00000000,
room 0_MAIN,Flur
serialNr KEQ0001938
subType dimmer
webCmd pct
Ich sehe gerade, der hat als state "response timeout"......irgendwie komisch, denn gerade per Funk funktioniert ja alles.
der timeout kommt beim registerlesen.
eventuell ist bei der konfiguration etwas "durcheinander" geraten.
hast du mal ein werkreset probiert, wie in der BA beschrieben?
Das wäre dann der erste Aktor dieser Bauart, bei dem es ein Kondensatorproblem gegeben hat. Hast Du die alten Kondensatoren noch?
Bitte ausmessen (lassen), inkl. Serienwiderstand wenn möglich.
ZitatHabe dann insgesamt 4 ELKOs ersetzt, nun geht der Dimmer wieder, bis auf eine Sache: Dimmen über den Taster ist nicht mehr möglich. Per Software/Automatisierung kann man dimmen, nur am Taster reagiert er nur auf AN/AUS.
war die confBtnTime schon verstrichen?
edit2: Habe gerade mal bei meinem nachgesehen, da steht confBtnTime auf 5. Das bedeutet: in den ersten fünf Minuten nach dem Versorgen mit Strom funktioniert der Dimmer nicht über die Taste, stattdessen arbeitet der externe Taster als Konfgurationsbutton, d.h. ein längerer Druck (>4s) ruft den Konfigmodus auf (ein/aus über kurz funktioniert aber trotzdem).
Mit zwei "Dimmversuchen >4s" hintereinander bekommt man den Aktor sogar resettet.