Beitrag von: jbraeu am 09 April 2020, 13:46:11
Hallo zusammen,

ich steh aufm Schlauch, vielleicht sieht jemand den Fehler?

Also ich habe ein Userreading definiert das sieht so aus und funktioniert einwandfrei - gibt immer den richtigen Wert zurück:
noPower2:power.* {(ReadingsVal($name,'power',100) < -3000 ? 'true' : 'false')}

Dann hab ich ein notify welches nicht um die Burg schalten will:
define myNotify_Klima_AN notify Stromzaehler:noPower2:.true set MQTT2_gosund_klima on

Sind da vllt. Sonderzeichen oder Leerzeichen drinnen die nicht funktionieren?
Ein "set MQTT2_gosund_klima on" auf der FHEM Konsole funzt.

Vielen Dank im vorraus!
Titel: Antw:notify Fehler - wer kann drüberschauen?
Beitrag von: MadMax-FHEM am 09 April 2020, 14:09:26
Nutz doch einfach den Eventmonitor und lass dir das Notify erzeugen...

https://wiki.fhem.de/wiki/Event_monitor

Dort kannst du (meines Wissens nach) auch angeben wie "genau" das Notify "passen" soll...

Ansonsten mal Auszüge aus dem Eventmonitor zeigen...
...damit man die Events sieht...

EDIT: noch eine Anmerkung für numerische Werte würde ich ReadingsNum nehmen...

Gruß, Joachim
Titel: Antw:notify Fehler - wer kann drüberschauen?
Beitrag von: jbraeu am 09 April 2020, 14:22:58
Danke dir! hat eh noch geklappt warum es so lange gedauert hat weis ich auch nicht