Hallo,
gibt es einen Trick, wie man herausbekommt ob sich ein Thermostat im INS Modus befindet? Das passiert bei meinen Thermostaten aus irgend einem Grund ab und zu und dann heizt der Heizkörper sich dumm und dämlcih.
Also ich hatte zwar mal (ganz kurz) MAX! aktuell nur noch Homematic aber da geht das NICHT.
(vermute daher: gleiche Firma, dass es bei MAX! auch nicht geht)
Ich hatte das 1x und es gibt einen Thread bzgl. Homematic wo ähnliches geschildert wird und dort wohl einige dies öfter hatten...
...bei mir war irgendwas mit Batterie.
Also das Thermostat hatte "Spannungseinbruch" (Vermutung) und dann neu gebootet -> INS
Das fange ich jetzt mit dem "powerUp" Event ab.
Ob es so ein reading und damit so ein Event auch bei MAX! gibt: keine Ahnung...
Gruß, Joachim
nein so ein Reading gibt es bis jetzt nicht, aber wenn das Ding rebootet müsste es eigentlich ein Re-Pairing Telegramm schicken und daraus könnte man was bauen.
Zitat von: MadMax-FHEM am 16 April 2020, 11:24:50
Also ich hatte zwar mal (ganz kurz) MAX! aktuell nur noch Homematic aber da geht das NICHT.
(vermute daher: gleiche Firma, dass es bei MAX! auch nicht geht)
Ich hatte das 1x und es gibt einen Thread bzgl. Homematic wo ähnliches geschildert wird und dort wohl einige dies öfter hatten...
...bei mir war irgendwas mit Batterie.
Also das Thermostat hatte "Spannungseinbruch" (Vermutung) und dann neu gebootet -> INS
Das fange ich jetzt mit dem "powerUp" Event ab.
Ob es so ein reading und damit so ein Event auch bei MAX! gibt: keine Ahnung...
Gruß, Joachim
ah! Das mit dem Spannungseinbruch würde es erklären. Könnte z.B. durch niedrige Temperaturen in der Nachtabsenkung passieren und Tagsüber merkt man davon nichts! Danke!