FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => MAX => Thema gestartet von: John am 11 Februar 2013, 23:18:02

Titel: Shuttercontact - rferror=1 ?
Beitrag von: John am 11 Februar 2013, 23:18:02
Folgender Eintrag in der Logdatei:

2013.02.11 21:51:18 3: ShutterContact isopen 1, rferror 1, battery 0, unkbits 0

Was bedeutet eigentlich rferror 1 ?

Normalerweise ist dieser Wert 0.

Hinweise:
Der Fensterkontakt wurde bei einer Tür angebracht, die zu diesem Zeitpunkt sehr oft betätigt wurde.
Titel: Aw: Shuttercontact - rferror=1 ?
Beitrag von: Matthias Gehre am 12 Februar 2013, 02:03:58
"rferror 1" bedeutet, dass der Fensterkontakt einen Fehler bei der Übertragung festgestellt hat. Z.B. dass wir auf seine Nachricht nicht mit einem Ack geanwortet haben. Möglicherweise auch, wenn der Fensterkontakt sein Sendelimit (ca. 33 Nachrichten pro Stunde) überschritten hat.