FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: zap am 27 April 2020, 08:26:31

Titel: Seltsame Min/Max-Werte bei einigen HmIP Geräten
Beitrag von: zap am 27 April 2020, 08:26:31
Einige HmIP Geräte, die über einen Datenpunkt LEVEL verfügen (z.B. ein Rollladenaktor) haben laut EQ-3 Dokumentation einen Wertebereich von  0 - 1.005. Wenn man das auf % umrechnet 0 - 100.5. Kennt jemand den Hintergrund für den MAX-Wert > 1?
Andere Plattformen wie ioBroker oder OpenHab scheinen auf 1 bzw 100 abzurunden. Ich bin mir unsicher, ob ich das in HMCCU genauso machen soll. Wenn es valide Gründe für die 0.005 gibt, müsste man es vermutlich berücksichtigen.
Titel: Antw:Seltsame Min/Max-Werte bei einigen HmIP Geräten
Beitrag von: frank am 27 April 2020, 09:15:25
bei den bidcos dimmern ist 100,5 der letzte eingestellte level.
Titel: Antw:Seltsame Min/Max-Werte bei einigen HmIP Geräten
Beitrag von: zap am 27 April 2020, 10:56:02
Ich verstehe den Sinn aber nicht. Oder heißt das es gibt 3 Positionen (die Zwischenpositionen mal außen vor gelassen):

- Offen
- Geschlossen
- Endposition

?
Titel: Antw:Seltsame Min/Max-Werte bei einigen HmIP Geräten
Beitrag von: frank am 27 April 2020, 11:14:32
wenn du zb manuell den dimmer auf eine angenehme helligkeit x dimmst, dann ausschaltest, kannst du ihn anschliessend mit set 100,5 wieder auf den wert x setzen.
der aktor merkt sich den letzten wert.

kann man auch in der statemachine nutzen.
zb mit long manuell hoch-/runterdimmen und über short aus- und auf den letzten dimmwert schalten.

bei rollos auch denkbar. habe aber keine zum testen.
Titel: Antw:Seltsame Min/Max-Werte bei einigen HmIP Geräten
Beitrag von: BadenPower am 28 April 2020, 18:39:42
Hallo zusammen,

bei einem Rolladenaktor HM-LC-Ja1PBU-FM bedeutet zum Beispiel ein LEVEL-Wert (siehe Bild) von 1.005 = OLD_LEVEL und 1.010 = NO_MODIFICATION.

Bei der Winmatic HM-Sec-Win ist -0.005 = LOCKED.

Wenn Du mir den entsprechenden Geräte-Typ nennst, dann kann ich Dir das mal heraussuchen.

.