Titel: Siemens Energie- und Leistungszähler 162 7KT1
Beitrag von: Marekh am 01 Mai 2020, 20:57:19
Hallo und guten Tag,

ich habe mir einen alten Siemens Energie- und Leistungszähler 162 7KT1 gekauft und auf dem Tisch angeschlossen.
Ich habe ihn zurückgesetzt und er fing bei Null an zu zählen, jetzt ist er schon bei 000000.2 kWh (hängt nicht viel dran).
Er sendet aller 10 min seinen Zählerstand auf den KNX Bus an die Gruppenadresse 0/0/3:

#   Zeit   Dienst   Flags    Prio   Quelladresse   Quellname   Zieladresse   Zielname   Rout   Typ   DPT   Info
8   01.05.2020 20:52:07,729   vom Bus      Niedrig   1.1.2   Energie- und Leistungszähler N 162 / N 165   0/0/3   Zählerstand   6   GroupValueWrite     13.010 Wirkarbeit (Wh)   43 61 00 00 | 1130430464 Wh

Diesen Wert kann ich auch in FHEM über KNXTUL empfangen:
DEF    
0/0/3:dpt13.010:KNX 1/0/3:dpt14.056:Verbrauch_L1 1/0/4:dpt14.056:Verbrauch_L2 1/0/5:dpt14.056:Verbrauch_L3 KNX

Reading:
KNX-get     1130430464 Wh

Wie kann ich aus dieser Zahl auf die 0,2 kWh kommen?

Danke
Marek
Titel: Antw:Siemens Energie- und Leistungszähler 162 7KT1
Beitrag von: baerm am 01 Mai 2020, 21:00:46
Hallo Marek,
ich verwende dpt13.013 für kWh. Das müßte in der ETS eigentlich auch so eingestellt sein.
lg,
Matthias
Titel: Antw:Siemens Energie- und Leistungszähler 162 7KT1
Beitrag von: Marekh am 01 Mai 2020, 21:24:14
Bei mir in der ETS steht 13.010, wenn ich es auf 13.013 stelle ändert sich ja nur die Einheit von Wh auf kWh.
Der Zahlenwert bleibt gleich.

Danke
Marek
Titel: Antw:Siemens Energie- und Leistungszähler 162 7KT1
Beitrag von: baerm am 01 Mai 2020, 22:18:00
Im ersten Posting schreibst Du doch von kWh. Wenn du in ets und in fhem auf 13.013 stellst kommt nicht 0,2 heraus?

Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk

Titel: Antw:Siemens Energie- und Leistungszähler 162 7KT1
Beitrag von: Marekh am 01 Mai 2020, 23:23:55
Nein, ich habe es in der ETS auf 13.013 und im FHEM aus 13.013 gestellt.
Immer noch diese hohe Zahl:
Aber die zeigt es mir auch in der ETS an:

#   Zeit   Dienst   Flags    Prio   Quelladresse   Quellname   Zieladresse   Zielname   Rout   Typ   DPT   Info
394   01.05.2020 23:18:13,963   vom Bus      Niedrig   1.1.2   Energie- und Leistungszähler N 162 / N 165   0/0/3   Zählerstand   6   GroupValueWrite     13.013 Wirkarbeit (kWh)   43 68 00 00 | 1130889216 kWh

und genauso im FHEM:

KNX-get        1130889216 kWh

Danke
Marek
Titel: Antw:Siemens Energie- und Leistungszähler 162 7KT1
Beitrag von: baerm am 02 Mai 2020, 10:22:44
Hallo Marek,
da bin ich etwas überfragt. Ich kenne das Gerät nicht. Wenn Du in der ETS das selbe siehst, scheint es aber kein FHEM Problem zu sein.
lg,
Matthias
Titel: Antw:Siemens Energie- und Leistungszähler 162 7KT1
Beitrag von: GammaTwin am 02 Mai 2020, 17:51:09
Grüße,

Du könntest einen Screenshot von den Kommunikationsobjekten und den Paramter aus der ETS machen.
Titel: Antw:Siemens Energie- und Leistungszähler 162 7KT1
Beitrag von: Marekh am 03 Mai 2020, 00:01:53
@Matthias, Danke für die Mühe

@GammaTwin
Ich habe mal ein paar Bilder gemacht, ich hoffe von den richtigen Stellen, bin noch neu in der ETS.

Marek
Titel: Antw:Siemens Energie- und Leistungszähler 162 7KT1
Beitrag von: GammaTwin am 03 Mai 2020, 08:51:05
Da steht überall "EIS9". Könnte sein, dass der Aktor alles als Gleitkommazahl ausgibt. Probiere mal als Datentyp dpt14.
Titel: Antw:Siemens Energie- und Leistungszähler 162 7KT1
Beitrag von: Marekh am 03 Mai 2020, 19:22:01
Mit dem Datentyp dpt14 geht es. Dann stimmt zwar die Einheit nicht mehr, aber das kann man ja gerade biegen.

Vielen Dank!
Marek