Moin, Irgendwie krieg ich es nicht hin....
MOBILEALERTSGW ist angelegt und gibt unter Readings Werte aus, auch bei GW_..._lastSeen den letzten Zugriff
aber wenn ich z.B. das Display 30.3060.01.IT mit den 3 Sensoren30.3180.IT
via: "define TFA_Wohnung MOBILEALERTS id-111BA......." zuordnen will
wird die Fehlermeldung:
Usage: define <name> MOBILEALERTS <id-12 stellig hex <_Kanalnummer>> <opt. corrTempIn> <opt. corrHumIn> <opt. corrTempOut/1> <opt. corrHumOut/1> <opt. corrTemp2> <opt. corrHum2> <opt. corrTemp3> <opt. corrHum3>
ausgegeben. (auf die opt. Bezeichnungen habe ich verzichtet)
egal wie ich das mit id- , id_ od. deviceID_ schreibe. - es funzt nicht..
Die ID habe ich von den Teilen direkt abgeschrieben und die sind in HEX und 12 stellig
Was läuft hier falsch... was habe ich da nicht bedacht???
Danke für die Antworten.
Auf dem Smartphone werden die TempDaten weiterhin dargestellt
Hallo,
soweit ich weiß werden nicht alle Mobile Alerts Modelle (automatisch) vom FHEM Modul unterstüzt. Siehe auch die Github Seite von Markus Feist (Developer des Moduls)https://github.com/markusfeist/FhemMobileAlerts (https://github.com/markusfeist/FhemMobileAlerts). Im Forum gibt es auch einen thread der sich speziell mit Mobile Alerts devices beschäftigt, einfach mal die Forumssuche bemühen.
Ich hoffe ich konnte helfen
Gruß Thomas
Die einschlägigen Einträge habe ich natürlich gelesen, vorher würde ich nicht hier posten
Mein MobileAlert hat die Bezeichnung 31.4000.02
klar bei GitHub steht der nicht dabei
Unterstütze Module
Aktuell sind unterstützt und von mir getestet: MA10100, MA10200, MA10230, MA10300, MA10650
Von jemanden anderen getestet: MA10101, MA10320PRO, MA10350, MA10410, MA10450, MA10660, MA10700, TFA 30.3312.02, MA10800, WL2000, TFA30.3060.01.IT, MA10880
Unterstützt (aber nicht getestet): ./. (aktuell keine)
aber es könnte ja sein das er trotzdem geht, und ich nur bei der Syntax des "define MobileAlerts.. einen Fehler mit der ID in Hex gemacht habe ???
durch das define MobileAlertsGW bekome ich ja Daten
Die ForenEiinträge bringen hierzu leider nichts, aber es gibt in diesem Forum bestimmt einige findigen Köpfe die mir da weiterhelfen können, und dich Denke so ein Forum ist ja auch für die Anfänger in FHEM gedacht...
Gruß
Gerhard
Durch meinen Hinweis aufs git wollte ich eigentlich nur klarmachen, das nach Anlegen eines (dem FHEM Modul bekannten) Gateways die zugehörigen Sensordevices automatisch angelegt werden. Auch unbekannte Sensoren werden, zwar mit kryptischen Readings, aber immerhin angelegt. Im Mobile Alerts Forumsthreat ist Markus Feist mehrfach (auch von mir) angesprochen worden solche unbekannten Sensoren zu integrieren, bei mir z.Bsp. einen 4fach Switch, was auch eigentlich immer geklappt hat. (soviel ich weiß). Wichtig ist meiner Meinung nach, daß das Gateway vernünftig eingebunden ist , so wie z.Bsp. bei mir:
nternals:
CONNECTS 7285
DEF 8095
FD 25
FUUID 5e56c5e8-f33f-952a-5aad-c34e1027c3e629c8
NAME MobileAlertsGW
NR 78
PORT 8095
STATE Initialized
TYPE MOBILEALERTSGW
READINGS:
2020-02-26 20:25:03 GW_001XXXXXX_config 0003001d8c0e767b00ba00c0a8b2ba01c0a801deffffff00c0a801fe4d4f42494c45414c455254532d47617465776179007777772e646174613139392e636f6d0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000013139322e3136382e3137382e31333800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001f9fc0a801fd
2020-02-26 20:24:26 GW_001XXXXXXXXX_ip 192.168.178.186
2020-05-03 17:09:50 GW_001XXXXXXXXX_lastSeen 2020-05-03 17:09:50
2020-02-26 20:25:03 GW_001XXXXXXXXX_proxy on
2020-02-26 20:25:03 GW_001XXXXXXXXX_proxyname 192.168.178.138
2020-02-26 20:25:03 GW_001XXXXXXXXX_proxyport 8095
2020-02-26 20:24:26 GW_001XXXXXXXXX_serial XXXXXXX
2020-02-26 20:24:26 Gateways 001XXXXXXXXX
2020-03-28 22:23:37 state Initialized
Attributes:
forward 1
room MOBILEALERTS
Seriennummern durch 001XXXXXXXXX ersetzt, sieht das bei dir ähnlich aus?
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
ja das sieht bei mir so aus:
Nach etwas rumspielen und dem Posten von Kauderwelsch, ändere ich mal den Post
es geht..
Lösung war wohl das in dem Device Temperaturen vom Type MOBILEALTERSGW der Eintrag GW_00..._proxy auf > off < war!
durch ein "get TFA config" wurde er auf proxy = >on< geändert.
Dann war es möglich die Sensoren abzufragen.
Ich stelle heute mal die TFA Nummern meines Setups zusammen und Poste sie dann nochmals hier
Auch die TÜR Sensoren wurden erkannt.
Habe jetzt den die Sensoren(3) des Vierfachdisplays, 2 weitere Sensoren und einen Türkontakt im System
Gruß
Gerhard
Das Bild wird bei mir leider nur als Kauderwelsch dargestellt :-(.
Um eine Darstellung zu erreichen die ähnlich aussieht wie bei mir, bitte in FHEM oben in die Eingabezeile ein list gefolgt vom Namen deines Mobile Alerts Gateways eingeben und enter drücken, die dann folgende Ausgabe einfach per copy+paste in die Antwort zwischen sogenannte Codetags (#) packen , das macht das ganze lesbarer und für die Entwickler der Module auch einfacher zu händeln. Im threat: https://forum.fhem.de/index.php/topic,78878.msg977473.html#msg977473 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,78878.msg977473.html#msg977473) lies dir dann mal die posts 159 folgend durch, dort hat Markus dann den schon genannten 4fach Switch von mir anhand der existierenden Readings eingebunden bekommen. Vielleicht klappt das ja auch mit den Sensoren an deinem Gateway, wäre schön wenn man noch mehr Sensoren in das Modul integriert bekäme. Schon im Eigeninteresse (nutze auch Mobile Alerts) hoffe ich das klappt.
Gruß Thomas
Es funktionieren jetzt, alle bisher verbundenen Sensoren
Das MobileAlerts Gateway hat die Nr. 31.4000.02
Daran sind das Display 30.3060.01.IT mit
3 Temp/Luftfeuchtigkeitsensoren 30.3180.IT angeschlossen
dann der Sensor 30.3301.02 und
2 * 30.3311.02 FensterKontakte
Internals:
CONNECTS 133
DEF 8080
FD 15
FUUID 5eacf67b-f33f-7aed-e8c9-a327381ce0e263e3
NAME TFA
NR 36
PORT 8080
STATE Initialized
TYPE MOBILEALERTSGW
READINGS:
2020-05-03 19:08:28 GW_001D8C0E06E6_config 0003001d8c0e06e600ba00c0a8b24301c0a801deffffff00c0a801fe4d4f42494c45414c455254532d47617465776179007777772e646174613139392e636f6d0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000013139322e3136382e3137382e39310000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001f90c0a801fd
2020-05-02 06:42:32 GW_001D8C0E06E6_ip 192.168.178.67
2020-05-04 10:01:54 GW_001D8C0E06E6_lastSeen 2020-05-04 10:01:54
2020-05-03 19:08:28 GW_001D8C0E06E6_proxy on
2020-05-03 19:08:28 GW_001D8C0E06E6_proxyname 192.168.178.91
2020-05-03 19:08:28 GW_001D8C0E06E6_proxyport 8080
2020-05-03 18:53:20 GW_001D8C0E06E6_serial 8...
2020-05-02 06:42:32 Gateways 001...
2020-05-02 18:00:41 state Initialized
UDPHASH:
FD 8
HASH TFA
NAME TFA_UDPPORT
NR 2007
SNAME TFA
STATE Connected
TEMPORARY 1
TYPE MOBILEALERTSGW
Attributes:
alias Temperatur
forward 1
Vielen Dank nochmals