Hallo zusammen,
vielleicht kennt jemand von euch das Phänomen und hat auch eine Lösung dafür:
Der Aqara Button (WXKG11LM - https://www.amazon.de/Aqara-Wireless-Switch-Mini-Lichtschalter/dp/B07D19YXND) sollte bei mir diverse Schaltungen vornehmen. Zuerst als Türgong mit Sonos URIPlay.
Ich konnte in in deconz einbinden und auch im FHEM erkennen. Er liefert einen state und div. andere Readings (battery, temperature, etc.).
ALLERDINGS: das Teil hat ein mehr als seltsames Verhalten: Sobald ich ein DOIF mit der State-abfrage auf 1002 (einmal drücken) oder 1004 (zweimal) mache, beginnt er im ca. 5-6 Minuten Takt selbstständig ein state-Update zu schicken und löst die "Dampflok" (=Gong) aus. Das macht er auch, wenn man stattdessen testweise ein Leuchte steuern will, dann wird halt das licht eingeschalten. Er liefert scheinbar immer 1002 als "state", auch wenn nichts gedrückt wird.
Ich habe mein Doif schon so ergänzt, dass ich nach jedem Durchführungsbefehl ein setreading state off einfüge und das als "Einsprungspunkt" für das Doif verwende. Hilft auch nicht. Das Doif löst weiterhin alle 5-6 Minuten aus.
Habe auch event-on-update state rausgenommen, sondern reagiere eigentlich nur mehr auf ein event-on-change. Den timestamp habe auch mal testweise drin. Devstateicon ist auch nur, damit ich "sichtkontrolle" habe, was er eigentlich tut.
So ist der Switch konfiguriert:
Internals:
DEF sensor 28 IODev=gw.deconz
FUUID 5e9f2703-f33f-6c8f-2ff0-7cb114dc60a1bad4
FVERSION 31_HUEDevice.pm:0.217030/2020-04-16
ID S28
INTERVAL
IODev gw.deconz
NAME sw.button
NR 289
STATE 1004
TYPE HUEDevice
lastupdated 2020-05-09 11:40:08
lastupdated_local 2020-05-09 13:40:08
manufacturername LUMI
modelid lumi.remote.b1acn01
name Smart Switch
on 1
reachable 1
swversion 20180525
type ZHASwitch
uniqueid 00:15:8d:00:04:01:92:9f-01-0012
READINGS:
2020-05-09 13:02:13 battery 100
2020-05-09 13:02:13 batteryPercent 100
2020-05-09 13:02:13 reachable 1
2020-05-09 13:40:08 state 1004
2020-05-09 13:02:13 temperature 30
helper:
devtype S
reachable 0
update_timeout 1
configList:
json:
ep 1
etag a4cf1056e2598439007d10f18e1d3073
manufacturername LUMI
mode 1
modelid lumi.remote.b1acn01
name Smart Switch
swversion 20180525
type ZHASwitch
uniqueid 00:15:8d:00:04:01:92:9f-01-0012
config:
battery 100
temperature 3000
state:
buttonevent 1004
lastupdated 2020-05-09T11:40:08
setList:
Attributes:
DbLogExclude .*
IODev gw.deconz
devStateIcon off:ios-off 1002:audio_sound 1004:audio_sound
event-on-change-reading state,reachable,batteryPercent,battery
genericDeviceType switch
group 03_Status
icon ring
model ZGPSWITCH
room 01_Dashboard,10_Vorzimmer
subType switch
timestamp-on-change-reading state
Habt ihr eine Idee dazu?
lg Shamal
Hallo shamal2008,
hallo zusammen,
konntest du hierzu eine Lösung finden? ich stehe genau vor dem gleichen Problem. Ich habe einige DOIF mit einem ":state:sec"-Timer. Dadurch funktionieren diese nicht mehr richtig.
Kann mir jemand dabei helfen wie ich das lösen könnte?
Benutze deCONZ neueste Version in einem Docker.
Beste Grüße + Dank
Hi folks,
ich kenne das Problem auch
Der Taster gibt nur beim loslassen (kurzer Druck) ein Signal. nicht beim drücken.
Das wäre der Status 1002
diesen sendet er auch bei fast jedem Statuspaket (reachable etc...) mit.(logge das grade mal mit)
somit reagiert ein DOIF immer auch dann auf den state.1002
2022-08-13_08:08:00 HUESensor103 1002
2022-08-13_08:08:00 HUESensor103 reachable: 1
2022-08-13_08:08:00 HUESensor103 battery: 100
2022-08-13_08:08:00 HUESensor103 lastseen: 2022-08-13T06:08Z
2022-08-13_08:08:00 HUESensor103 temperature: 28
2022-08-13_08:08:00 HUESensor103 batteryPercent: 100
Damit ist dieser Taster praktisch unbrauchbar für kurze Tastendrücke.
mfg maik
update: Post unten
HUEBridge etc. sind aktuell? dto. die Firmware des Interfaces etc? Anlernen mal wiederholt?
Zitat von: shamal2008 am 09 Mai 2020, 13:57:56
ALLERDINGS: das Teil hat ein mehr als seltsames Verhalten: Sobald ich ein DOIF mit der State-abfrage auf 1002 (einmal drücken) oder 1004 (zweimal) mache, beginnt er im ca. 5-6 Minuten Takt selbstständig ein state-Update zu schicken und löst die "Dampflok" (=Gong) aus. Das macht er auch, wenn man stattdessen testweise ein Leuchte steuern will, dann wird halt das licht eingeschalten. Er liefert scheinbar immer 1002 als "state", auch wenn nichts gedrückt wird.
kannst du mal dein doif zeigen?
ich habe da einen verdacht, ich habe meins jetzt so hinbekommen das er nicht mehr falsch reagiert.
Ob es wirklich geht sehe ich aber erst nach einem Tag, wenn öfter mal ein Status reinkam.
Gruß Maik
Also,
bei mir scheint es jetzt zu funktionieren.
altes DOIF
([Switch1] eq "1002")(set ON_dummy [Switch_dummy:state];set Ankleide_doif cmd_1)
hierbei triggerte das DOIF auf das Device Switch1, und somit erkannte das DOIF das alte reading state:1002.
Obwohl das reading state sich selber nicht aktuallisiert hatte.
neue DOIF
([Switch1:state] eq "1002")(set ON_dummy [Switch_dummy:state];set Ankleide_doif cmd_1)
hierbei triggert das reading Switch1:state direkt das DOIF, somit wird das DOIF nur aktiv wenn sich Switch1:state ändert/aktuallisiert.
Der Fehler lag also wieder mal vor der Tastatur ;D
Mfg