Hallo zusammen,

mein frisch zusammengelöteter Funk-Aktor 1fach für Kleinspannung HM-LC-Sw1-PCB reagiert nach 1-2 Minuten nicht mehr (MISSING ACK). Das Anlernen lief reibungslos. Der Taster auf der Platine funktioniert weiterhin, das Relais schaltet dann auch. Trenne ich ihn kurz vom Stromnetz (~12 Volt), funktioniert er wieder problemlos für 1-2 Minuten. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?

Anbei noch ein List, falls das irgendwie hilft. Vielen Dank für eure Unterstützung!

Viele Grüße, Dennis

Internals:
   DEF        709664
   FUUID      5eb46028-f33f-3df5-a010-a93b4472cff809a2
   HMLAN1_MSGCNT 33
   HMLAN1_RAWMSG R0FC7A54B,0001,05C77348,FF,FFA2,1380027096642CDA160101C8005F
   HMLAN1_RSSI -94
   HMLAN1_TIME 2020-05-13 22:44:01
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     33
   NAME       HM_709664
   NOTIFYDEV  global
   NR         226
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:13 - t:02 s:709664 d:2CDA16 0101C8005F
   protCmdDel 55
   protLastRcv 2020-05-13 22:44:01
   protRcv    19 last_at:2020-05-13 22:44:01
   protResnd  165 last_at:2020-05-13 22:44:16
   protResndFail 55 last_at:2020-05-13 22:44:21
   protSnd    77 last_at:2020-05-13 22:44:02
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_HMLAN1 cnt:15 min:-97 max:-93 avg:-94.6 lst:-95
   rssi_at_HMLAN1 cnt:22 min:-97 max:-94 avg:-94.77 lst:-94
   READINGS:
     2020-05-13 22:44:01   CommandAccepted yes
     2020-05-07 21:23:25   D-firmware      2.8
     2020-05-07 21:23:25   D-serialNr      QE******
     2020-05-13 22:38:49   PairedTo        0x2CDA16
     2020-05-07 21:23:34   R-pairCentral   0x2CDA16
     2020-05-07 21:23:35   R-powerUpAction off
     2020-05-07 21:23:35   R-sign          off
     2020-05-13 22:38:49   RegL_00.         00:00 02:01 0A:2C 0B:DA 0C:16 15:FF 18:00
     2020-05-13 22:38:50   RegL_01.         00:00 08:00 30:06 56:00 57:24
     2020-05-13 22:44:01   deviceMsg       on (to vccu)
     2020-05-13 22:44:01   level           100
     2020-05-13 22:44:01   pct             100
     2020-05-13 22:38:48   powerOn         2020-05-13 22:38:48
     2020-05-13 22:44:01   recentStateType ack
     2020-05-13 22:44:22   state           MISSING ACK
     2020-05-13 22:44:01   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   20
     PONtest    0
     cSnd       112CDA167096640201C80000,112CDA167096640201000000
     dlvl       00
     dlvlCmd    ++A0112CDA167096640201000000
     mId        00C8
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerIDsRaw ,00000000
     peerOpt    3:switch
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +709664,00,00,00
       nextSend   1589402641.63003
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         709664
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     mRssi:
       mNo        13
       io:
         HMLAN1:
           -92
           -92
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       HMLAN1:
         avg        -94.6
         cnt        15
         lst        -95
         max        -93
         min        -97
       at_HMLAN1:
         avg        -94.7727272727273
         cnt        22
         lst        -94
         max        -94
         min        -97
     shadowReg:
     tmpl:
Attributes:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu:HMLAN1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.8
   model      HM-LC-Sw1-PCB
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   QE*********
   subType    switch
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
Titel: Antw:MISSING ACK nach wenigen Minuten bei HM-LC-Sw1-PCB (Funk-Schaltaktor)
Beitrag von: Otto123 am 14 Mai 2020, 00:00:24
Hi Dennis,

bitte Codetags verwenden! https://forum.fhem.de/index.php/topic,71806.0.html

Zitatrssi_HMLAN1 cnt:15 min:-97 max:-93 avg:-94.6 lst:-95
   rssi_at_HMLAN1 cnt:22 min:-97 max:-94 avg:-94.77 lst:-94
rssi kleiner -80 - kann gehen, muss aber nicht!
IO und Aktor näher zueinander bringen und testen :)

Gruß Otto
Titel: Antw:MISSING ACK nach wenigen Minuten bei HM-LC-Sw1-PCB (Funk-Schaltaktor)
Beitrag von: Pfriemler am 14 Mai 2020, 00:02:01
Zitat von: Fan-TC am 13 Mai 2020, 23:01:14
mein frisch zusammengelöteter Funk-Aktor 1fach für Kleinspannung HM-LC-Sw1-PCB reagiert nach 1-2 Minuten nicht mehr (MISSING ACK). Das Anlernen lief reibungslos. Der Taster auf der Platine funktioniert weiterhin, das Relais schaltet dann auch. Trenne ich ihn kurz vom Stromnetz (~12 Volt), funktioniert er wieder problemlos für 1-2 Minuten. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?

Lists bitte in Codetags posten, danke.

Ja, ich habe eine Idee:
   rssi_HMLAN1 cnt:15 min:-97 max:-93 avg:-94.6 lst:-95
   rssi_at_HMLAN1 cnt:22 min:-97 max:-94 avg:-94.77 lst:-94


Die Funkverbindung ist zu schlecht. Entfernung? Antenne nicht defekt?

Es ist denkbar, dass FHEM hier nach dem Einstromen des Aktors eine Konfiguration zu ziehen versucht ...
  autoReadReg 4_reqStatus 
... und dabei zu viele Fehlversuche hat, die in einem unvollständig abgearbeiteten Befehlscache münden und "den Funkkanal verstopfen". Ein "clear msgEvents" hätte dann den gleichen Effekt wie ein Neubestromen - der Aktor wäre für eine begrenzte Zeit erreichbar.

Du solltest ggf. über ein zweites, besser platziertes Funkinterface nachdenken oder den HMLAN anders setzen.

P.S.: Otto schläft auch noch nicht und war schneller ...  :-\
Titel: Antw:MISSING ACK nach wenigen Minuten bei HM-LC-Sw1-PCB (Funk-Schaltaktor)
Beitrag von: Fan-TC am 14 Mai 2020, 22:49:50
Hallo zusammen,

vielen Dank für die schnelle Reaktion und den Tipp mit dem Code-Tag, habe ich gleich korrigiert.
Ich habe den Aktor jetzt nah an meinen HM-CFG-LAN gebracht. RSSI ist zwar besser, leider erhalte habe ich das gleiche Fehlerbild.

rssi_HMLAN1 cnt:25 min:-97 max:-63 avg:-82.32 lst:-63
rssi_at_HMLAN1 cnt:41 min:-97 max:-60 avg:-79.9 lst:-65


Ein clear msgEvents hatte leider auch keinen Effekt. Herausgefunden habe ich noch, dass der Aktor nach ein paar Minuten wieder für kurze Zeit reagiert, danach gleiches Fehlerbild.

Viele Grüße, Dennis
Titel: Antw:MISSING ACK nach wenigen Minuten bei HM-LC-Sw1-PCB (Funk-Schaltaktor)
Beitrag von: Otto123 am 14 Mai 2020, 22:55:39
Hallo Dennis,

ZitatTrenne ich ihn kurz vom Stromnetz (~12 Volt),
Du betreibst ihn mit Wechselspannung?
ZitatWeiter Betriebsspannungsbereich: 5–25 V DC
Gruß Otto
Titel: Antw:MISSING ACK nach wenigen Minuten bei HM-LC-Sw1-PCB (Funk-Schaltaktor)
Beitrag von: frank am 14 Mai 2020, 23:09:52
zeig mal ein list vom hmlan.
Titel: Antw:MISSING ACK nach wenigen Minuten bei HM-LC-Sw1-PCB (Funk-Schaltaktor)
Beitrag von: Pfriemler am 14 Mai 2020, 23:33:26
Zitat von: Otto123 am 14 Mai 2020, 22:55:39
Du betreibst ihn mit Wechselspannung? Gruß Otto

Otto, der Punkt geht an Dich.
Ein Verpolungsschutz-FET und eine Glättung von 22 µF sind kaum geeignet für einen Betrieb an Wechselspannung. Also das reicht vielleicht, um einen Betrieb von Aktor und Relais oder Funkmodul zu realisieren, aber möglicherweise nicht mehr und, wie es beim Absetzen der Statusmeldung nach Zustandsänderung beim Funkbetrieb mit der Zentrale ist.

Also wenn es wirklich eine 12V~ Versorgung ist, zitiere ich hiermit Polizist Bruno aus der ersten Halbzeit aufm Marktplatz:
"Wer macht hier solchen UN-FUG?"  :D
Titel: Antw:MISSING ACK nach wenigen Minuten bei HM-LC-Sw1-PCB (Funk-Schaltaktor)
Beitrag von: Fan-TC am 15 Mai 2020, 07:29:08
Hallo,

ich habe mich leider missverständlich ausgedrückt, mit "~12V" meinte ich ca. 12 Volt DC. Ich hab bereits verschiedenen Spannungsbereiche im vorgegebenen Bereich ausprobiert.
Anbei ein List von HMLAN.

Viele Grüße, Dennis


Internals:
   DEF        192.168.0.9:1000
   DeviceName 192.168.0.9:1000
   FD         33
   FUUID      5e71223c-f33f-3df5-4624-367efc1436b5a132
   HMLAN1_MSGCNT 4865
   HMLAN1_TIME 2020-05-15 07:22:13
   IFmodel    LAN
   NAME       HMLAN1
   NR         26
   NTFY_ORDER 50-HMLAN1
   PARTIAL   
   RAWMSG     E2F806F,0000,0CC889E6,FF,FF9B,CF86102F806F0000000A58D0880040
   RSSI       -101
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 25
   msgKeepAlive dlyMax:61.448 bufferMin:-56
   msgLoadCurrent 2
   msgLoadHistoryAbs 5min steps: 2/2/1/1/1/1/1/1/1/0/0/0
   msgParseDly min:-6 max:29011 last:12 cnt:4792
   owner      2CDA16
   owner_CCU  vccu
   uptime     002 59:34:29.094
   READINGS:
     2020-05-12 19:48:39   D-HMIdAssigned  2CDA16
     2020-05-12 19:48:39   D-HMIdOriginal  2CDA16
     2020-05-12 19:48:39   D-firmware      0.964
     2020-05-12 19:48:39   D-serialNr      LEQ***
     2020-05-15 01:33:38   Xmit-Events     ok:11 disconnected:11 init:11
     2020-05-15 01:33:38   cond            ok
     2020-05-15 07:22:05   loadLvl         low
     2020-05-15 01:33:37   prot_disconnected last
     2020-05-15 01:33:37   prot_init       last
     2020-05-14 19:32:58   prot_keepAlive  last
     2020-05-15 01:33:38   prot_ok         last
     2020-05-15 01:33:37   state           opened
   helper:
     assIdCnt   25
     assIdRep   25
     info       03C4,LEQ***,2CDA16,2CDA16
     setTime    48508
     cnd:
       0          11
       253        11
       255        11
     dly:
       cnt        4792
       lst        12
       max        29011
       min        -6
     ids:
       2F806F:
         cfg        +2F806F,00,00,00
         name       HM_2F806F
       34BC47:
         cfg        +34BC47,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg       
         name       DG.XX.Rolladen
         to         1589485313.0131
       34BCAD:
         cfg        +34BCAD,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg       
         name       EG.Wohnzimmer.Rechts.Rolladen
         to         1589519578.39195
       34BCB7:
         cfg        +34BCB7,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg       
         name       OG.Schlafzimmer.Rolladen
         to         1589485315.60779
       36DF52:
         cfg        +36DF52,00,00,00
         name       EG.WC.Fenster
       36E0BF:
         cfg        +36E0BF,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg       
         name       EG.Wohnzimmer.Tuer
         to         1589519577.57307
       3775AF:
         cfg        +3775AF,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg       
         name       EG.Treppe.Aussenlampe
         to         1589482874.35264
       3908EB:
         cfg        +3908EB,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg       
         name       EG.Treppe.Bewegungsmelder
         to         1589482574.22919
       395152:
         cfg        +395152,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg       
         name       EG.Esszimmer.Lampe
         to         1589305728.57435
       39E3E8:
         cfg        +39E3E8,00,00,00
         name       KG.Waschkueche.Boden
       3B81EC:
         cfg        +3B81EC,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg       
         name       EG.WC.Rolladen
         to         1589519576.60701
       3DAF8B:
         cfg        +3DAF8B,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg       
         name       EG.Kueche.XX.Rolladen
         to         1589519577.86946
       3DB02A:
         cfg        +3DB02A,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg       
         name       OG.Arbeitszimmer.XX.Rolladen
         to         1589485315.09345
       3DB1AB:
         cfg        +3DB1AB,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg       
         name       DG.XXX.Rolladen
         to         1589438395.38252
       3DB20E:
         cfg        +3DB20E,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg       
         name       OG.Arbeitszimmer.XXX.Rolladen
         to         1589485314.92258
       3DC2B4:
         cfg        +3DC2B4,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg       
         name       EG.Kueche.XXX.Rolladen
         to         1589519578.04033
       3DC312:
         cfg        +3DC312,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg       
         name       EG.Flur.Rolladen
         to         1589519577.69763
       3DC313:
         cfg        +3DC313,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg       
         name       OG.Flur.Rolladen
         to         1589485315.43654
       3DC3E6:
         cfg        +3DC3E6,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg       
         name       OG.Ankleide.Rolladen
         to         1589485314.75112
       52A473:
         cfg        +52A473,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg       
         name       EG.Esszimmer.Rolladen
         to         1589519577.52434
       559BC4:
         cfg        +559BC4,00,00,00
         name       Garage.Tor
       5DFF05:
         cfg        +5DFF05,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg       
         name       EG.Wohnzimmer.Links.Rolladen
         to         1589519578.21624
       65D908:
         cfg        +65D908,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg       
         name       DG.Bad.Rolladen
         to         1589485313.18575
       680DC5:
         cfg        +680DC5,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg       
         name       OG.Bad.Rolladen
         to         1589485315.26469
       709664:
         cfg        +709664,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg       
         name       HM_709664
         to         1589488696.25047
     k:
       BufMin     -56
       DlyMax     61.448
       Next       1589520150.29348
       Start      1589520125.29348
     loadLvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       h:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0x2a65f18)
     q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLastMax 2
       loadNo     4
       scnt       7
       ald:
         2
         2
         1
         1
         1
         1
         1
         1
         1
         0
         0
         0
       apIDs:
     ref:
       drft       -0.000159987201023918
       hmtL       214460756
       kTs        0
       offL       1589305664541
       sysL       1589520125297
Attributes:
   hmId       2CDA16
   hmLanQlen  1_min
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
Titel: Antw:MISSING ACK nach wenigen Minuten bei HM-LC-Sw1-PCB (Funk-Schaltaktor)
Beitrag von: Otto123 am 15 Mai 2020, 09:06:38
Wobei es wirklich so klingt, als bricht die Versorgungsspannung bei einem Vorgang ein.
Titel: Antw:MISSING ACK nach wenigen Minuten bei HM-LC-Sw1-PCB (Funk-Schaltaktor)
Beitrag von: frank am 15 Mai 2020, 10:06:06
der hmlan sollte dringend fw 0.965 bekommen.
da es ein keepalive timeout gab, würde ich mal nach fhem freezes schauen. mit modul freezemon und/oder apptime.

ist das aktor problem durchgehend immer noch, wie am ersten tag? zwischendurch keine besserungen?

sniffe das problem mal, wie im wiki beschrieben.
Titel: Antw:MISSING ACK nach wenigen Minuten bei HM-LC-Sw1-PCB (Funk-Schaltaktor)
Beitrag von: Otto123 am 15 Mai 2020, 11:41:20
Zitat von: Fan-TC am 14 Mai 2020, 22:49:50
Herausgefunden habe ich noch, dass der Aktor nach ein paar Minuten wieder für kurze Zeit reagiert, danach gleiches Fehlerbild.
Hallo Dennis,

nebenbei kannst Du bei solchen Beobachtungen einen besondern Blick auf das Reading werfen?
2020-05-13 22:38:48   powerOn         2020-05-13 22:38:48

Daran sieht man ob der Aktor ev. selbst ein powerOn  gemacht hat.
Titel: Antw:MISSING ACK nach wenigen Minuten bei HM-LC-Sw1-PCB (Funk-Schaltaktor)
Beitrag von: Fan-TC am 25 Mai 2020, 22:39:19
Hallo zusammen,

ich habe jetzt Folgendes gemacht:
- HMLAN auf FW 0.965 geupdated
- FHEM neu installiert und geupdated
- freezemon aktiviert und nur unkritische Hänger gefunden (~1 Mal kurz pro Tag zu einer Zeit, an der HM-LC-Sw1-PCB nicht aktiv war)
- powerOn beobachtet: PowerOn-Zeitpunkt verändert sich nicht, d.h. Stromversorgung kann es nicht sein

@Otto: Ich bin deinem Blogeintrag über das Sniffen gefolgt - das war noch neu für mich.
Wenn das Gerät hängt, sieht es wie folgt aus:

2020.05.25 22:20:03.993 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S4D7E068A stat:  00 t:00000000 d:01 r:4D7E068A m:0C A011 2CDA16 709664 0201000000
2020.05.25 22:20:04.600 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R4D7E068A stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0C A011 2CDA16 709664 0201000000
2020.05.25 22:20:04.601 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 709664


Wenn es nach ein paar Minuten (konnte noch kein Muster erkennen) wieder geht, sieht es so aus:

2020.05.25 22:24:02.461 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S4D81AA0E stat:  00 t:00000000 d:01 r:4D81AA0E m:0B A011 2CDA16 709664 0201C80000
2020.05.25 22:24:02.625 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R4D81AA0E stat:0001 t:003296AB d:FF r:FFC4     m:0B 8002 709664 2CDA16 0101C8003C


Könnt ihr euch einen Reim daraus machen? Habe ich vielleicht beim Löten Mist gebaut?

Danke & einen schönen Abend, Dennis
Titel: Antw:MISSING ACK nach wenigen Minuten bei HM-LC-Sw1-PCB (Funk-Schaltaktor)
Beitrag von: frank am 05 Juni 2020, 16:10:02
funktioniert es jetzt?
dann könnte der aktor zb durch den schlechten rssi und dadurch bedingte wiederholungen im overload gewesen sein.

sonst zeig mal "get deviceInfo long" vom aktor und sniffe mal die anlern message vom aktor (auslösen des countdown).
Titel: Antw:MISSING ACK nach wenigen Minuten bei HM-LC-Sw1-PCB (Funk-Schaltaktor)
Beitrag von: Fan-TC am 10 Juni 2020, 23:48:19
Hallo Frank,

funktioniert leider noch nicht dauerhaft. RSSI konnte ich schon ausschließen (s.o.).

get deviceInfo long wenn es funktioniert:
Device name:HM_709664
   org ID    :0103  Model=HM-LC-SW1-PCB
   alias ID :0002  Model=HM-LC-SW1-SM
   mode    :normal
   protState : CMDs_done pending: none


Anlernknopf auf dem Aktor in funktionierendem Zustand gedrückt:
2020.06.10 22:38:05.577 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E709664   stat:0000 t:027C55A9 d:FF r:FFBE     m:01 A410 709664 2CDA16 06010000
2020.06.10 22:38:05.669 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S9FF44787 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9FF44787 m:02 A011 2CDA16 709664 0201C80000
2020.06.10 22:38:06.092 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R9FF44787 stat:0001 t:027C57B2 d:FF r:FFBF     m:02 8002 709664 2CDA16 0101C80042
2020.06.10 22:38:06.715 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S9FF44BEC stat:  00 t:00000000 d:01 r:9FF44BEC m:03 A001 2CDA16 709664 00040000000000
2020.06.10 22:38:06.889 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E709664   stat:0000 t:027C5AC7 d:FF r:FFBF     m:03 A010 709664 2CDA16 0202010A2C0BDA0C1615FF18000000
2020.06.10 22:38:06.997 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R9FF44BEC stat:0001 t:027C5ACC d:FF r:FFBF     m:03 A010 709664 2CDA16 0202010A2C0BDA0C1615FF18000000
2020.06.10 22:38:07.001 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S9FF44D0A stat:  00 t:00000000 d:01 r:9FF44D0A m:04 A001 2CDA16 709664 01040000000001
2020.06.10 22:38:07.406 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E709664   stat:0000 t:027C5CCC d:FF r:FFBF     m:04 A010 709664 2CDA16 0208003006560057240000
2020.06.10 22:38:07.517 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R9FF44D0A stat:0001 t:027C5CD1 d:FF r:FFBF     m:04 A010 709664 2CDA16 0208003006560057240000
2020.06.10 22:38:07.522 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S9FF44F13 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9FF44F13 m:05 A001 2CDA16 709664 0103
2020.06.10 22:38:07.921 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E709664   stat:0000 t:027C5ED0 d:FF r:FFBF     m:05 A010 709664 2CDA16 0100000000
2020.06.10 22:38:08.037 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R9FF44F13 stat:0001 t:027C5ED5 d:FF r:FFBF     m:05 A010 709664 2CDA16 0100000000



get deviceInfo long nach MISSING ACK:
Device name:HM_709664
   org ID    :0103  Model=HM-LC-SW1-PCB
   alias ID :0002  Model=HM-LC-SW1-SM
   mode    :normal
   protState : CMDs_done_Errors:1 pending: none



Wenn ich in diesem Zustand (MISSING ACK) den Anlernknopf auf dem Aktor drücke, erhalte ich:
2020.06.10 22:35:09.464 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E709664   stat:0000 t:0279A59B d:FF r:FFBE     m:0C 8400 709664 000000 2801035145513230383630393810010100
2020.06.10 22:35:14.464 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E709664   stat:0000 t:0279B924 d:FF r:FFBE     m:0D 8400 709664 000000 2801035145513230383630393810010100
2020.06.10 22:35:15.540 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S9FF1AF45 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9FF1AF45 m:0E A001 2CDA16 709664 010E
2020.06.10 22:35:16.147 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R9FF1AF45 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0E A001 2CDA16 709664 010E
2020.06.10 22:35:16.148 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 709664
2020.06.10 22:35:19.090 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S9FF1BD23 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9FF1BD23 m:0E A001 2CDA16 709664 010E
2020.06.10 22:35:19.698 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R9FF1BD23 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0E A001 2CDA16 709664 010E
2020.06.10 22:35:19.699 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 709664
2020.06.10 22:35:23.629 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S9FF1CEDE stat:  00 t:00000000 d:01 r:9FF1CEDE m:0E A001 2CDA16 709664 010E
2020.06.10 22:35:24.236 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R9FF1CEDE stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0E A001 2CDA16 709664 010E
2020.06.10 22:35:24.237 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 709664
2020.06.10 22:35:27.865 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S9FF1DF6B stat:  00 t:00000000 d:01 r:9FF1DF6B m:0E A001 2CDA16 709664 010E
2020.06.10 22:35:28.472 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R9FF1DF6B stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0E A001 2CDA16 709664 010E
2020.06.10 22:35:28.473 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 709664


Hilft dir das weiter?

Viele Grüße, Dennis
Titel: Antw:MISSING ACK nach wenigen Minuten bei HM-LC-Sw1-PCB (Funk-Schaltaktor)
Beitrag von: frank am 11 Juni 2020, 00:19:18
das attr model aus dem list im ersten post ist falsch.
es gibt nur noch grossbuchstaben.

hast du das device selbst definiert?
fhem ist upToDate?

zum ändern musst du wohl die fhen.cfg editieren und anschliessend fhem restart.
Titel: Antw:MISSING ACK nach wenigen Minuten bei HM-LC-Sw1-PCB (Funk-Schaltaktor)
Beitrag von: frank am 11 Juni 2020, 10:22:30
ich denke, dass das "reparieren" von attr model das problem vermutlich nicht beseitigen wird.

der aktor sendet mid=0103, also model HM-LC-SW1-PCB.
dieser sollte immer ansprechbar sein. aber er antwortet ggf nicht.

könnte es sein, dass du in wirklichkeit einen HM-LC-SW1-BA-PCB hast?
dieser würde burst brauchen, um auf zu wachen.

nach dem reparieren und fhem update würde ich mal zusätzlich das attr modelForce=HM-LC-SW1-BA-PCB probieren.
Titel: Antw:MISSING ACK nach wenigen Minuten bei HM-LC-Sw1-PCB (Funk-Schaltaktor)
Beitrag von: Pfriemler am 11 Juni 2020, 11:35:49
Relaisaktor, siehe 1. Beitrag. Der -BA hat sowas nicht ab Werk an Bord.

edit: Ich habe diesen Aktor auch seit gefühlt zwei Jahren im Einsatz, in funkkritischer Entfernung (Blechgarage). Der eine oder andere Schaltbefehl kommt dort nicht mehr an. Dennoch gibt es nullkommaniente prinzipielle Probleme mit der Erreichbarkeit. Spätestens wenn das Tor offen ist, schaltet er immer. .mID ist auch bei mir 0103. Gleiche Firmware etc.

Ich glaube auch, seit dem Update von FHEM und dem nun vorhandenen .mID wurde auch model "geradegezogen" auf Großbuchstaben?

Is nich vielleicht doch ein Prob mit der Versorgung, wie schon Otto sagt?

Falls ich es übersehen habe, bitte nicht hauen, aber ich frage sicherheitshalber nochmal: Lässt sich der Aktor noch lokal schalten, wenn er aus FHEM nicht erreichbar ist? Wenn nicht, dann haben wir ausschließlich ein Hard- oder Firmwarewareproblem. Schon anderes Netzteil versucht?
Titel: Antw:MISSING ACK nach wenigen Minuten bei HM-LC-Sw1-PCB (Funk-Schaltaktor)
Beitrag von: Fan-TC am 01 Juli 2020, 23:25:28
Es ist definitiv der Relaisaktor HM-LC-SW1-PCB und mittlerweile habe ich auch Großbuchstaben beim model, da lag Pfriemler wohl richtig mit dem Update.
Der Aktor lässt sich immer problemlos lokal schalten. Ein anderes Netzteil hatte ich auch schon versucht...

Im Moment bin ich ratlos...
Titel: Antw:MISSING ACK nach wenigen Minuten bei HM-LC-Sw1-PCB (Funk-Schaltaktor)
Beitrag von: pwlr am 02 Juli 2020, 00:51:37
Hi Pfriemler,

ZitatPolizist Bruno aus der ersten Halbzeit aufm Marktplatz:
"Wer macht hier solchen UN-FUG?" 

...Werner, auf'm Blücherplatz in Kiel  :)

Sorry, ich bin wieder raus
Bernd
Titel: Antw:MISSING ACK nach wenigen Minuten bei HM-LC-Sw1-PCB (Funk-Schaltaktor)
Beitrag von: Pfriemler am 02 Juli 2020, 22:38:31
Die Idee mit den Großbuchstaben kam von frank.

Zitat von: Fan-TC am 01 Juli 2020, 23:25:28
Der Aktor lässt sich immer problemlos lokal schalten. Ein anderes Netzteil hatte ich auch schon versucht...
Im Moment bin ich ratlos...

#metoo. Bis auf die anfangs monierten sehr schlechten rssi-Werte.

und dann war da noch:
Zitat von: pwlr am 02 Juli 2020, 00:51:37
...Werner, auf'm Blücherplatz in Kiel  :)
Dass es für dieses so liebevoll gezeichnete Kleinod eine historische Vorlage gibt, hatte ich bislang erfolgreich ignoriert.