Hallo liebe FHEM-Community und ASC-User,
seit einiger Zeit verwende ich das AutoShuttersControl-Modul zum steuern meiner Rolläden. Solange ich das ASC über "Twilight" angesteuert hatte, hat alles wunderbar funktioniert und die Rolläden funktionierten zu den Zeiten wie gewünscht.
Jetzt habe ich mir von Homematic IP den Helligkeits-Sensor "HmIP-SLO" gekauft, welcher über die RaspberryMatic mit FHEM verbunden ist. Hintergund ist die "Verfeinerung" der Steuerung, da der Sonnenverlauf zwar "schön und gut" ist, dieser aber leider nicht weiß ob es ein trüber oder ein strahlend heller Tag ist.
Leider funktioniert es mit dem Bightness- Sensor nicht. Das ASC reagiert zum eingesellte Dämmerungs-Wert nicht und fährt erst zur "ASC_Time_Down_Late" eingestellten Zeit am Abend oder zur "ASC_Time_Up_Late" am morgen.
Folgendes ist an den RolladenDevices eingestellt:
ASC_BrightnessSensor: HM_BS_SW_001:brightness
ASC_Down: brightness
ASC_up: brightness
ASC_Time_Down_Early: 16:30
ASC_Time_Down_Late: 21:15
ASC_Time_Up_Early: 06:45
ASC_Time_Up_Late: 08:00
Im ASS-Device:
ASC_brightnessDriveUpDown: 500:250
Die Rolläden fahren am Abend - wie oben schon erwähnt - nicht zwischen 16:30 und 21:15 Uhr, wenn der Dämmerungswert unter 250 fällt und auch nicht entsprechend am morgen...
Ich hatte auch schon folgendes im Device engetragen:
ASC_BrightnessSensor: HM_BS_SW_001
HM_BS_SW_001:state
HM_BS_SW_001:brightness (Reading exsistiert)
HM_BS_SW_001:brightness 500:250
Laut Beschreibung müsste es doch aber auch ohne die Dämmerungswerte im Device funktionieren wenn im ASC der Wert global eingtragen ist. Aber wie gesagt, ich habe schon alle obigen Varianten durchgespielt, keine funktioniert.
Das der Sensor funktioniert, konnte ich über den Eventmonitor beobachten. Bei allen Readings im BrightnessSensor wird ein Event gefeuert....
Welche Einstellung ist bei mir noch falsch oder ist es ein genereller Bug?
vielleicht kann jemand helfen ?
Guten Morgen,
Deine erste Einstellung war völlig korrekt. Wie Du schon sagtest hätte das Rollo bei unter 250 fahren müssen, sofern das Reading Brightness vom Sensor Device ein Event sendet.
Gib mal bitte ein list eines Rollos Device, vom ASC Device und vom Sensor Device.
list DEVICENAME
in der FHEMWEB Kommandozeile eingeben.
Hallo,
vielen Dank, dass Du es Dir anschauen möchtest - super !
Hier die lists der Device' (Rollo; ASC, BrightnessSensor & Eventmonitor vom BrightnessSensor)
Grüße Chris
list RolloDevice:
Internals:
DEF HM_RL_WZ_003 defaults
FUUID 5eac245d-f33f-a678-f285-162bfdf22be719b4
IODev d_ccu
NAME HM_RL_WZ_003
NR 155
STATE 63
TYPE HMCCUDEV
ccuaddr 00111A49A333CF
ccudevstate active
ccuif HmIP-RF
ccuname HM_RL_WZ_003
ccutype HmIP-BROLL
channels 8
firmware 1.6.2
statevals devstate
READINGS:
2020-05-16 17:33:36 0.ACTUAL_TEMPERATURE 29.0
2020-05-16 17:33:36 0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS normal
2020-05-16 17:33:36 0.ERROR_CODE 0
2020-05-16 17:33:36 0.ERROR_OVERHEAT no
2020-05-16 17:33:36 3.ACTIVITY_STATE stillstand
2020-05-16 17:33:36 3.LEVEL 63
2020-05-16 17:33:36 3.LEVEL_STATUS 0
2020-05-16 17:24:42 3.SELF_CALIBRATION_RESULT failed
2020-05-16 17:33:36 4.ACTIVITY_STATE stillstand
2020-05-16 17:33:37 5.ACTIVITY_STATE stillstand
2020-05-16 17:33:37 6.ACTIVITY_STATE stillstand
2020-05-01 16:01:57 ASC_Enable on
2020-05-10 16:30:37 ASC_ShuttersLastDrive manual
2020-05-16 17:22:59 ASC_Time_DriveDown 16.05.2020 - 21:15
2020-05-16 17:22:59 ASC_Time_DriveUp 17.05.2020 - 08:30
2020-05-16 17:33:37 activity alive
2020-05-08 23:55:34 associatedWith ROL_ASC_Gr1
2020-05-16 17:33:36 control 63
2020-05-16 17:33:37 hmstate 63
2020-05-16 17:33:36 pct 63
2020-05-16 17:33:36 state 63
hmccu:
devspec HM_RL_WZ_003
dp:
0.ACTUAL_TEMPERATURE:
OSVAL 0.0
OVAL 0.000000
SVAL 29.0
VAL 29.0
0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS:
OSVAL normal
OVAL 0
SVAL normal
VAL 0
0.CONFIG_PENDING:
OVAL 0
VAL 0
0.DUTY_CYCLE:
OVAL 0
VAL 0
0.ERROR_CODE:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
0.ERROR_OVERHEAT:
OSVAL no
OVAL false
SVAL no
VAL 0
0.INSTALL_TEST:
OVAL true
VAL true
0.OPERATING_VOLTAGE:
OVAL 0.000000
VAL 0.000000
0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
0.RSSI_DEVICE:
OVAL -67
VAL -67
0.RSSI_PEER:
OVAL -82
VAL 174
0.UNREACH:
OSVAL alive
OVAL 0
SVAL alive
VAL 0
0.UPDATE_PENDING:
OVAL false
VAL false
3.ACTIVITY_STATE:
OSVAL unbekannt
OVAL 0
SVAL stillstand
VAL 3
3.LEVEL:
OSVAL geschlossen
OVAL 0.000000
SVAL 63
VAL 0.63
3.LEVEL_STATUS:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
3.PROCESS:
OVAL 0
VAL 0
3.SECTION:
OVAL 0
VAL 15
3.SECTION_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
3.SELF_CALIBRATION_RESULT:
OSVAL failed
OVAL false
SVAL failed
VAL false
4.ACTIVITY_STATE:
OSVAL unbekannt
OVAL 0
SVAL stillstand
VAL 3
4.LEVEL:
OVAL 0.000000
VAL 1.0
4.LEVEL_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
4.PROCESS:
OVAL 0
VAL 0
4.SECTION:
OVAL 0
VAL 4
4.SECTION_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
5.ACTIVITY_STATE:
OSVAL unbekannt
OVAL 0
SVAL stillstand
VAL 3
5.LEVEL:
OVAL 0.000000
VAL 0.0
5.LEVEL_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
5.PROCESS:
OVAL 0
VAL 0
5.SECTION:
OVAL 0
VAL 0
5.SECTION_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
6.ACTIVITY_STATE:
OSVAL unbekannt
OVAL 0
SVAL stillstand
VAL 3
6.LEVEL:
OVAL 0.000000
VAL 0.0
6.LEVEL_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
6.PROCESS:
OVAL 0
VAL 0
6.SECTION:
OVAL 0
VAL 0
6.SECTION_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
7.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS:
OVAL 0
VAL 0
Attributes:
ASC 2
ASC_Adv off
ASC_BrightnessSensor HM_BS_SW_001:brightness
ASC_Closed_Pos 0
ASC_Down brightness
ASC_Open_Pos 60
ASC_Pos_Reading pct
ASC_RainProtection off
ASC_Sleep_Pos 20
ASC_Time_Down_Early 16:30
ASC_Time_Down_Late 21:15
ASC_Time_Up_Early 06:45
ASC_Time_Up_Late 08:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
ASC_Up brightness
DbLogExclude .*
IODev d_ccu
alias RolladenWohnzimmerHauptfenster (1)
ccureadingfilter 3.LEVEL;(ERROR_CODE|ERROR_OVERHEAT|ACTUAL_TEMPERATURE|ACTIVITY_STATE|SELF_CALIBRATION_RESULT)
ccureadingname 3.LEVEL$:+control,+pct
ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
cmdIcon up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
controldatapoint 4.LEVEL
event-on-change-reading .*
eventMap /datapoint 4.STOP true:stop/datapoint 4.LEVEL 0:down/datapoint 4.LEVEL 100:up/datapoint 3.SELF_CALIBRATION 0:stopCalibration/datapoint 3.SELF_CALIBRATION 1:startCalibration/
group ROL_Wohnzimmer
hmstatevals ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS!2:tempOverflow,3:tempUnderflow;ERROR_OVERHEAT!(1|true):overheat
room Gewerk->Rolladen,Raum->Wohnzimmer
sortby 1
statedatapoint 3.LEVEL
stripnumber 1
substexcl control|pct
substitute LEVEL!#0-0:geschlossen,#100-100:offen;ACTIVITY_STATE!0:unbekannt,1:hoch,2:runter,3:stillstand;ERROR_OVERHEAT!(0|false):no,(1|true):yes;ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS!0:normal,1:unknown,2:overflow,3:underflow;SELF_CALIBRATION_RESULT!(0|false):failed,(1|true):ok
userattr ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd control:up:stop:down
widgetOverride control:slider,0,10,100
list ASC- Device:
Internals:
FUUID 5ea564ad-f33f-a678-b08f-32e0315736c82255
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.8.27-s21670/2020-04-14 TESTING
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME ROL_ASC_Gr1
NOTIFYDEV global,ROL_ASC_Gr1,HM_RL_WZ_001,HM_RL_WZ_002,HM_RL_WZ_003,HM_RL_WZ_004,OUT_Twilight,HM_BS_SW_001[1.AVERAGE_ILLUMINATION,HM_RL_WZ_001,OUT_Wetter_rt,HM_TF_001,HM_RL_WZ_003,OUT_Astro,HM_RL_WZ_002,HM_RL_WZ_004
NR 153
NTFY_ORDER 51-ROL_ASC_Gr1
STATE created new drive timer
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.8.27
READINGS:
2020-05-10 12:27:29 HM_RL_WZ_001_PosValue 100
2020-05-15 21:15:01 HM_RL_WZ_001_lastPosValue 39
2020-05-16 17:22:59 HM_RL_WZ_001_nextAstroTimeEvent 16.05.2020 - 21:15
2020-05-10 16:30:14 HM_RL_WZ_002_PosValue 100
2020-05-15 21:15:01 HM_RL_WZ_002_lastPosValue 36.5
2020-05-16 17:22:59 HM_RL_WZ_002_nextAstroTimeEvent 16.05.2020 - 21:15
2020-05-10 16:30:37 HM_RL_WZ_003_PosValue 65
2020-05-15 21:15:01 HM_RL_WZ_003_lastPosValue 40.5
2020-05-16 17:22:59 HM_RL_WZ_003_nextAstroTimeEvent 16.05.2020 - 21:15
2020-05-05 22:41:53 HM_RL_WZ_004_PosValue 100
2020-05-15 21:15:01 HM_RL_WZ_004_lastPosValue 100
2020-05-16 17:22:59 HM_RL_WZ_004_nextAstroTimeEvent 16.05.2020 - 21:15
2020-04-26 12:38:37 ascEnable on
2020-04-26 13:17:38 controlShading on
2020-04-26 12:38:37 hardLockOut off
2020-05-08 23:55:33 room_Gewerk-_Rolladen_Raum-_Wohnzimmer HM_RL_WZ_001,HM_RL_WZ_002,HM_RL_WZ_003,HM_RL_WZ_004
2020-04-26 12:38:37 selfDefense off
2020-05-16 17:22:59 state created new drive timer
2020-04-26 12:46:08 sunriseTimeWeHoliday on
2020-05-16 17:22:54 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
HM_RL_WZ_001
HM_RL_WZ_002
HM_RL_WZ_003
HM_RL_WZ_004
monitoredDevs:
HM_BS_SW_001[1.AVERAGE_ILLUMINATION:
HM_RL_WZ_003 ASC_BrightnessSensor
HM_RL_WZ_001:
HM_RL_WZ_002:
HM_RL_WZ_003:
HM_RL_WZ_004:
HM_TF_001:
HM_RL_WZ_004 ASC_WindowRec
OUT_Astro:
ROL_ASC_Gr1 ASC_twilightDevice
OUT_Twilight:
ROL_ASC_Gr1 ASC_twilightDevice
OUT_Wetter_rt:
ROL_ASC_Gr1 ASC_windSensor
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening HORIZON
ASC_autoAstroModeEveningHorizon 0
ASC_autoAstroModeMorning HORIZON
ASC_autoAstroModeMorningHorizon 0
ASC_autoShuttersControlComfort off
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_brightnessDriveUpDown 500:250
ASC_expert 1
ASC_twilightDevice OUT_Twilight
ASC_windSensor OUT_Wetter_rt:wind
DbLogExclude .*
alias Rolladensteuerung Gruppe 1
devStateIcon { AutoShuttersControl_DevStateIcon($name) }
group ASCDevice
icon fts_shutter_automatic
room Gewerk->Rolladen
list SensorDevice:
Internals:
DEF HM_BS_xx_001 defaults
FUUID 5eb6efc9-f33f-a678-65b8-b57e20442006eec3
IODev d_ccu
NAME HM_BS_SW_001
NR 162
STATE Avg: 66960.0 LUX
TYPE HMCCUDEV
ccuaddr 000D5A499AF388
ccudevstate active
ccuif HmIP-RF
ccuname HM_BS_xx_001
ccutype HmIP-SLO
channels 4
firmware 1.0.16
statevals devstate
Helper:
DBLOG:
1.AVERAGE_ILLUMINATION:
LOG_Db:
TIME 1589642872.36262
VALUE 66960.0
READINGS:
2020-05-16 17:27:52 1.AVERAGE_ILLUMINATION 66960.0
2020-05-16 17:27:52 1.CURRENT_ILLUMINATION 67640.0
2020-05-16 17:27:52 1.HIGHEST_ILLUMINATION 67640.0
2020-05-16 17:27:52 1.LOWEST_ILLUMINATION 66450.0
2020-05-15 23:31:02 ASC_Enable on
2020-05-15 23:31:15 ASC_Time_DriveDown 16.05.2020 - 20:52
2020-05-15 23:31:15 ASC_Time_DriveUp 16.05.2020 - 05:47
2020-05-16 17:27:52 activity alive
2020-05-16 17:27:52 battery ok
2020-05-16 17:27:52 brightness 66960.0
2020-05-16 17:27:52 brightness_current 67640.0
2020-05-16 17:27:52 control 67640.0
2020-05-16 17:27:52 hmstate 67640.0
2020-05-16 17:27:52 state 67640.0
hmccu:
devspec HM_BS_xx_001
dp:
0.CONFIG_PENDING:
OVAL 0
VAL 0
0.DUTY_CYCLE:
OVAL 0
VAL 0
0.INSTALL_TEST:
OVAL true
VAL true
0.LOW_BAT:
OSVAL ok
OVAL 0
SVAL ok
VAL 0
0.OPERATING_VOLTAGE:
OVAL 3.1
VAL 3.1
0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
0.RSSI_DEVICE:
OVAL -80
VAL -83
0.RSSI_PEER:
OVAL 0
VAL 0
0.UNREACH:
OSVAL alive
OVAL 0
SVAL alive
VAL 0
0.UPDATE_PENDING:
OVAL false
VAL false
1.AVERAGE_ILLUMINATION:
OSVAL 66980.0
OVAL 66980.0
SVAL 66960.0
VAL 66960.0
1.AVERAGE_ILLUMINATION_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
1.CURRENT_ILLUMINATION:
OSVAL 67520.0
OVAL 67520.0
SVAL 67640.0
VAL 67640.0
1.CURRENT_ILLUMINATION_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
1.HIGHEST_ILLUMINATION:
OSVAL 67520.0
OVAL 67520.0
SVAL 67640.0
VAL 67640.0
1.HIGHEST_ILLUMINATION_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
1.LOWEST_ILLUMINATION:
OSVAL 66450.0
OVAL 66450.0
SVAL 66450.0
VAL 66450.0
1.LOWEST_ILLUMINATION_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
Attributes:
DbLogExclude .*
DbLogInclude 1.AVERAGE_ILLUMINATION
IODev d_ccu
alias LichtsensorSüdWest_Balkon
ccureadingfilter _ILLUMINATION$
icon day_night
room Draussen->Wetter,Gewerk->Rolladen
stateFormat Avg: 1.AVERAGE_ILLUMINATION LUX
statedatapoint 1.CURRENT_ILLUMINATION
stripnumber 1
userReadings brightness {
ReadingsVal($name,"1.AVERAGE_ILLUMINATION",0)
},
brightness_current {
ReadingsVal($name,"1.CURRENT_ILLUMINATION",0)
}
Eventmonitor SensorDevice (Events werden gefeuert)
Events (Filter: HM_BS_SW_001) FHEM log
2020-05-16 17:27:52 HMCCUDEV HM_BS_SW_001 activity: alive
2020-05-16 17:27:52 HMCCUDEV HM_BS_SW_001 battery: ok
2020-05-16 17:27:52 HMCCUDEV HM_BS_SW_001 hmstate: 67520.0
2020-05-16 17:27:52 HMCCUDEV HM_BS_SW_001 brightness: 66980.0
2020-05-16 17:27:52 HMCCUDEV HM_BS_SW_001 brightness_current: 67520.0
2020-05-16 17:27:52 HMCCUDEV HM_BS_SW_001 1.CURRENT_ILLUMINATION: 67640.0
2020-05-16 17:27:52 HMCCUDEV HM_BS_SW_001 control: 67640.0
2020-05-16 17:27:52 HMCCUDEV HM_BS_SW_001 67640.0
2020-05-16 17:27:52 HMCCUDEV HM_BS_SW_001 1.HIGHEST_ILLUMINATION: 67640.0
2020-05-16 17:27:52 HMCCUDEV HM_BS_SW_001 1.AVERAGE_ILLUMINATION: 66960.0
2020-05-16 17:27:52 HMCCUDEV HM_BS_SW_001 1.LOWEST_ILLUMINATION: 66450.0
2020-05-16 17:27:52 HMCCUDEV HM_BS_SW_001 hmstate: 67640.0
2020-05-16 17:27:52 HMCCUDEV HM_BS_SW_001 brightness: 66960.0
2020-05-16 17:27:52 HMCCUDEV HM_BS_SW_001 brightness_current: 67640.0
Du hast nicht gelöscht vorher sondern einfach das neue Device rein geschrieben.
Versuche ein
set ROL_ASC_Gr1 createNewNotify
Dein ASC Name kommt mir seltsam vor, solltest Du vorhaben mehr wie ein ASC betrieben zu wollen so muss ich Dir sagen das dies nicht geht. Man kann immer nur ein einziges anlegen.
Hallo,
das mit der Gruppe 1 war mal angedacht.... bevor ich mich mit dem Device auseinandergesetzt habe. (Hatte nie versucht ein 2. zu installieren und weiß heute auch, dass es nicht geht) --> Der Name blieb halt...
So, habe jetzt das set ROL_ASC_Gr1 createNewNotify gemacht. Woran sehe ich, dass es funktionier? Heute Abend beim Live-Versuch?
Welche Einstellung ist korrekt:
ASC_BrightnessSensor: HM_BS_SW_001:brightness oder: [HM_BS_SW_001:brightness 500:200]
ASC_Down: brightness
ASC_up: brightness
ASC_Time_Down_Early: 16:30
ASC_Time_Down_Late: 21:15
ASC_Time_Up_Early: 06:45
ASC_Time_Up_Late: 08:00
Das 500:200 lieber im RolladenDevice oder im ASC als globale Einstellung?
Grüße Chris
[ ] bedeutet immer nur optional und sollte nicht mit rein.
Wenn dann
HM_BS_SW_001:brightness
oder
HM_BS_SW_001:brightness 500:200
Aber ich wurde
HM_BS_SW_001:brightness
machen und global dann die 500 200 wenn es bei dir alles passt.
zeig mal das list vom ASC dann sehe ich ob es geklappt hat
Hallo,
hier nochmal das list vom ASC Device:
Grüße Christian
Internals:
FUUID 5ea564ad-f33f-a678-b08f-32e0315736c82255
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.8.27-s21670/2020-04-14 TESTING
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME ROL_ASC_Gr1
NOTIFYDEV HM_BS_SW_001,HM_TF_001,OUT_Twilight,OUT_Wetter_rt,ROL_ASC_Gr1,global,HM_RL_WZ_001,HM_RL_WZ_002,HM_RL_WZ_003,HM_RL_WZ_004
NR 153
NTFY_ORDER 51-ROL_ASC_Gr1
STATE created new drive timer
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.8.27
OLDREADINGS:
READINGS:
2020-05-10 12:27:29 HM_RL_WZ_001_PosValue 100
2020-05-15 21:15:01 HM_RL_WZ_001_lastPosValue 39
2020-05-16 17:59:39 HM_RL_WZ_001_nextAstroTimeEvent 16.05.2020 - 21:15
2020-05-10 16:30:14 HM_RL_WZ_002_PosValue 100
2020-05-15 21:15:01 HM_RL_WZ_002_lastPosValue 36.5
2020-05-16 17:59:39 HM_RL_WZ_002_nextAstroTimeEvent 16.05.2020 - 21:15
2020-05-10 16:30:37 HM_RL_WZ_003_PosValue 65
2020-05-15 21:15:01 HM_RL_WZ_003_lastPosValue 40.5
2020-05-16 17:59:39 HM_RL_WZ_003_nextAstroTimeEvent 16.05.2020 - 21:15
2020-05-05 22:41:53 HM_RL_WZ_004_PosValue 100
2020-05-15 21:15:01 HM_RL_WZ_004_lastPosValue 100
2020-05-16 17:59:39 HM_RL_WZ_004_nextAstroTimeEvent 16.05.2020 - 21:15
2020-04-26 12:38:37 ascEnable on
2020-04-26 13:17:38 controlShading on
2020-04-26 12:38:37 hardLockOut off
2020-05-16 17:59:36 room_Gewerk-_Rolladen_Raum-_Wohnzimmer HM_RL_WZ_001,HM_RL_WZ_002,HM_RL_WZ_003,HM_RL_WZ_004
2020-04-26 12:38:37 selfDefense off
2020-05-16 18:00:19 state created new drive timer
2020-04-26 12:46:08 sunriseTimeWeHoliday on
2020-05-16 17:59:36 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
HM_RL_WZ_001
HM_RL_WZ_002
HM_RL_WZ_003
HM_RL_WZ_004
monitoredDevs:
HM_BS_SW_001:
HM_RL_WZ_001 ASC_BrightnessSensor
HM_RL_WZ_002 ASC_BrightnessSensor
HM_RL_WZ_003 ASC_BrightnessSensor
HM_RL_WZ_004 ASC_BrightnessSensor
HM_TF_001:
HM_RL_WZ_004 ASC_WindowRec
OUT_Twilight:
ROL_ASC_Gr1 ASC_twilightDevice
OUT_Wetter_rt:
ROL_ASC_Gr1 ASC_windSensor
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening HORIZON
ASC_autoAstroModeEveningHorizon 0
ASC_autoAstroModeMorning HORIZON
ASC_autoAstroModeMorningHorizon 0
ASC_autoShuttersControlComfort off
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_brightnessDriveUpDown 500:250
ASC_expert 1
ASC_twilightDevice OUT_Twilight
ASC_windSensor OUT_Wetter_rt:wind
DbLogExclude .*
alias Rolladensteuerung Gruppe 1
devStateIcon { AutoShuttersControl_DevStateIcon($name) }
group ASCDevice
icon fts_shutter_automatic
room Gewerk->Rolladen
sieht gut aus. Sollte so gehen
super - vielen Dank !!!
Hallo,
es hat suber funktioniert ! Alles gut jetzt....
Eine Frage habe ich jetzt noch: Wann muss man das "createNewNotify" machen?
Wann muss man "renewAllTimers machen" ?
Grüße Chris 8)
================================================
Eigentlich muss man beides nie machen. Du hast einfach bisschen viel rumgespielt und hast beim Austausch des Brightnesssensors nur den neuen Sensor eingetragen statt das Attribut erst zu löschen und dann neu zu setzen.
Hallo,
okay ! Also, vielen Dank nochmals !
Grüße Chris 8)