Hallo,
im Wiki (https://wiki.fhem.de/wiki/HM-SEC-SD_Rauchmelder) habe ich gelesen, dass die Rauchmelder einen Alarm selbst anzeigen und auch den Teamlead informieren,
Bei mir geht nur die Anzeige üebr den Teamlead. Am Rauchmelder ist state (Internal) und im Reading = off.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Screenshot zur Konfig liegt bei.
Vielen Dank
Gruß Wolfgang
Hi,
mein letzer echter Alarm sah so aus:
2020-04-25_11:59:28 RmFlur smoke_detect: RmFlur
2020-04-25_11:59:28 RmFlur smoke-Alarm_01
2020-04-25_11:59:28 RmFlur trigLast: Rauchmelder_Team:200
2020-04-25_11:59:28 RmFlur trig_Rauchmelder_Team: 200_1
2020-04-25_12:00:07 RmFlur smoke_detect: none
2020-04-25_12:00:07 RmFlur off
2020-04-25_12:00:07 RmFlur trigLast: Rauchmelder_Team:1
2020-04-25_12:00:07 RmFlur trig_Rauchmelder_Team: 1_2
Wie man sieht ist der state während des Alarms smoke-Alarm_01
Anzeige ist ja relativ :)
Gruß Otto
Hi,
danke für die Info.
Jetzt glaube ich es ;-))
Aus welchem log ist dein Ausschnitt?
Ich hatte auf die Anzeige des state im FHEMWEB gesehen.
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
es ist das Log des Rauchmelders, es ist ein alter SD ;)
Gruß Otto
Hallo,
log-file sieht so aus. Ich habe auch alte Rauchmelder - HM-SEC-SD
2020-05-17_20:52:49 RM03_UG_Wolfgang off
2020-05-17_23:59:05 RM03_UG_Wolfgang battery: ok
2020-05-17_23:59:05 RM03_UG_Wolfgang level: 1
2020-05-17_23:59:05 RM03_UG_Wolfgang off
VG Wolfgang
Aber dein Bild oben ist von 16:52 und Dein Post 20:49, Dein Log Auszug ist von 20:52 und später?
Vorher sind es keine Werte?
Oder hast Du ein Zeitzonenproblem?
Hallo,
das sind alle Einträge von Gestern. Sind irgendwie wenig.
Ich hatte 3mal mit Rauch den Rauchmelder aktiviert.
Gruß Wolfgang
2020-05-17_09:45:39 RM03_UG_Wolfgang Activity: alive
2020-05-17_09:46:38 RM03_UG_Wolfgang battery: ok
2020-05-17_09:46:38 RM03_UG_Wolfgang level: 1
2020-05-17_09:46:38 RM03_UG_Wolfgang off
2020-05-17_10:03:36 RM03_UG_Wolfgang battery: ok
2020-05-17_10:03:36 RM03_UG_Wolfgang level: 1
2020-05-17_10:03:36 RM03_UG_Wolfgang off
2020-05-17_11:52:23 RM03_UG_Wolfgang Activity: alive
2020-05-17_11:53:21 RM03_UG_Wolfgang battery: ok
2020-05-17_11:53:21 RM03_UG_Wolfgang level: 1
2020-05-17_11:53:21 RM03_UG_Wolfgang off
2020-05-17_13:45:22 RM03_UG_Wolfgang battery: ok
2020-05-17_13:45:22 RM03_UG_Wolfgang level: 1
2020-05-17_13:45:22 RM03_UG_Wolfgang off
2020-05-17_13:56:23 RM03_UG_Wolfgang Activity: alive
2020-05-17_13:57:24 RM03_UG_Wolfgang battery: ok
2020-05-17_13:57:24 RM03_UG_Wolfgang level: 1
2020-05-17_13:57:24 RM03_UG_Wolfgang off
2020-05-17_14:19:41 RM03_UG_Wolfgang Activity: alive
2020-05-17_14:20:40 RM03_UG_Wolfgang battery: ok
2020-05-17_14:20:40 RM03_UG_Wolfgang level: 1
2020-05-17_14:20:40 RM03_UG_Wolfgang off
2020-05-17_16:52:36 RM03_UG_Wolfgang battery: ok
2020-05-17_16:52:36 RM03_UG_Wolfgang level: 1
2020-05-17_16:52:36 RM03_UG_Wolfgang off
2020-05-17_20:52:49 RM03_UG_Wolfgang battery: ok
2020-05-17_20:52:49 RM03_UG_Wolfgang level: 1
2020-05-17_20:52:49 RM03_UG_Wolfgang off
2020-05-17_23:59:05 RM03_UG_Wolfgang battery: ok
2020-05-17_23:59:05 RM03_UG_Wolfgang level: 1
2020-05-17_23:59:05 RM03_UG_Wolfgang off
Mach mal ein list RM03_UG
Und benutze bitte Codetags ;) die # Taste über dem :-X
Hier das list.
Ist das mit den codetags ok?
Internals:
CFGFN /opt/fhem/FHEM/Config-Geraete-Rauchmelder.cfg
DEF 1E1413
FUUID 5d72be60-f33f-e037-8707-ea4d71d40efee0de
HMLAN1_MSGCNT 9
HMLAN1_RAWMSG E1E1413,0000,3FFEE47F,FF,FFC6,DAA4101E1413123ABC06010100
HMLAN1_RSSI -58
HMLAN1_TIME 2020-05-18 10:12:13
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 9
NAME RM03_UG_Wolfgang
NOTIFYDEV global
NR 803
STATE off
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:DA - t:10 s:1E1413 d:123ABC 06010100
peerList RM02_EG_Wozi,
protLastRcv 2020-05-18 10:12:13
protRcv 5 last_at:2020-05-18 10:12:13
protSnd 9 last_at:2020-05-18 10:12:13
protSndB 3 last_at:2020-05-17 23:59:04
protState CMDs_done
rssi_at_HMLAN1 cnt:9 min:-62 max:-52 avg:-58 lst:-58
READINGS:
2020-05-17 14:19:41 Activity alive
2015-03-19 20:56:13 CommandAccepted yes
2015-03-19 20:39:25 D-firmware 1.0
2015-03-19 20:39:25 D-serialNr JEQ0750174
2020-05-17 23:27:59 PairedTo 0x123ABC
2015-03-19 20:39:27 R-pairCentral 0x123ABC
2020-05-17 23:27:59 RegL_00. 00:00 02:01 0A:12 0B:3A 0C:BC
2019-11-26 23:38:10 SolarTemp 1.99 °C
2020-05-18 10:12:13 battery ok
2020-05-18 10:12:13 level 1
2020-05-17 23:28:00 peerList RM02_EG_Wozi,
2018-06-10 21:20:57 powerOn 2018-06-10 21:20:57
2020-05-18 10:12:13 recentStateType info
2020-05-18 10:12:13 state off
helper:
HM_CMDNR 218
cSnd 01123ABC1E14130103,01123ABC1E1413010E
mId 0042
peerFriend peerSD
peerIDsRaw ,1E142D01,00000000
peerOpt p:smokeDetector
regLst 0
rxType 2
supp_Pair_Rep 0
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +1E1413,00,00,00
nextSend 1589789533.96685
prefIO
rxt 0
vccu
p:
1E1413
00
00
00
mRssi:
mNo DA
io:
HMLAN1:
-52
-52
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
regCollect:
role:
chn 1
dev 1
rpt:
IO HMLAN1
flg A
ts 1589789533.87356
ack:
HASH(0x4b3ccd0)
DA8002123ABC1E141300
rssi:
at_HMLAN1:
avg -58
cnt 9
lst -58
max -52
min -62
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
IODev HMLAN1
actCycle 099:00
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_full
firmware 1.0
group Rauchmelder
model HM-SEC-SD
msgRepeat 1
peerIDs 00000000,1E142D01,
room UG-Wolfgang
serialNr JEQ0750174
subType smokeDetector
webCmd test:alarmOn:alarmOff
Guten Morgen,
ja so ist es schön :)
Mich verwirrt immer: 2019-11-26 23:38:10 SolarTemp 1.99 °C Das muss mal durch einen Fehler reingekommen sein. Kannst Du löschen mit deletereading RM03_UG_Wolfgang SolarTemp
Mir fällt folgendes auf:
Du hast Firmware 1.0 ich habe 1.1
Du hast ihn mit einem anderen RM gepeert? Und hast keinen virtuellen Teamlead? -> RM02_EG_Wozi
Meiner hat ein Reading 2020-04-25 13:49:47 smoke_detect none - das fehlt bei Dir.
Da bin ich etwas ratlos.
Was sagt hminfo configCheck zu Deiner Umgebung?
Gruß Otto
Hallo,
Die Firmware kann man nicht selbst updaten, oder?
Ich hatte dazu einen älteren Hinweis gesehen.
Das ConfiCheck hat keine Hinweise zu Rauchmeldern.
Ja, ich hatte damals es mit einem virtuellen Teamlead nicht geschafft und es dann hierbei belassen. Funktional sah ich bisher keine Nachteile.
Jetzt wollte ich halt im TabletUI den Melder am Gerät anzeigen. Dabei viel mir auf das state immer auf off steht.
VG
Wolfgang
ist fhem aktuell?
Hallo,
Nein da habe ich schon länger nichts gemacht.
Rev. 20048 wird mit ver angezeigt.
VG
Ich hatte schon Buster vorbereitet um auch den RPi zu aktualisieren. Dann mache ich das mal in der Reihenfolge:
Buster, fhem 6.0 und RM per Teamlead.
Ich schaue auch mal ob ich einen RM habe mit der Firmware 1.1 . Ich hatte die jedoch alle zeitnah bestellt, daher denke ich das die alle gleich sein werden.
VG
Die Rauchmelder können mW kein Firmware Update OTA. Aber das die Funktionalität mit dem Reading von der Firmware abhängt kann ich auch nicht glauben.
Version größer 20000 ist jetzt auch nicht so alt.
Eigenartig :-[
es sind ja mindestens 3 dinge "komisch".
1. die readings state und level müssen andere werte bekommen, wenn der rm rauch erkennt und jault.
er hat jedenfalls eine msg gefunkt, die der teamlead empfangen hat.
hatte der hmlan disconnects oder andere probleme, während der rauchattacken? allerdings komisch, wenn immer nur beim rauch.
gibt es fehlermeldungen in fhem.log, als du rauch gemacht hast? also mindestens 3 mal.
2. fehlende readings smoke-detect, trigger
3. probleme bei der einrichtung eines virtuellen teamlead.
ich würde fhem updaten, einen virtuellen teamlead einrichten und danach wieder testen.
buster kannst du auch noch später machen.