Hello,
ich hab mal wieder neue shelly plugs (S) bekommen. Meine bisherigen dienen nur der Verbrauchsmessung, diesmal wollte ich einen wirklich als Schalter verwenden.
Dabei ist mir aufgefallen daß nach dem Schaltvorgang im GUI der state nicht aktualisiert wird (egal ob FTUI oder FHEMWEB). Ich bilde mir ein früher ging das ... kann das jemand nachvollziehen? FHEM ist auf Stand vorgestern.
LG, Christina
Wie ist der denn eingebunden? Zeig Mal deine Config
Internals:
CFGFN
DEF 192.168.141.128
DURATION 0
FUUID 5edf6fa8-f33f-7ca3-e995-0ce58a73f946f395
INTERVAL 10
NAME shellyspare
NR 17069
STATE off
TCPIP 192.168.141.128
TYPE Shelly
Helper:
DBLOG:
power:
logdb:
TIME 1591701416.73188
VALUE 0
READINGS:
2020-06-09 13:16:56 cloud disabled
2020-06-09 13:16:56 energy 0
2020-06-09 13:16:56 firmware v1.7.0
2020-06-09 15:47:57 network <html>connected to <a href="http://192.168.141.128">192.168.141.128</a></html>
2020-06-09 20:33:22 overpower 0
2020-06-09 13:16:56 power 0
2020-06-09 20:33:22 relay off
2020-06-09 20:33:21 state off
Attributes:
DbLogInclude power
event-min-interval power:300
event-on-change-reading power
interval 10
model shellyplug
Setze mal bitte "event-on-change-reading" auf ".*", oder auf "power,state" dann sollte es funktionieren.
GrußDanny
ach, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht :o
Danke, das klappt natürlich 8)
LG, Christina