Hallo zusammen,
ich habe für 3 Dect 301 Heizkörperregler, jeweils ein DOIF angelegt für verschiedene Schaltzeiten.
In den DOIF steckt bei allen aber auch zusätzlich eine Abfrage drin,
auf einen Aussentemperatursensor, wenn dieser 20 Grad übersteigt,
die Heizkörper aus gestellt werden.
Das einzelne DOIF funktioniert bei allen,
wird die Temperatur von 20 Grad überschritten, regelt es auf aus.
Alle DOIF gehen gleichzeitig auf cmd_1 (abregeln der Temperatur)
Jedoch auf der Fritzbox scheint nur der erste Befehl des ersten DOIFs anzukommen,
die anderen Regler bleiben auf warm, obwohl sie laut cmd_1 ebenfalls aus sein müssten.
Das gleiche Spiel auch beim wieder einschalten.
Wie gesagt, das passiert nur wenn alle drei DOIF gleichzeitig laufen. Deaktiviere ich egal welche zwei davon geht es.
Kann es sein, dass FHEM oder das Fritzbox Modul oder die Fritzbox nicht alle 3 Befehle gleichzeitig annehmen kann?
Wenn das so ist, wie bekomme ich es versetzt hin?
Beim unterschreiten der 20 Grad ist es das gleiche.
Komischerweise, wenn die Wochentagsschaltung zur gleichen Uhrzeit steuert,
passiert das nicht.
Mit DO always, zieht er es dann beim nächsten Mal nach, aber es soll ja nicht dauernd die Befehle hinsenden.
Hier ein DOIF:
([HKRAuto:state] eq "summer" and ([AWState] eq "absent" or [AWState] eq "present"))(set HKRKueche desired-temp 7.5) DOELSEIF ([AWState] eq "absent" and [HKRAuto:state] eq "winter") (set HKRKueche desired-temp 18) DOELSEIF ([08:00-22:00|06] or [06:30-22:00|12345] and [AWState] eq "present" and [HKRAuto:state] eq "winter") (set HKRKueche desired-temp 22) DOELSE (set HKRKueche desired-temp 18)
sehen bei alle 3 gerade gleich aus bis auf die HKR Device natürlich.
[HKRAuto:state] ist ein Dummy der abhängig von der Aussenteperatur state winter oder summer hat.
[AWState] ist ein Dummy für Anwesenheit über presence Struktur.
Die haben aber vermutlich nichts mit dem Problem des gleichzeitigen schaltens zu tun, weil die DOIF ja alle auch gleichzeitig auf cmd_1 gehen. Also passt das ja.
Vielen Dank im Voraus
Hast Du mitberücksichtigt, wie das FBDECT Modul funktioniert? Da es kein "Push" nach Fhem gibt (Rudi hat schon bei AVM nachgefragt, aber ohne Erfolg), geht es so:
- die Kommandos, die Du schickst, werden sofort in der Fritzbox und dann in den Fritz!Dect 301 ausgeführt
- ABER: die entspr. Readings werden erst beim nächsten "poll" des FBAHAHTTP Devices (das I/O Device von den FBDECT Devices) aktualisiert. Default = je 300. Sekunde
ja, selbst wenn ich Stunden abwarte, es wird leider nur das erste DOIF mit cmd_1 ausgeführt. Und nur hier desired Temp geändert. Die anderen zwei stehen auch auf cmd_1 aber wurden in der Fritzbox nicht angenommen/angekommen.
Ich kann auch auf der Fritzbox selber nachsehen, was dort dann eingestellt wurde und es ist immer nur eins der drei DOIF cmd_1 angekommen.
Danach wird das cmd_1 ja nicht mehr ausgeführt, weil es ja angeblich schon gesendet wurde.
Schalte ich manuell nochmal bei den nicht funktionierten DOIF auf cmd_1 wird es auch ausgeführt auf der Fritzbox.
Ich würde testweise in jedem DOIF für jede Heizung ein unterschiedliches Wait eintagen, damit der Befehl verzögert wird. Vielleicht kann ja die FB nicht alle Befehle gleichzeitig annehmen. So hättest du dann eine kleine Warteschlange erzeugt.
Also 1. Heizung ohne wait, 2. Heizung wait 5, 3. heizung wait 15 usw.
Hallo Invers,
prima, das ist die Lösung. Es funktioniert damit.
D A N K E
Jörg
Da ich in den letzten Zeiten relativ viel mit der Entwicklung vom 10_FBDECT Modul unterwegs war, würde es mich aber interessieren, was genau seitens Fritzbox passiert.
Und zwar mit verbose 5 auf allen FBDECT Devices und auf dem FBAHAHTTP Device, was dann von der Fritzbox geantwortet wird (in der Log), wenn gleichzeitig alle Kommandos geschickt werden. Ich kann mich so ein Verhalten nicht ganz erklären.
Und am besten noch ein "list" von den FBDECT und von den DOIFs.
Wenn Du mal Zeit findest.
ok, aber ist nicht so einfach genau auf den Schwellwert 20 zu warten..
ich mache schonmal die lists...
Zuerst die Dect Heizkörper:
Internals:
DEF fb7490:09995_0212484 actuator,tempSensor
FUUID 5eda4a93-f33f-8d00-4484-6e69fa6dbfa83cf2
IODev fb7490
LASTInputDev fb7490
MSGCNT 4862
NAME HKRBad
NR 98
STATE desired-temp: 7.5
TYPE FBDECT
fb7490_MSGCNT 4862
fb7490_TIME 2020-06-24 19:05:43
id 09995_0212484
props actuator,tempSensor
READINGS:
2020-06-24 19:05:43 AIN 09995 0212484
2020-06-24 19:05:43 FBNAME HKRBad
2020-06-24 19:05:43 FBPROP actuator,tempSensor
2020-06-24 19:05:43 FBTYPE FRITZ!DECT 301
2020-06-24 19:05:43 ID 25
2020-06-24 19:05:43 TempAkt 22.5
2020-06-24 19:05:43 battery 90 %
2020-06-24 19:05:43 batteryPercent 90
2020-06-24 19:05:43 batteryState ok
2020-06-24 19:05:43 batterylow 0
2020-06-24 19:05:43 day-temp 21.0 C
2020-06-24 19:05:43 desired-temp 7.5
2020-06-24 19:05:43 devicelock no
2020-06-24 19:05:43 errorcode noError (0)
2020-06-24 19:05:43 fwversion 04.89
2020-06-24 19:05:43 holidayactive no
2020-06-24 19:05:43 locked no
2020-06-24 19:05:43 nextPeriodStart 1970-01-01 01:00:00
2020-06-24 19:05:43 nextPeriodTemp 21.0 C
2020-06-24 19:05:43 night-temp 18.0 C
2020-06-24 19:05:43 present yes
2020-06-24 19:05:43 state desired-temp: 7.5
2020-06-24 19:05:43 summeractive no
2020-06-24 19:05:43 tempadjust -1.0 C
2020-06-24 19:05:43 temperature 22.5 C (measured)
2020-06-24 19:05:43 windowopenactiv no
Attributes:
IODev fb7490
event-min-interval power:120
room HKRegelung
userReadings TempAkt {ReadingsNum("HKRBad","temperature",20)}
userattr HKR HKR_map structexclude
Internals:
DEF fb7490:09995_0210136 actuator,tempSensor
FUUID 5eda470f-f33f-8d00-d649-7f14043d0d951867
IODev fb7490
LASTInputDev fb7490
MSGCNT 4862
NAME HKRKueche
NR 89
STATE desired-temp: 7.5
TYPE FBDECT
fb7490_MSGCNT 4862
fb7490_TIME 2020-06-24 19:05:43
id 09995_0210136
props actuator,tempSensor
READINGS:
2020-06-24 19:05:43 AIN 09995 0210136
2020-06-24 19:05:43 FBNAME HKRKueche
2020-06-24 19:05:43 FBPROP actuator,tempSensor
2020-06-24 19:05:43 FBTYPE FRITZ!DECT 301
2020-06-24 19:05:43 ID 22
2020-06-24 19:05:43 TempAkt 23.5
2020-06-24 19:05:43 battery 90 %
2020-06-24 19:05:43 batteryPercent 90
2020-06-24 19:05:43 batteryState ok
2020-06-24 19:05:43 batterylow 0
2020-06-24 19:05:43 day-temp 22.0 C
2020-06-24 19:05:43 desired-temp 7.5
2020-06-24 19:05:43 devicelock no
2020-06-24 19:05:43 errorcode noError (0)
2020-06-24 19:05:43 fwversion 04.89
2020-06-24 19:05:43 holidayactive no
2020-06-24 19:05:43 locked no
2020-06-24 19:05:43 nextPeriodStart 1970-01-01 01:00:00
2020-06-24 19:05:43 nextPeriodTemp 22.0 C
2020-06-24 19:05:43 night-temp 18.0 C
2020-06-24 19:05:43 present yes
2020-06-24 19:05:43 state desired-temp: 7.5
2020-06-24 19:05:43 summeractive no
2020-06-24 19:05:43 tempadjust -0.5 C
2020-06-24 19:05:43 temperature 23.5 C (measured)
2020-06-24 19:05:43 windowopenactiv no
Attributes:
IODev fb7490
event-min-interval power:120
room HKRegelung
userReadings TempAkt {ReadingsNum("HKRKueche","temperature",20)}
userattr HKR HKR_map structexclude
Internals:
DEF fb7490:09995_0210581 actuator,tempSensor
FUUID 5eda483b-f33f-8d00-737a-93a5ebfaac20d550
IODev fb7490
LASTInputDev fb7490
MSGCNT 4862
NAME HKRWZ1
NR 92
STATE desired-temp: 7.5
TYPE FBDECT
fb7490_MSGCNT 4862
fb7490_TIME 2020-06-24 19:05:43
id 09995_0210581
props actuator,tempSensor
READINGS:
2020-06-24 19:05:43 AIN 09995 0210581
2020-06-24 19:05:43 FBNAME HKRWZ1
2020-06-24 19:05:43 FBPROP actuator,tempSensor
2020-06-24 19:05:43 FBTYPE FRITZ!DECT 301
2020-06-24 19:05:43 ID 23
2020-06-24 19:05:43 TempAkt 23.0
2020-06-24 19:05:43 battery 90 %
2020-06-24 19:05:43 batteryPercent 90
2020-06-24 19:05:43 batteryState ok
2020-06-24 19:05:43 batterylow 0
2020-06-24 19:05:43 day-temp 21.0 C
2020-06-24 19:05:43 desired-temp 7.5
2020-06-24 19:05:43 devicelock no
2020-06-24 19:05:43 errorcode noError (0)
2020-06-24 19:05:43 fwversion 04.89
2020-06-24 19:05:43 holidayactive no
2020-06-24 19:05:43 locked no
2020-06-24 19:05:43 nextPeriodStart 1970-01-01 01:00:00
2020-06-24 19:05:43 nextPeriodTemp 21.0 C
2020-06-24 19:05:43 night-temp 18.0 C
2020-06-24 19:05:43 present yes
2020-06-24 19:05:43 state desired-temp: 7.5
2020-06-24 19:05:43 summeractive no
2020-06-24 19:05:43 tempadjust -1.0 C
2020-06-24 19:05:43 temperature 23.0 C (measured)
2020-06-24 19:05:43 windowopenactiv no
Attributes:
IODev fb7490
event-min-interval power:120
room HKRegelung
userReadings TempAkt {ReadingsNum("HKRWZ1","temperature",20)}
userattr HKR HKR_map structexclude
Internals:
DEF fb7490:09995_0272096 actuator,tempSensor
FUUID 5eda4968-f33f-8d00-7fe1-ff2f28ee00b3fcba
IODev fb7490
LASTInputDev fb7490
MSGCNT 4862
NAME HKRWZ2
NR 95
STATE desired-temp: 7.5
TYPE FBDECT
fb7490_MSGCNT 4862
fb7490_TIME 2020-06-24 19:05:43
id 09995_0272096
props actuator,tempSensor
READINGS:
2020-06-24 19:05:43 AIN 09995 0272096
2020-06-24 19:05:43 FBNAME HKRWZ2
2020-06-24 19:05:43 FBPROP actuator,tempSensor
2020-06-24 19:05:43 FBTYPE FRITZ!DECT 301
2020-06-24 19:05:43 ID 24
2020-06-24 19:05:43 TempAkt 23.5
2020-06-24 19:05:43 battery 100 %
2020-06-24 19:05:43 batteryPercent 100
2020-06-24 19:05:43 batteryState ok
2020-06-24 19:05:43 batterylow 0
2020-06-24 19:05:43 day-temp 21.0 C
2020-06-24 19:05:43 desired-temp 7.5
2020-06-24 19:05:43 devicelock no
2020-06-24 19:05:43 errorcode noError (0)
2020-06-24 19:05:43 fwversion 04.89
2020-06-24 19:05:43 holidayactive no
2020-06-24 19:05:43 locked no
2020-06-24 19:05:43 nextPeriodStart 1970-01-01 01:00:00
2020-06-24 19:05:43 nextPeriodTemp 21.0 C
2020-06-24 19:05:43 night-temp 18.0 C
2020-06-24 19:05:43 present yes
2020-06-24 19:05:43 state desired-temp: 7.5
2020-06-24 19:05:43 summeractive no
2020-06-24 19:05:43 tempadjust -1.0 C
2020-06-24 19:05:43 temperature 23.5 C (measured)
2020-06-24 19:05:43 windowopenactiv no
Attributes:
IODev fb7490
event-min-interval power:120
room HKRegelung
userReadings TempAkt {ReadingsNum("HKRWZ2","temperature",20)}
userattr HKR HKR_map structexclude
Nun die DOIF:
Internals:
DEF ([HKRAuto:state] eq "summer" and ([AWState] eq "absent" or [AWState] eq "present"))(set HKRBad desired-temp 7.5) DOELSEIF ([AWState] eq "absent" and [HKRAuto:state] eq "winter") (set HKRBad desired-temp 18) DOELSEIF ([08:00-22:00|06] or [06:30-22:00|12345] and [AWState] eq "present" and [HKRAuto:state] eq "winter") (set HKRBad desired-temp 22) DOELSE (set HKRBad desired-temp 18)
FUUID 5edc005e-f33f-8d00-f55d-6f4e5e5e2098c9f7
MODEL FHEM
NAME Heizung_Bad
NOTIFYDEV HKRAuto,AWState,global
NR 104
NTFY_ORDER 50-Heizung_Bad
STATE cmd_1
TYPE DOIF
VERSION 20929 2020-01-10 09:44:35
READINGS:
2020-06-24 19:09:50 Device AWState
2020-06-24 10:20:42 cmd 1
2020-06-24 10:20:42 cmd_event HKRAuto
2020-06-24 10:20:42 cmd_nr 1
2020-06-24 19:09:50 e_AWState_STATE present
2020-06-24 10:20:42 e_HKRAuto_state summer
2020-06-21 16:15:51 mode enabled
2020-06-24 10:20:42 state cmd_1
2020-06-23 22:00:00 timer_01_c03 24.06.2020 08:00:00|06
2020-06-23 22:00:00 timer_02_c03 24.06.2020 22:00:00|06
2020-06-23 22:00:00 timer_03_c03 24.06.2020 06:30:00|12345
2020-06-23 22:00:00 timer_04_c03 24.06.2020 22:00:00|12345
2020-06-23 22:06:00 wait_timer no timer
Regex:
accu:
cond:
AWState:
0:
&STATE ^AWState$
1:
&STATE ^AWState$
2:
&STATE ^AWState$
HKRAuto:
0:
state ^HKRAuto$:^state:
1:
state ^HKRAuto$:^state:
2:
state ^HKRAuto$:^state:
attr:
cmdState:
repeatcmd:
wait:
waitdel:
condition:
0 ::ReadingValDoIf($hash,'HKRAuto','state') eq "summer" and (::InternalDoIf($hash,'AWState','STATE') eq "absent" or ::InternalDoIf($hash,'AWState','STATE') eq "present")
1 ::InternalDoIf($hash,'AWState','STATE') eq "absent" and ::ReadingValDoIf($hash,'HKRAuto','state') eq "winter"
2 ::DOIF_time($hash,0,1,$wday,$hms,"06") or ::DOIF_time($hash,2,3,$wday,$hms,"12345") and ::InternalDoIf($hash,'AWState','STATE') eq "present" and ::ReadingValDoIf($hash,'HKRAuto','state') eq "winter"
days:
0 06
1 06
2 12345
3 12345
do:
0:
0 set HKRBad desired-temp 7.5
1:
0 set HKRBad desired-temp 18
2:
0 set HKRBad desired-temp 22
3:
0 set HKRBad desired-temp 18
helper:
DEVFILTER ^global$|^HKRAuto$|^AWState$
NOTIFYDEV global|HKRAuto|AWState
event state: present
globalinit 1
last_timer 4
sleepdevice timer_4
sleepsubtimer -1
sleeptimer -1
timerdev AWState
timerevent state: present
triggerDev AWState
timerevents:
state: present
timereventsState:
state: present
triggerEvents:
state: present
triggerEventsState:
state: present
internals:
all AWState:STATE
interval:
0 -1
1 0
2 -1
3 2
intervalfunc:
intervaltimer:
localtime:
0 1592978400
1 1593028800
2 1592973000
3 1593028800
readings:
all HKRAuto:state
realtime:
0 08:00:00
1 22:00:00
2 06:30:00
3 22:00:00
time:
0 08:00:00
1 22:00:00
2 06:30:00
3 22:00:00
timeCond:
0 2
1 2
2 2
3 2
timer:
0 0
1 0
2 0
3 0
timers:
2 0 1 2 3
trigger:
triggertime:
1593028800:
localtime 1593028800
hash:
uiState:
uiTable:
Attributes:
addStateEvent 1
room HKRegelung
Internals:
DEF ([HKRAuto:state] eq "summer" and ([AWState] eq "absent" or [AWState] eq "present"))(set HKRKueche desired-temp 7.5) DOELSEIF ([AWState] eq "absent" and [HKRAuto:state] eq "winter") (set HKRKueche desired-temp 18) DOELSEIF ([08:00-22:00|06] or [06:30-22:00|12345] and [AWState] eq "present" and [HKRAuto:state] eq "winter") (set HKRKueche desired-temp 22) DOELSE (set HKRKueche desired-temp 18)
FUUID 5edc02e4-f33f-8d00-a5d7-16b128b652ef31f1
MODEL FHEM
NAME Heizung_Kueche
NOTIFYDEV HKRAuto,AWState,global
NR 105
NTFY_ORDER 50-Heizung_Kueche
STATE cmd_1
TYPE DOIF
VERSION 20929 2020-01-10 09:44:35
READINGS:
2020-06-24 19:09:50 Device AWState
2020-06-24 10:20:57 cmd 1
2020-06-24 10:20:57 cmd_event HKRAuto
2020-06-24 10:20:57 cmd_nr 1
2020-06-24 19:09:50 e_AWState_STATE present
2020-06-24 10:20:42 e_HKRAuto_state summer
2020-06-21 16:22:24 mode enabled
2020-06-24 10:20:57 state cmd_1
2020-06-23 22:00:00 timer_01_c03 24.06.2020 08:00:00|06
2020-06-23 22:00:00 timer_02_c03 24.06.2020 22:00:00|06
2020-06-23 22:00:00 timer_03_c03 24.06.2020 06:30:00|12345
2020-06-23 22:00:00 timer_04_c03 24.06.2020 22:00:00|12345
2020-06-24 10:20:57 wait_timer no timer
Regex:
accu:
cond:
AWState:
0:
&STATE ^AWState$
1:
&STATE ^AWState$
2:
&STATE ^AWState$
HKRAuto:
0:
state ^HKRAuto$:^state:
1:
state ^HKRAuto$:^state:
2:
state ^HKRAuto$:^state:
attr:
cmdState:
repeatcmd:
wait:
0:
15
waitdel:
condition:
0 ::ReadingValDoIf($hash,'HKRAuto','state') eq "summer" and (::InternalDoIf($hash,'AWState','STATE') eq "absent" or ::InternalDoIf($hash,'AWState','STATE') eq "present")
1 ::InternalDoIf($hash,'AWState','STATE') eq "absent" and ::ReadingValDoIf($hash,'HKRAuto','state') eq "winter"
2 ::DOIF_time($hash,0,1,$wday,$hms,"06") or ::DOIF_time($hash,2,3,$wday,$hms,"12345") and ::InternalDoIf($hash,'AWState','STATE') eq "present" and ::ReadingValDoIf($hash,'HKRAuto','state') eq "winter"
days:
0 06
1 06
2 12345
3 12345
do:
0:
0 set HKRKueche desired-temp 7.5
1:
0 set HKRKueche desired-temp 18
2:
0 set HKRKueche desired-temp 22
3:
0 set HKRKueche desired-temp 18
helper:
DEVFILTER ^global$|^HKRAuto$|^AWState$
NOTIFYDEV global|HKRAuto|AWState
event state: present
globalinit 1
last_timer 4
sleepdevice HKRAuto
sleepsubtimer -1
sleeptimer -1
timerdev AWState
timerevent state: present
triggerDev AWState
timerevents:
state: present
timereventsState:
state: present
triggerEvents:
state: present
triggerEventsState:
state: present
internals:
all AWState:STATE
interval:
0 -1
1 0
2 -1
3 2
intervalfunc:
intervaltimer:
localtime:
0 1592978400
1 1593028800
2 1592973000
3 1593028800
readings:
all HKRAuto:state
realtime:
0 08:00:00
1 22:00:00
2 06:30:00
3 22:00:00
time:
0 08:00:00
1 22:00:00
2 06:30:00
3 22:00:00
timeCond:
0 2
1 2
2 2
3 2
timer:
0 0
1 0
2 0
3 0
timers:
2 0 1 2 3
trigger:
triggertime:
1593028800:
localtime 1593028800
hash:
uiState:
uiTable:
Attributes:
addStateEvent 1
room HKRegelung
wait 15
Internals:
DEF ([HKRAuto:state] eq "summer" and ([AWState] eq "absent" or [AWState] eq "present"))(set HKRWZ1 desired-temp 7.5,set HKRWZ2 desired-temp 7.5) DOELSEIF ([AWState] eq "absent" and [HKRAuto:state] eq "winter") (set HKRWZ1 desired-temp 18,set HKRWZ2 desired-temp 18) DOELSEIF ([08:00-22:00|06] or [06:30-22:00|12345] and [AWState] eq "present" and [HKRAuto:state] eq "winter") (set HKRWZ1 desired-temp 22,set HKRWZ2 desired-temp 22) DOELSE (set HKRWZ1 desired-temp 18,set HKRWZ2 desired-temp 18)
FUUID 5edbfd13-f33f-8d00-331c-a56b6c94aff3146b
MODEL FHEM
NAME Heizung_WZ
NOTIFYDEV global,AWState,HKRAuto
NR 103
NTFY_ORDER 50-Heizung_WZ
STATE cmd_1
TYPE DOIF
VERSION 20929 2020-01-10 09:44:35
READINGS:
2020-06-24 19:10:50 Device AWState
2020-06-24 10:21:12 cmd 1
2020-06-24 10:21:12 cmd_event HKRAuto
2020-06-24 10:21:12 cmd_nr 1
2020-06-24 19:10:50 e_AWState_STATE present
2020-06-24 10:20:42 e_HKRAuto_state summer
2020-06-21 16:24:02 mode enabled
2020-06-24 10:21:12 state cmd_1
2020-06-23 22:00:00 timer_01_c03 24.06.2020 08:00:00|06
2020-06-23 22:00:00 timer_02_c03 24.06.2020 22:00:00|06
2020-06-23 22:00:00 timer_03_c03 24.06.2020 06:30:00|12345
2020-06-23 22:00:00 timer_04_c03 24.06.2020 22:00:00|12345
2020-06-24 10:21:12 wait_timer no timer
Regex:
accu:
cond:
AWState:
0:
&STATE ^AWState$
1:
&STATE ^AWState$
2:
&STATE ^AWState$
HKRAuto:
0:
state ^HKRAuto$:^state:
1:
state ^HKRAuto$:^state:
2:
state ^HKRAuto$:^state:
attr:
cmdState:
repeatcmd:
wait:
0:
30
waitdel:
condition:
0 ::ReadingValDoIf($hash,'HKRAuto','state') eq "summer" and (::InternalDoIf($hash,'AWState','STATE') eq "absent" or ::InternalDoIf($hash,'AWState','STATE') eq "present")
1 ::InternalDoIf($hash,'AWState','STATE') eq "absent" and ::ReadingValDoIf($hash,'HKRAuto','state') eq "winter"
2 ::DOIF_time($hash,0,1,$wday,$hms,"06") or ::DOIF_time($hash,2,3,$wday,$hms,"12345") and ::InternalDoIf($hash,'AWState','STATE') eq "present" and ::ReadingValDoIf($hash,'HKRAuto','state') eq "winter"
days:
0 06
1 06
2 12345
3 12345
do:
0:
0 set HKRWZ1 desired-temp 7.5,set HKRWZ2 desired-temp 7.5
1:
0 set HKRWZ1 desired-temp 18,set HKRWZ2 desired-temp 18
2:
0 set HKRWZ1 desired-temp 22,set HKRWZ2 desired-temp 22
3:
0 set HKRWZ1 desired-temp 18,set HKRWZ2 desired-temp 18
helper:
DEVFILTER ^global$|^AWState$|^HKRAuto$
NOTIFYDEV global|AWState|HKRAuto
event state: present
globalinit 1
last_timer 4
sleepdevice HKRAuto
sleepsubtimer -1
sleeptimer -1
timerdev AWState
timerevent state: present
triggerDev AWState
timerevents:
state: present
timereventsState:
state: present
triggerEvents:
state: present
triggerEventsState:
state: present
internals:
all AWState:STATE
interval:
0 -1
1 0
2 -1
3 2
intervalfunc:
intervaltimer:
localtime:
0 1592978400
1 1593028800
2 1592973000
3 1593028800
readings:
all HKRAuto:state
realtime:
0 08:00:00
1 22:00:00
2 06:30:00
3 22:00:00
time:
0 08:00:00
1 22:00:00
2 06:30:00
3 22:00:00
timeCond:
0 2
1 2
2 2
3 2
timer:
0 0
1 0
2 0
3 0
timers:
2 0 1 2 3
trigger:
triggertime:
1593028800:
localtime 1593028800
hash:
uiState:
uiTable:
Attributes:
addStateEvent 1
room HKRegelung
wait 30
Dummys für Anwesenheit und Sommer/Winter
Internals:
CFGFN
FUUID 5ede892e-f33f-8d00-2187-192b84ee56894d3b
NAME AWState
NR 10305
STATE present
TYPE dummy
READINGS:
2020-06-24 19:11:50 state present
Attributes:
room HKRegelung
Internals:
CFGFN
FUUID 5ede8730-f33f-8d00-1e38-d39d78bb40cf58f3
NAME HKRAuto
NR 10205
STATE summer
TYPE dummy
READINGS:
2020-06-24 10:20:42 state summer
Attributes:
room HKRegelung
Die Logging Aktionen kommen dann, wenn ich mal absehen kann bei dem Wechsel summer/winter 20Grad da bin und dann natürlich auch vorher die wait rausmache.
Grüße
Jörg
Du könntest auch einfach in der Kommandozeile
set HKR.* desired-temp 7.5
eingeben.
Hm... also wenn ich manuell summer winter umschalte, und das ist ja das Kriterium, funktioniert es auch ohne die wait.
Ich schaue nochmal wie es ohne manuelles zu tun läuft.
Also, leider (oder besser Gott sei Dank) tritt das Verhalten nun auch nicht mehr auf.
Die Schaltungen der Heizkörper werden nun immer ausgeführt.
Damit wohl erledigt. Falls es doch noch mal auftritt ergänze ich es hier.
Danke trotzdem,
Grüße
Jörg
So nun ist es wieder aufgetreten, natürlich habe ich nun nicht mehr verbose 5 drin.
Kann man das länger eingeschaltet lassen? Oder läuft einem dann ruck zuck die sd Karte des Pi voll?
Ich hänge mal screenshots dran, von fhem, wo man sieht dass alle auf cmd_1 =desired Temp 7,5 stehen,
in der Oberfläche und in der Firtzbox ist zu sehen, dass nur der erste Regler gestellt wurde.
Hier ist zum Schaltzeitpunkt folgendes im Log zu finden:
2020.07.02 18:05:19 3: FBDECT set HKRBad desired-temp
2020.07.02 18:05:19 3: FBDECT set HKRKueche desired-temp
2020.07.02 18:05:19 3: FBDECT set HKRWZ1 desired-temp
2020.07.02 18:05:19 3: FBDECT set HKRWZ2 desired-temp
2020.07.02 18:05:22 3: FRITZBOX: get FRITZ7490 tr064Command WANPPPConnection:1 wanpppconn1 GetInfo
2020.07.02 18:05:24 3: FRITZBOX: get FRITZ7490 tr064Command WANPPPConnection:1 wanpppconn1 GetInfo
2020.07.02 18:05:26 3: FRITZBOX: get FRITZ7490 tr064Command WANDSLLinkConfig:1 wandsllinkconfig1 GetInfo
2020.07.02 18:05:28 3: FRITZBOX: get FRITZ7490 tr064Command WANPPPConnection:1 wanpppconn1 GetInfo
2020.07.02 18:05:30 3: FRITZBOX: get FRITZ7490 tr064Command WANDSLInterfaceConfig:1 wandslifconfig1 GetInfo
2020.07.02 18:05:31 3: fb7490: read from http://192.168.178.1:80 timed out
Vielleicht noch als Ergänzung es ist auch das FRITZBOX Modul eingerichtet:
welches alle 5 Minuten, abfragt, wegen der Anwesenheit über Mac Adressen.
Dann habe ich wohl das Problem, wenn die Abfrage des Fritzbox läuft die DOIFs mit den Kommandos nicht durchkommen?!?
Gibt es denn in dem DOIF nicht die Möglichkeit nach Absetzen des Kommandos zu prüfen, ob es auch "angekommen" ist und wenn nicht, es nochmal auszuführen?
Blöd, das kann ja immer wieder passieren, das zufällig ne Abfrage gerade auf die Fritzbox läuft und dann die DOIFs nicht ankommen-
Ich habe auch das FRITZBOX Modul (mit MAC-Presence) am Laufen, und das Problem nicht.
Sind die tr064 Kommandos von dir? Ich verstehe nicht warum 3x nacheinander das gleiche.
Hast Du schon versucht, das attr fb7490 fbTimeout ein bisschen grösser zu setzen (Standard Wert ist 4 Sek)?
Ja, dir tr064 commands waren von mir, das waren Userreadings, die ich mal hier im Forum gefunden hatte, die Noch die Informationen um die DSL Geschwindigkeit, Uptime DSL etc ergänzt haben, ich habe sie jetzt mal rausgeschmissen, da ich sie eh nicht weiter ausgewertet hatte.
das mit dem Timeout, kann ich auch mal einstellen.
Wie ist das mit dem verbose 5? Wie lange kann ich das mal laufen lassen?
Naja... kommt darauf an, wieviele Geräte Du hast, usw. Ich würde es erstmal auf dem FBAHAHTTP Device begrenzen.