Hallo zusammen,
irgendwie stehe ich bei dem switch meiner Alarmanlage auf dem Schlauch. Das Problem ist, dass der switch button zwei mal hintereinander
die Alarmanlage einschaltet und erst beim dritten Betätigen, wieder ausschaltet.
Hier der Code zum switch
<li data-row="7" data-col="6" data-sizex="4" data-sizey="2">
<header>Alarm</header>
<div data-type="switch"
data-states='["armed","armwait","disarmed"]'
data-icons='["fa-lock","fa-lock","fa-unlock"]'
data-background-colors='["red","#f28900","green"]'
data-device="Alarmanlage"
data-get="level1"
data-get-on='["armed","armwait"]'
data-get-off="disarmed"
data-set-on="armed 1"
data-set-off="disarmed 1"
data-on-background-color="red"
data-off-background-color="green"
style="padding-top:20px">
</div>
</li>
Hat jemand eine Idee?
Besten Dank im Voraus
Statt
data-set-on="armed 1"
data-set-off="disarmed 1"
würde ich folgendes benutzen:
data-set-states='["disarmed 1","disarmed 1","armed 1"]'
und data-get-on und data-get-off einfach weg lassen.
(Angenommen, dass Du dein Device mit "set Alarmanlage disarmed 1" bzw "set Alarmanlage armed 1" aus- und einschaltest)
Top! Besten Dank dafür!!!