Ich habe mehrere Jahre problemlos meine Homematic Funk-Jalousiesaktoren HM-LC-BL1-FM mit zwei HMLAN angesteuert.
Da ich meine FS20 Komponenten im Aussenbereich jetzt auch durch Homematic Komponenten ersetzt habe, habe ich den CUL von SlowRF auf HomeMatic umgestellt.
Leider habe ich jetzt fast täglich Probleme mit dem Jalousiesaktoren, bei einigen steht jetzt "Missing ACK".
Wie kann ich das Problem eingrenzen?
Vielen
Dank
Fredi
Hast du eine vccu!?
Eigentlich ein MUSS (bei 2 IOs)...
Oder hast du "fatalerweise" den HMLAN weg und nur noch CUL!?
CUL und Homematic ist "Dreck"!
Also ja es geht schon aber (wie du siehst) nicht gut!
Siehe Wiki und Forum: missing ack und CUL...
Ansonsten:
list von CUL, HMLAN, vccu und nat. dem Aktor...
Gruß, Joachim
Zitat von: MadMax-FHEM am 06 Juli 2020, 16:36:21
Hast du eine vccu!?
ja, habe ich
Zitat von: MadMax-FHEM am 06 Juli 2020, 16:36:21
Oder hast du "fatalerweise" den HMLAN weg und nur noch CUL!?
Nein, CUL wurde der VCCU hinzugefügt
Und IOgrp auf den Devices gesetzt?
Zitat von: amenomade am 06 Juli 2020, 18:55:03
Und IOgrp auf den Devices gesetzt?
Drum warte ich ja noch auf die lists... ;)
Ohne die isses nur Rätselraten...
Gruß, Joachim
Zitat von: amenomade am 06 Juli 2020, 18:55:03
Und IOgrp auf den Devices gesetzt?
Ja ist gesetzt, die Lists würde ich erstellen wenn der Fehler wieder da ist.
Ich dachte Missing Ack hast du gerade!?
Das bleibt ja und ändert sich erst, wenn Kommandos wieder geklappt haben...
Unabhängig davon kann man jederzeit zumindest schon mal gewisse (statische) Dinge "prüfen"...
Aber dein Thread, dein System, du suchst Hilfe... ;)
Gruß, Joachim
ich empfehle hm.js https://forum.fhem.de/index.php/topic,112156.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,112156.0.html)
signalisiert viele fehler deutlich sichtbar.
Ich habe den CUL wieder für Homematic rausgenommen uns wieder auf SlowRF umgestellt.
Weiterhin habe ich einen zusätzlichen HMLan in Betrieb genommen.
Trotzdem gibt noch Probleme, hier jetzt die Lists:
Internals:
DEF 504362
FUUID 5c4570d5-f33f-0af0-336e-825d9d4499f9dced
HMLAN1_MSGCNT 11
HMLAN1_RAWMSG E504362,0000,0046B141,FF,FFD2,FEA4105043622CD9940601C800
HMLAN1_RSSI -46
HMLAN1_TIME 2020-07-07 17:23:44
HMLAN2_MSGCNT 18
HMLAN2_RAWMSG EF10000,0000,E9D1B185,FF,FFB6,FFA011F100005043620201000000
HMLAN2_RSSI -74
HMLAN2_TIME 2020-07-07 22:20:21
HMLAN3_MSGCNT 17
HMLAN3_RAWMSG EF10000,0000,0226755A,FF,FFB5,FFA011F100005043620201000000
HMLAN3_RSSI -75
HMLAN3_TIME 2020-07-07 22:20:16
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN2
MSGCNT 46
NAME EG.Bu.Ra.RolladenLinks
NOTIFYDEV global
NR 261
NTFY_ORDER 50-EG.Bu.Ra.RolladenLinks
STATE MISSING ACK
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:FE - t:10 s:504362 d:2CD994 0601C800
protCmdDel 1
protErrIoId_F10000 14 last_at:2020-07-07 22:20:21
protLastRcv 2020-07-07 17:23:22
protRcv 6 last_at:2020-07-07 17:23:22
protResnd 3 last_at:2020-07-07 22:20:26
protResndFail 1 last_at:2020-07-07 22:20:31
protSnd 1 last_at:2020-07-07 22:20:11
protState CMDs_done_Errors:1
rssi_at_HMLAN1 cnt:11 min:-57 max:-46 avg:-47.9 lst:-46
rssi_at_HMLAN2 cnt:10 min:-84 max:-81 avg:-83.3 lst:-84
rssi_at_HMLAN3 cnt:11 min:-63 max:-60 avg:-62 lst:-63
READINGS:
2020-07-07 09:47:17 CommandAccepted yes
2019-04-23 21:43:41 D-firmware 2.8
2019-04-23 21:43:41 D-serialNr NEQ1362589
2020-02-09 23:19:11 PairedTo 0x2CD994
2019-04-23 21:44:40 R-driveDown 24 s
2019-04-23 21:44:40 R-driveTurn 0.5 s
2019-04-23 21:44:40 R-driveUp 25 s
2019-04-23 21:44:39 R-pairCentral 0x2CD994
2019-04-23 21:44:40 R-sign off
2020-02-09 23:19:11 RegL_00. 00:00 02:01 0A:2C 0B:D9 0C:94 15:FF 18:00
2020-02-09 23:19:12 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:F0 0D:00 0E:FA 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
2020-07-07 22:20:31 commState CMDs_done_Errors:1
2020-07-07 17:23:22 deviceMsg on (to VCCU)
2020-07-07 17:23:22 level 100
2020-07-05 02:47:29 levelMissed desired:0
2020-07-07 17:23:22 motor stop:on
2020-07-07 17:23:22 pct 100
2020-02-09 23:18:13 powerOn 2020-02-09 23:18:13
2020-07-07 17:23:22 recentStateType info
2020-07-07 22:20:21 sabotageAttackId_ErrIoId_F10000 cnt:14
2020-07-07 22:20:31 state MISSING ACK
2020-07-07 17:23:22 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 255
cSnd ,11F100005043620201000000
dlvl 00
dlvlCmd ++A011F100005043620201000000
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
cmds:
TmplKey :no:1594117719.86047
TmplTs 1594117719.86047
cmdKey :1:1:0::0005:01
TmplCmds:
cmdList:
assignHmKey:
clear:[readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|msgErrors|attack|all]
deviceRename:newName
down:[-changeValue-] [-ontime-] [-ramptime-] ...
eventL:-peer- -cond-
eventS:-peer- -cond-
fwUpdate:-filename- -bootTime- ...
getConfig:
getDevInfo:
getRegRaw:[List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6] ... [-PeerChannel-]
getSerial:
getVersion:
inhibit:[on|off]
off:
on:
pair:
pct:[-value-] ... [-ontime-]
peerBulk:-peer1,peer2,...- [set|unset]
peerIODev:[IO] -btn- [set|unset]... not for future use
peerSmart:[Aussen_Garten_Bewegungmelder_DachNord|Aussen_Garten_Bewegungmelder_Haustuer|Aussen_Garten_Bewegungmelder_Strasse|DG.Bad.FK.Fensterkontakt|DG.Bad.vT.Temperatur_Sensor1|DG.Ga.FK.Fensterkontakt|DG.Ga.vT.Temperatur_Sensor1|DG.Kz.FK.FensterkontaktEinfahrt|DG.Kz.FK.FensterkontaktStrasse|DG.Kz.vT.Temperatur_Sensor1|DG.Sz.FK.FensterkontaktEingang|DG.Sz.FK.FensterkontaktStrasse|DG.Sz.vT.Temperatur_Sensor1|EG.Wz.FK.TerrassenTuerLinks|HM_2D4795_SenF|HM_2D4795_SenI|HM_2D4795_SenPwr|HM_2D4795_SenU|HM_4A892E_Btn_01|HM_4A892E_Btn_02|HM_4A892E_Btn_03|HM_4A892E_Btn_04|HM_4A892E_Btn_05|HM_4A892E_Btn_06|Rauchmelder_Team|VCCU|Vact_Taster]
press:[long|short] -peer- [-repCount(long only)-] [-repDelay-] ...
raw:data ...
regBulk:-list-.-peer- -addr1:data1- -addr2:data2- ...
regSet:[prep|exec] -regName- -value- ... [-peerChannel-]
reset:
sign:[on|off]
statusRequest:
stop:
toggle:
toggleDir:
tplDel:tmplt
unpair:
up:[-changeValue-] [-ontime-] [-ramptime-] ...
dir:
cur stop
rct up
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +504362,00,00,00
nextSend 1594135424.6971
rxt 0
vccu VCCU
p:
504362
00
00
00
prefIO:
HMLAN1
mRssi:
mNo FE
io:
HMLAN1:
-46
-46
HMLAN2:
-84
-84
HMLAN3:
-63
-63
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rssi:
at_HMLAN1:
avg -47.9090909090909
cnt 11
lst -46
max -46
min -57
at_HMLAN2:
avg -83.3
cnt 10
lst -84
max -81
min -84
at_HMLAN3:
avg -62
cnt 11
lst -63
max -60
min -63
tmpl:
Attributes:
DbLogExclude .*
IODev VCCU
IOgrp VCCU:HMLAN1
alias Rollo Büro Links
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon up:fts_shutter_10@red down:fts_shutter_100@green 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70 2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 0\d.*:fts_shutter_100
eventMap on:up off:down
expert 2_raw
firmware 2.8
group Rollos
model HM-LC-BL1PBU-FM
peerIDs 00000000,
room Büro,Rollos
serialNr NEQ1362589
subType blindActuator
userattr room_map structexclude
webCmd stop:up:90:80:70:60:50:40:30:20:10:down
Internals:
DEF 2CD994
FUUID 5c4570d5-f33f-0af0-0830-a56969f83afa73e1
HMLAN1_MSGCNT 119
HMLAN1_RAWMSG E2CD994,0000,0161740D,FF,FFB3,72A0112CD994377AA70201C800004B00
HMLAN1_RSSI -77
HMLAN1_TIME 2020-07-07 22:32:32
HMLAN2_MSGCNT 316
HMLAN2_RAWMSG E2C2F02,0000,E9E7209C,FF,FF97,1200832C2F02F00001001FB5F7D83D03BD947D
HMLAN2_RSSI -105
HMLAN2_TIME 2020-07-07 22:43:45
HMLAN3_MSGCNT 251
HMLAN3_RAWMSG E2CD994,0000,0226F03F,FF,FFB4,1180022CD99450437600
HMLAN3_RSSI -76
HMLAN3_TIME 2020-07-07 22:20:48
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN2
MSGCNT 686
NAME VCCU
NOTIFYDEV global
NR 224
NTFY_ORDER 50-VCCU
STATE HMLAN1:ok,HMLAN2:ok,HMLAN3:ok
TYPE CUL_HM
assignedIOs HMLAN1,HMLAN2,HMLAN3
chanNo 01
lastMsg No:73 - t:02 s:2CD994 d:377AA7 00
protLastRcv 2020-07-07 22:33:35
protRcv 311 last_at:2020-07-07 22:33:35
rssi_at_HMLAN1 cnt:103 min:-100 max:-49 avg:-69.27 lst:-77
rssi_at_HMLAN2 cnt:206 min:-84 max:-65 avg:-72 lst:-72
rssi_at_HMLAN3 cnt:203 min:-77 max:-52 avg:-63.68 lst:-76
READINGS:
2020-07-07 22:33:35 CommandAccepted yes
2020-07-07 16:06:47 IOopen 3
2020-07-07 22:31:29 recentStateType ack
2020-07-07 16:06:47 state HMLAN1:ok,HMLAN2:ok,HMLAN3:ok
2020-05-07 00:20:02 unknown_0F202B received
2020-01-23 21:20:30 unknown_254FB5 received
2020-07-07 22:43:45 unknown_2C2F02 received
2020-04-30 14:57:11 unknown_33BBB4 received
2020-07-07 10:17:48 unknown_357FDC received
2020-07-07 12:02:36 unknown_39027B received
2019-06-21 19:43:23 unknown_3957EF received
2020-07-07 08:46:37 unknown_3BFBFC received
2019-05-25 13:36:16 unknown_4CCC97 received
2019-11-19 16:07:52 unknown_54875B received
2020-06-30 10:16:14 unknown_586DB1 received
2020-06-30 11:23:27 unknown_59656F received
2020-07-05 14:21:15 unknown_5CA06F received
2019-11-19 16:14:02 unknown_65017F received
2020-03-17 14:32:37 unknown_6AABA4 received
2019-05-25 12:28:15 unknown_6AAC54 received
2020-07-06 12:22:51 unknown_6F64CE received
2020-06-05 14:07:02 unknown_70B1EC received
2020-07-07 10:11:40 unknown_728394 received
2020-07-06 15:08:48 unknown_7341F8 received
2020-06-20 19:00:57 unknown_738316 received
2020-07-07 20:05:28 unknown_778F16 received
2020-07-07 12:01:12 unknown_8524B1 received
2020-07-06 16:05:24 unknown_999999 received
2020-07-07 12:01:10 unknown_B5FFFF received
2020-07-07 12:09:39 unknown_B6555E received
2020-04-03 16:43:11 unknown_B6FDC6 received
2020-07-07 22:20:27 unknown_F10000 received
2020-07-07 22:20:26 unknown_F11034 received
helper:
HM_CMDNR 115
PONtest 1
mId FFF0
peerFriend peerSD,peerSens,peerAct
peerOpt -:virtual
regLst 0
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
cmds:
TmplKey :no:1594117720.93034
TmplTs 1594117720.93034
cmdKey :1:1:1::FFF0:01
TmplCmds:
cmdList:
assignHmKey:
assignIO:-IO- [set|unset]...
clear:[readings|rssi|msgErrors|msgErrors|unknownDev]
defIgnUnknown:
deviceRename:newName
fwUpdate:-filename- -bootTime- ...
getDevInfo:
hmPairForSec:-sec- ...
hmPairSerial:-serial-
peerChan:-btnNumber- -actChn- ... [single|dual|reverse] [set|unset] [actor|remote|both]
peerSmart:[Aussen_Garten_Bewegungmelder_DachNord|Aussen_Garten_Bewegungmelder_Haustuer|Aussen_Garten_Bewegungmelder_Strasse|Aussen_Garten_Lampe_Haustuer|Aussen_Garten_Lampe_Kelletreppe|Aussen_Garten_Lampe_Wegbeleuchtung|Aussen_Garten_Steckdose_Sitzecke|DG.Bad.FK.Fensterkontakt|DG.Bad.HZ.Thermostat_WindowRec|DG.Bad.HZ.Thermostat_remote|DG.Bad.vT.Temperatur_Sensor1|DG.Fl.Rm.RauchmelderFlur|DG.Ga.FK.Fensterkontakt|DG.Ga.HZ.Thermostat_WindowRec|DG.Ga.HZ.Thermostat_remote|DG.Ga.Ra.Rolladen|DG.Ga.vT.Temperatur_Sensor1|DG.Kz.FK.FensterkontaktEinfahrt|DG.Kz.FK.FensterkontaktStrasse|DG.Kz.HZ.Thermostat_WindowRec|DG.Kz.HZ.Thermostat_remote|DG.Kz.vT.Temperatur_Sensor1|DG.Sz.FK.FensterkontaktEingang|DG.Sz.FK.FensterkontaktStrasse|DG.Sz.HZ.Thermostat_WindowRec|DG.Sz.HZ.Thermostat_remote|DG.Sz.vT.Temperatur_Sensor1|EG.Bu.Ra.RolladenLinks|EG.Bu.Ra.RolladenStrasse|EG.Fl.Rm.RauchmelderFlur|EG.Ku.Ra.Rolladen|EG.Wc.Ra.Rolladen|EG.Wz.FK.TerrassenTuerLinks|EG.Wz.Ra.RolladenErkerLinks|EG.Wz.Ra.RolladenErkerMitte|EG.Wz.Ra.RolladenErkerRechts|EG.Wz.Ra.RolladenStrasse|EG.Wz.Ra.RolladenTerrasse|HM_2D4795_SenF|HM_2D4795_SenI|HM_2D4795_SenPwr|HM_2D4795_SenU|HM_2D4795_Sw|HM_4A892E_Btn_01|HM_4A892E_Btn_02|HM_4A892E_Btn_03|HM_4A892E_Btn_04|HM_4A892E_Btn_05|HM_4A892E_Btn_06|HM_586DB1|HM_59656F|HM_70B1EC_Sw_03|HM_70B1EC_Sw_04|KG.Fl.Rm.RauchmelderFlur|Rauchmelder_Team|Vact_Taster]
postEvent:-condition-
press:[long|short] [noBurst] [-repCount(long only)-] [-repDelay-] ...
raw:data ...
reset:
unpair:
update:
virtual:-noButtons-
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
nextSend 1594154015.9014
prefIO
vccu VCCU
ioList:
HMLAN1
HMLAN2
HMLAN3
mRssi:
mNo 73
io:
HMLAN1:
HMLAN2:
-72
-72
HMLAN3:
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
vrt 1
rssi:
at_HMLAN1:
avg -69.2718446601941
cnt 103
lst -77
max -49
min -100
at_HMLAN2:
avg -72.0048543689321
cnt 206
lst -72
max -65
min -84
at_HMLAN3:
avg -63.6896551724138
cnt 203
lst -76
max -52
min -77
tmpl:
Attributes:
DbLogExclude .*
IODev HMLAN1
IOList HMLAN1,HMLAN2,HMLAN3
IOgrp VCCU
expert 2_raw
model CCU-FHEM
room Technik
subType virtual
Internals:
DEF 192.168.0.39:1000
DeviceName 192.168.0.39:1000
FD 56
FUUID 5c4570c0-f33f-0af0-7aa9-c955149c2565d705
HMLAN1_MSGCNT 2049
HMLAN1_TIME 2020-07-07 22:46:22
IFmodel LAN
NAME HMLAN1
NR 48
NTFY_ORDER 50-HMLAN1
PARTIAL
RAWMSG E223344,0000,016E1E09,FF,FFB1,F4847022334400000000C5
RSSI -79
STATE opened
TYPE HMLAN
XmitOpen 1
assignedIDsCnt 20
msgKeepAlive dlyMax:30.898 bufferMin:-25
msgLoadCurrent 3
msgLoadHistoryAbs 5min steps: 3/3/3/3/3/1/1/1/1/1/1/1
msgParseDly min:-2299 max:4420 last:12 cnt:1996
owner 2CD994
owner_CCU VCCU
uptime 000 06:39:53.865
READINGS:
2020-07-07 12:28:56 D-HMIdAssigned 2CD994
2020-07-07 12:28:56 D-HMIdOriginal 2CD994
2020-07-07 12:28:56 D-firmware 0.965
2020-07-07 12:28:56 D-serialNr LEQ0640731
2020-07-07 16:06:47 Xmit-Events disconnected:3 init:2 ok:2
2020-07-07 16:06:47 cond ok
2020-07-07 22:46:16 loadLvl low
2020-07-07 16:03:36 prot_disconnected last
2020-07-07 16:06:47 prot_init last
2020-06-30 08:47:08 prot_keepAlive last
2020-07-07 16:06:47 prot_ok last
2020-07-07 16:06:47 state opened
helper:
assIdCnt 20
assIdRep 20
info 03C5,LEQ0640731,2CD994,2CD994
setTime 48649
cnd:
0 2
253 3
255 2
dly:
cnt 1996
lst 12
max 4420
min -2299
ids:
2D4795:
cfg +2D4795,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name HM_2D4795
to 1594148402.10007
490CCC:
cfg +490CCC,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name Aussen_Garten_Lampe_Kelletreppe
to 1594118155.27112
4A892E:
cfg +4A892E,00,00,00
name EG.Wz.Ta6fa.RolladenTaster
4C5D3F:
cfg +4C5D3F,00,00,00
name EG.Fl.Rm.RauchmelderFlur
4CA246:
cfg +4CA246,00,00,00
name KG.Fl.Rm.RauchmelderFlur
4E1542:
cfg +4E1542,00,00,00
name DG.Sz.FK.FensterkontaktStrasse
4E25BA:
cfg +4E25BA,00,00,00
name DG.Sz.FK.FensterkontaktEingang
50435C:
cfg +50435C,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name EG.Wz.Ra.RolladenErkerMitte
to 1594153218.76698
504362:
cfg +504362,00,00,00
chn 02
flg 0
name EG.Bu.Ra.RolladenLinks
504363:
cfg +504363,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name EG.Bu.Ra.RolladenStrasse
to 1594153213.30803
504366:
cfg +504366,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name EG.Wz.Ra.RolladenErkerRechts
to 1594153215.99304
50436F:
cfg +50436F,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name EG.Wz.Ra.RolladenStrasse
to 1594153216.16723
504376:
cfg +504376,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name EG.Wz.Ra.RolladenTerrasse
to 1594153216.37701
50439D:
cfg +50439D,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name EG.Wz.Ra.RolladenErkerLinks
to 1594153214.98749
5211F5:
cfg +5211F5,00,00,00
chn 02
flg 0
name EG.Wc.Ra.Rolladen
54875B:
cfg +54875B,00,00,00
name DG.Bad.FK.Fensterkontakt
59656F:
cfg +59656F,00,00,00
name HM_59656F
63C386:
cfg +63C386,00,00,00
name DG.Sz.HZ.Thermostat
6AAC54:
cfg +6AAC54,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name Aussen_Garten_Bewegungmelder_Strasse
to 1594139791.27102
70B1EC:
cfg +70B1EC,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name Keller_Werkstatt_4fachSchaltaktor_001
to 1594118148.11725
k:
BufMin -25
DlyMax 30.898
Next 1594154801.12578
Start 1594154776.12578
loadLvl:
bl 40
a:
99
90
40
0
h:
0 low
40 batchLevel
90 high
99 suspended
log:
all 0
sys 0
ids:
ARRAY(0x2d01758)
q:
HMcndN 0
answerPend 0
hmLanQlen 1
keepAliveRec 1
keepAliveRpt 0
loadLastMax 3
loadNo 9
scnt 4
ald:
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
apIDs:
ref:
drft -0.00015999360025599
hmtL 23987453
kTs 0
offL 1594130788676
sysL 1594154776129
Attributes:
DbLogExclude .*
addvaltrigger 1
hmId 2CD994
hmLanQlen 1_min
icon hm_lan
loadLevel 0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
room Technik
verbose 3
Vielen Dank
Nur mal schnell: du hast 3 HMLANs!?
Brauchst du die alle!?
Und wenn würde ich mal (bei einigen Devices) prefferedIOs vergeben...
Weil so wie es (für mich) aussieht kommuniziert das Device ja durchaus mit allen 3 (immer wieder mal)...
...und dabei sind HMLAN1 mit dem besten RSSI!?
Die anderen bzw. HMLAN2/HMLAN3 (deutlich) schlechter...
Ansonsten mal in Ruhe kucken...
...oder einen der "Kollegen" kucken lassen... ;)
Gruß, Joachim
Zitat von: MadMax-FHEM am 07 Juli 2020, 22:54:44
Nur mal schnell: du hast 3 HMLANs!?
Brauchst du die alle!?
Und wenn würde ich mal (bei einigen Devices) prefferedIOs vergeben...
Ja, um das komplette Grundstück und 3 Stockwerke abzudecken, brauche ich 3.
Habe heute schon überlegt einen 4. einzusetzen.
Jedes Device hat über IOgrp einen prefferedIO
in attr IODev darf keine vccu gesetzt sein.
da muss immer ein io gesetzt sein.
also schnellstens ändern.
HMLAN2_RAWMSG EF10000,0000,E9D1B185,FF,FFB6,FFA011F100005043620201000000
wer sendet den da mit --> A011F100005043620201000000 mit der falschen HMid?
da brauchts dich nicht wundern über
2020-07-07 17:23:22 recentStateType info
2020-07-07 22:20:21 sabotageAttackId_ErrIoId_F10000 cnt:14
2020-07-07 22:20:31 state MISSING ACK
Zitat von: frank am 07 Juli 2020, 23:10:31
in attr IODev darf keine vccu gesetzt sein.
da muss immer ein io gesetzt sein.
also schnellstens ändern.
Hier ein Auszug aus dem Wiki zu VCCU:
Mit der Anlage einer VCCU hat der Inhalt des vorhandenen Attributes IODev eines HM_Devices keine Wirkung mehr. Statt dessen setzt die VCCU ein Internal IODev automatisch je nach Verfügbarkeit und Funklage. Das Attribut IODev ist jedoch aus Systemgründen weiter notwendig, sollte also nicht gelöscht werden und kann sich verändern: Es zeigt das letzte genutzte Output-Device an.
Zitat von: fhem-hm-knecht am 07 Juli 2020, 23:13:58
HMLAN2_RAWMSG EF10000,0000,E9D1B185,FF,FFB6,FFA011F100005043620201000000
wer sendet den da mit --> A011F100005043620201000000 mit der falschen HMid?
da brauchts dich nicht wundern über
2020-07-07 17:23:22 recentStateType info
2020-07-07 22:20:21 sabotageAttackId_ErrIoId_F10000 cnt:14
2020-07-07 22:20:31 state MISSING ACK
Was bedeutet das jetzt, was ist nicht korrekt, was muss ich ändern?
Danke
Fredi
Zitat von: Fredi69 am 07 Juli 2020, 23:30:10
Hier ein Auszug aus dem Wiki zu VCCU:
Mit der Anlage einer VCCU hat der Inhalt des vorhandenen Attributes IODev eines HM_Devices keine Wirkung mehr. Statt dessen setzt die VCCU ein Internal IODev automatisch je nach Verfügbarkeit und Funklage. Das Attribut IODev ist jedoch aus Systemgründen weiter notwendig, sollte also nicht gelöscht werden und kann sich verändern: Es zeigt das letzte genutzte Output-Device an.
Du bist jetzt ca. der 627 igste der versucht das Wiki an der Stelle zu zerreden. Wo steht in deinem Zitat das es völlig egal ist was im IODev steht? Du hast VCCU reingeschrieben und das ist falsch! Wo steht das Du reinschreiben sollst was Du willst?
Frank war ja der Meinung, da steht zuviel drin. Ich bin auch manchmal geneigt einfach alle erklärenden Sätze in dem Beitrag zu löschen. :o
Zitat von: Fredi69 am 07 Juli 2020, 23:31:22
Was bedeutet das jetzt, was ist nicht korrekt, was muss ich ändern?
Ich rufe mal unterstützend von der Seite ein:
Deine HM-Zentrale besteht aus VCCU und drei HMLAN. HMLAN2 scheint aber eine abweichende hmId zu nutzen.
DEF der VCCU und hmId der HMLAN müssen alle identisch sein.
Zitat von: Pfriemler am 08 Juli 2020, 15:14:48
Ich rufe mal unterstützend von der Seite ein:
Deine HM-Zentrale besteht aus VCCU und drei HMLAN. HMLAN2 scheint aber eine abweichende hmId zu nutzen.
DEF der VCCU und hmId der HMLAN müssen alle identisch sein.
Ich stehe auf dem Schlauch und freue mich über jede Hilfe.
Ich habe nochmal ein List von HMLAN2 hier.
Aus meiner Sicht passt doch alles, oder?
Internals:
DEF 192.168.0.43:1000
DeviceName 192.168.0.43:1000
FD 19
FUUID 5c4570e5-f33f-0af0-9411-f32a3487cfbae64e
HMLAN2_MSGCNT 2572
HMLAN2_TIME 2020-07-08 16:36:56
IFmodel LAN
NAME HMLAN2
NR 423
NTFY_ORDER 50-HMLAN2
PARTIAL
RAWMSG E2D4795,0000,EDBDC978,FF,FF9E,24845E2D479500000088D1FC00000000000926FD
RSSI -98
STATE opened
TYPE HMLAN
XmitOpen 1
assignedIDsCnt 10
msgKeepAlive dlyMax:12.052 bufferMin:-7
msgLoadCurrent 5
msgLoadHistoryAbs 5min steps: 5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5
msgParseDly min:-2042 max:5044 last:69 cnt:2487
owner 2CD994
owner_CCU VCCU
uptime 046 1107:57:18.072
READINGS:
2020-07-07 22:54:13 D-HMIdAssigned 2CD994
2020-07-07 22:54:13 D-HMIdOriginal 139A22
2020-07-07 22:54:13 D-firmware 0.965
2020-07-07 22:54:13 D-serialNr IEQ0062385
2020-07-08 07:37:59 Xmit-Events disconnected:2 init:2 ok:2
2020-07-08 07:37:59 cond ok
2020-07-08 16:36:54 loadLvl low
2020-07-08 07:36:58 prot_disconnected last
2020-07-08 07:37:59 prot_init last
2020-06-30 08:47:08 prot_keepAlive last
2020-07-08 07:37:59 prot_ok last
2020-07-08 07:37:59 state opened
helper:
assIdCnt 10
assIdRep 10
info 03C5,IEQ0062385,139A22,2CD994
setTime 48651
cnd:
0 2
253 2
255 2
dly:
cnt 2487
lst 69
max 5044
min -2042
ids:
4C5CCC:
cfg +4C5CCC,00,00,00
name DG.Fl.Rm.RauchmelderFlur
4ED3CB:
cfg +4ED3CB,00,00,00
chn 03
flg 0
msg
name DG.Kz.HZ.Thermostat
to 1594200454.86811
4F1FA1:
cfg +4F1FA1,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name DG.Ga.Ra.Rolladen
to 1594186494.84776
50CE2E:
cfg +50CE2E,00,00,00
name DG.Kz.FK.FensterkontaktStrasse
50CEA4:
cfg +50CEA4,00,00,00
name DG.Kz.FK.FensterkontaktEinfahrt
586DB1:
cfg +586DB1,00,00,00
name HM_586DB1
602DCB:
cfg +602DCB,00,00,00
name DG.Ga.FK.Fensterkontakt
63C386:
cfg +63C386,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name DG.Sz.HZ.Thermostat
to 1594179356.72432
63C814:
cfg +63C814,00,00,00
chn 86
flg 0
msg
name DG.Ga.HZ.Thermostat
to 1594205431.66899
65017F:
cfg +65017F,00,00,00
chn 86
flg 0
msg
name DG.Bad.HZ.Thermostat
to 1594205374.89701
k:
BufMin -7
DlyMax 12.052
Next 1594219039.07925
Start 1594219014.07925
loadLvl:
bl 40
a:
99
90
40
0
h:
0 low
40 batchLevel
90 high
99 suspended
log:
all 0
sys 0
ids:
ARRAY(0x2a95b70)
q:
HMcndN 0
answerPend 0
hmLanQlen 1
keepAliveRec 1
keepAliveRpt 0
loadLastMax 5
loadNo 7
scnt 4
ald:
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
apIDs:
ref:
drft -0.00015999360025599
hmtL 3988635996
kTs 0
offL 1590230378087
sysL 1594219014083
Attributes:
DbLogExclude .*
hmId 2CD994
hmLanQlen 1_min
icon hm_lan
loadLevel 0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
room Technik
Argh ... mea culpa.
Der HMLAN2 hat ein Paket empfangen, über das sich VCCU mokiert.
Fakt ist, wie fhem-hm-knecht goldrichtig detektierte: Da sendet was mit der hmID F10000 an Deinen Rolladenaktor.
Sicher, dass der CUL auf SlowRF läuft? Unabsichtlich auf F10000, siehe
https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Devices_pairen#hmId
Oder bin ich noch immer aufm Holzweg und frank und fhem-hm-knecht und Otto lachen sich gerade 'n Ast ... ? ;)
Zitat von: Pfriemler am 08 Juli 2020, 18:21:30
Sicher, dass der CUL auf SlowRF läuft? Unabsichtlich auf F10000, siehe
ja
Internals:
CMDS ABbCeFGhiKkLlMmNRTtUuVWXxYZ
CUL_0_MSGCNT 18
CUL_0_TIME 2020-07-08 21:57:40
Clients :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS:FS20V: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
DEF /dev/ttyACM0@9600 1034
DeviceName /dev/ttyACM0@9600
FD 11
FHTID 1034
FUUID 5c4570bf-f33f-0af0-3642-bb3ac9871bba2475
NAME CUL_0
NR 20
PARTIAL
RAWMSG RA4F38A1780F2
RSSI -81
STATE Initialized
TYPE CUL
VERSION V 1.67 CUL868
initString X21
MatchList:
0:FS20V ^81..(04|0c)..0101a001......00[89a-f]...
1:USF1000 ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
2:BS ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
3:FS20 ^81..(04|0c)..0101a001
4:FHT ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
5:KS300 ^810d04..4027a001
6:CUL_WS ^K.....
7:CUL_EM ^E0.................$
8:HMS ^810e04......a001
9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
A:CUL_RFR ^[0-9A-F]{4}U.
B:CUL_HOERMANN ^R..........
C:ESA2000 ^S................................$
D:CUL_IR ^I............
E:CUL_TX ^TX[A-F0-9]{10}
F:Revolt ^r......................$
G:IT ^i......
H:STACKABLE_CC ^\*
I:UNIRoll ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
J:SOMFY ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
L:CUL_REDIRECT ^o+
M:TSSTACKED ^\*
N:STACKABLE ^\*
READINGS:
2020-06-15 12:03:24 ccconf freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
2020-07-07 22:53:13 cmds A B b C e F G h i K k L l M m N R T t U u V W X x Y Z
2020-07-08 21:57:40 state Initialized
2020-03-12 07:25:00 uptime 0 11:33:16
2020-03-12 07:24:54 version V 1.61 CUL868
Attributes:
DbLogExclude .*
addvaltrigger 1
icon cul_868
rfmode SlowRF
room Technik