Hallo,
ich habe unsere Rollläden folgendermaßen definiert:
define WC_Rollladen CUL_HM xxxxxx
...
attr WC_Rollladen eventMap 100%:offen 52%:oben 0%:luecke 0%:geschlossen
...
attr WC_Rollladen webCmd statusRequest:offen:oben:luecke:geschlossen:up:down:stop
Wenn ich jetzt (was bisher immer funktioniert hat) folgendes eingebe:
set WC_Rollladen luecke
Bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Unknown argument 0%, choose one of assignHmKey:noArg ....
Hat einer einen Tipp für mich, was ich falsch mache? Muss ich einfach das % weglassen?
Viele Grüße
Stephan
Moin Stephan,
ich gehe davon aus, dass deine HM Rollläden auch per "pct" gesteuert werden, daher würde ich dein eventMap wie folgt schreiben:
attr WC_Rollladen eventMap pct.100:offen pct.52:oben pct.0:luecke pct.0:geschlossen
Wobei "luecke" und "geschlossen" den selben Wert haben.
Gruß
Mathze
Hallo Mathze,
Vielen Dank für den Hinweis. Das werde ich mal testen. Ich nutze jetzt wieder das alte Homematic-Modul vom 16.8. Damit geht auch meine Version ...
Edit:
Ich habe die Version mit "pct." ausprobiert. Das funktioniert leider weder mit der aktuellen 10_Cul_Hm.pm noch mit einer alten Version ...
Ich vermute, da ist ein Fehler in der aktuellen 10_Cul_Hm.pm ...
Viele Grüße
Stephan
Hi Stephan,
ein List von dem Device wäre auch nicht verkehrt.
Probiere es mal mit:
attr WC_Rollladen eventMap pct 100:offen pct 52:oben pct 0:luecke pct 0:geschlossen
Gruß
Mathze