Hi!
Bei mir läuft obige Kombie im Prinzip ganz gut.
Aber es gibt Readings in ebusd, die in FHEM nicht ankommen. Z.B.:
2020-08-23 20:21:24.599 [update notice] sent poll-read solar ruelauftemp: 35.2
in der 50.cvs defniniert mit
r7,solar,ruelauftemp,,07,76,5022,bafb02,SolRueckl,,UIN,10,°C,SolarRücklauf
.
Der Eintrag in broadcast.cvs:
b,,Heizungsregler7,,,,5023,b0f9fd,RaumOffset,,D1B,10,,RaumOffset,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6
dagegen wird in FHEM übernommen und als Reading angezeigt.
Wo ist für FHEM da der Unterschied?
Gruß,
Burkhard
Hi!
Nach einigen Versuchen habe ich die Lösung gefunden:
(bei mir) unter MQTT2_ebusd das Attribut Readinglist bearbeiten.
Eiintrag nach folgendem Muster hinzufügen: ebusd/ciricut bzw. class Name/name in der cvs:.* { json2nameValue($EVENT, 'name in der cvs', $JSONMAP) }
Hier nochmal mein Eintrag aus der CVS: r7,solar,ruecklauftemp,,07,76,5022,bafb02,SolRueckl,,UIN,10,°C,SolarRücklauf
Im Attribut hinzugefügt: ebusd/solar/ruecklauftemp:.* { json2nameValue($EVENT, 'ruecklauftemp', $JSONMAP) }
Gruß,