FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: BroPi am 19 September 2020, 14:43:00

Titel: Nach Update: Problem mit press long
Beitrag von: BroPi am 19 September 2020, 14:43:00
Es kommt nach dem letzten Update immer eine Fehlermeldung eines virtuellen Devices wenn press long ausgeführt werden soll:
set Diele_Mode_Btn press long: repeat count must be numeric:noArg is illegal
Der Befehl wird auch nicht ausgeführt. Bei press short funktioniert noch alles.
Diese virtuelle Device ist Diele_Mode_Btn und gepeert mit einem HM-CC-RT-DN.
Titel: Antw:Nach Update: Problem mit press long
Beitrag von: martinp876 am 20 September 2020, 11:41:12
nun, da hast du mich (wieder einmal) erwischt. Es gab mehr aufzuräumen.
CUL_HM/HMInfo/HMConfig sind updated (SVN, morgen per update, wie immer)

Für Virtuals gibt es nun press/pressL/pressS.
Die Auswahl der/eines Peers ist möglich
noBurst ist nun operationell - wenn es auch Anwender damit umgehen können (hoffe ich)
Titel: Antw:Nach Update: Problem mit press long
Beitrag von: BroPi am 21 September 2020, 15:29:47
Update war erfolgreich: Die virtuellen Devices mit press long funktionieren wieder.
Danke!