Beitrag von: maclovlin am 20 September 2020, 08:18:24
Hallo,

vielleicht hilft es jemand...

Habe gestern sehr lange Zeit versucht die 4 Button RC https://github.com/jp112sdl/Beispiel_AskSinPP/blob/master/examples/HM-PBI-4-FM/HM-PBI-4-FM.ino (https://github.com/jp112sdl/Beispiel_AskSinPP/blob/master/examples/HM-PBI-4-FM/HM-PBI-4-FM.ino) von Jerome zum laufen zu bekommen.
Die RC lies sich Problemlos mit der Debmatic CCU pairen und in HMCCU importieren.

Nur die Events kamen nie in der HMCCU an, an der Debmatic CCU hingegen schon.

Die Dummy Programme halfen nicht, wie auch die direkte Verknüpfungen.

Die Lösung ist, in der Debmatic CCU, in den jeweiligen Kanaleinstellungen des Aktors den Übertragungsmodus auf "Standard" zu stellen (s. Screenshot)