FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => MAX => Thema gestartet von: drcyber am 07 Oktober 2020, 07:58:24

Titel: [gelöst] 10_MAX überflüssige Meldung im Log File
Beitrag von: drcyber am 07 Oktober 2020, 07:58:24
Hallo,
danke erstmal Wzut für deine Arbeit am MAX-Modul!

ich hoffe ich bin hier richtig..

ich bekomme von einem meiner Max WTs immer folgende Zeile ins Logfile:
MAX_HT_BG, bat 0, rferror 0, panel 1, langateway 1, dstsetting 1, mode 1, valveposition 0, desiredTemperature 21

ansonsten scheint das WT aber normal zu funktionieren..
kann man das irgendwie abdrehen bzw beheben?
weil das müllt mir das ganze Logfile zu..

Thx Markus
Titel: Antw:10_MAX überflüssige Meldung im Log File
Beitrag von: Wzut am 07 Oktober 2020, 10:47:22
Hast du mal den verbose Level direkt am MAX_HT_BG geprüft ?
Steht die Meldung wirklich ohne Zeitstempel und ohne Level so im Logfile ?
Titel: Antw:10_MAX überflüssige Meldung im Log File
Beitrag von: drcyber am 07 Oktober 2020, 11:20:53
Hi, danke, für deine Antwort.

im Log stehts so:
2020.10.07 11:13:23 5: MAX_HT_BG, bat 0, rferror 0, panel 1, langateway 1, dstsetting 1, mode 1, valveposition 6, desiredTemperature 21, curTemp 21
2020.10.07 11:13:23 5: MAX_HT_BG, bat 0, rferror 0, panel 1, langateway 1, dstsetting 1, mode 1, valveposition 6, desiredTemperature 21


Das wiederholt sich dann immer wieder.. (alle paar Minuten)

Ich hab dem Device jetzt mal das Attribut Verbose 3 gegeben , hat aber nichts geändert.


edit : ich depp hab das Verbose 3 beim falschen Device gesetzt ( MAX_WT_BG statt MAX_HT_BG)
Titel: Antw:10_MAX überflüssige Meldung im Log File
Beitrag von: Wzut am 07 Oktober 2020, 12:41:56
und schon ist es still ... :)
Titel: Antw:10_MAX überflüssige Meldung im Log File
Beitrag von: drcyber am 07 Oktober 2020, 12:54:55
Stimmt, danke nochmal  :-[