FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => ZWave => Thema gestartet von: khr am 08 Oktober 2020, 12:24:10

Titel: Probleme mit Danfoss Heizkörperthermostat
Beitrag von: khr am 08 Oktober 2020, 12:24:10

Hallo zusammen,

ich habe seit einen Batterietausch das Problem das eins meiner Danfoss Heizkörperthermostaten nicht als solches erkannt wird.

Fehlerhaft
fhem> display Heater_UpperFloor_Kitchen
IODev ZWAVE_Dongle
classes BATTERY CLIMATE_CONTROL_SCHEDULE CLOCK MANUFACTURER_SPECIFIC MULTI_CMD PROTECTION SENSOR_MULTILEVEL THERMOSTAT_SETPOINT VERSION WAKE_UP MARK CLIMATE_CONTROL_SCHEDULE CLOCK MULTI_CMD
neighborListPos 89.55,272.06
room ZWave
stateFormat setpointTemp temperature battery
vclasses BATTERY:1 CLIMATE_CONTROL_SCHEDULE:1 CLOCK:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 MULTI_CMD:1 PROTECTION:2 SENSOR_MULTILEVEL:6 THERMOSTAT_SETPOINT:2 VERSION:1 WAKE_UP:2
webCmd setpointHeating
widgetOverride setpointHeating:4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26


Funktionierendes:
fhem> display Heater_UpperFloor_Room_1
IODev ZWAVE_Dongle
classes BATTERY CLIMATE_CONTROL_SCHEDULE CLOCK MANUFACTURER_SPECIFIC MULTI_CMD PROTECTION SENSOR_MULTILEVEL THERMOSTAT_SETPOINT VERSION WAKE_UP MARK CLIMATE_CONTROL_SCHEDULE CLOCK MULTI_CMD
neighborListPos 84.11,27.6
room ZWave
stateFormat setpointTemp temperature battery
vclasses BATTERY:1 CLIMATE_CONTROL_SCHEDULE:1 CLOCK:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 MULTI_CMD:1 PROTECTION:2 SENSOR_MULTILEVEL:6 THERMOSTAT_SETPOINT:2 VERSION:1 WAKE_UP:2
webCmd setpointHeating
widgetOverride setpointHeating:4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
fhem>

Auf der Weboberfläche sehe ich den Unterschied  es gibt keinen Eintrag bei "IMAGE" bei dem Fehlerhaften Thermostat. Dafür sehe ich Daten wie CO2 und Luftfeuchtigkeit.

Kennt jemand eine Lösung?

Ich habe die Bilder vom Webinterface beigefügt.

Danke
Karl
Titel: Antw:Probleme mit Danfoss Heizkörperthermostat
Beitrag von: khr am 08 Oktober 2020, 12:50:44

anbei noch der Output von list

nicht funktionierendes Thermostat  (image erscheint jetzt)

fhem> list Heater_UpperFloor_Kitchen
Internals:
   DEF        e56ef456 8
   FUUID      5c442567-f33f-7c6c-e809-423c49fb18da836d
   IMAGE      /fhem/deviceimages/zwave/ZC08-15090002
   IODev      ZWAVE_Dongle
   LASTInputDev ZWAVE_Dongle
   MSGCNT     7332
   NAME       Heater_UpperFloor_Kitchen
   NR         248
   STATE      7.50 C heating 18.91 C 40 %
   TYPE       ZWave
   ZWAVE_Dongle_MSGCNT 7332
   ZWAVE_Dongle_RAWMSG 000400080786120603430100
   ZWAVE_Dongle_TIME 2020-10-08 12:32:42
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 1
   homeId     e56ef456
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1602153163.99207
   nodeIdHex  08
   webCmd     desired-temp
   READINGS:
     2020-10-08 12:04:54   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2020-09-05 03:57:28   CO2-level       20.49 ppm
     2020-10-07 05:20:54   SEND_DATA       failed:00
     2019-10-28 18:29:12   UNKNOWN         multilevel type  41 fl: 42 arg: 461f
     2020-10-07 11:39:08   UNPARSED        BATTERY 03800128
     2020-06-06 02:52:12   barometricPressure 20.69 kPa
     2020-10-08 12:32:41   battery         40 %
     2020-10-08 12:32:41   batteryPercent  40
     2020-10-08 12:32:41   batteryState    ok
     2020-09-10 05:53:49   ccs             UNKNOWN 0c007f
     2020-10-08 12:32:41   ccsOverride     no, unused
     2020-10-07 04:42:05   humidity        18.82 %
     2020-10-08 12:02:38   model           Danfoss Devolo Home Control Radiator Thermostat
     2020-10-08 12:02:38   modelConfig     danfoss/z.xml
     2020-10-08 12:02:38   modelId         0002-0005-0175
     2019-09-29 17:54:15   neighborUpdate  done
     2020-10-08 12:32:41   setpointTemp    7.50 C heating
     2020-10-08 12:02:38   state           wakeupInterval 86400 1
     2020-10-08 12:32:41   temperature     18.91 C
     2020-09-20 00:54:11   time            21.70 seconds
     2020-10-08 12:32:44   timeToAck       0.027
     2020-10-08 12:32:44   transmit        OK
     2020-08-19 13:26:06   userCode        id 1 status 42 code 0352
     2020-10-08 12:32:42   version         Lib 6 Prot 3.67 App 1.0
     2020-10-08 12:32:41   wakeup          notification
   SendStack:
     get:1308028002253a
Attributes:
   IODev      ZWAVE_Dongle
   classes    BATTERY CLIMATE_CONTROL_SCHEDULE CLOCK MANUFACTURER_SPECIFIC MULTI_CMD PROTECTION SENSOR_MULTILEVEL THERMOSTAT_SETPOINT VERSION WAKE_UP MARK CLIMATE_CONTROL_SCHEDULE CLOCK MULTI_CMD
   neighborListPos 89.55,272.06
   room       ZWave
   stateFormat setpointTemp temperature battery
   vclasses   BATTERY:1 CLIMATE_CONTROL_SCHEDULE:1 CLOCK:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 MULTI_CMD:1 PROTECTION:2 SENSOR_MULTILEVEL:6 THERMOSTAT_SETPOINT:2 VERSION:1 WAKE_UP:2
   webCmd     setpointHeating
   widgetOverride setpointHeating:4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26



Funktionierendes Thermostat

fhem> list  Heater_UpperFloor_Room_1
Internals:
   DEF        e56ef456 6
   FUUID      5c442567-f33f-7c6c-deee-524d97e71053702e
   IMAGE      /fhem/deviceimages/zwave/ZC08-15090002
   IODev      ZWAVE_Dongle
   LASTInputDev ZWAVE_Dongle
   MSGCNT     7829
   NAME       Heater_UpperFloor_Room_1
   NR         241
   STATE      9.00 C heating 17.46 C 82 %
   TYPE       ZWave
   ZWAVE_Dongle_MSGCNT 7829
   ZWAVE_Dongle_RAWMSG 00040006028407
   ZWAVE_Dongle_TIME 2020-10-08 12:45:47
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     e56ef456
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1602153949.66278
   nodeIdHex  06
   webCmd     desired-temp
   READINGS:
     2020-09-12 13:04:23   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2020-06-14 18:31:30   SEND_DATA       failed:00
     2020-04-22 10:05:11   UNKNOWN         multilevel type  41 fl: 42 arg: 06c2
     2020-10-08 06:41:40   UNPARSED        BATTERY 03801342
     2020-10-08 12:45:47   battery         82 %
     2020-10-08 12:45:47   batteryPercent  82
     2020-10-08 12:45:47   batteryState    ok
     2020-10-08 12:45:47   ccsOverride     no, unused
     2020-09-12 13:02:47   model           Danfoss Devolo Home Control Radiator Thermostat
     2020-09-12 13:02:47   modelConfig     danfoss/z.xml
     2020-09-12 13:02:47   modelId         0002-0005-0175
     2019-09-23 13:39:57   neighborUpdate  done
     2020-10-08 12:45:47   setpointTemp    9.00 C heating
     2020-09-12 13:02:46   state           wakeupInterval 86400 1
     2020-10-08 12:45:47   temperature     17.46 C
     2020-10-08 12:45:49   timeToAck       0.028
     2020-10-08 12:45:49   transmit        OK
     2020-10-08 12:45:47   wakeup          notification
Attributes:
   IODev      ZWAVE_Dongle
   classes    BATTERY CLIMATE_CONTROL_SCHEDULE CLOCK MANUFACTURER_SPECIFIC MULTI_CMD PROTECTION SENSOR_MULTILEVEL THERMOSTAT_SETPOINT VERSION WAKE_UP MARK CLIMATE_CONTROL_SCHEDULE CLOCK MULTI_CMD
   neighborListPos 84.11,27.6
   room       ZWave
   stateFormat setpointTemp temperature battery
   vclasses   BATTERY:1 CLIMATE_CONTROL_SCHEDULE:1 CLOCK:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 MULTI_CMD:1 PROTECTION:2 SENSOR_MULTILEVEL:6 THERMOSTAT_SETPOINT:2 VERSION:1 WAKE_UP:2
   webCmd     setpointHeating
   widgetOverride setpointHeating:4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
Titel: Antw:Probleme mit Danfoss Heizkörperthermostat
Beitrag von: khr am 08 Oktober 2020, 14:17:19

Ich habe das Problem lösen können, alles für dieses Thermostat gelöscht und dann wieder angelernt. Keine Ahnung wo die merkwürdigen Daten wie CO2 herkamen.