FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Nobby1805 am 22 Oktober 2020, 13:17:36

Titel: HM-ES-TX-WM, Register samplPerCycl
Beitrag von: Nobby1805 am 22 Oktober 2020, 13:17:36
Hallo,

weiß jemand, welche Aufgabe das im Titel angegeben Register hat? "reglist" sagt Samples per Cycle, aber was bedeutet das? Normalerweise ist das Register wohl nicht gesetzt und kann (reglist) Werte zwischen 1 und 10 erhalten.

Die Aussage im Wiki, dass alle 3 Minuten neue Werte übertragen werden, kann ich so nicht bestätigen. Ich habe einen Zeitraum von einigen Tagen mal genauer analysiert und dort wurden zwischen 0,38 und 38,6 Minuten neue Werte übertragen, der Mittelwert (von 4000) lag bei 3,22 Minuten

Viele Grüße Nobby1805
Titel: Antw:HM-ES-TX-WM, Register samplPerCycl
Beitrag von: gichtl am 22 April 2021, 14:29:50
In der CCU2 steht dazu folgender Hilfetext: "Das Gerät sendet die Daten zyklisch alle 2-3 Minuten. Falls das Senderaster zu langsam ist, weil z. B. ein Zentralenprogramm schneller reagieren soll, können zusätzliche Datenabfragen pro Senderaster in Zusammenhang mit Schwellwerte für die Abweichung der Leistung beider Kanäle konfiguriert werden, die zusätzliche Sendungen auslösen."
Titel: Aw: HM-ES-TX-WM, Register samplPerCycl
Beitrag von: didi-fritz am 01 Januar 2024, 12:00:52
Zitat von: gichtl am 22 April 2021, 14:29:50Falls das Senderaster zu langsam ist, weil z. B. ein Zentralenprogramm schneller reagieren soll, können zusätzliche Datenabfragen pro Senderaster in Zusammenhang mit Schwellwerte für die Abweichung der Leistung beider Kanäle konfiguriert werden

wo kann ich das einstellen? ich finde da keine Register
Titel: Aw: HM-ES-TX-WM, Register samplPerCycl
Beitrag von: frank am 03 Januar 2024, 22:39:51
entweder du musst die register noch sichtbar machen (attr expert), oder es liegt es an der firmware?

auch "get regList" zeigt dir die möglichkeiten.
Titel: Aw: HM-ES-TX-WM, Register samplPerCycl
Beitrag von: didi-fritz am 05 Januar 2024, 16:17:58
er läuft mit firmware 1.2.

da ich einen "LED-sensor" angeschlossen habe, darf ich nicht updaten (siehe https://www.eq-3.de/downloads/software/firmware/changelog_HM-ES-TX-WM_update_V2_5_191209.txt)