Hallo,
ich habe ein Reichweitenproblem bei Enocean. Folgendes habe ich gemacht:
Ich habe im Erdgeschoß FHEM auf einem RPI3 laufen, an dem ein TCM_ESP3_0 mit einigen Enocean Geräten verbunden ist. Letzte Woche habe ich im Badezimmer im 1. OG einen RPI3 mit Squeezelite installiert, um dort Musik abspielen zu können. Dieser kann im Badezimmer durch einen Eltako Schalter bedient werden (An, Aus, Lauter, Leiser).
Internals:
DEF FEEED47E
FUUID 5f85db89-f33f-cd59-cdae-27455c9676fae4b2
IODev TCM_ESP3_0
LASTInputDev TCM_ESP3_0
MSGCNT 87
NAME Stat_SW_Bad
NR 366
NTFY_ORDER 50-Stat_SW_Bad
STATE AI
TCM_ESP3_0_DestinationID FFFFFFFF
TCM_ESP3_0_MSGCNT 87
TCM_ESP3_0_PacketType 1
TCM_ESP3_0_RSSI -91
TCM_ESP3_0_ReceivingQuality bad
TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 0
TCM_ESP3_0_SubTelNum 1
TCM_ESP3_0_TIME 2020-10-22 08:59:03
TYPE EnOcean
READINGS:
2020-10-22 08:59:03 buttons pressed
2020-10-22 08:59:03 channelA AI
2020-10-22 08:52:27 channelB B0
2020-10-22 08:59:03 state AI
2020-10-13 18:53:29 teach RPS teach-in accepted EEP F6-02-01 Manufacturer: no ID
helper:
Attributes:
IODev TCM_ESP3_0
eep F6-02-01
manufID 7FF
room 2.2_Bad,EnOcean
subType switch
teachMethod RPS
Leider musste ich jetzt feststellen, dass die Funkstrecke offensichtlich ungünstig ist:
Stat_SW_Bad:
RSSI -91
ReceivingQuality bad
RepeatingCounter 0
TIME 2020-10-22 08:59:03
Ich überlege jetzt, wie ich dies verbessern kann. Entweder könnte ich einen Repeater einsetzen, der aber mit baulichen Veränderungen verbunden wäre, da ich keine Hohldecken habe und auch sonst mit einer Stromversorgung schwierig ist. Außerdem wäre es dann gut zu wissen, wo der Repeater hingebaut werden sollte. :-) Ich könnte im oberen Flur an einer Stelle einen Repeater platzieren. Ich weiß aber nicht, ob dass dann ausreichen ist.
Gibt es Empfehlungen für einen Repeater? Ich habe mir bis jetzt den Eltako FRP70 angesehen. Aber ist dessen Reichweite dann höher als die vom Schalter?
Eine andere Möglichkeit wäre vielleicht, in dem MusikRPI eine FHEM Instanz zusätzlich zur Musiksoftware zu installieren und dort einen Enocean USB Stick einzustecken. Dann könnte eine Verbindung via FHEM2FHEM zum (Haupt-)FHEM gemacht werden. Ist das eine lohnenswerte Option?
Viele Grüße
Stephan
Hallo,
das Problem mit der Reichweite kenne ich. Ich nutze Permundo psc234 als repeater kann lv1 und lv2.
Ich hätte noch einen anderen Ansatz für dich. Ich habe mir eine Player Oberfläche mit FTUI gebaut und mache die ganze Ansteuerung der Squeezeboxen über Handy oder Tablet.
Wenn du weitere Details brauchst melde dich.
Gruß
Eisix
Hallo Eisix,
danke für die Info für den Repeater und FTUI.
Die Musikbedienung per Handy / Laptop funktioniert per Orange Squeeze, das ist kein Problem. Da aber die Handys über Nacht unten in der Küche aufgeladen werden, ist eine Bedienung über den Schalter hilfreich z. B. morgens nach dem Aufstehen. Und es gibt noch einen weiteren Schalter im OG1 mit ganz anderer Funktion, der aber auch hin und wieder schlechte Verbindung hat.
Viele Grüße
Stephan
Hallo,
ich habe mir jetzt den Eltako FRP70-230V zugelegt. Diesen habe ich im ersten Versuch neben den MusikRPI im Badezimmer gestellt. Die Übertragungsdaten, die angezeigt werden, sind immer noch schlecht:
Internals:
DEF FEEED47E
FUUID 5f85db89-f33f-cd59-cdae-27455c9676fae4b2
IODev TCM_ESP3_0
LASTInputDev TCM_ESP3_0
MSGCNT 56
NAME Stat_SW_Bad
NR 355
NTFY_ORDER 50-Stat_SW_Bad
STATE AI
TCM_ESP3_0_DestinationID FFFFFFFF
TCM_ESP3_0_MSGCNT 56
TCM_ESP3_0_PacketType 1
TCM_ESP3_0_RSSI -94
TCM_ESP3_0_ReceivingQuality bad
TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 1
TCM_ESP3_0_SubTelNum 3
TCM_ESP3_0_TIME 2020-10-24 10:53:16
TYPE EnOcean
READINGS:
2020-10-24 10:53:16 buttons pressed
2020-10-24 10:53:16 channelA AI
2020-10-24 10:52:20 channelB B0
2020-10-24 10:53:16 state AI
2020-10-13 18:53:29 teach RPS teach-in accepted EEP F6-02-01 Manufacturer: no ID
helper:
Attributes:
IODev TCM_ESP3_0
eep F6-02-01
manufID 7FF
room 2.2_Bad,EnOcean
subType switch
teachMethod RPS
Vielleicht Sicherlich muss es ein besserer Standort sein, was aber erst mal wegen der bestehenden Infrastruktur (und dem zugehörigen WAF) nicht so leicht umzusetzen ist.
Da aber der Schalter in dieser Konstellation seltsamerweise sicher funktioniert, reicht mir das erstmal. Vielleicht kann ich bei der nächsten Flurrenovierung einen besseren Standort finden.
Viele Grüße
Stephan