Nach einem Stromausfall (eigentlich ist alles über USV abgedeckt, alle Geräte liefen auch weiter) ist FHEM nicht mehr erreichbar. Im Browser bleibt der Ladebalken und es kommt keine Anzeige.
Neustart von FHEM war auch erfolglos. Im Logfile steht nichts hilfreiches, der Start sieht normal aus - danach kommen auch im Log keine Meldungen mehr.
In der Prozesanzeige (ps ax) sind 28 mal "/usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg" zu sehen.
Wo kann man da noch ansetzen bzgl Fehlersuche?
Ist im global-Device das Attribut dnsServer gesetzt?
War der Internetrouter auch vom Stromausfall betroffen?
Das Modem war stromlos, Router aber nicht. DNS-Server ist eh ein anderes Gerät (Phiole).
Das attr war nicht gesetzt, ich habe es mal gesetzt und siehe da - FHEM kommt wieder wie gewohnt hoch.
Eine Erklärung dafür gibt es aber nicht oder? Ich hatte nicht nur FHEM neu gestartet, sonder auch den kompletten Linuxserver - ohne Erfolg.
Besten Dank für deine Hilfe!
Erklärungen gibt's tausendfach im Forum...
fhem langsam ohne Internet etc.
Kurze Erläuterung: mit dem gesetzten Attribut findet Namensauflösung OHNE Blockieren statt...
...ohne das Attribut (u.U.) blockierend...
Gruß, Joachim