Moin Zusammen,
2016 habe ich mir obigen Unterputzschalter "auf Reserve" gekauft. Erst heute habe ich ihn in Betrieb genommen, da ich einen bestimmten Aufbau einer Wechselschaltung benötigte, die ich mit meinen bevorzugten Qubino nicht realisieren konnte (mir fehlte ein korrespondierender Draht).
Soweit gelang die Einbindung in FHEM ohne Probleme. Auf dem Gerät ist es als PAN06-1b ausgewiesen. Hier ein List:
Internals:
DEF cc17a420 17
FUUID 5f9305e3-f33f-d12d-f8e3-19ac3072c64c48a3
FVERSION 10_ZWave.pm:0.229660/2020-10-13
IODev ZWAVE
LASTInputDev ZWAVE
MSGCNT 13
NAME EG.ez.SW.FM.01
NR 583
STATE on
TYPE ZWave
ZWAVE_MSGCNT 13
ZWAVE_RAWMSG 00040011032503ff
ZWAVE_TIME 2020-10-23 20:35:50
ZWaveSubDevice no
cmdsPending 0
endpointChildren EG.ez.SW.FM.01.02
homeId cc17a420
isWakeUp
lastMsgSent 1603476818.70116
nodeIdHex 11
READINGS:
2020-10-23 20:04:45 associatedWith EG.ez.SW.FM.01.02
2020-10-23 19:21:54 fwMd fwMdManId: 013c, fwMdFwId_0: 0113, fwMdChkSum_0: 117b
2020-10-23 18:33:42 mcCapability_02 SWITCH_BINARY BASIC
2020-10-23 18:33:42 mcEndpoints total 3, dynamic, identical
2020-10-23 19:22:02 model Philio Technology Corp PAN06-1 In Wall Dual Relay(1 Way) Switch Module
2020-10-23 19:22:02 modelConfig unknown
2020-10-23 19:22:02 modelId 013c-0001-0013
2020-10-23 20:08:54 neighborUpdate done
2020-10-23 20:35:50 reportedState on
2020-10-23 20:35:50 state on
2020-10-23 20:13:38 timeToAck 0.026
2020-10-23 20:13:38 transmit OK
2020-10-23 18:33:42 zwavePlusInfo version:01 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0700 userIcon:0700
Attributes:
IODev ZWAVE
classes ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO POWERLEVEL SWITCH_BINARY BASIC SWITCH_ALL ALARM SCENE_ACTIVATION SCENE_ACTUATOR_CONF PROTECTION FIRMWARE_UPDATE_MD MULTI_CHANNEL CONFIGURATION
vclasses ALARM:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BASIC:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:2 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL:3 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SCENE_ACTIVATION:1 SCENE_ACTUATOR_CONF:1 SWITCH_BINARY:1 VERSION:2
modelConfig ist bisher unbekannt. Zur modelId 013c-0001-0013 finde ich etwas unter http://devel.pepper1.net/zwavedb/device/619 (http://devel.pepper1.net/zwavedb/device/619) und unter https://github.com/OpenZWave/open-zwave/blob/master/config/philio/pan06.xml (https://github.com/OpenZWave/open-zwave/blob/master/config/philio/pan06.xml) finde ich ein pan06.xml, jedoch mit einer anderen ID:
<MetaDataItem name="OzwInfoPage">http://www.openzwave.com/device-database/013C:0004:0001</MetaDataItem>
<MetaDataItem name="ProductPic">images/philio/pan06.png</MetaDataItem>
<MetaDataItem id="0004" name="ZWProductPage" type="0001">https://products.z-wavealliance.org/products/854/</MetaDataItem>
<MetaDataItem id="0004" name="Identifier" type="0001">PAN06-2</MetaDataItem>
<MetaDataItem name="Name">In-Wall Switch Module</MetaDataItem>
<MetaDataItem id="0004" name="FrequencyName" type="0001">CEPT (Europe) / U.S. / Canada / Mexico</MetaDataItem>
Was muss ich tun, bzw. wie kann ich unterstützen, dass der Switch korrekt eingebunden wird und ich ihn konfigurieren kann?
Viele Grüße
Hallo Martin!
Habe soeben eine Änderung eingecheckt, womit die pan06.xml auch für den neueren ZWavePlus-Aktor PAN06-1b verwendet werden sollte. Auf den ersten Blick konnte ich nach den Datenblättern keine Unterschiede bei den config-Parametern/Werten zwischen den beiden Geräten feststellen. Probiere bitte mal, ob das grds. passt.
https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/FHEM/lib/openzwave_manufacturer_specific.xml?rev=23013 ist die (einzige) geänderte Datei. Bitte austauschen oder morgen update machen. Anschließend einmal "get <device> model" neu abrufen und testen.
Gruß, Christian
Hallo Christian,
danke für Deine Mühen. "It works like a charm!":
2020-10-24 01:18:56 assocGroup_1 Max 1 Nodes ZWAVE
2020-10-24 01:18:57 assocGroup_2 Max 1 Nodes
2020-10-24 01:18:57 assocGroup_3 Max 1 Nodes
2020-10-24 01:18:56 assocGroups 3
2020-10-23 20:04:45 associatedWith EG.ez.SW.FM.01.02
2020-10-24 01:20:23 configAutoOff 0
2020-10-24 01:20:23 configExistenceOfEndpoint3Action Endpoint3Exists
2020-10-24 01:20:23 configInputsS1AndS2Configuration EdgeMode
2020-10-24 01:20:23 configSelectedRelay Relay1
2020-10-24 01:20:23 configSwitchStateAfterCyclingPower RetainLastState
2020-10-24 01:20:23 configZWaveOffCommandAction SwitchOff
2020-10-23 19:21:54 fwMd fwMdManId: 013c, fwMdFwId_0: 0113, fwMdChkSum_0: 117b
2020-10-23 18:33:42 mcCapability_02 SWITCH_BINARY BASIC
2020-10-23 18:33:42 mcEndpoints total 3, dynamic, identical
2020-10-24 01:11:33 model Philio Technology Corp PAN06-1 In Wall Dual Relay(1 Way) Switch Module
2020-10-24 01:11:33 modelConfig philio/pan06.xml
2020-10-24 01:11:33 modelId 013c-0001-0013
2020-10-24 01:18:44 neighborUpdate done
2020-10-24 01:21:34 reportedState on
2020-10-24 01:21:34 state on
2020-10-24 01:21:32 timeToAck 0.026
2020-10-24 01:21:32 transmit OK
2020-10-23 18:33:42 zwavePlusInfo version:01 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0700 userIcon:0700
Viele Grüße