Hallo zusammen!
Bin am Verzweifeln und komme einfach nicht weiter und ersuche um Hilfe.
Habe schon vor Jahren bereits 2 Stück Wandthermostate HM-TC-IT-WM-W-EU (Firmware v1.3) ohne Probleme in Fhem integrieren können.
Aber diesen (Firmware v1.4) kann ich einfach nicht korrekt pairen - ständig "CMDs_pending"
Da es anscheinend auch Probleme mit HM-CC-RT-DN gibt, jedoch folgende Lösung fuktionieren sollte
https://forum.fhem.de/index.php/topic,115058.msg1093149.html#msg1093149 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,115058.msg1093149.html#msg1093149) ,
habe ich das auch mit dem Wandthermostat versucht.
Ich bin dabei wie folgt vorgegangen:
1. Device aus FHEM gelöscht
2. Im vccu Device geschaut ob die Device ID noch in den Readings aufgelistet wird. Wenn "Ja" dann gelöscht - deletereading vccu unknown_50C756
3. vccu in den Anlernmodus versetzt - set vccu hmPairForSec 120
4. Anlerntaste am Thermostat gedrückt und 30 Sekunden Countdown abgewartet
5. Thermostat erscheint im Raum CUL_HM mit Status CMDs pending
6. clearMSG Events ausgeführt
7. vccu erneut in den Anlernmodus versetzt - set vccu hmPairForSec 120
8. Anlerntaste am Thermostat gedrückt - AC erscheint am Display des Thermostats und CMDs_done erscheint in FHEM
Aber leider ohne Erfolg....
VCCU Internals
DEF 2BAC2F
FUUID 5f6e3713-f33f-95a0-707c-fc32ad4985f438a0
HMLAN_DG_MSGCNT 625
HMLAN_DG_RAWMSG E2BAC2F,0000,43F88618,FF,FFB2,A1803F2BAC2F3093500202272737F3
HMLAN_DG_RSSI -78
HMLAN_DG_TIME 2020-10-24 20:07:34
HMLAN_Parterre_MSGCNT 546
HMLAN_Parterre_RAWMSG E2BAC2F,0000,4BDAF742,FF,FFB1,F780022BAC2F402CE200
HMLAN_Parterre_RSSI -79
HMLAN_Parterre_TIME 2020-10-24 20:27:35
IODev HMLAN_Parterre
LASTInputDev HMLAN_Parterre
MSGCNT 1171
NAME VCCU
NOTIFYDEV global
NR 44
NTFY_ORDER 50-VCCU
STATE HMLAN_Parterre:ok,HMLAN_DG:ok
TYPE CUL_HM
assignedIOs HMLAN_DG,HMLAN_Parterre
chanNo 01
lastMsg No:F7 - t:02 s:2BAC2F d:402CE2 00
protLastRcv 2020-10-24 20:27:35
protRcv 128 last_at:2020-10-24 20:27:35
protRcvB 26 last_at:2020-10-24 03:00:03
rssi_at_HMLAN_DG cnt:129 min:-84 max:-77 avg:-80.54 lst:-78
rssi_at_HMLAN_Parterre cnt:50 min:-89 max:-73 avg:-81.74 lst:-79
VCCU Readings
CommandAccepted yes 2020-10-24 20:27:35
IOopen 2 2020-10-23 21:54:01
cfgState ok 2020-09-27 14:48:52
commState CMDs_done 2020-09-27 14:52:07
state HMLAN_Parterre:ok,HMLAN_DG:ok 2020-10-23 21:54:01
unknown_6AEF65 received 2020-10-24 10:21:25
HM_6AEF65 Internals
CFGFN
DEF 6AEF65
FUUID 5f93e40d-f33f-95a0-c261-b6a6c6329a6b52fa
HMLAN_DG_MSGCNT 500
HMLAN_DG_RAWMSG E6AEF65,0000,44221854,FF,FFB3,0484706AEF6500000000F33C
HMLAN_DG_RSSI -77
HMLAN_DG_TIME 2020-10-24 20:52:56
HMLAN_Parterre_MSGCNT 500
HMLAN_Parterre_RAWMSG E6AEF65,0000,4BF22F3C,FF,FFC6,0484706AEF6500000000F33C
HMLAN_Parterre_RSSI -58
HMLAN_Parterre_TIME 2020-10-24 20:52:56
IODev HMLAN_DG
LASTInputDev HMLAN_DG
MSGCNT 1000
NAME HM_6AEF65
NOTIFYDEV global
NR 1061
STATE CMDs_pending
TYPE CUL_HM
channel_01 HM_6AEF65_Weather
channel_02 HM_6AEF65_Climate
channel_03 HM_6AEF65_WindowRec
channel_06 HM_6AEF65_remote
channel_07 HM_6AEF65_SwitchTr
lastMsg No:04 - t:70 s:6AEF65 d:000000 00F33C
protCmdPend 3 CMDs_pending
protLastRcv 2020-10-24 20:52:56
protRcv 501 last_at:2020-10-24 20:52:56
protState CMDs_pending
rssi_at_HMLAN_DG cnt:501 min:-89 max:-76 avg:-80.77 lst:-77
rssi_at_HMLAN_Parterre cnt:500 min:-66 max:-52 avg:-59.81 lst:-58
HM_6AEF65 Reading
D-firmware 1.4 2020-10-24 10:21:33
D-serialNr PEQ1455725 2020-10-24 10:21:33
cfgState updating 2020-10-24 10:22:11
commState CMDs_pending 2020-10-24 10:21:33
state CMDs_pending 2020-10-24 10:21:33
Da ich jetzt nicht mehr weiß, was ich noch versuchen könnte, bitte ich Euch um Hilfe.
Vielleicht übersehe ich ja noch irgendetwas.
lg
Zenz
poste je ein list von vccu, hmlan_dg und vom tc.
Hallo Frank, danke für deine Hilfe.
Ich hoffe das richtige mit list ausgelesen zu haben - bin nicht so ein Experte
list VCCU
Internals:
DEF 2BAC2F
FUUID 5f6e3713-f33f-95a0-707c-fc32ad4985f438a0
HMLAN_DG_MSGCNT 625
HMLAN_DG_RAWMSG E2BAC2F,0000,43F88618,FF,FFB2,A1803F2BAC2F3093500202272737F3
HMLAN_DG_RSSI -78
HMLAN_DG_TIME 2020-10-24 20:07:34
HMLAN_Parterre_MSGCNT 546
HMLAN_Parterre_RAWMSG E2BAC2F,0000,4BDAF742,FF,FFB1,F780022BAC2F402CE200
HMLAN_Parterre_RSSI -79
HMLAN_Parterre_TIME 2020-10-24 20:27:35
IODev HMLAN_Parterre
LASTInputDev HMLAN_Parterre
MSGCNT 1171
NAME VCCU
NOTIFYDEV global
NR 44
NTFY_ORDER 50-VCCU
STATE HMLAN_Parterre:ok,HMLAN_DG:ok
TYPE CUL_HM
assignedIOs HMLAN_DG,HMLAN_Parterre
chanNo 01
lastMsg No:F7 - t:02 s:2BAC2F d:402CE2 00
protLastRcv 2020-10-24 20:27:35
protRcv 128 last_at:2020-10-24 20:27:35
protRcvB 26 last_at:2020-10-24 03:00:03
rssi_at_HMLAN_DG cnt:129 min:-84 max:-77 avg:-80.54 lst:-78
rssi_at_HMLAN_Parterre cnt:50 min:-89 max:-73 avg:-81.74 lst:-79
OLDREADINGS:
READINGS:
2020-10-24 20:27:35 CommandAccepted yes
2020-10-23 21:54:01 IOopen 2
2020-09-27 14:48:52 cfgState ok
2020-09-27 14:52:07 commState CMDs_done
2020-10-23 21:54:01 state HMLAN_Parterre:ok,HMLAN_DG:ok
2020-10-24 10:21:25 unknown_6AEF65 received
helper:
HM_CMDNR 247
PONtest 1
peerFriend peerSD,peerSens,peerAct
peerOpt -:virtual
regLst 0
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
cmds:
TmplKey :no:1603482810.69911
TmplTs 1603482810.69911
cmdKey 1:1:1::VCCU::01:
cmdLst:
assignHmKey noArg
assignIO -IO- [({set}|unset)]
clear [(readings|rssi|msgErrors|{msgErrors}|unknownDev)]
defIgnUnknown noArg
deviceRename -newName-
fwUpdate -filename- [-bootTime-]
getDevInfo noArg
hmPairForSec [-sec-]
hmPairSerial -serial-
peerChan -btnNumber- -actChn- [({single}|dual|reverse)] [({set}|unset)] [(actor|remote|{both})]
peerSmart -peerOpt-
postEvent -condition-
press [(long|{short})] [(-peer-|{all})] [(noBurst|{Burst})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
pressL [(-peer-|{all})]
pressS [(-peer-|{all})]
raw -data- [...]
reset noArg
tplSet_0 -tplChan-
unpair noArg
update noArg
virtual [(1..50;1|{1})]
lst:
condition slider,0,1,255
peer
peerOpt Brunnen_Beleuchtung,Brunnen_Wasserpumpe,Funksteckdose_2_SenF,Funksteckdose_2_SenI,Funksteckdose_2_SenPwr,Funksteckdose_2_SenU,Funksteckdose_2_Sw,Kueche_1_WindowRec,Kueche_1_remote,Pool_Sandfilter,Pool_Waermepumpe,RM_DG_Eltern_SZ,RM_DG_Gang,RM_DG_Kinderzimmer,RM_EG_Gaestezimmer,RM_EG_Gang,RM_EG_Kueche,RM_EG_Wohnzimmer,RM_OG_Gaestezimmer,RM_OG_Gang,RM_OG_Kristin,RM_UG_Heizung,Rauchmelder_Team,Regensensor_Zustand,SZ_Eltern_WindowRec,SZ_Eltern_remote,SZ_Gaeste_1_WindowRec,SZ_Gaeste_1_remote,SZ_Gaeste_2_WindowRec,SZ_Gaeste_2_remote,SZ_Gaeste_Wandthermostat_WindowRec,SZ_Gaeste_Wandthermostat_remote,SZ_Kinder_WindowRec,SZ_Kinder_remote,WZ_1_WindowRec,WZ_1_remote,WZ_2_WindowRec,WZ_2_remote,WZ_Schwiegi_1_WindowRec,WZ_Schwiegi_1_remote,WZ_Schwiegi_2_WindowRec,WZ_Schwiegi_2_remote,WZ_Schwiegi_Wandthermostat_WindowRec,WZ_Schwiegi_Wandthermostat_remote,WZ_Wandthermostat_WindowRec,WZ_Wandthermostat_remote
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
listDevice noArg
param -param-
expert:
def 1
det 0
raw 0
tpl 0
io:
nextSend 1603543473.77459
prefIO
vccu VCCU
ioList:
HMLAN_Parterre
HMLAN_DG
mRssi:
mNo F7
io:
HMLAN_DG:
HMLAN_Parterre:
-77
-77
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
vrt 1
rssi:
at_HMLAN_DG:
avg -80.5426356589147
cnt 129
lst -78
max -77
min -84
at_HMLAN_Parterre:
avg -81.74
cnt 50
lst -79
max -73
min -89
tmpl:
Attributes:
IODev HMLAN_Parterre
IOList HMLAN_Parterre,HMLAN_DG
IOgrp VCCU
model CCU-FHEM
room System
subType virtual
webCmd virtual:update
list HMLAN_DG
Internals:
DEF 10.0.1.6:1000
DeviceName 10.0.1.6:1000
FD 9
FUUID 5f6e3713-f33f-95a0-c17b-d7bc9829454c714e
HMLAN_DG_MSGCNT 10576
HMLAN_DG_TIME 2020-10-24 21:24:29
IFmodel LAN
NAME HMLAN_DG
NR 42
NTFY_ORDER 50-HMLAN_DG
PARTIAL
RAWMSG E309300,0000,443EFBB0,FF,FFB1,4586103093000000000AB8F00C0040
RSSI -79
STATE opened
TYPE HMLAN
XmitOpen 1
assignedIDsCnt 12 report:15
msgKeepAlive dlyMax:18.282 bufferMin:11
msgLoadCurrent 1
msgLoadHistoryAbs 5min steps: 1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1
msgParseDly min:-96 max:3379 last:734 cnt:10441
owner 2BAC2F
owner_CCU VCCU
uptime 013 318:02:58.352
READINGS:
2020-10-23 21:54:00 D-HMIdAssigned 2BAC2F
2020-10-23 21:54:00 D-HMIdOriginal 120FFD
2020-10-23 21:54:00 D-firmware 0.965
2020-10-23 21:54:00 D-serialNr GEQ0070974
2020-10-23 21:54:01 Xmit-Events ok:1 disconnected:1 init:1
2020-10-23 21:54:01 cond ok
2020-10-24 21:24:26 loadLvl low
2020-10-23 21:53:10 prot_disconnected last
2020-10-23 21:53:10 prot_init last
2020-10-23 21:54:01 prot_ok last
2020-10-23 21:53:10 state opened
helper:
assIdCnt 12
assIdRep 15
info 03C5,GEQ0070974,120FFD,2BAC2F
setTime 48936
cnd:
0 1
253 1
255 1
dly:
cnt 10441
lst 734
max 3379
min -96
ids:
3154DA:
cfg +3154DA,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name SZ_Eltern
to 1603522104.08087
402CE2:
cfg +402CE2,00,00,00
name Licht_Dachboden
402D1F:
cfg +402D1F,00,00,00
name Licht_Parterre
5ACE90:
cfg +5ACE90,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name WZ_Schwiegi_1
to 1603501274.65022
5C99CD:
cfg +5C99CD,00,00,00
name RM_DG_Eltern_SZ
5E82E5:
cfg +5E82E5,00,00,00
name RM_EG_Kueche
5F79F0:
cfg +5F79F0,00,00,00
name Licht_Parterre_Vorraum
653940:
cfg +653940,00,00,00
name RM_OG_Gang
661F38:
cfg +661F38,00,00,00
name RM_DG_Gang
67B241:
cfg +67B241,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name Regensensor
to 1603561344.21903
6AEF65:
cfg +6AEF65,00,00,00
chn 00
flg 0
msg
name HM_6AEF65
to 1603486691.41671
6FB6CF:
cfg +6FB6CF,00,00,00
name RM_OG_Gaestezimmer
k:
BufMin 11
DlyMax 18.282
Next 1603567481.038
Start 1603567466.038
loadLvl:
bl 40
a:
99
90
40
0
h:
0 low
40 batchLevel
90 high
99 suspended
log:
all 0
sys 0
ids:
ARRAY(0x1bb3d28)
q:
HMcndN 0
answerPend 0
hmLanQlen 1
keepAliveRec 1
keepAliveRpt 0
loadLastMax 1
loadNo 4
scnt 7
ald:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
apIDs:
ref:
drft -0.000163065633917652
hmtL 1144975306
kTs 0
offL 1602422490744
sysL 1603567401943
Attributes:
addvaltrigger 1
hmId 2BAC2F
hmLanQlen 1_min
loadLevel 0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
room System
wdTimer 15
list HMLAN_Parterre
Internals:
DEF 10.0.1.7:1000
DeviceName 10.0.1.7:1000
FD 8
FUUID 5c5df8a6-f33f-95a0-05f2-92a92128d8e40131
HMLAN_Parterre_MSGCNT 10558
HMLAN_Parterre_TIME 2020-10-24 21:25:53
IFmodel LAN
NAME HMLAN_Parterre
NR 40
NTFY_ORDER 50-HMLAN_Parterre
PARTIAL
RAWMSG E6AEF65,0000,4C105B2A,FF,FFC7,11865A6AEF6500000088F83B
RSSI -57
STATE opened
TYPE HMLAN
XmitOpen 1
assignedIDsCnt 23 report:22
msgKeepAlive dlyMax:18.295 bufferMin:11
msgLoadCurrent 0
msgLoadHistoryAbs 5min steps: 0/0/0/0/1/1/1/1/1/1/1/1
msgParseDly min:-463 max:4308 last:298 cnt:10370
owner 2BAC2F
owner_CCU VCCU
uptime 014 354:29:00.330
READINGS:
2020-10-23 21:54:01 D-HMIdAssigned 2BAC2F
2020-10-23 21:54:01 D-HMIdOriginal 2BAC2F
2020-10-23 21:54:01 D-firmware 0.965
2020-10-23 21:54:01 D-serialNr LEQ0579649
2020-10-23 21:54:01 Xmit-Events ok:1 disconnected:1 init:1
2020-10-23 21:54:01 cond ok
2020-10-24 21:25:48 loadLvl low
2020-09-27 01:56:27 prot_ERROR-Overload last
2020-09-27 02:00:12 prot_Warning-HighLoad last
2020-10-23 21:53:10 prot_disconnected last
2020-09-25 19:30:53 prot_dummy last
2020-10-23 21:53:10 prot_init last
2020-08-25 13:15:49 prot_keepAlive last
2020-10-23 21:54:01 prot_ok last
2020-10-23 21:53:10 state opened
helper:
assIdCnt 23
assIdRep 22
info 03C5,LEQ0579649,2BAC2F,2BAC2F
setTime 48936
cnd:
0 1
253 1
255 1
dly:
cnt 10370
lst 298
max 4308
min -463
ids:
301DA8:
cfg +301DA8,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name Kueche_1
to 1603546614.25251
3088B9:
cfg +3088B9,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name SZ_Kinder
to 1603501261.38961
309300:
cfg +309300,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name WZ_1
to 1603562849.92274
309350:
cfg +309350,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name WZ_2
to 1603562853.98116
3154DA:
324067:
cfg +324067,00,00,00
name Aussen_Thermometer
35A909:
cfg +35A909,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name WZ_Wandthermostat
to 1603501203.32326
3695EC:
cfg +3695EC,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name Funksteckdose_1
to 1603485025.31072
38A9A4:
cfg +38A9A4,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name SZ_Gaeste_2
to 1603523629.71081
38A9FE:
cfg +38A9FE,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name SZ_Gaeste_1
to 1603501340.6464
3E9EEC:
cfg +3E9EEC,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name Brunnen_Schalter
to 1603485004.91608
5AA8C1:
cfg +5AA8C1,00,00,00
name Funksteckdose_2
5AFF59:
cfg +5AFF59,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name WZ_Schwiegi_Wandthermostat
to 1603501205.22768
5AFF69:
cfg +5AFF69,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name SZ_Gaeste_Wandthermostat
to 1603501204.27162
5C9615:
cfg +5C9615,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name RM_UG_Heizung
to 1603482884.97377
64E518:
cfg +64E518,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name WZ_Schwiegi_2
to 1603556467.9305
65390E:
cfg +65390E,00,00,00
name RM_EG_Wohnzimmer
653964:
cfg +653964,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name RM_EG_Gaestezimmer
to 1603482865.49546
65A4FF:
cfg +65A4FF,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name Pool_Schalter
to 1603482858.53866
661D64:
cfg +661D64,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name RM_EG_Gang
to 1603482873.88723
661F03:
cfg +661F03,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name RM_DG_Kinderzimmer
to 1603482864.65288
6AEF65:
cfg +6AEF65,00,00,00
flg 0
msg
name HM_6AEF65
to 1603486636.26338
6FB6E7:
cfg +6FB6E7,00,00,00
name RM_OG_Kristin
k:
BufMin 11
DlyMax 18.295
Next 1603567562.53107
Start 1603567547.53107
loadLvl:
bl 40
a:
99
90
40
0
h:
0 low
40 batchLevel
90 high
99 suspended
log:
all 0
sys 0
ids:
ARRAY(0x1d767a8)
q:
HMcndN 0
answerPend 0
hmLanQlen 1
keepAliveRec 1
keepAliveRpt 0
loadLastMax 0
loadNo 5
scnt 8
ald:
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
apIDs:
ref:
drft -8.84713043324398e-05
hmtL 1276134772
kTs 0
offL 1602291412790
sysL 1603567514981
Attributes:
addvaltrigger 1
hmId 2BAC2F
hmLanQlen 1_min
loadLevel 0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
room System
wdTimer 15
list HM_6AEF65 (tc)
Internals:
CFGFN
DEF 6AEF65
FUUID 5f93e40d-f33f-95a0-c261-b6a6c6329a6b52fa
HMLAN_DG_MSGCNT 526
HMLAN_DG_RAWMSG E6AEF65,0000,44409208,FF,FFB3,1184706AEF6500000000F83B
HMLAN_DG_RSSI -77
HMLAN_DG_TIME 2020-10-24 21:26:13
HMLAN_Parterre_MSGCNT 526
HMLAN_Parterre_RAWMSG E6AEF65,0000,4C10A94E,FF,FFC7,1184706AEF6500000000F83B
HMLAN_Parterre_RSSI -57
HMLAN_Parterre_TIME 2020-10-24 21:26:13
IODev HMLAN_DG
LASTInputDev HMLAN_DG
MSGCNT 1052
NAME HM_6AEF65
NOTIFYDEV global
NR 1061
STATE CMDs_pending
TYPE CUL_HM
channel_01 HM_6AEF65_Weather
channel_02 HM_6AEF65_Climate
channel_03 HM_6AEF65_WindowRec
channel_06 HM_6AEF65_remote
channel_07 HM_6AEF65_SwitchTr
lastMsg No:11 - t:70 s:6AEF65 d:000000 00F83B
protCmdPend 3 CMDs_pending
protLastRcv 2020-10-24 21:26:13
protRcv 527 last_at:2020-10-24 21:26:13
protState CMDs_pending
rssi_at_HMLAN_DG cnt:527 min:-89 max:-75 avg:-80.55 lst:-77
rssi_at_HMLAN_Parterre cnt:526 min:-66 max:-52 avg:-59.67 lst:-57
READINGS:
2020-10-24 10:21:33 D-firmware 1.4
2020-10-24 10:21:33 D-serialNr PEQ1455725
2020-10-24 10:22:11 cfgState updating
2020-10-24 10:21:33 commState CMDs_pending
2020-10-24 10:21:33 state CMDs_pending
cmdStack:
++A0012BAC2F6AEF6500050000000000
++A0012BAC2F6AEF65000802010A2B0BAC0C2F
++A0012BAC2F6AEF650006
helper:
HM_CMDNR 17
PONtest 1
mId 00AD
peerFriend
peerOpt -:thermostat
regLst 0
rxType 6
supp_Pair_Rep 0
cfgChk:
idRc01 RegL_00.
cmds:
TmplKey :no:1603527699.39434
TmplTs 1603527699.39434
cmdKey 0:1:0::HM_6AEF65:00AD:00:
cmdLst:
assignHmKey noArg
clear [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
deviceRename -newName-
fwUpdate -filename- [-bootTime-]
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6) [-peerChn-]
inhibit [(on|{off})]
raw -data- [...]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
reset noArg
sysTime noArg
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
unpair noArg
lst:
condition slider,0,1,255
peer
peerOpt
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
expert:
def 0
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +6AEF65,00,00,00
nextSend 1603566515.21204
prefIO
rxt 0
vccu
p:
6AEF65
00
00
00
mRssi:
mNo 11
io:
HMLAN_DG:
-75
-75
HMLAN_Parterre:
-57
-57
prt:
bErr 0
sProc 2
q:
qReqConf 00
qReqStat
role:
dev 1
prs 1
rssi:
at_HMLAN_DG:
avg -80.5597722960152
cnt 527
lst -77
max -75
min -89
at_HMLAN_Parterre:
avg -59.6768060836502
cnt 526
lst -57
max -52
min -66
shRegW:
07 02
shadowReg:
RegL_00. 02:01 0A:2B 0B:AC 0C:2F
tmpl:
Attributes:
IODev HMLAN_DG
IOgrp VCCU:HMLAN_DG
autoReadReg 4_reqStatus
expert rawReg
firmware 1.4
model HM-TC-IT-WM-W-EU
msgRepeat 1
room CUL_HM
serialNr PEQ1455725
subType thermostat
webCmd getConfig:clear msgEvents
Habe nun 3 Stück Rauchmelder (HM-SEC-SD-2) ohne Probleme in Fhem integrieren/pairen können.
Danach habe ich mit einer alten CCU2 versucht den HM-TC-IT-WM-W-EU zu pairen, um eventuell einen
Defekt des Thermostates auszuschließen => hat einwandfrei funktioniert
Nur in Fhem bekomme ich kein vollständiges pairing zusammen :'(
Hat bitte noch jemand einen Rat für mich, was ich noch versuchen könnte, bin mit meiner
bescheidenen Weisheit am Ende?!
ich würde mal den hmlan_parterre für attr IODev und IOgrp im tc setzen.
der hat deutlich bessere rssi.
ansonsten:
erneut drüber pairen, also keine devices löschen oder resetten.
vor einem erneuten pairen cmd queue löschen mit clear msgEvents, falls noch cmds pending sind.
Hallo Frank,
das habe ich gestern am Abend auch versucht => keine Änderung
tc-Attributes
IODev HMLAN_Parterre
IOgrp VCCU:HMLAN_Parterre
autoReadReg 4_reqStatus
expert rawReg
firmware 1.4
model HM-TC-IT-WM-W-EU
msgRepeat 1
room CUL_HM
serialNr PEQ1455725
subType thermostat
webCmd getConfig:clear msgEvents
Habe schon unzählige male versucht neu zu pairen, darüber zu pairen inkl. clear msgEvents bzw. auch
set VCCU clear unknownDev in der VCCU
Als ich meine bereits 2 bestehenden und einwandfrei funktionierden HM-TC-IT-WM-W-EU integrierte,
war der einzige Unterschied, dass ich noch keine VCCU mit 2 HMlan Adaptern eingerichtet hatte bzw. ist die
Firmware der beiden 1.3 und der nicht funktionierende hat 1.4
Um die VCCU ausschließen zu können, habe ich ein altes Backup zurück gespielt (ohne VCCU und nur einem HMlan)
=> Verhalten beim pairen gleich :-[
HMinfo config check zeigt folgendes
configCheck done:
missing register list
Funksteckdose_2_Pwr: RegL_01.
HM_6AEF65: RegL_00.
HM_6AEF65_Climate: RegL_01.,RegL_07.,RegL_08.,RegL_09.
HM_6AEF65_SwitchTr: RegL_01.
HM_6AEF65_Weather: RegL_01.
HM_6AEF65_WindowRec: RegL_01.
HM_6AEF65_remote: RegL_01.
incomplete register list
Licht_Parterre_Vorraum: RegL_03.self01,RegL_03.self02
Register changes pending
HM_6AEF65
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
incomplete: HM_6AEF65_Climate:
incomplete: HM_6AEF65_SwitchTr:
incomplete: HM_6AEF65_Weather: peerUnread
incomplete: HM_6AEF65_WindowRec:
incomplete: HM_6AEF65_remote:
PairedTo mismatch to IODev
Regensensor: paired:0x000000 IO attr: 2BAC2F.
templist mismatch
HM_6AEF65_Climate: HM_6AEF65_Climate not found in file ./tempList.cfg
hast du den tc von der ccu auch wieder abgelernt?
ansonsten ist der tc eventuell mit der hmid von der ccu2 noch angelernt.
mit einem werkreset am tc könnte man das pairing auch löschen.
wie hast du an der ccu2 gepairt? mit seriennummer oder ohne?
das "einfache" pairen mit der ccu2 könnte daran liegen, dass eq3 beim pairen eventuell automatisch burst versucht.
ich glaube beim pairen mit sn war das der fall.
fhem macht das grundsätzlich nicht, zumindestens damals.
du könntest mal mit attr burstAccess=1_auto probieren.
wahrscheinlich sinnlos, da fhem wohl erst die info braucht, dass der tc im burstmode ist. die info ist aber noch nicht vorhanden.
sniffe doch mal das pairen, wie im wiki beschrieben.
Hallo Frank,
vielen, vielen Dank für deine Hilfe!
Habe, wie von dir vorgeschlagen:
1. "attr burstAccess=1_auto" am TC gesetzt
2. erneut drüber pairen, also device nicht gelöschen oder resettet
=> und nach ein paar Sekunden ein "CMDs_done" erhalten
3. "attr burstAccess=1_auto" wieder gelöscht
Nochmals recht herzlichen Dank für deine Unterstützung
LG Zenz
interessantes verhalten.
vermutlich hätte es auch ohne burstaccess=1_auto funktioniert, wenn du am tc mehrfach den "countdown" ausgelöst hättest.
also ohne irgendwas zu löschen, nur die pending cmds manuell über tastendruck am tc abarbeiten.
Leider nein.
Habe TC gefühlte 30 mal neu angelernt, gelöscht und dazwischen auch immer wieder
mehrfach den "countdown" am TC ausgelöst => ständig "CMDs_pending"
Erst nach einem "attr burstAccess=1_auto" erhielt ich ein "CMDs_done"
Hi,
vielen Dank für die Lösung, ich hatte genau das gleich Verhalten und der Ansatz mit "attr burstAccess=1_auto" half sofort.
Vielleicht ist das ein Eintrag im Wiki Wert!
Gruß
André
Nur als Ergänzung: Ich hatte dieses Verhalten vor 1 Woche hier auch bemerkt. Bei mir hat es so geklappt: Zuerst in FHEM das Device anlegen. Dazu die Seriennummer bei einem Pairing-Versuch aus dem Eventmonitor ermitteln. Dann nochmal pairen. getConfig auslösen, mittlere Taste drücken und warten. Geduld mitbringen. Nach 10 Minuten war es erledigt.
Das Thermostat wurde übrigens vorher nicht per Taste mit einem Heizantrieb gepeert. Ich lasse die über FHEM kommunizieren, habe später nur weather und climate gepeert.