Hallo zusammen, ich habe mehrere HM-Sec-SC-2 Fenster/Tür Sensoren gekauft. jetzt ist mir aufgefallen das ich diese nicht auf die Werkseinstellungen zurückstellen kann.
Zum einen funktioniert die HM Prozedur nicht:
- 5s Anlerntaste drücken bis rot blinkt
- wieder 5s Anlerntaste drücken bis schneller rot blinkt
Statt dessen :
- Nach 5s Anlerntaste drücken kommt rotes Dauerlicht bis ich loslasse. Danach orangenes blinken zum Anlernen.
Anlernen lässt sich der Sensor und "open" / "closed" funktionieren.
Internals:
CFGFN
DEF 3FB6BB
FUUID 5f9567e1-f33f-a99d-7534-436d11ddf72c8b0b
HMLAN1_MSGCNT 29
HMLAN1_RAWMSG E3FB6BB,0000,34B3EF9F,FF,FFA1,2BA2413FB6BB327D09011500
HMLAN1_RSSI -95
HMLAN1_TIME 2020-10-25 13:00:14
HMLAN2_MSGCNT 31
HMLAN2_RAWMSG E3FB6BB,0000,71BA0E52,FF,FFB2,2BA2413FB6BB327D09011500
HMLAN2_RSSI -78
HMLAN2_TIME 2020-10-25 13:00:14
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 60
NAME HM_3FB6BB
NOTIFYDEV global
NR 1365
STATE closed
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:2B - t:41 s:3FB6BB d:327D09 011500
protLastRcv 2020-10-25 13:00:14
protRcv 28 last_at:2020-10-25 13:00:14
rssi_at_HMLAN1 cnt:30 min:-102 max:-92 avg:-95.66 lst:-95
rssi_at_HMLAN2 cnt:31 min:-83 max:-71 avg:-77.41 lst:-78
READINGS:
2020-10-25 12:56:19 D-firmware 2.4
2020-10-25 12:56:19 D-serialNr MEQ1135404
2020-10-25 13:00:14 battery ok
2020-10-25 13:00:14 contact closed (to 327D09)
2020-10-25 13:00:14 state closed
2020-10-25 13:00:14 trigDst_327D09 noConfig
2020-10-25 13:00:14 trigger_cnt 21
helper:
HM_CMDNR 43
mId 002F
peerFriend peerAct,peerVirt
peerOpt 4:threeStateSensor
regLst 0,1,4p
rxType 4
supp_Pair_Rep 0
cmds:
TmplKey :no:1603626985.83662
TmplTs 1603626985.83662
cmdKey 1:1:0::HM_3FB6BB:002F:01:
cmdLst:
assignHmKey noArg
clear [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
deviceRename -newName-
fwUpdate -filename- [-bootTime-]
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6) [-peerChn-]
peerBulk -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
peerChan -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [actor|remote|both]
peerSmart -peerOpt-
raw -data- [...]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
reset noArg
sign [(on|{off})]
tplDel -tplDel-
trgEventL -peer- -condition-
trgEventS -peer- -condition-
trgPressL [(-peer-|{all})]
trgPressS [(-peer-|{all})]
unpair noArg
lst:
condition closed,open,tilted
peer
peerOpt HM_Leistung1_GartenHaus_Main_Sw,HM_Leistung2_Universal_Sw,HM_Leistung3_WoZiTV_Sw,HM_Leistung4_Wasserbett_Sw,HM_Leistung5_Universal2_Sw,HM_Leistung6_Laufband_Sw,HM_RT_BAD_ELTERN_Fussboden_WindowRec,HM_RT_BAD_ELTERN_Fussboden_remote,HM_RT_BAD_ELTERN_Handtuch_WindowRec,HM_RT_BAD_ELTERN_Handtuch_remote,HM_RT_Bad_Kinder_WindowRec,HM_RT_Bad_Kinder_remote,HM_RT_BueroGarten_WindowRec,HM_RT_BueroGarten_remote,HM_RT_BueroVorne_WindowRec,HM_RT_BueroVorne_remote,HM_RT_Einlieger_Bad_WindowRec,HM_RT_Einlieger_Bad_remote,HM_RT_Einlieger_WZ_Garten_WindowRec,HM_RT_Einlieger_WZ_Garten_remote,HM_RT_Einlieger_WZ_Vorne_WindowRec,HM_RT_Einlieger_WZ_Vorne_remote,HM_RT_Kinder_Ankleide_WindowRec,HM_RT_Kinder_Ankleide_remote,HM_RT_Party_WindowRec,HM_RT_Party_remote,HM_RT_Paula_WindowRec,HM_RT_Paula_remote,HM_RT_Robin_WindowRec,HM_RT_Robin_remote,HM_RT_Schlafzimmer_WindowRec,HM_RT_Schlafzimmer_remote,HM_RT_TreppeFlur_WindowRec,HM_RT_TreppeFlur_remote,HM_RT_WZ_li_WindowRec,HM_RT_WZ_li_remote,HM_RT_WZ_re_WindowRec,HM_RT_WZ_re_remote,HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_01,HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_02,HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_03,HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_04,HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_05,HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_06,HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_07,HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_08,HM_Rolll_AktuatorPower_Sw_01,HM_Rolll_AktuatorPower_Sw_02,HM_Rolll_AktuatorPower_Sw_03,HM_Rolll_AktuatorPower_Sw_04,HM_Rolll_AktuatorPower_Sw_05,HM_Rolll_AktuatorPower_Sw_06,HM_Rolll_AktuatorPower_Sw_07,HM_Rolll_AktuatorPower_Sw_08,HM_SW_Terrasse_Licht1,HM_WT_BAD_Eltern_WindowRec,HM_WT_BAD_Eltern_remote,HM_WT_BAD_Kinder_WindowRec,HM_WT_BAD_Kinder_remote,HM_WT_Buero_WindowRec,HM_WT_Buero_remote,HM_WT_Einlieger_Bad_WindowRec,HM_WT_Einlieger_Bad_remote,HM_WT_Einlieger_WindowRec,HM_WT_Einlieger_remote,HM_WT_Kinder_Ankleide_WindowRec,HM_WT_Kinder_Ankleide_remote,HM_WT_Party_WindowRec,HM_WT_Party_remote,HM_WT_Paula_WindowRec,HM_WT_Paula_remote,HM_WT_Robin_WindowRec,HM_WT_Robin_remote,HM_WT_Wohnzimmer_WindowRec,HM_WT_Wohnzimmer_remote,UVert.1_HM_Sw_1_Sw_01,UVert.1_HM_Sw_1_Sw_02,UVert.1_HM_Sw_1_Sw_03,UVert.1_HM_Sw_1_WasserVentilVorne,UVert.3_HM_Sw_1_Bel.Garten1,UVert.3_HM_Sw_1_Bel.Weide,UVert.3_HM_Sw_1_PowerUVert.4,UVert.3_HM_Sw_1_WlanReapeater,UVert.4_HM_Sw_1_Brunnenpumpe,UVert.4_HM_Sw_1_GartenBeleuchtung,UVert.4_HM_Sw_1_GartenBeleuchtungSteckdose,UVert.4_HM_Sw_1_SteckdoseBaum,UVert.4_HM_Sw_1_WasserVentilHinten,UVert.4_HM_Sw_1_WasserVentilHinten1,UVert.4_HM_Sw_1_WasserVentilHinten2,UVert.4_HM_Sw_1_WasserVentilHinten3,VCCU_Btn1
tplDel
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
expert:
def 0
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +3FB6BB,00,00,00
nextSend 1603627214.36525
prefIO
rxt 0
vccu
p:
3FB6BB
00
00
00
mRssi:
mNo 2B
io:
HMLAN1:
-93
-93
HMLAN2:
-78
-78
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf 00
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
rssi:
at_HMLAN1:
avg -95.6666666666667
cnt 30
lst -95
max -92
min -102
at_HMLAN2:
avg -77.4193548387097
cnt 31
lst -78
max -71
min -83
tmpl:
Attributes:
autoReadReg 4_reqStatus
expert rawReg
firmware 2.4
model HM-SEC-SC-2
room CUL_HM
serialNr MEQ1135404
subType threeStateSensor
Beim List fällt mir auf dass das Reading (in rot)
READINGS:
2020-10-25 12:56:19 D-firmware 2.4
2020-10-25 12:56:19 D-serialNr MEQ1135404
2020-10-25 13:00:14 battery ok
2020-10-25 13:00:14 contact closed (to 327D09)
anders aussieht als bei einem alten Sensor den ich neu gekauft habe. Hier steht
2020-10-25 03:21:26 contact open (to broadcast)
Ich vermute der gebrauchte Sensor ist noch mit einem anderen Gerät gepairt, mit dem "327D09" (vermutlich ein Raumthermostat)
Ergeben sich zwei Fragen:
1. Wie werde ich das andere Gerät wieder los? Unpair funzt nicht...
2. Wie bekomme ich die Werkseinstellung hin
???
VG hoffm34
der ist sicherlich noch mit seiner alten zentrale gepairt und hat zudem noch einen aes key bekommen.
ohne diesen key, kann nur eq3 neu flashen.
Hallo Frank,
das wird so sein. Die alte Zentrale habe ich, Qivicon Smart Home Base 1. Wenn ich die starte dann findet diese aber nur noch die Räume, nicht aber die HM Geräte. Selbst wenn ich die Konfiguration von der Qivicon Smart Home Base 1 wieder herstelle, findet die Zentrale nix. Ich habe die Zugangsdaten und diverse Lizenzen die allerdings 2019 abgelaufen sind. Ich vermute das ich deswegen nichts sehen kann. Also habe ich keinen Zugriff mehr auf die alte Konfiguration. An AES habe ich auch schon gedacht. Wie erkenne ich denn das AES aktiv ist??
AES ist bei diesem Sensor immer "aktiv" (Sec im Namen)
Handbuch Seite 27 + 28 steht ja exakt was los ist. https://files2.elv.com/public/13/1317/131775/Internet/131775_um.pdf
Die Frage wäre ob Qivicon nicht sowieso andere Standard AES Schlüssel hatte?
Gruß Otto
ZitatAES ist bei diesem Sensor immer "aktiv" (Sec im Namen)
Verstanden.
ZitatDie Frage wäre ob Qivicon nicht sowieso andere Standard AES Schlüssel hatte?
Das heißt? Was kann ich jetzt nicht mehr machen? Anlernen und den Status auslesen funktioniert ja...
Gruß rhoffm34
Anlernen: das sieht (für dich) nur so aus!
Funktioniert nicht...
Mitlesen: klar.
Es ist Funk, fhem hört mit, legt ein Device an und ordnet die emfangenen Daten (open/closed) zu, mehr nicht...
Du kannst nicht peeren, nicht zurücksetzen und auch sonst keine Register verändern...
Gruß, Joachim
Verstehe, Joachim.
Schade, ich habe über 20 Stück gekauft. Lehrgeld??
Ich glaube nicht das der Vorbesitzer den AES Schlüssel geändert hat (Unkenntnis). Gibt es sowas wie einen Default Schlüssel den man ändern muss (das wird er nicht gemacht haben)? Dann kann ich vielleicht damit...
Gruß,
rhoffm34
Naja wie gesagt: der Schlüssel ist offenbar nicht mehr default.
Meine Idee war auch Quatsch, weil wenn der default Schlüssel von Qivicon ein anderer gewesen wäre - wäre es egal - dann müsste Werksreset ja gehen.
Also muss jemand den AES Key geändert haben, ohne den hat man wenig Chancen, aber ich sag mal, die Dinger melden ja :)
elv will glaub ich 15 € für den Service (pro Stück)
Es gab hier mal eine Anleitung für bestimmte HM Module so mit Kurzschluss von zwei Pins beim Spannung einschalten. Ob das auch bei denen funktioniert?
Gruß Otto
ich habe irgendwie im ohr, dass bei qivicon eventuell "automatisch" ein "eigener" key erzeugt/genutzt wird.
wenn das wirklich der fall wäre, müsste dieser key doch eigentlich irgendwo notiert sein, oder?
vielleicht ein aufkleber an der zentrale, ähnlich wie bei fritzboxen der wlan key?
Hallo die Herren,
nach langem hin und her mit der Telekom (Bin kein Fan von denen, das war allerdings in diesem Fall ein Weltklasse Support),und viel Einsatzbereitschaft eines Telekom Techniker, ist es gelungen Zugang zur Qivicon Anlage zu erhalten.
Jetzt habe ich einen Sensor abgelernt und an meinen Raspi angelernt. Hoffe ich zumindestens...
Hier ein List:
Internals:
CFGFN
DEF 3FB6CC
FUUID 5f9b23ff-f33f-a99d-9a29-e006c3da6f7b3c50
HMLAN1_MSGCNT 22
HMLAN1_RAWMSG E3FB6CC,0000,4B1D1907,FF,FFC6,08A6413FB6CCAABBCC0108C8
HMLAN1_RSSI -58
HMLAN1_TIME 2020-10-29 21:25:47
HMLAN2_MSGCNT 22
HMLAN2_RAWMSG E3FB6CC,0000,88234EC9,FF,FFAD,08A6413FB6CCAABBCC0108C8
HMLAN2_RSSI -83
HMLAN2_TIME 2020-10-29 21:25:47
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN2
MSGCNT 44
NAME HM_3FB6CC
NOTIFYDEV global
NR 48299
STATE open
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:08 - t:41 s:3FB6CC d:AABBCC 0108C8
protLastRcv 2020-10-29 21:25:47
protRcv 20 last_at:2020-10-29 21:25:47
protSnd 20 last_at:2020-10-29 21:25:47
protState CMDs_done
rssi_at_HMLAN1 cnt:22 min:-89 max:-58 avg:-66.36 lst:-58
rssi_at_HMLAN2 cnt:23 min:-90 max:-72 avg:-78.26 lst:-83
READINGS:
2020-10-29 21:24:18 CommandAccepted yes
2020-10-29 21:24:17 D-firmware 2.4
2020-10-29 21:24:17 D-serialNr MEQ1135419
2020-10-29 21:24:19 PairedTo 0xAABBCC
2020-10-29 21:24:19 RegL_00. 00:00 02:01 09:00 0A:AA 0B:BB 0C:CC 10:01 14:06
2020-10-29 21:24:19 RegL_01. 00:00 08:00 20:60 21:00 22:64 30:06
2020-10-29 21:25:47 battery ok
2020-10-29 21:24:17 cfgState updating
2020-10-29 21:25:47 commState CMDs_done
2020-10-29 21:25:47 contact open (to VCCU)
2020-10-29 21:25:47 state open
2020-10-29 21:25:47 trigger_cnt 8
helper:
HM_CMDNR 8
PONtest 1
cSnd 01AABBCC3FB6CC01040000000001,01AABBCC3FB6CC0103
mId 002F
peerFriend peerAct,peerVirt
peerIDsRaw ,00000000
peerOpt 4:threeStateSensor
regLst 0,1,4p
rxType 4
supp_Pair_Rep 0
ack:
cmds:
TmplKey :no:1604003062.65056
TmplTs 1604003062.65056
cmdKey 1:1:0::HM_3FB6CC:002F:01:
cmdLst:
assignHmKey noArg
clear [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
deviceRename -newName-
fwUpdate -filename- [-bootTime-]
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6) [-peerChn-]
peerBulk -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
peerChan -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [actor|remote|both]
peerSmart -peerOpt-
raw -data- [...]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
reset noArg
sign [(on|{off})]
tplDel -tplDel-
trgEventL -peer- -condition-
trgEventS -peer- -condition-
trgPressL [(-peer-|{all})]
trgPressS [(-peer-|{all})]
unpair noArg
lst:
condition closed,open,tilted
peer
peerOpt HM_40F978_WindowRec,HM_40F978_remote,HM_Leistung1_GartenHaus_Main_Sw,HM_Leistung2_Universal_Sw,HM_Leistung3_WoZiTV_Sw,HM_Leistung4_Wasserbett_Sw,HM_Leistung5_Universal2_Sw,HM_Leistung6_Laufband_Sw,HM_RT_BAD_ELTERN_Fussboden_WindowRec,HM_RT_BAD_ELTERN_Fussboden_remote,HM_RT_BAD_ELTERN_Handtuch_WindowRec,HM_RT_BAD_ELTERN_Handtuch_remote,HM_RT_Bad_Kinder_WindowRec,HM_RT_Bad_Kinder_remote,HM_RT_BueroGarten_WindowRec,HM_RT_BueroGarten_remote,HM_RT_BueroVorne_WindowRec,HM_RT_BueroVorne_remote,HM_RT_Einlieger_Bad_WindowRec,HM_RT_Einlieger_Bad_remote,HM_RT_Einlieger_WZ_Garten_WindowRec,HM_RT_Einlieger_WZ_Garten_remote,HM_RT_Einlieger_WZ_Vorne_WindowRec,HM_RT_Einlieger_WZ_Vorne_remote,HM_RT_Kinder_Ankleide_WindowRec,HM_RT_Kinder_Ankleide_remote,HM_RT_Party_WindowRec,HM_RT_Party_remote,HM_RT_Paula_WindowRec,HM_RT_Paula_remote,HM_RT_Robin_WindowRec,HM_RT_Robin_remote,HM_RT_Schlafzimmer_WindowRec,HM_RT_Schlafzimmer_remote,HM_RT_TreppeFlur_WindowRec,HM_RT_TreppeFlur_remote,HM_RT_WZ_li_WindowRec,HM_RT_WZ_li_remote,HM_RT_WZ_re_WindowRec,HM_RT_WZ_re_remote,HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_01,HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_02,HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_03,HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_04,HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_05,HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_06,HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_07,HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_08,HM_Rolll_AktuatorPower_Sw_01,HM_Rolll_AktuatorPower_Sw_02,HM_Rolll_AktuatorPower_Sw_03,HM_Rolll_AktuatorPower_Sw_04,HM_Rolll_AktuatorPower_Sw_05,HM_Rolll_AktuatorPower_Sw_06,HM_Rolll_AktuatorPower_Sw_07,HM_Rolll_AktuatorPower_Sw_08,HM_SW_Terrasse_Licht1,HM_WT_BAD_Eltern_WindowRec,HM_WT_BAD_Eltern_remote,HM_WT_BAD_Kinder_WindowRec,HM_WT_BAD_Kinder_remote,HM_WT_Buero_WindowRec,HM_WT_Buero_remote,HM_WT_Einlieger_Bad_WindowRec,HM_WT_Einlieger_Bad_remote,HM_WT_Einlieger_WindowRec,HM_WT_Einlieger_remote,HM_WT_Kinder_Ankleide_WindowRec,HM_WT_Kinder_Ankleide_remote,HM_WT_Party_WindowRec,HM_WT_Party_remote,HM_WT_Paula_WindowRec,HM_WT_Paula_remote,HM_WT_Robin_WindowRec,HM_WT_Robin_remote,HM_WT_Wohnzimmer_WindowRec,HM_WT_Wohnzimmer_remote,UVert.1_HM_Sw_1_Sw_01,UVert.1_HM_Sw_1_Sw_02,UVert.1_HM_Sw_1_Sw_03,UVert.1_HM_Sw_1_WasserVentilVorne,UVert.3_HM_Sw_1_Bel.Garten1,UVert.3_HM_Sw_1_Bel.Weide,UVert.3_HM_Sw_1_PowerUVert.4,UVert.3_HM_Sw_1_WlanReapeater,UVert.4_HM_Sw_1_Brunnenpumpe,UVert.4_HM_Sw_1_GartenBeleuchtung,UVert.4_HM_Sw_1_GartenBeleuchtungSteckdose,UVert.4_HM_Sw_1_SteckdoseBaum,UVert.4_HM_Sw_1_WasserVentilHinten,UVert.4_HM_Sw_1_WasserVentilHinten1,UVert.4_HM_Sw_1_WasserVentilHinten2,UVert.4_HM_Sw_1_WasserVentilHinten3,VCCU_Btn1
tplDel
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
expert:
def 0
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +3FB6CC,00,00,00
nextSend 1604003147.09227
prefIO
rxt 0
vccu
p:
3FB6CC
00
00
00
mRssi:
mNo 08
io:
HMLAN1:
-52
-52
HMLAN2:
-83
-83
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
regCollect:
role:
chn 1
dev 1
rpt:
IO HMLAN1
flg A
ts 1604003147.0037
ack:
HASH(0x5b6b3b0)
088002AABBCC3FB6CC0101C800
rssi:
at_HMLAN1:
avg -66.3636363636364
cnt 22
lst -58
max -58
min -89
at_HMLAN2:
avg -78.2608695652174
cnt 23
lst -83
max -72
min -90
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
IODev HMLAN1
IOgrp VCCU:HMLAN1
autoReadReg 4_reqStatus
expert rawReg
firmware 2.4
model HM-SEC-SC-2
peerIDs 00000000,
room CUL_HM
serialNr MEQ1135419
subType threeStateSensor
Könnt Ihr mir bitte sagen ob so alles seine Richtigkeit hat? Das wäre prima.
LG Rhoffm34
Wenn das: 0xAABBCC deine aktuelle HMID ist (also bei der vccu), dann würde ich sagen sieht gut aus (mit dem Handy drüber gekuckt)...
EDIT: ich würde expert auf allreg stellen, dann siehst du alle Register. Z.B. auch "sign" (ich schalte das ja immer aus, musst aber du wissen bzgl. AES) und auch "cyclicInfoMsg" (ich schalte das immer ein, dann kommen z.B. zyklische Batteriemeldungen und auch der ActionDetector hat dann ein Auge drauf ;) ). Die beiden sind Register (drum das R- davor), zum Setzen also set Device regSet Registername Wert (Registername ohne das R- )...
Gruß, Joachim
Vielen Dank, du hast mir sehr geholfen. Und danke auch an die anderen.
Viele Grüße,
Rhoffm34