Obwohl monatelang meine HM Config ohne Fehler war, habe ich jetzt ohne Veränderung am System folgende Meldung bei "get ConfigCheck"
Wie bekomme ich die Meldungen weg und wodurch entstehen diese?
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
missing register list
DG.Bad.FK.Fensterkontakt: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.DG.Bad.HZ.Thermostat_WindowRec
peerNeedsBurst cannot be determined
DG.Bad.FK.Fensterkontakt: DG.Bad.HZ.Thermostat_WindowRec
DG.Ga.FK.Fensterkontakt: DG.Ga.HZ.Thermostat_WindowRec
DG.Kz.FK.FensterkontaktEinfahrt: DG.Kz.HZ.Thermostat_WindowRec
DG.Kz.FK.FensterkontaktStrasse: DG.Kz.HZ.Thermostat_WindowRec
DG.Sz.FK.FensterkontaktEingang: DG.Sz.HZ.Thermostat_WindowRec
DG.Sz.FK.FensterkontaktStrasse: DG.Sz.HZ.Thermostat_WindowRec
Hi,
hatte ich auch schon mal, plötzlich war CUL_HM der Meinung Register fehlen. Lies die doch einfach nochmal ein:
set DG.Bad.FK.Fensterkontakt getConfig
Dann den Configtaster drücken um die Daten zu übertragen. Achtung, dabei nicht den Kontakt auslösen! ( Fenster öffnen / schließen)
Gruß Otto
etwas mehr info zu configCheck-fehlermeldungen gibt es mit:
"get hminfo configInfo"
Vielen Dank für Eure Unterstützung, mit der ich das Problem lösen konnte.