FHEM Forum

FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: seule3008 am 31 Oktober 2020, 19:39:21

Titel: mit Reading rechnen *****gelöst ****
Beitrag von: seule3008 am 31 Oktober 2020, 19:39:21
Hallo alle zusammen,

ich habe meine Heizung in Fhem eingebunden. Allerdings spuckt diese die Betriebsstunden in Minuten aus. Das würde ich gerne umrechnen und die Brennerstarts durch die Betriebsstunden dividieren. Ich scheiter leider schon am Umrechnen. Kann mit evtl jemand helfen?

Betriebsstunden {sprintf "%i" , (ReadingsVal([Heizung:/heatSources/workingTime/totalSystem],0)/60)}

Da kommt immer Fehler Error evaluating Heizung userReading Betriebsstunden: syntax error at (eval 1541) line 1, near "Heizung:"
Unknown regexp modifier "/w" at (eval 1541) line 1, at end of line
Unknown regexp modifier "/r" at (eval 1541) line 1, at end of line
Unknown regexp modifier "/k" at (eval 1541) line 1, at end of line
Unknown regexp modifier "/n" at (eval 1541) line 1, at end of line
Unknown regexp modifier "/T" at (eval 1541) line 1, at end of line
Unknown regexp modifier "/e" at (eval 1541) line 1, at end of line
Unknown regexp modifier "/6" at (eval 1541) line 1, at end of line
Unknown regexp modifier "/0" at (eval 1541) line 1, at end of line
Missing right curly or square bracket at (eval 1541) line 1, at end of line
(eval 1541) has too many errors.



Vielen Dank schonmal im voraus

Christian Seul

Titel: Antw:mit Reading rechnen
Beitrag von: Otto123 am 31 Oktober 2020, 19:43:16
Hallo Christian,

schon das hier ist Unfug: ReadingsVal([Heizung:/heatSources/workingTime/totalSystem],0)
Der Syntax lautet ReadingsVal('Device','Reading','Wert wenn nicht vorhanden')

Alles hier in der Doku https://fhem.de/commandref_DE.html#perl

Dann wäre noch zu klären: Was soll der gesamte Ausdruck werden? Ein UserReading? Ein stateFormat?
list vom Gerät wäre toll
list Heizungund ein paar mehr Infos :)

Gruß Otto
Titel: Antw:mit Reading rechnen
Beitrag von: MadMax-FHEM am 31 Oktober 2020, 19:46:10
Und um (in dem Fall) sicher zu gehen eher ReadingsNum statt ReadingsVal...

Gruß, Joachim
Titel: Antw:mit Reading rechnen
Beitrag von: seule3008 am 31 Oktober 2020, 20:02:53
Hallo,

danke für die schnelle Reaktion. Ich habe im StateFormat definiert das ich das angezeigt bekomme: Außentemp.: 15.1 Warmwasser: 53.9 Brenner: off Starts: 2290 Betriebsminuten: 13672.  Ich möchte aber anstelle der Betriebsminuten Betriebsstunden haben und dahinter einen Faktor der sich aus Brennerstarts durch Betriebsstunden errechnet.  Ich habe allerdings keine Ahnung wie ich das anstellen soll. Die Formel aus dem Beitrag habe ich für meine Zisterne und wollte sie abändern, das war aber wohl nix :-(


Anbei ein List von der Heizung:

Internals:
   DEF        192.168.0.42 TtDS-rD6t-LDFZ-GC8c 300884S31855
   DELAYDYNVAL 60
   FUUID      5ef3ab01-f33f-b214-63d5-0f4d441e9bbfd535
   INTERVALDYNVAL 120
   NAME       Heizung
   NR         84
   POLLINGTIMEOUT 5
   READBACKDELAY 100
   STATE      Außentemp.: 15.1 Warmwasser: 53.7 Brenner: off     Starts: 2290 Betriebsminuten: 13672
   TYPE       km200
   URL        192.168.0.42
   OLDREADINGS:
   READINGS:
     2020-10-31 20:02:57   /dhwCircuits/dhw1/actualTemp 53.8
     2020-10-31 20:02:57   /dhwCircuits/dhw1/charge stop
     2020-10-31 20:02:57   /dhwCircuits/dhw1/chargeDuration 60
     2020-10-31 20:02:57   /dhwCircuits/dhw1/currentSetpoint 63
     2020-10-31 20:02:58   /dhwCircuits/dhw1/holidayMode/activated
     2020-10-31 20:02:58   /dhwCircuits/dhw1/operationMode ownprogram
     2020-10-31 20:02:58   /dhwCircuits/dhw1/singleChargeSetpoint 60
     2020-10-31 20:02:58   /dhwCircuits/dhw1/status ACTIVE
     2020-10-31 20:02:58   /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/1-Mo 0600 high     2200 off     
     2020-10-31 20:02:58   /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/2-Tu 0600 high     2200 off     
     2020-10-31 20:02:58   /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/3-We 0600 high     2200 off     
     2020-10-31 20:02:58   /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/4-Th 0600 high     2200 off     
     2020-10-31 20:02:58   /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/5-Fr 0600 high     2200 off     
     2020-10-31 20:02:58   /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/6-Sa 0600 high     2200 off     
     2020-10-31 20:02:58   /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/7-Su 0600 high     2200 off     
     2020-10-31 20:02:59   /dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/high 60
     2020-10-31 20:02:59   /dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/off 0
     2020-10-31 20:02:59   /dhwCircuits/dhw1/waterFlow 0
     2020-10-31 20:02:59   /dhwCircuits/dhw1/workingTime 9309
     2020-09-06 10:46:55   /gateway/DateTime 2020-09-06T10:45:57
     2020-09-06 10:46:55   /gateway/instAccess off
     2020-09-06 10:46:55   /gateway/instWriteAccess off
     2020-09-06 10:46:56   /gateway/logging/userAcceptance false
     2020-09-06 10:46:56   /gateway/update/status completed
     2020-09-06 10:46:56   /gateway/uuid   039422748
     2020-09-06 10:46:56   /gateway/versionFirmware 04.07.03
     2020-09-06 10:46:56   /gateway/versionHardware iCom_Low_NSC_v1
     2020-10-31 20:03:00   /heatSources/CHpumpModulation 25
     2020-10-31 20:03:00   /heatSources/ChimneySweeper off
     2020-10-31 20:03:00   /heatSources/actualCHPower 0
     2020-10-31 20:03:00   /heatSources/actualDHWPower 0
     2020-10-31 20:03:00   /heatSources/actualModulation 0
     2020-10-31 20:03:00   /heatSources/actualPower 0
     2020-10-31 20:03:00   /heatSources/actualSupplyTemperature 41
     2020-10-31 20:03:01   /heatSources/applianceSupplyTemperature 41
     2020-10-31 20:03:01   /heatSources/burnerModulationSetpoint 100
     2020-10-31 20:03:01   /heatSources/burnerPowerSetpoint 17
     2020-10-31 20:03:01   /heatSources/chimneyTemperature -3276.8
     2020-10-31 20:03:01   /heatSources/energyMonitoring/consumption 950.3
     2020-10-31 20:03:02   /heatSources/energyMonitoring/correctionFactor 1
     2020-10-31 20:03:02   /heatSources/energyMonitoring/maxTankLevel 0
     2020-10-31 20:03:02   /heatSources/energyMonitoring/minTankLevel 0
     2020-10-31 20:03:02   /heatSources/energyMonitoring/startDateTime 2020-10-10T18:50:49
     2020-10-31 20:03:02   /heatSources/energyMonitoring/tankLevel 0
     2020-10-31 20:03:02   /heatSources/fanSpeed_setpoint 0
     2020-10-31 20:03:02   /heatSources/flameStatus off
     2020-10-31 20:03:03   /heatSources/gasAirPressure 0
     2020-10-31 20:03:03   /heatSources/hs1/actualModulation 0
     2020-10-31 20:03:03   /heatSources/hs1/actualPower 0
     2020-10-31 20:03:03   /heatSources/hs1/flameStatus off
     2020-10-31 20:03:04   /heatSources/hs1/info/01/Id 1734
     2020-10-31 20:03:04   /heatSources/hs1/info/01/No 383733373731323031320000000000000000000000000000000000
     2020-10-31 20:03:03   /heatSources/hs1/info/01/Tok 8
     2020-10-31 20:03:03   /heatSources/hs1/info/01/Ver 04
     2020-10-31 20:03:04   /heatSources/hs1/type GasBoiler
     2020-10-31 20:03:04   /heatSources/info/01/Id 1734
     2020-10-31 20:03:04   /heatSources/info/01/No 383733373731323031320000000000000000000000000000000000
     2020-10-31 20:03:04   /heatSources/info/01/Tok 8
     2020-10-31 20:03:04   /heatSources/info/01/Ver 04
     2020-10-31 20:03:04   /heatSources/nominalCHPower 17
     2020-10-31 20:03:04   /heatSources/nominalDHWPower 30
     2020-10-31 20:03:04   /heatSources/numberOfStarts 2290
     2020-10-31 20:03:05   /heatSources/powerSetpoint 100
     2020-10-31 20:03:05   /heatSources/returnTemperature 39.4
     2020-10-31 20:03:05   /heatSources/supplyTemperatureSetpoint 44
     2020-10-31 20:03:05   /heatSources/systemPressure 1.8
     2020-10-31 20:03:05   /heatSources/workingTime/centralHeating 4363
     2020-10-31 20:03:06   /heatSources/workingTime/secondBurner 0
     2020-10-31 20:03:06   /heatSources/workingTime/totalSystem 13672
     2020-10-31 20:03:06   /heatingCircuits/hc1/activeSwitchProgram A
     2020-10-31 20:03:06   /heatingCircuits/hc1/actualSupplyTemperature 41
     2020-10-31 20:03:06   /heatingCircuits/hc1/currentRoomSetpoint 24
     2020-10-31 20:03:07   /heatingCircuits/hc1/currentSuWiMode forced
     2020-10-31 20:03:07   /heatingCircuits/hc1/fastHeatupFactor 0
     2020-10-31 20:03:07   /heatingCircuits/hc1/holidayMode/activated
     2020-10-19 11:36:16   /heatingCircuits/hc1/manualRoomSetpoint 24
     2020-10-31 20:03:07   /heatingCircuits/hc1/operationMode auto
     2020-10-31 20:03:08   /heatingCircuits/hc1/pumpModulation 25
     2020-10-31 20:03:08   /heatingCircuits/hc1/roomtemperature -3276.8
     2020-10-31 20:03:08   /heatingCircuits/hc1/status ACTIVE
     2020-10-31 20:03:08   /heatingCircuits/hc1/suWiSwitchMode forced
     2020-10-31 20:03:08   /heatingCircuits/hc1/supplyTemperatureSetpoint 44
     2020-10-31 20:03:08   /heatingCircuits/hc1/switchProgramMode levels
     2020-10-31 20:03:09   /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/1-Mo 0600 comfort2 2200 eco     
     2020-10-31 20:03:09   /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/2-Tu 0600 comfort2 2200 eco     
     2020-10-31 20:03:09   /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/3-We 0600 comfort2 2200 eco     
     2020-10-31 20:03:09   /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/4-Th 0600 comfort2 2200 eco     
     2020-10-31 20:03:09   /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/5-Fr 0600 comfort2 2200 eco     
     2020-10-31 20:03:09   /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/6-Sa 0800 comfort2 2200 eco     
     2020-10-31 20:03:09   /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/7-Su 0800 comfort2 2200 eco     
     2020-10-31 20:03:09   /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/1-Mo 0600 comfort2 0800 eco      1600 comfort2 2300 eco     
     2020-10-31 20:03:09   /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/2-Tu 0600 comfort2 0800 eco      1600 comfort2 2300 eco     
     2020-10-31 20:03:09   /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/3-We 0600 comfort2 0800 eco      1600 comfort2 2300 eco     
     2020-10-31 20:03:09   /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/4-Th 0600 comfort2 0800 eco      1600 comfort2 2300 eco     
     2020-10-31 20:03:09   /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/5-Fr 0600 comfort2 0800 eco      1600 comfort2 2300 eco     
     2020-10-31 20:03:09   /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/6-Sa 0800 comfort2 2300 eco     
     2020-10-31 20:03:09   /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/7-Su 0800 comfort2 2300 eco     
     2020-10-31 20:03:09   /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/comfort2 24
     2020-10-31 20:03:09   /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/eco 19
     2020-10-19 11:36:19   /heatingCircuits/hc1/temperatureRoomSetpoint 24
     2020-10-31 20:03:10   /heatingCircuits/hc1/temporaryRoomSetpoint -1
     2020-10-10 18:55:32   /notifications/Error-01 Time: unknown-ErrorCode:  2E -AddCode: 207  -Category: B
     2020-10-10 18:55:32   /notifications/Error-02 Time: unknown-ErrorCode: H07 -AddCode: 1017 -Category: R
     2020-10-31 20:03:10   /system/appliance/actualSupplyTemperature 41
     2020-10-31 20:03:10   /system/brand   Buderus
     2020-10-31 20:03:10   /system/bus     EMS2_0
     2020-10-31 20:03:11   /system/healthStatus ok
     2020-10-31 20:03:11   /system/holidayModes/hm1/dhwMode OFF
     2020-10-31 20:03:11   /system/holidayModes/hm1/hcMode OFF
     2020-10-31 20:03:11   /system/holidayModes/hm1/startStop 2020-07-10/2020-07-18
     2020-10-31 20:03:11   /system/holidayModes/hm2/dhwMode OFF
     2020-10-31 20:03:11   /system/holidayModes/hm2/hcMode ECO
     2020-10-31 20:03:11   /system/holidayModes/hm2/startStop 2017-01-01/2017-01-01
     2020-10-31 20:03:12   /system/holidayModes/hm3/dhwMode OFF
     2020-10-31 20:03:12   /system/holidayModes/hm3/hcMode ECO
     2020-10-31 20:03:12   /system/holidayModes/hm3/startStop 2017-01-01/2017-01-01
     2020-10-31 20:03:12   /system/holidayModes/hm4/dhwMode OFF
     2020-10-31 20:03:12   /system/holidayModes/hm4/hcMode ECO
     2020-10-31 20:03:12   /system/holidayModes/hm4/startStop 2017-01-01/2017-01-01
     2020-10-31 20:03:13   /system/holidayModes/hm5/dhwMode OFF
     2020-10-31 20:03:13   /system/holidayModes/hm5/hcMode ECO
     2020-10-31 20:03:13   /system/holidayModes/hm5/startStop 2017-01-01/2017-01-01
     2020-09-06 10:47:08   /system/info/01/Id 208
     2020-09-06 10:47:08   /system/info/01/No 303537303033383130363930353837333739303138343230303030
     2020-09-06 10:47:08   /system/info/01/Tok 8
     2020-09-06 10:47:08   /system/info/01/Ver 01.04
     2020-09-06 10:47:08   /system/info/02/Id 158
     2020-09-06 10:47:08   /system/info/02/No 323533303033373631333132373737333831313233313000FFFFFF
     2020-09-06 10:47:08   /system/info/02/Tok 16
     2020-09-06 10:47:08   /system/info/02/Ver NF18.06
     2020-09-06 10:47:08   /system/info/03/Id 224
     2020-09-06 10:47:08   /system/info/03/No 333135343336383332323030343031303030303031313938373337
     2020-09-06 10:47:08   /system/info/03/Tok 9
     2020-09-06 10:47:08   /system/info/03/Ver NF35.05
     2020-10-31 20:03:13   /system/minOutdoorTemp -10
     2020-10-31 20:03:13   /system/sensors/temperatures/chimney -3276.8
     2020-10-31 20:03:13   /system/sensors/temperatures/hotWater_t2 53.7
     2020-10-31 20:03:13   /system/sensors/temperatures/outdoor_t1 15.1
     2020-10-31 20:03:14   /system/sensors/temperatures/return 39.3
     2020-10-31 20:03:14   /system/sensors/temperatures/supply_t1 40.9
     2020-10-31 20:03:14   /system/sensors/temperatures/supply_t1_setpoint 44
     2020-10-31 20:03:14   /system/sensors/temperatures/switch -3276.8
     2020-10-31 20:03:14   /system/systemType NSC_ICOM_GATEWAY
     2020-10-31 19:49:28   Betriebsstunden Error evaluating Heizung userReading Betriebsstunden: syntax error at (eval 2608) line 1, near "Heizung:"
Unknown regexp modifier "/w" at (eval 2608) line 1, at end of line
Unknown regexp modifier "/r" at (eval 2608) line 1, at end of line
Unknown regexp modifier "/k" at (eval 2608) line 1, at end of line
Unknown regexp modifier "/n" at (eval 2608) line 1, at end of line
Unknown regexp modifier "/T" at (eval 2608) line 1, at end of line
Unknown regexp modifier "/e" at (eval 2608) line 1, at end of line
Unknown regexp modifier "/6" at (eval 2608) line 1, at end of line
Unknown regexp modifier "/0" at (eval 2608) line 1, at end of line
Missing right curly or square bracket at (eval 2608) line 1, at end of line
(eval 2608) has too many errors.

     2020-10-31 20:03:14   fullResponse    OK
   Secret:
     CRYPTKEYINITIAL �݅��SkK6V���m���П�/��ȟ�;��+
     CRYPTKEYPRIVATE �݅��SkK6V���mb��
Z\q�pz�%��
     KM200ALLSERVICES:
       /
       /dhwCircuits
       /dhwCircuits
       /dhwCircuits/dhw1
       /dhwCircuits/dhw1
       /dhwCircuits/dhw1
       /dhwCircuits/dhw1
       /dhwCircuits/dhw1/actualTemp
       /dhwCircuits/dhw1/actualTemp
       /dhwCircuits/dhw1/actualTemp
       /dhwCircuits/dhw1/actualTemp
       /dhwCircuits/dhw1/actualTemp
       /dhwCircuits/dhw1/actualTemp
       /dhwCircuits/dhw1/charge
       /dhwCircuits/dhw1/charge
       /dhwCircuits/dhw1/charge
       /dhwCircuits/dhw1/charge
       /dhwCircuits/dhw1/charge
       /dhwCircuits/dhw1/charge
       /dhwCircuits/dhw1/chargeDuration
       /dhwCircuits/dhw1/chargeDuration
       /dhwCircuits/dhw1/chargeDuration
       /dhwCircuits/dhw1/chargeDuration
       /dhwCircuits/dhw1/chargeDuration
       /dhwCircuits/dhw1/chargeDuration
       /dhwCircuits/dhw1/cpStartph
       /dhwCircuits/dhw1/cpStartph
       /dhwCircuits/dhw1/cpStartph
       /dhwCircuits/dhw1/cpStartph
       /dhwCircuits/dhw1/cpStartph
       /dhwCircuits/dhw1/cpStartph
       /dhwCircuits/dhw1/cpoperationMode
       /dhwCircuits/dhw1/cpoperationMode
       /dhwCircuits/dhw1/cpoperationMode
       /dhwCircuits/dhw1/cpoperationMode
       /dhwCircuits/dhw1/cpoperationMode
       /dhwCircuits/dhw1/cpoperationMode
       /dhwCircuits/dhw1/currentSetpoint
       /dhwCircuits/dhw1/currentSetpoint
       /dhwCircuits/dhw1/currentSetpoint
       /dhwCircuits/dhw1/currentSetpoint
       /dhwCircuits/dhw1/currentSetpoint
       /dhwCircuits/dhw1/currentSetpoint
       /dhwCircuits/dhw1/holidayMode
       /dhwCircuits/dhw1/holidayMode
       /dhwCircuits/dhw1/holidayMode
       /dhwCircuits/dhw1/holidayMode
       /dhwCircuits/dhw1/holidayMode
       /dhwCircuits/dhw1/holidayMode
       /dhwCircuits/dhw1/holidayMode/activated
       /dhwCircuits/dhw1/holidayMode/activated
       /dhwCircuits/dhw1/holidayMode/activated
       /dhwCircuits/dhw1/holidayMode/activated
       /dhwCircuits/dhw1/holidayMode/activated
       /dhwCircuits/dhw1/holidayMode/activated
       /dhwCircuits/dhw1/holidayMode/activated
       /dhwCircuits/dhw1/holidayMode/activated
       /dhwCircuits/dhw1/operationMode
       /dhwCircuits/dhw1/operationMode
       /dhwCircuits/dhw1/operationMode
       /dhwCircuits/dhw1/operationMode
       /dhwCircuits/dhw1/operationMode
       /dhwCircuits/dhw1/operationMode
       /dhwCircuits/dhw1/singleChargeSetpoint
       /dhwCircuits/dhw1/singleChargeSetpoint
       /dhwCircuits/dhw1/singleChargeSetpoint
       /dhwCircuits/dhw1/singleChargeSetpoint
       /dhwCircuits/dhw1/singleChargeSetpoint
       /dhwCircuits/dhw1/singleChargeSetpoint
       /dhwCircuits/dhw1/status
       /dhwCircuits/dhw1/status
       /dhwCircuits/dhw1/status
       /dhwCircuits/dhw1/status
       /dhwCircuits/dhw1/status
       /dhwCircuits/dhw1/status
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A
       /dhwCircuits/dhw1/tdMode
       /dhwCircuits/dhw1/tdMode
       /dhwCircuits/dhw1/tdMode
       /dhwCircuits/dhw1/tdMode
       /dhwCircuits/dhw1/tdMode
       /dhwCircuits/dhw1/tdMode
       /dhwCircuits/dhw1/tddayTime
       /dhwCircuits/dhw1/tddayTime
       /dhwCircuits/dhw1/tddayTime
       /dhwCircuits/dhw1/tddayTime
       /dhwCircuits/dhw1/tddayTime
       /dhwCircuits/dhw1/tddayTime
       /dhwCircuits/dhw1/tdsetPoint
       /dhwCircuits/dhw1/tdsetPoint
       /dhwCircuits/dhw1/tdsetPoint
       /dhwCircuits/dhw1/tdsetPoint
       /dhwCircuits/dhw1/tdsetPoint
       /dhwCircuits/dhw1/tdsetPoint
       /dhwCircuits/dhw1/tdweekDay
       /dhwCircuits/dhw1/tdweekDay
       /dhwCircuits/dhw1/tdweekDay
       /dhwCircuits/dhw1/tdweekDay
       /dhwCircuits/dhw1/tdweekDay
       /dhwCircuits/dhw1/tdweekDay
       /dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels
       /dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels
       /dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels
       /dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels
       /dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels
       /dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels
       /dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/high
       /dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/high
       /dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/high
       /dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/high
       /dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/high
       /dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/high
       /dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/high
       /dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/high
       /dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/off
       /dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/off
       /dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/off
       /dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/off
       /dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/off
       /dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/off
       /dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/off
       /dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/off
       /dhwCircuits/dhw1/waterFlow
       /dhwCircuits/dhw1/waterFlow
       /dhwCircuits/dhw1/waterFlow
       /dhwCircuits/dhw1/waterFlow
       /dhwCircuits/dhw1/waterFlow
       /dhwCircuits/dhw1/waterFlow
       /dhwCircuits/dhw1/workingTime
       /dhwCircuits/dhw1/workingTime
       /dhwCircuits/dhw1/workingTime
       /dhwCircuits/dhw1/workingTime
       /dhwCircuits/dhw1/workingTime
       /dhwCircuits/dhw1/workingTime
       /heatSources
       /heatSources/CHpumpModulation
       /heatSources/CHpumpModulation
       /heatSources/ChimneySweeper
       /heatSources/ChimneySweeper
       /heatSources/actualCHPower
       /heatSources/actualCHPower
       /heatSources/actualDHWPower
       /heatSources/actualDHWPower
       /heatSources/actualModulation
       /heatSources/actualModulation
       /heatSources/actualPower
       /heatSources/actualPower
       /heatSources/actualSupplyTemperature
       /heatSources/actualSupplyTemperature
       /heatSources/applianceSupplyTemperature
       /heatSources/applianceSupplyTemperature
       /heatSources/burnerModulationSetpoint
       /heatSources/burnerModulationSetpoint
       /heatSources/burnerPowerSetpoint
       /heatSources/burnerPowerSetpoint
       /heatSources/ch
       /heatSources/ch
       /heatSources/ch/energyMonitoring
       /heatSources/ch/energyMonitoring
       /heatSources/ch/energyMonitoring
       /heatSources/ch/energyMonitoring/consumedEnergy
       /heatSources/ch/energyMonitoring/consumedEnergy
       /heatSources/ch/energyMonitoring/consumedEnergy
       /heatSources/ch/energyMonitoring/fuelConsumption
       /heatSources/ch/energyMonitoring/fuelConsumption
       /heatSources/ch/energyMonitoring/fuelConsumption
       /heatSources/chimneyTemperature
       /heatSources/chimneyTemperature
       /heatSources/dhw
       /heatSources/dhw
       /heatSources/dhw/energyMonitoring
       /heatSources/dhw/energyMonitoring
       /heatSources/dhw/energyMonitoring
       /heatSources/dhw/energyMonitoring/consumedEnergy
       /heatSources/dhw/energyMonitoring/consumedEnergy
       /heatSources/dhw/energyMonitoring/consumedEnergy
       /heatSources/dhw/energyMonitoring/fuelConsumption
       /heatSources/dhw/energyMonitoring/fuelConsumption
       /heatSources/dhw/energyMonitoring/fuelConsumption
       /heatSources/electricGrid
       /heatSources/electricGrid
       /heatSources/energyMonitoring
       /heatSources/energyMonitoring
       /heatSources/energyMonitoring/consumption
       /heatSources/energyMonitoring/consumption
       /heatSources/energyMonitoring/consumption
       /heatSources/energyMonitoring/correctionFactor
       /heatSources/energyMonitoring/correctionFactor
       /heatSources/energyMonitoring/correctionFactor
       /heatSources/energyMonitoring/maxTankLevel
       /heatSources/energyMonitoring/maxTankLevel
       /heatSources/energyMonitoring/maxTankLevel
       /heatSources/energyMonitoring/minTankLevel
       /heatSources/energyMonitoring/minTankLevel
       /heatSources/energyMonitoring/minTankLevel
       /heatSources/energyMonitoring/startDateTime
       /heatSources/energyMonitoring/startDateTime
       /heatSources/energyMonitoring/startDateTime
       /heatSources/energyMonitoring/tankLevel
       /heatSources/energyMonitoring/tankLevel
       /heatSources/energyMonitoring/tankLevel
       /heatSources/fanSpeed_setpoint
       /heatSources/fanSpeed_setpoint
       /heatSources/flameStatus
       /heatSources/flameStatus
       /heatSources/fuelCell
       /heatSources/fuelCell
       /heatSources/gasAirPressure
       /heatSources/gasAirPressure
       /heatSources/hs1
       /heatSources/hs1
       /heatSources/hs1/actualModulation
       /heatSources/hs1/actualModulation
       /heatSources/hs1/actualModulation
       /heatSources/hs1/actualPower
       /heatSources/hs1/actualPower
       /heatSources/hs1/actualPower
       /heatSources/hs1/flameStatus
       /heatSources/hs1/flameStatus
       /heatSources/hs1/flameStatus
       /heatSources/hs1/info
       /heatSources/hs1/info
       /heatSources/hs1/info
       /heatSources/hs1/type
       /heatSources/hs1/type
       /heatSources/hs1/type
       /heatSources/info
       /heatSources/info
       /heatSources/nominalCHPower
       /heatSources/nominalCHPower
       /heatSources/nominalDHWPower
       /heatSources/nominalDHWPower
       /heatSources/numberOfStarts
       /heatSources/numberOfStarts
       /heatSources/pool
       /heatSources/pool
       /heatSources/pool/energyMonitoring
       /heatSources/pool/energyMonitoring
       /heatSources/pool/energyMonitoring
       /heatSources/powerSetpoint
       /heatSources/powerSetpoint
       /heatSources/returnTemperature
       /heatSources/returnTemperature
       /heatSources/sensors
       /heatSources/sensors
       /heatSources/supplyTemperatureSetpoint
       /heatSources/supplyTemperatureSetpoint
       /heatSources/systemPressure
       /heatSources/systemPressure
       /heatSources/total
     


Teil 2 folgt
Titel: Antw:mit Reading rechnen
Beitrag von: seule3008 am 31 Oktober 2020, 20:15:18



       /heatSources/total
       /heatSources/total/energyMonitoring
       /heatSources/total/energyMonitoring
       /heatSources/total/energyMonitoring
       /heatSources/workingTime
       /heatSources/workingTime
       /heatSources/workingTime/centralHeating
       /heatSources/workingTime/centralHeating
       /heatSources/workingTime/centralHeating
       /heatSources/workingTime/centralHeating
       /heatSources/workingTime/secondBurner
       /heatSources/workingTime/secondBurner
       /heatSources/workingTime/secondBurner
       /heatSources/workingTime/secondBurner
       /heatSources/workingTime/totalSystem
       /heatSources/workingTime/totalSystem
       /heatSources/workingTime/totalSystem
       /heatSources/workingTime/totalSystem
       /heatingCircuits
       /heatingCircuits/hc1
       /heatingCircuits/hc1
       /heatingCircuits/hc1
       /heatingCircuits/hc1/activeSwitchProgram
       /heatingCircuits/hc1/activeSwitchProgram
       /heatingCircuits/hc1/activeSwitchProgram
       /heatingCircuits/hc1/activeSwitchProgram
       /heatingCircuits/hc1/activeSwitchProgram
       /heatingCircuits/hc1/actualSupplyTemperature
       /heatingCircuits/hc1/actualSupplyTemperature
       /heatingCircuits/hc1/actualSupplyTemperature
       /heatingCircuits/hc1/actualSupplyTemperature
       /heatingCircuits/hc1/actualSupplyTemperature
       /heatingCircuits/hc1/controlType
       /heatingCircuits/hc1/controlType
       /heatingCircuits/hc1/controlType
       /heatingCircuits/hc1/controlType
       /heatingCircuits/hc1/controlType
       /heatingCircuits/hc1/cooling
       /heatingCircuits/hc1/cooling
       /heatingCircuits/hc1/cooling
       /heatingCircuits/hc1/cooling
       /heatingCircuits/hc1/cooling
       /heatingCircuits/hc1/currentOpModeInfo
       /heatingCircuits/hc1/currentOpModeInfo
       /heatingCircuits/hc1/currentOpModeInfo
       /heatingCircuits/hc1/currentOpModeInfo
       /heatingCircuits/hc1/currentOpModeInfo
       /heatingCircuits/hc1/currentRoomSetpoint
       /heatingCircuits/hc1/currentRoomSetpoint
       /heatingCircuits/hc1/currentRoomSetpoint
       /heatingCircuits/hc1/currentRoomSetpoint
       /heatingCircuits/hc1/currentRoomSetpoint
       /heatingCircuits/hc1/currentSuWiMode
       /heatingCircuits/hc1/currentSuWiMode
       /heatingCircuits/hc1/currentSuWiMode
       /heatingCircuits/hc1/currentSuWiMode
       /heatingCircuits/hc1/currentSuWiMode
       /heatingCircuits/hc1/designTemp
       /heatingCircuits/hc1/designTemp
       /heatingCircuits/hc1/designTemp
       /heatingCircuits/hc1/designTemp
       /heatingCircuits/hc1/designTemp
       /heatingCircuits/hc1/fastHeatupFactor
       /heatingCircuits/hc1/fastHeatupFactor
       /heatingCircuits/hc1/fastHeatupFactor
       /heatingCircuits/hc1/fastHeatupFactor
       /heatingCircuits/hc1/fastHeatupFactor
       /heatingCircuits/hc1/heatCurveMax
       /heatingCircuits/hc1/heatCurveMax
       /heatingCircuits/hc1/heatCurveMax
       /heatingCircuits/hc1/heatCurveMax
       /heatingCircuits/hc1/heatCurveMax
       /heatingCircuits/hc1/heatCurveMin
       /heatingCircuits/hc1/heatCurveMin
       /heatingCircuits/hc1/heatCurveMin
       /heatingCircuits/hc1/heatCurveMin
       /heatingCircuits/hc1/heatCurveMin
       /heatingCircuits/hc1/holidayMode
       /heatingCircuits/hc1/holidayMode
       /heatingCircuits/hc1/holidayMode
       /heatingCircuits/hc1/holidayMode
       /heatingCircuits/hc1/holidayMode
       /heatingCircuits/hc1/holidayMode/activated
       /heatingCircuits/hc1/holidayMode/activated
       /heatingCircuits/hc1/holidayMode/activated
       /heatingCircuits/hc1/holidayMode/activated
       /heatingCircuits/hc1/holidayMode/activated
       /heatingCircuits/hc1/holidayMode/activated
       /heatingCircuits/hc1/holidayMode/activated
       /heatingCircuits/hc1/nextSetpoint
       /heatingCircuits/hc1/nextSetpoint
       /heatingCircuits/hc1/nextSetpoint
       /heatingCircuits/hc1/nextSetpoint
       /heatingCircuits/hc1/nextSetpoint
       /heatingCircuits/hc1/operationMode
       /heatingCircuits/hc1/operationMode
       /heatingCircuits/hc1/operationMode
       /heatingCircuits/hc1/operationMode
       /heatingCircuits/hc1/operationMode
       /heatingCircuits/hc1/pumpModulation
       /heatingCircuits/hc1/pumpModulation
       /heatingCircuits/hc1/pumpModulation
       /heatingCircuits/hc1/pumpModulation
       /heatingCircuits/hc1/pumpModulation
       /heatingCircuits/hc1/roomInfluence
       /heatingCircuits/hc1/roomInfluence
       /heatingCircuits/hc1/roomInfluence
       /heatingCircuits/hc1/roomInfluence
       /heatingCircuits/hc1/roomInfluence
       /heatingCircuits/hc1/roomTempOffset
       /heatingCircuits/hc1/roomTempOffset
       /heatingCircuits/hc1/roomTempOffset
       /heatingCircuits/hc1/roomTempOffset
       /heatingCircuits/hc1/roomTempOffset
       /heatingCircuits/hc1/roomtemperature
       /heatingCircuits/hc1/roomtemperature
       /heatingCircuits/hc1/roomtemperature
       /heatingCircuits/hc1/roomtemperature
       /heatingCircuits/hc1/roomtemperature
       /heatingCircuits/hc1/status
       /heatingCircuits/hc1/status
       /heatingCircuits/hc1/status
       /heatingCircuits/hc1/status
       /heatingCircuits/hc1/status
       /heatingCircuits/hc1/suWiSwitchMode
       /heatingCircuits/hc1/suWiSwitchMode
       /heatingCircuits/hc1/suWiSwitchMode
       /heatingCircuits/hc1/suWiSwitchMode
       /heatingCircuits/hc1/suWiSwitchMode
       /heatingCircuits/hc1/supplyTemperatureSetpoint
       /heatingCircuits/hc1/supplyTemperatureSetpoint
       /heatingCircuits/hc1/supplyTemperatureSetpoint
       /heatingCircuits/hc1/supplyTemperatureSetpoint
       /heatingCircuits/hc1/supplyTemperatureSetpoint
       /heatingCircuits/hc1/switchProgramMode
       /heatingCircuits/hc1/switchProgramMode
       /heatingCircuits/hc1/switchProgramMode
       /heatingCircuits/hc1/switchProgramMode
       /heatingCircuits/hc1/switchProgramMode
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/comfort2
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/comfort2
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/comfort2
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/comfort2
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/comfort2
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/comfort2
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/comfort2
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/eco
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/eco
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/eco
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/eco
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/eco
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/eco
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/eco
       /heatingCircuits/hc1/temporaryRoomSetpoint
       /heatingCircuits/hc1/temporaryRoomSetpoint
       /heatingCircuits/hc1/temporaryRoomSetpoint
       /heatingCircuits/hc1/temporaryRoomSetpoint
       /heatingCircuits/hc1/temporaryRoomSetpoint
       /heatingCircuits/hc1/timeToNextSetpoint
       /heatingCircuits/hc1/timeToNextSetpoint
       /heatingCircuits/hc1/timeToNextSetpoint
       /heatingCircuits/hc1/timeToNextSetpoint
       /heatingCircuits/hc1/timeToNextSetpoint
       /notifications
       /recordings
       /recordings/dhwCircuits
       /recordings/dhwCircuits
       /recordings/dhwCircuits/dhw1
       /recordings/dhwCircuits/dhw1
       /recordings/dhwCircuits/dhw1/actualTemp
       /recordings/dhwCircuits/dhw1/actualTemp
       /recordings/heatSources
       /recordings/heatSources
       /recordings/heatSources/actualCHPower
       /recordings/heatSources/actualCHPower
       /recordings/heatSources/actualCHPower
       /recordings/heatSources/actualDHWPower
       /recordings/heatSources/actualDHWPower
       /recordings/heatSources/actualDHWPower
       /recordings/heatSources/actualPower
       /recordings/heatSources/actualPower
       /recordings/heatSources/actualPower
       /recordings/heatSources/hs1
       /recordings/heatSources/hs1
       /recordings/heatSources/hs1
       /recordings/heatSources/hs1/actualPower
       /recordings/heatSources/hs1/actualPower
       /recordings/heatSources/hs1/actualPower
       /recordings/heatSources/hs1/actualPower
       /recordings/heatSources/total
       /recordings/heatSources/total
       /recordings/heatSources/total
       /recordings/heatSources/total/energyMonitoring
       /recordings/heatSources/total/energyMonitoring
       /recordings/heatSources/total/energyMonitoring
       /recordings/heatSources/total/energyMonitoring
       /recordings/heatSources/total/energyMonitoring
       /recordings/heatingCircuits
       /recordings/heatingCircuits
       /recordings/heatingCircuits/hc1
       /recordings/heatingCircuits/hc1
       /recordings/heatingCircuits/hc1
       /recordings/heatingCircuits/hc1
       /recordings/heatingCircuits/hc1/roomtemperature
       /recordings/heatingCircuits/hc1/roomtemperature
       /recordings/heatingCircuits/hc1/roomtemperature
       /recordings/heatingCircuits/hc1/roomtemperature
       /recordings/heatingCircuits/hc1/roomtemperature
       /recordings/heatingCircuits/hc1/roomtemperature
       /recordings/system
       /recordings/system
       /recordings/system/heatSources
       /recordings/system/heatSources
       /recordings/system/heatSources
       /recordings/system/heatSources/hs1
       /recordings/system/heatSources/hs1
       /recordings/system/heatSources/hs1
       /recordings/system/heatSources/hs1/actualPower
       /recordings/system/heatSources/hs1/actualPower
       /recordings/system/heatSources/hs1/actualPower
       /recordings/system/sensors
       /recordings/system/sensors
       /recordings/system/sensors
       /recordings/system/sensors/temperatures
       /recordings/system/sensors/temperatures
       /recordings/system/sensors/temperatures
       /recordings/system/sensors/temperatures
       /recordings/system/sensors/temperatures/outdoor_t1
       /recordings/system/sensors/temperatures/outdoor_t1
       /recordings/system/sensors/temperatures/outdoor_t1
       /recordings/system/sensors/temperatures/outdoor_t1
       /solarCircuits
       /system
       /system/appliance
       /system/appliance
       /system/appliance/actualSupplyTemperature
       /system/appliance/actualSupplyTemperature
       /system/brand
       /system/brand
       /system/bus
       /system/bus
       /system/busReq
       /system/busReq
       /system/healthStatus
       /system/healthStatus
       /system/holidayModes
       /system/holidayModes
       /system/holidayModes/hm1
       /system/holidayModes/hm1
       /system/holidayModes/hm1/assignedTo
       /system/holidayModes/hm1/assignedTo
       /system/holidayModes/hm1/delete
       /system/holidayModes/hm1/delete
       /system/holidayModes/hm1/dhwMode
       /system/holidayModes/hm1/dhwMode
       /system/holidayModes/hm1/hcMode
       /system/holidayModes/hm1/hcMode
       /system/holidayModes/hm1/startStop
       /system/holidayModes/hm1/startStop
       /system/holidayModes/hm2
       /system/holidayModes/hm2
       /system/holidayModes/hm2/assignedTo
       /system/holidayModes/hm2/assignedTo
       /system/holidayModes/hm2/delete
       /system/holidayModes/hm2/delete
       /system/holidayModes/hm2/dhwMode
       /system/holidayModes/hm2/dhwMode
       /system/holidayModes/hm2/hcMode
       /system/holidayModes/hm2/hcMode
       /system/holidayModes/hm2/startStop
       /system/holidayModes/hm2/startStop
       /system/holidayModes/hm3
       /system/holidayModes/hm3
       /system/holidayModes/hm3/assignedTo
       /system/holidayModes/hm3/assignedTo
       /system/holidayModes/hm3/delete
       /system/holidayModes/hm3/delete
       /system/holidayModes/hm3/dhwMode
       /system/holidayModes/hm3/dhwMode
       /system/holidayModes/hm3/hcMode
       /system/holidayModes/hm3/hcMode
       /system/holidayModes/hm3/startStop
       /system/holidayModes/hm3/startStop
       /system/holidayModes/hm4
       /system/holidayModes/hm4
       /system/holidayModes/hm4/assignedTo
       /system/holidayModes/hm4/assignedTo
       /system/holidayModes/hm4/delete
       /system/holidayModes/hm4/delete
       /system/holidayModes/hm4/dhwMode
       /system/holidayModes/hm4/dhwMode
       /system/holidayModes/hm4/hcMode
       /system/holidayModes/hm4/hcMode
       /system/holidayModes/hm4/startStop
       /system/holidayModes/hm4/startStop
       /system/holidayModes/hm5
       /system/holidayModes/hm5
       /system/holidayModes/hm5/assignedTo
       /system/holidayModes/hm5/assignedTo
       /system/holidayModes/hm5/delete
       /system/holidayModes/hm5/delete
       /system/holidayModes/hm5/dhwMode
       /system/holidayModes/hm5/dhwMode
       /system/holidayModes/hm5/hcMode
       /system/holidayModes/hm5/hcMode
       /system/holidayModes/hm5/startStop
       /system/holidayModes/hm5/startStop
       /system/minOutdoorTemp
       /system/minOutdoorTemp
       /system/sensors
       /system/sensors
       /system/sensors/temperatures
       /system/sensors/temperatures
       /system/sensors/temperatures/chimney
       /system/sensors/temperatures/chimney
       /system/sensors/temperatures/hotWater_t2
       /system/sensors/temperatures/hotWater_t2
       /system/sensors/temperatures/outdoor_t1
       /system/sensors/temperatures/outdoor_t1
       /system/sensors/temperatures/return
       /system/sensors/temperatures/return
       /system/sensors/temperatures/supply_t1
       /system/sensors/temperatures/supply_t1
       /system/sensors/temperatures/supply_t1_setpoint
       /system/sensors/temperatures/supply_t1_setpoint
       /system/sensors/temperatures/switch
       /system/sensors/temperatures/switch
       /system/systemType
       /system/systemType
     KM200ALLSERVICESBACKUP:
       /
       /dhwCircuits
       /dhwCircuits
       /gateway
       /heatSources
       /heatingCircuits
       /notifications
       /recordings
       /solarCircuits
       /system
     KM200DONOTPOLL:
       /system/holiday
       /gateway
       /system/info
     KM200DYNSERVICES:
       /dhwCircuits/dhw1/actualTemp
       /dhwCircuits/dhw1/charge
       /dhwCircuits/dhw1/chargeDuration
       /dhwCircuits/dhw1/cpStartph
       /dhwCircuits/dhw1/currentSetpoint
       /dhwCircuits/dhw1/holidayMode
       /dhwCircuits/dhw1/holidayMode/activated
       /dhwCircuits/dhw1/operationMode
       /dhwCircuits/dhw1/singleChargeSetpoint
       /dhwCircuits/dhw1/status
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A
       /dhwCircuits/dhw1/tdMode
       /dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/high
       /dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/off
       /dhwCircuits/dhw1/waterFlow
       /dhwCircuits/dhw1/workingTime
       /heatSources
       /heatSources/CHpumpModulation
       /heatSources/ChimneySweeper
       /heatSources/actualCHPower
       /heatSources/actualDHWPower
       /heatSources/actualModulation
       /heatSources/actualPower
       /heatSources/actualSupplyTemperature
       /heatSources/applianceSupplyTemperature
       /heatSources/burnerModulationSetpoint
       /heatSources/burnerPowerSetpoint
       /heatSources/ch
       /heatSources/chimneyTemperature
       /heatSources/dhw
       /heatSources/energyMonitoring/consumption
       /heatSources/energyMonitoring/correctionFactor
       /heatSources/energyMonitoring/maxTankLevel
       /heatSources/energyMonitoring/minTankLevel
       /heatSources/energyMonitoring/startDateTime
       /heatSources/energyMonitoring/tankLevel
       /heatSources/fanSpeed_setpoint
       /heatSources/flameStatus
       /heatSources/fuelCell
       /heatSources/gasAirPressure
       /heatSources/hs1
       /heatSources/hs1/actualModulation
       /heatSources/hs1/actualPower
       /heatSources/hs1/flameStatus
       /heatSources/hs1/info
       /heatSources/hs1/type
       /heatSources/info
       /heatSources/nominalCHPower
       /heatSources/nominalDHWPower
       /heatSources/numberOfStarts
       /heatSources/pool
       /heatSources/powerSetpoint
       /heatSources/returnTemperature
       /heatSources/sensors
       /heatSources/supplyTemperatureSetpoint
       /heatSources/systemPressure
       /heatSources/total
       /heatSources/workingTime/centralHeating
       /heatSources/workingTime/secondBurner
       /heatSources/workingTime/totalSystem
       /heatingCircuits
       /heatingCircuits/hc1/activeSwitchProgram
       /heatingCircuits/hc1/actualSupplyTemperature
       /heatingCircuits/hc1/controlType
       /heatingCircuits/hc1/currentRoomSetpoint
       /heatingCircuits/hc1/currentSuWiMode
       /heatingCircuits/hc1/designTemp
       /heatingCircuits/hc1/fastHeatupFactor
       /heatingCircuits/hc1/heatCurveMax
       /heatingCircuits/hc1/holidayMode/activated
       /heatingCircuits/hc1/nextSetpoint
       /heatingCircuits/hc1/operationMode
       /heatingCircuits/hc1/pumpModulation
       /heatingCircuits/hc1/roomInfluence
       /heatingCircuits/hc1/roomtemperature
       /heatingCircuits/hc1/status
       /heatingCircuits/hc1/suWiSwitchMode
       /heatingCircuits/hc1/supplyTemperatureSetpoint
       /heatingCircuits/hc1/switchProgramMode
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/comfort2
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/eco
       /heatingCircuits/hc1/temporaryRoomSetpoint
       /heatingCircuits/hc1/timeToNextSetpoint
       /notifications
       /recordings
       /system/appliance/actualSupplyTemperature
       /system/brand
       /system/bus
       /system/healthStatus
       /system/holidayModes/hm1/dhwMode
       /system/holidayModes/hm1/hcMode
       /system/holidayModes/hm1/startStop
       /system/holidayModes/hm2/dhwMode
       /system/holidayModes/hm2/hcMode
       /system/holidayModes/hm2/startStop
       /system/holidayModes/hm3/dhwMode
       /system/holidayModes/hm3/hcMode
       /system/holidayModes/hm3/startStop
       /system/holidayModes/hm4/dhwMode
       /system/holidayModes/hm4/hcMode
       /system/holidayModes/hm4/startStop
       /system/holidayModes/hm5/dhwMode
       /system/holidayModes/hm5/hcMode
       /system/holidayModes/hm5/startStop
       /system/minOutdoorTemp
       /system/sensors/temperatures/chimney
       /system/sensors/temperatures/hotWater_t2
       /system/sensors/temperatures/outdoor_t1
       /system/sensors/temperatures/return
       /system/sensors/temperatures/supply_t1
       /system/sensors/temperatures/supply_t1_setpoint
       /system/sensors/temperatures/switch
       /system/systemType
     KM200RESPONDINGSERVICES:
       /dhwCircuits/dhw1/actualTemp
       /dhwCircuits/dhw1/charge
       /dhwCircuits/dhw1/chargeDuration
       /dhwCircuits/dhw1/cpStartph
       /dhwCircuits/dhw1/currentSetpoint
       /dhwCircuits/dhw1/holidayMode
       /dhwCircuits/dhw1/holidayMode/activated
       /dhwCircuits/dhw1/operationMode
       /dhwCircuits/dhw1/singleChargeSetpoint
       /dhwCircuits/dhw1/status
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A
       /dhwCircuits/dhw1/tdMode
       /dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/high
       /dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/off
       /dhwCircuits/dhw1/waterFlow
       /dhwCircuits/dhw1/workingTime
       /heatSources
       /heatSources/CHpumpModulation
       /heatSources/ChimneySweeper
       /heatSources/actualCHPower
       /heatSources/actualDHWPower
       /heatSources/actualModulation
       /heatSources/actualPower
       /heatSources/actualSupplyTemperature
       /heatSources/applianceSupplyTemperature
       /heatSources/burnerModulationSetpoint
       /heatSources/burnerPowerSetpoint
       /heatSources/ch
       /heatSources/chimneyTemperature
       /heatSources/dhw
       /heatSources/energyMonitoring/consumption
       /heatSources/energyMonitoring/correctionFactor
       /heatSources/energyMonitoring/maxTankLevel
       /heatSources/energyMonitoring/minTankLevel
       /heatSources/energyMonitoring/startDateTime
       /heatSources/energyMonitoring/tankLevel
       /heatSources/fanSpeed_setpoint
       /heatSources/flameStatus
       /heatSources/fuelCell
       /heatSources/gasAirPressure
       /heatSources/hs1
       /heatSources/hs1/actualModulation
       /heatSources/hs1/actualPower
       /heatSources/hs1/flameStatus
       /heatSources/hs1/info
       /heatSources/hs1/type
       /heatSources/info
       /heatSources/nominalCHPower
       /heatSources/nominalDHWPower
       /heatSources/numberOfStarts
       /heatSources/pool
       /heatSources/powerSetpoint
       /heatSources/returnTemperature
       /heatSources/sensors
       /heatSources/supplyTemperatureSetpoint
       /heatSources/systemPressure
       /heatSources/total
       /heatSources/workingTime/centralHeating
       /heatSources/workingTime/secondBurner
       /heatSources/workingTime/totalSystem
       /heatingCircuits
       /heatingCircuits/hc1/activeSwitchProgram
       /heatingCircuits/hc1/actualSupplyTemperature
       /heatingCircuits/hc1/controlType
       /heatingCircuits/hc1/currentRoomSetpoint
       /heatingCircuits/hc1/currentSuWiMode
       /heatingCircuits/hc1/designTemp
       /heatingCircuits/hc1/fastHeatupFactor
       /heatingCircuits/hc1/heatCurveMax
       /heatingCircuits/hc1/holidayMode/activated
       /heatingCircuits/hc1/nextSetpoint
       /heatingCircuits/hc1/operationMode
       /heatingCircuits/hc1/pumpModulation
       /heatingCircuits/hc1/roomInfluence
       /heatingCircuits/hc1/roomtemperature
       /heatingCircuits/hc1/status
       /heatingCircuits/hc1/suWiSwitchMode
       /heatingCircuits/hc1/supplyTemperatureSetpoint
       /heatingCircuits/hc1/switchProgramMode
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/comfort2
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/eco
       /heatingCircuits/hc1/temporaryRoomSetpoint
       /heatingCircuits/hc1/timeToNextSetpoint
       /notifications
       /recordings
       /system/appliance/actualSupplyTemperature
       /system/brand
       /system/bus
       /system/healthStatus
       /system/holidayModes/hm1/dhwMode
       /system/holidayModes/hm1/hcMode
       /system/holidayModes/hm1/startStop
       /system/holidayModes/hm2/dhwMode
       /system/holidayModes/hm2/hcMode
       /system/holidayModes/hm2/startStop
       /system/holidayModes/hm3/dhwMode
       /system/holidayModes/hm3/hcMode
       /system/holidayModes/hm3/startStop
       /system/holidayModes/hm4/dhwMode
       /system/holidayModes/hm4/hcMode
       /system/holidayModes/hm4/startStop
       /system/holidayModes/hm5/dhwMode
       /system/holidayModes/hm5/hcMode
       /system/holidayModes/hm5/startStop
       /system/minOutdoorTemp
       /system/sensors/temperatures/chimney
       /system/sensors/temperatures/hotWater_t2
       /system/sensors/temperatures/outdoor_t1
       /system/sensors/temperatures/return
       /system/sensors/temperatures/supply_t1
       /system/sensors/temperatures/supply_t1_setpoint
       /system/sensors/temperatures/switch
       /system/systemType
     KM200WRITEABLESERVICES:
       /dhwCircuits/dhw1/charge
       /dhwCircuits/dhw1/charge
       /dhwCircuits/dhw1/chargeDuration
       /dhwCircuits/dhw1/chargeDuration
       /dhwCircuits/dhw1/cpStartph
       /dhwCircuits/dhw1/operationMode
       /dhwCircuits/dhw1/singleChargeSetpoint
       /dhwCircuits/dhw1/singleChargeSetpoint
       /dhwCircuits/dhw1/status
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/1-Mo
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/2-Tu
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/3-We
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/4-Th
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/5-Fr
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/6-Sa
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/7-Su
       /dhwCircuits/dhw1/tdMode
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/1-Mo
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/2-Tu
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/3-We
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/4-Th
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/5-Fr
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/6-Sa
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/7-Su
       /dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/high
       /dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/off
       /heatSources/energyMonitoring/correctionFactor
       /heatSources/energyMonitoring/maxTankLevel
       /heatSources/energyMonitoring/minTankLevel
       /heatSources/energyMonitoring/startDateTime
       /heatSources/fanSpeed_setpoint
       /heatingCircuits/hc1/activeSwitchProgram
       /heatingCircuits/hc1/actualSupplyTemperature
       /heatingCircuits/hc1/fastHeatupFactor
       /heatingCircuits/hc1/heatCurveMax
       /heatingCircuits/hc1/operationMode
       /heatingCircuits/hc1/pumpModulation
       /heatingCircuits/hc1/suWiSwitchMode
       /heatingCircuits/hc1/supplyTemperatureSetpoint
       /heatingCircuits/hc1/switchProgramMode
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/1-Mo
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/2-Tu
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/3-We
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/4-Th
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/5-Fr
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/6-Sa
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/7-Su
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/1-Mo
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/2-Tu
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/3-We
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/4-Th
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/5-Fr
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/6-Sa
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/7-Su
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/1-Mo
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/2-Tu
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/3-We
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/4-Th
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/5-Fr
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/6-Sa
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/7-Su
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/1-Mo
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/2-Tu
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/3-We
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/4-Th
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/5-Fr
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/6-Sa
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/7-Su
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/comfort2
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/eco
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/eco
       /heatingCircuits/hc1/temporaryRoomSetpoint
       /heatingCircuits/hc1/temporaryRoomSetpoint
       /heatingCircuits/hc1/timeToNextSetpoint
       /dhwCircuits/dhw1/charge
       /dhwCircuits/dhw1/charge
       /dhwCircuits/dhw1/charge
       /dhwCircuits/dhw1/charge
       /dhwCircuits/dhw1/charge
       /dhwCircuits/dhw1/charge
       /dhwCircuits/dhw1/chargeDuration
       /dhwCircuits/dhw1/chargeDuration
       /dhwCircuits/dhw1/chargeDuration
       /dhwCircuits/dhw1/chargeDuration
       /dhwCircuits/dhw1/chargeDuration
       /dhwCircuits/dhw1/chargeDuration
       /dhwCircuits/dhw1/operationMode
       /dhwCircuits/dhw1/operationMode
       /dhwCircuits/dhw1/operationMode
       /dhwCircuits/dhw1/operationMode
       /dhwCircuits/dhw1/operationMode
       /dhwCircuits/dhw1/operationMode
       /dhwCircuits/dhw1/singleChargeSetpoint
       /dhwCircuits/dhw1/singleChargeSetpoint
       /dhwCircuits/dhw1/singleChargeSetpoint
       /dhwCircuits/dhw1/singleChargeSetpoint
       /dhwCircuits/dhw1/singleChargeSetpoint
       /dhwCircuits/dhw1/singleChargeSetpoint
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/1-Mo
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/2-Tu
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/3-We
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/4-Th
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/5-Fr
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/6-Sa
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/7-Su
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/1-Mo
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/2-Tu
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/3-We
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/4-Th
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/5-Fr
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/6-Sa
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/7-Su
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/1-Mo
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/2-Tu
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/3-We
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/4-Th
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/5-Fr
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/6-Sa
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/7-Su
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/1-Mo
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/2-Tu
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/3-We
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/4-Th
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/5-Fr
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/6-Sa
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/7-Su
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/1-Mo
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/2-Tu
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/3-We
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/4-Th
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/5-Fr
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/6-Sa
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/7-Su
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/1-Mo
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/2-Tu
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/3-We
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/4-Th
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/5-Fr
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/6-Sa
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/7-Su
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/1-Mo
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/2-Tu
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/3-We
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/4-Th
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/5-Fr
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/6-Sa
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/7-Su
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/1-Mo
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/2-Tu
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/3-We
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/4-Th
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/5-Fr
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/6-Sa
       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/7-Su
       /dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/high
       /dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/high
       /dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/high
       /dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/high
       /dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/high
       /dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/high
       /dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/high
       /dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/high
       /heatSources/energyMonitoring/consumption
       /heatSources/energyMonitoring/consumption
       /heatSources/energyMonitoring/consumption
       /heatSources/energyMonitoring/correctionFactor
       /heatSources/energyMonitoring/correctionFactor
       /heatSources/energyMonitoring/correctionFactor
       /heatSources/energyMonitoring/maxTankLevel
       /heatSources/energyMonitoring/maxTankLevel
       /heatSources/energyMonitoring/maxTankLevel
       /heatSources/energyMonitoring/minTankLevel
       /heatSources/energyMonitoring/minTankLevel
       /heatSources/energyMonitoring/minTankLevel
       /heatSources/energyMonitoring/tankLevel
       /heatSources/energyMonitoring/tankLevel
       /heatSources/energyMonitoring/tankLevel
       /heatingCircuits/hc1/activeSwitchProgram
       /heatingCircuits/hc1/activeSwitchProgram
       /heatingCircuits/hc1/activeSwitchProgram
       /heatingCircuits/hc1/activeSwitchProgram
       /heatingCircuits/hc1/activeSwitchProgram
       /heatingCircuits/hc1/fastHeatupFactor
       /heatingCircuits/hc1/fastHeatupFactor
       /heatingCircuits/hc1/fastHeatupFactor
       /heatingCircuits/hc1/fastHeatupFactor
       /heatingCircuits/hc1/fastHeatupFactor
       /heatingCircuits/hc1/operationMode
       /heatingCircuits/hc1/operationMode
       /heatingCircuits/hc1/operationMode
       /heatingCircuits/hc1/operationMode
       /heatingCircuits/hc1/operationMode
       /heatingCircuits/hc1/suWiSwitchMode
       /heatingCircuits/hc1/suWiSwitchMode
       /heatingCircuits/hc1/suWiSwitchMode
       /heatingCircuits/hc1/suWiSwitchMode
       /heatingCircuits/hc1/suWiSwitchMode
       /heatingCircuits/hc1/switchProgramMode
       /heatingCircuits/hc1/switchProgramMode
       /heatingCircuits/hc1/switchProgramMode
       /heatingCircuits/hc1/switchProgramMode
       /heatingCircuits/hc1/switchProgramMode
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/1-Mo
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/2-Tu
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/3-We
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/4-Th
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/5-Fr
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/6-Sa
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/7-Su
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/1-Mo
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/2-Tu
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/3-We
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/4-Th
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/5-Fr
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/6-Sa
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/7-Su
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/1-Mo
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/2-Tu
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/3-We
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/4-Th
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/5-Fr
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/6-Sa
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/7-Su
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/1-Mo
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/2-Tu
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/3-We
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/4-Th
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/5-Fr
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/6-Sa
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/7-Su
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/1-Mo
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/2-Tu
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/3-We
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/4-Th
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/5-Fr
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/6-Sa
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/7-Su
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/1-Mo
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/2-Tu
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/3-We
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/4-Th
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/5-Fr
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/6-Sa
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/7-Su
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/1-Mo
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/2-Tu
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/3-We
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/4-Th
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/5-Fr
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/6-Sa
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/7-Su
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/1-Mo
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/2-Tu
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/3-We
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/4-Th
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/5-Fr
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/6-Sa
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/7-Su
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/1-Mo
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/2-Tu
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/3-We
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/4-Th
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/5-Fr
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/6-Sa
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/7-Su
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/1-Mo
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/2-Tu
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/3-We
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/4-Th
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/5-Fr
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/6-Sa
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/7-Su
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/1-Mo
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/2-Tu
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/3-We
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/4-Th
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/5-Fr
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/6-Sa
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/7-Su
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/1-Mo
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/2-Tu
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/3-We
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/4-Th
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/5-Fr
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/6-Sa
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/7-Su
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/1-Mo
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/2-Tu
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/3-We
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/4-Th
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/5-Fr
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/6-Sa
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/7-Su
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/1-Mo
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/2-Tu
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/3-We
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/4-Th
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/5-Fr
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/6-Sa
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/7-Su
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/comfort2
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/comfort2
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/comfort2
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/comfort2
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/comfort2
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/comfort2
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/comfort2
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/eco
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/eco
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/eco
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/eco
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/eco
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/eco
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/eco
       /heatingCircuits/hc1/temporaryRoomSetpoint
       /heatingCircuits/hc1/temporaryRoomSetpoint
       /heatingCircuits/hc1/temporaryRoomSetpoint
       /heatingCircuits/hc1/temporaryRoomSetpoint
       /heatingCircuits/hc1/temporaryRoomSetpoint
       /system/holidayModes/hm1/dhwMode
       /system/holidayModes/hm1/dhwMode
       /system/holidayModes/hm1/hcMode
       /system/holidayModes/hm1/hcMode
       /system/holidayModes/hm1/startStop
       /system/holidayModes/hm1/startStop
       /system/holidayModes/hm2/dhwMode
       /system/holidayModes/hm2/dhwMode
       /system/holidayModes/hm2/hcMode
       /system/holidayModes/hm2/hcMode
       /system/holidayModes/hm2/startStop
       /system/holidayModes/hm2/startStop
       /system/holidayModes/hm3/dhwMode
       /system/holidayModes/hm3/dhwMode
       /system/holidayModes/hm3/hcMode
       /system/holidayModes/hm3/hcMode
       /system/holidayModes/hm3/startStop
       /system/holidayModes/hm3/startStop
       /system/holidayModes/hm4/dhwMode
       /system/holidayModes/hm4/dhwMode
       /system/holidayModes/hm4/hcMode
       /system/holidayModes/hm4/hcMode
       /system/holidayModes/hm4/startStop
       /system/holidayModes/hm4/startStop
       /system/holidayModes/hm5/dhwMode
       /system/holidayModes/hm5/dhwMode
       /system/holidayModes/hm5/hcMode
       /system/holidayModes/hm5/hcMode
       /system/holidayModes/hm5/startStop
       /system/holidayModes/hm5/startStop
       /system/minOutdoorTemp
       /system/minOutdoorTemp
   status:
     FlagDynRequest 0
     FlagGetRequest 0
     FlagInitRequest 0
     FlagSetRequest 0
     FlagStatRequest 0
   temp:
     JsonRaw    {"id":"/gateway/DateTime","type":"stringValue","writeable":1,"recordable":0,"value":"2020-10-31T19:13:25"}
     ServiceCounterDyn 0
     ServiceCounterInit 0
     decodedcontent
     service   
     ServiceDbLogSplitHash:
       id         /system/systemType
       recordable 0
       type       stringValue
       value      NSC_ICOM_GATEWAY
       writeable  0
       allowedValues:
         NSC_ICOM_GATEWAY
Attributes:
   DoNotPoll  /system/holiday /gateway /system/info
   IntervalDynVal 120
   genericDeviceType thermometer
   group      Heizungsraum
   homebridgeMapping CurrentTemperature=/system/sensors/temperatures/outdoor_t1
   icon       sani_boiler_temp@blue
   room       Homekit,Keller
   sortby     2
   stateFormat Außentemp.: [Heizung:/system/sensors/temperatures/outdoor_t1] Warmwasser: [Heizung:/system/sensors/temperatures/hotWater_t2] Brenner: [Heizung:/heatSources/flameStatus]     Starts: [Heizung:/heatSources/numberOfStarts] Betriebsminuten: [Heizung:/heatSources/workingTime/totalSystem]


Das List ist in zwei geteilt, da es scheinbar zu lang war.

Mit freundlichen Grüßen

Christian Seul
Titel: Antw:mit Reading rechnen
Beitrag von: Otto123 am 31 Oktober 2020, 20:17:17
Das mit dem list war wohl auch nix  :(

Also versuch mal als erstes in der FHEM Kommandozeile:
{ReadingsNum('Heizung','/heatSources/workingTime/totalSystem',0)/60}
Kommt da der Wert zurück den Du suchst?

Gruß Otto
Titel: Antw:mit Reading rechnen
Beitrag von: seule3008 am 31 Oktober 2020, 20:26:00
Ja da kommt der richtige wert zurück.
Titel: Antw:mit Reading rechnen
Beitrag von: betateilchen am 31 Oktober 2020, 20:41:44
ist heute eigentlich Vollmond?



Edit:  gröhl

Die Frage war als Spaß gedacht. Aber grade hab ich in den Kalender geschaut JA - heute ist tatsächlich Vollmond.
Das erklärt natürlich einiges von dem, was heute hier im Forum schon alles aufgeschlagen ist...

Titel: Antw:mit Reading rechnen
Beitrag von: seule3008 am 31 Oktober 2020, 20:49:19
Ich würde die Art wie man sowas schreibt gerne verstehen aber das ist so komplex, wenn man doch einfach Wert 1 geteilt durch Wert 2 schreiben könnte.
Titel: Antw:mit Reading rechnen
Beitrag von: betateilchen am 31 Oktober 2020, 20:53:45
kannst Du doch, vorausgesetzt, Dir ist klar, wie Du an die gewünschten Werte kommst.

Und dazu dienen eben die Funktionen ReadingsVal() und ReadingsNum().
Die funktionieren prinzipiell identisch, nur dass bei ReadingsNum() keine Einheiten mit zurückgegeben werden.
ReadingsVal() nimmt man gerne, wenn man mit Texten oder mit Text-/Zahlenkombinationen arbeitet.

Das steht aber auch alles in der Doku zu FHEM.
Titel: Antw:mit Reading rechnen
Beitrag von: seule3008 am 31 Oktober 2020, 21:10:04
Hallo

so einfach scheint das nicht zu sein. Wert1 /Wert 2 geht nicht. Einzeln eingegeben gibt er mir die richtigen Zahlen aus versuche ist die beiden zu dividieren kommt nur : Error evaluating Heizung userReading Faktor: Unmatched ( in regex; marked by <-- HERE in m/{ReadingsNum( <-- HERE 'Heizung','/ at (eval 7390) line 1.

Das macht mich wahnsinnig.

So hab ich das geschrieben.

Betriebsstunden {ReadingsNum('Heizung','/heatSources/workingTime/totalSystem',0)/60},
Faktor {ReadingsNum('Heizung','/heatSources/workingTime/totalSystem',0)/60}/{ReadingsNum('Heizung','/heatSources/numberOfStarts',0)}


Danke schonmal für eure Mühe.
Titel: Antw:mit Reading rechnen
Beitrag von: MadMax-FHEM am 31 Oktober 2020, 21:14:16
Du musst die Berechnung schon innerhalb der geschweiften Klammern für den Perl-Ausdruck vornehmen...

Mal bzgl. userReadings, Perl, Klammern etc. nachlesen...

Gruß, Joachim
Titel: Antw:mit Reading rechnen
Beitrag von: Otto123 am 31 Oktober 2020, 21:16:53
Ich finde ja eher Dein Device Heizung etwas komplex  ;D

Wert 1 = ReadingsNum()
Wert 2 = 60
Wert 1 / Wert 2

An welcher Stelle findest Du es komplex?

Edit:
Du hast wieder vergessen zu sagen wohin Du das schreibst  :o die Klammer muss um alles .
{ReadingsNum('Heizung','/heatSources/workingTime/totalSystem',0)/60/ReadingsNum('Heizung','/heatSources/numberOfStarts',0)}

Das ist ja jetzt Wert1/Wert2/Wert3 ;)
Titel: Antw:mit Reading rechnen
Beitrag von: seule3008 am 31 Oktober 2020, 21:40:13
Hab es jetzt so da kommt raus was ich brauche.

userReadings
Betriebsstunden {ReadingsNum('Heizung','/heatSources/workingTime/totalSystem',0)/60},
Faktor {ReadingsNum('Heizung','/heatSources/numberOfStarts',0)/ReadingsNum('Heizung','Betriebsstunden',0)}


Allerdings sind da jetzt endlos Nachkommastellen dran. Wie bekomme ich die denn einfach weg? So das nur eine oder auch keine Nachkommastelle angezeigt wird?

Danke schonmal für euren Input, verstanden hab ich es zwar nicht wirklich aber mit Try and Error hat es geklappt.
Titel: Antw:mit Reading rechnen
Beitrag von: seule3008 am 31 Oktober 2020, 21:43:19
ich hab es nicht hinbekommen ReadingsNum('Heizung','/heatSources/workingTime/totalSystem',0)/60 in Klammern zu setzen, da er erst in Stunden umrechnen muss bevor ich den Faktor errechnen kann. Deswegen habe ich einfach das userreading Betriebsstunden genommen, das ist ja schon umgerechnet.
Titel: Antw:mit Reading rechnen
Beitrag von: seule3008 am 31 Oktober 2020, 21:45:31
Das Device Heizung spuckt hunderte Readings aus mit DoNotPoll soll man nicht erwünschte wohl nicht abrufen können. Das funktioniert aber nur ein mal danach kommen wieder alle. Daher hab ich es dann so gelassen.
Titel: Antw:mit Reading rechnen ***** gelöst **** DANKE AN ALLE *****
Beitrag von: Otto123 am 31 Oktober 2020, 22:11:10
Für die Kommastellen hattest Du doch schon die Lösung:
{sprintf "%i", 27.678901234567890}

Zitat von: seule3008 am 31 Oktober 2020, 21:43:19
ich hab es nicht hinbekommen ReadingsNum('Heizung','/heatSources/workingTime/totalSystem',0)/60 in Klammern zu setzen, da er erst in Stunden umrechnen muss bevor ich den Faktor errechnen kann. Deswegen habe ich einfach das userreading Betriebsstunden genommen, das ist ja schon umgerechnet.
Aber bei zweimal teilen brauchst Du doch nicht zu klammern? 30/2/3 ergibt doch das Gleiche wie (30/2)3

Da Du jetzt och gesagt hast, dass Du UserReadings machen willst: da ist unter Umständen wichtig diese nur zu berechnen, wenn ein bestimmtes Ereignis (Trigger) eintritt!
Schau bitte nochmal in die Doku!
Titel: Antw:mit Reading rechnen **doch nicht gelöst**
Beitrag von: seule3008 am 04 November 2020, 21:53:53
Hallo nochmal,

Also er rechnet alles wie er soll, aber jetzt schreibt er mir den errechneten Wert etliche male in das Logfile. Kann man das unterbinden? Also das es nur einmal beim Abfragen der Readings geschrieben wird?

Hier mal ein Beispiel von 2 Minuten.


2020-11-04_21:44:42 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:44:42 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:44:43 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:44:43 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:44:43 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:44:43 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:44:43 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:44:44 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:44:44 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:44:44 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:44:44 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:44:44 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:44:44 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:44:44 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:44:44 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:44:44 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:44:44 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:44:44 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:44:44 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:44:44 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:44:44 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:44:44 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:44:44 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:44:45 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:44:45 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:44:45 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:44:45 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:44:46 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:44:46 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:44:46 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:44:46 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:44:46 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:44:46 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:44:46 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:44:47 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:44:47 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:44:47 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:44:47 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:44:47 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:44:47 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:44:48 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:44:48 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:44:48 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:44:48 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:44:48 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:44:48 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:44:48 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:44:49 Heizung /system/sensors/temperatures/hotWater_t2: 53.7
2020-11-04_21:44:49 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:44:49 Heizung /system/sensors/temperatures/outdoor_t1: 5.2
2020-11-04_21:44:49 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:44:49 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:44:49 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:44:49 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:44:49 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:44:49 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:44:50 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:46:50 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:46:50 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:46:50 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:46:50 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:46:51 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:46:51 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:46:51 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:46:51 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:46:51 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:46:51 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:46:51 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:46:51 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:46:51 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:46:51 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:46:51 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:46:52 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:46:52 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:46:52 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:46:52 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:46:53 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:46:53 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:46:53 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:46:53 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:46:53 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:46:53 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:46:53 Heizung /heatSources/actualSupplyTemperature: 53.9
2020-11-04_21:46:53 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:46:54 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:46:54 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:46:54 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:46:54 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:46:55 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:46:55 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:46:55 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:46:55 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:46:55 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:46:55 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:46:56 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:46:56 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:46:56 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:46:56 Heizung /heatSources/hs1/actualModulation: 0
2020-11-04_21:46:56 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:46:57 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:46:57 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:46:57 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:46:57 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:46:57 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:46:57 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:46:57 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:46:57 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:46:57 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:46:57 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:46:57 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:46:57 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:46:58 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:46:58 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:46:58 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:46:58 Heizung /heatSources/returnTemperature: 49.8
2020-11-04_21:46:58 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:46:58 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:46:59 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:46:59 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:46:59 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:46:59 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:46:59 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:47:00 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:47:00 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:47:00 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:47:00 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:47:01 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:47:01 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:47:01 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:47:01 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:47:01 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:47:02 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:47:02 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:47:02 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:47:02 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:47:02 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:47:02 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:47:02 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:47:02 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:47:02 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:47:02 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:47:03 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:47:03 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:47:03 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:47:03 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:47:03 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:47:03 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:47:03 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:47:03 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:47:03 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:47:03 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:47:04 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:47:04 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:47:04 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:47:04 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:47:04 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:47:05 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:47:05 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:47:05 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:47:05 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:47:05 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:47:05 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:47:06 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:47:06 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:47:06 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:47:06 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:47:06 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:47:06 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:47:06 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:47:07 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:47:07 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:47:07 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:47:07 Heizung /system/sensors/temperatures/hotWater_t2: 53.7
2020-11-04_21:47:07 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:47:07 Heizung /system/sensors/temperatures/outdoor_t1: 5.2
2020-11-04_21:47:07 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:47:07 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:47:08 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:47:08 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:47:08 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:47:08 Heizung Verhaeltnis: 9.97
2020-11-04_21:47:08 Heizung Verhaeltnis: 9.97


Mit freundlichen Grüßen

Christian
Titel: Antw:mit Reading rechnen *****doch nicht gelöst ****
Beitrag von: Otto123 am 04 November 2020, 22:04:41
postest Du bitte erstmal Deine Lösung als list!?
Hast Du den Trigger Hinweis von mir beachtet?
Sagt Dir event-on-change-reading etwas?
Titel: Antw:mit Reading rechnen *****doch nicht gelöst ****
Beitrag von: seule3008 am 04 November 2020, 22:19:30
Hi

Momentan ist es so gelöst.

Betriebsstunden {sprintf "%.1f" , (ReadingsNum('Heizung','/heatSources/workingTime/totalSystem',0)/60)},
Verhaeltnis {sprintf "%.2f", (ReadingsNum('Heizung','/heatSources/numberOfStarts',0)/ReadingsNum('Heizung','/heatSources/workingTime/totalSystem',0)*60)}


Event-on-change-reading sagt mir nix. Kann ich das einfach als Attribut setzten?

Ich suche mal nach trigger in der Doku.



Titel: Antw:mit Reading rechnen *****doch nicht gelöst ****
Beitrag von: seule3008 am 04 November 2020, 22:30:00
Das list von dem Device ist so lang das ich das hier nicht posten kann.

Was mich verwundert ist, dass er nur das Verhältnis ununterbrochen schreibt die Betriebsstunden allerdings nicht. Die Formeln sind aber doch fast identisch.
Titel: Antw:mit Reading rechnen *****doch nicht gelöst ****
Beitrag von: Otto123 am 05 November 2020, 09:19:31
Moin,

naja ich fand was Du schon mal als Device gepostet hattest schon irgendwie sehr seltsam.
Warum treten da so viele Dinge nicht nur doppelt sondern vielfach auf?

Zitatevent-on-change-reading
Dieses Attribut enthält eine durch Kommata getrennte Liste von "readings". Wenn gesetzt, erzeugen nur Veränderungen der gelisteten "readings" ein Ereignis. Wenn die aktualiserten Werte der gelisteten "readings" identisch sind, wird kein Ereignis generiert.
Also ein attr Heizung event-on-change-reading .*
Verhindert erstmal den Effekt den Du jetzt siehst, dass der gleiche Wert immer wieder geschrieben wird.
ZitatuserReadings
Komma getrennte Liste von benutzerdefinierten Readings. Jede Definition hat folgendes Format:
<reading>[:<trigger>] [<modifier>] { <perl code> }
Diese benutzerdefinierte Readings werden bei jeder Aktualisierung der Gerätereadings gesetzt, indem das spezifizierte perl code { <perl code> } ausgeführt wird, und dessen Wert dem Reading zugewiesen wird. Falls <trigger> spezifiziert ist, dann findet diese Ausführung nur dann statt, falls einer der aktualisierten Readings dem regexp <trigger> entspricht (matched).
So wie du jetzt die userReadings gemacht hast werden sie bei jeder Änderung im Device getriggert und damit neu berechnet. Du solltest das darauf beschränken:
Betriebsstunden:/heatSources/workingTime/totalSystem:.* {},
Verhaeltnis:/heatSources/workingTime/totalSystem:.* {}


Gruß Otto
Titel: Antw:mit Reading rechnen *****gelöst ****
Beitrag von: seule3008 am 05 November 2020, 11:39:14
Danke Otto,

das scheint zu funktionieren. Ich habe den Trigger der Formel voran gesetzt und die Readings die ich nicht jedes mal haben möchte mit dem Attribut versehen. bis jetzt sieht es gut aus.  Vielen Dank. Wenn man sich nicht so richtig in der Computerwelt auskennt ist das manchmal echt schwer zu verstehen. Aber zum Glück gibt es Menschen die einem dann helfen.

Mit freundlichen Grüßen

Christian