Hallo Zusammen,
ich habe vor ein zwei Monaten einen Rolladenaktor "hm-lc-bi1pbu-fm" verbaut um die Funktionen zu testen.
Dort ist es so, dass bei State 'Off' die Rolladen geöffnet sind. Bei State 'On' sind diese geschlossen.
Da alles toll läuft, habe ich heute noch zwei weitere "hm-lc-bi1pbu-fm" hinzugefügt. Dort ist es aber genau anderes herum: 'Off'=geschlossen; 'On'=geöffnet.
Weiß irgendwer, warum drei gleiche Schalter zwei unterschiedliche States haben. Ich kann so natürlich keine gemeinsamen Aktionen fahren.
Danke
Dominik
Ich würde mal auf falsch am Schalter angeschlossen tippen. (hoch und runter vertauscht)
Gruß Joachim
Hallo Dominik,
da würde ich Joachim durchaus zustimmen. Wenn du nicht mehr ausbauen möchtest, kannst du in der fhem.cfg folgender Maßen die beiden Fahrten umdrehen:
attr OG_Rollladen eventMap on:off off:on.
Dann müsste es am Ende gleich sein.
Gruß,
Markus
Hallo Zusammen,
danke für die schnelle Antworten.
Tatsächlich: Kleine Ursache - große Wirkung > Kabel waren vertauscht.
Danke!