Hallo zusammen,
ich habe mein FHEM neu mit einer VCCU aufgesetzt und viele Geräte koppeln können. Nur bei einem Funk-Wassermelder "HM-Sec-WDS-" klappt es nicht.
Wenn ich versuche ihn zu koppeln über PairforSec im VCCU und den Sensor selbst in den Kopppelmodus versetze passiert nichts. In den Reading der VCCU sehe ich ihn aber als "unknown_5C74B0".
Bekomme ich ihn trotzdem jetzt irgendwie anders (???) gekoppelt?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Viele Grüße
Oliver
Hi Olive,
machst Du vorher set VCCU clear unknownDev und machst es nochmal
Gruß Otto
Hallo Otto,
ja, mache ich. Bring aber leider nichts.
Noch eine Idee?
Grüße
Oliver
Moin,
dann brauchen wir mehr Informationen für Ideen. poste doch bitte je ein list der VCCU und der zugeordneten IOs
Gruß Otto
Hallo Otto,
vielen Dank schon mal für Dein Engagement.
Hier die VCUU
Internals:
CUL_0_MSGCNT 9561
CUL_0_RAWMSG A1C10008E554B5EB983150000F002055FB31CAE77E56DCAF627A61B4433::-101:CUL_0
CUL_0_RSSI -101
CUL_0_TIME 2020-11-13 20:08:20
DEF F11034
FUUID 5fa2e96d-f33f-8ec8-6eeb-a4eecd61574c5e46
IODev CUL_0
LASTInputDev CUL_0
MSGCNT 9561
NAME VCCU
NOTIFYDEV global
NR 67
NTFY_ORDER 50-VCCU
STATE CUL_0:ok
TYPE CUL_HM
assignedIOs CUL_0
chanNo 01
READINGS:
2020-11-08 17:06:05 IOopen 1
2020-11-08 17:06:05 state CUL_0:ok
2020-11-13 16:23:12 unknown_444F1F received
2020-11-13 20:07:01 unknown_5243F2 received
2020-11-13 20:08:20 unknown_554B5E received
2020-11-13 15:52:53 unknown_5FD767 received
2020-11-13 20:00:24 unknown_679C6A received
2020-11-13 20:08:01 unknown_6A480C received
2020-11-13 18:21:08 unknown_6AAA97 received
2020-11-13 20:03:17 unknown_8A1014 received
2020-11-13 16:12:30 unknown_90A3EB received
2020-11-12 23:32:00 unknown_AF3333 received
2020-11-13 01:22:45 unknown_B70259 received
helper:
HM_CMDNR 79
peerFriend peerSD,peerSens,peerAct
peerOpt -:virtual
regLst 0
rxType 1
ack:
cmds:
TmplKey :no:1604851566.00267
TmplTs 1604851566.00267
cmdKey 1:1:1::VCCU::01:
cmdLst:
assignHmKey noArg
assignIO -IO- [({set}|unset)]
clear [(readings|rssi|msgErrors|{msgErrors}|unknownDev)]
defIgnUnknown noArg
deviceRename -newName-
fwUpdate -filename- [-bootTime-]
getDevInfo noArg
hmPairForSec [-sec-]
hmPairSerial -serial-
peerChan -btnNumber- -actChn- [({single}|dual|reverse)] [({set}|unset)] [(actor|remote|{both})]
peerSmart -peerOpt-
postEvent -condition-
press [(long|{short})] [(-peer-|{all})] [(noBurst|{Burst})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
pressL [(-peer-|{all})]
pressS [(-peer-|{all})]
raw -data- [...]
reset noArg
unpair noArg
update noArg
virtual [(1..50;1|{1})]
lst:
condition slider,0,1,255
peer
peerOpt amperemeter_Trockner,amperemeter_Waschmaschine,contact_Badezimmerfenster,contact_Gaestezimmertuer,contact_Schlafzimmerfenster,contact_Speisekammerfenster,contact_Wohnungstuer,contact_Wohnzimmerterrassentuer,fan_Badezimmer,fan_Toilette,frequencymeter_Trockner,frequencymeter_Waaschmaschine,relais_BeleuchtungTerrassenbruestung,relais_Bilderrahmen,relais_Flur,relais_Schlafzimmer,relais_Trockner,relais_Universal,relais_Waschmaschine,senpowermeter_Trockner,senpowermeter_Waschmaschine,switch_Flur_Btn_01,switch_Flur_Btn_02,switch_Flur_Btn_03,switch_Flur_Btn_04,switch_Flur_Btn_05,switch_Flur_Btn_06,voltmeter_Trockner,voltmeter_Waschmaschine
tplDel
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
listDevice noArg
param -param-
expert:
def 0
det 0
raw 1
tpl 0
io:
prefIO
vccu VCCU
ioList:
CUL_0
mRssi:
mNo
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
vrt 1
tmpl:
Attributes:
IODev CUL_0
IOList CUL_0
IOgrp VCCU
expert rawReg
model CCU-FHEM
room CUL,System
subType virtual
webCmd virtual:update
Und der zugeordnete CUL
Internals:
CMDS BbCFiAZNkGMKUYRTVWXefmLltux
CUL_0_MSGCNT 17738
CUL_0_TIME 2020-11-13 20:10:27
Clients :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
DEF /dev/ttyACM0@9600 1034
DeviceName /dev/ttyACM0@9600
FD 7
FHTID 1034
FUUID 5fa1a66c-f33f-8ec8-e021-3c46856d8098705e
NAME CUL_0
NR 14
NR_CMD_LAST_H 16
PARTIAL
RAWMSG A145A845E570FF5000000805165000003000008D9FF12
RSSI -65
STATE Initialized
TYPE CUL
VERSION V 1.66 CUL868
initString X21
Ar
owner_CCU VCCU
MatchList:
1:CUL_HM ^A....................
8:HMS ^810e04....(1|5|9).a001
D:CUL_IR ^I............
H:STACKABLE_CC ^\*
M:TSSTACKED ^\*
N:STACKABLE ^\*
READINGS:
2020-11-08 17:06:02 cmds B b C F i A Z N k G M K U Y R T V W X e f m L l t u x
2020-11-13 20:10:27 state Initialized
XMIT_TIME:
1605288658.01971
1605290323.48714
1605290399.71368
1605290399.73907
1605290399.8986
1605290399.9881
1605290402.67116
1605290402.82982
1605290405.06581
1605290405.10293
1605290405.22495
1605290974.30791
1605292241.11556
1605292241.23871
1605292247.32091
1605292247.44425
helper:
4822B4:
QUEUE:
4F34EA:
QUEUE:
518E32:
QUEUE:
518E78:
QUEUE:
570FF5:
QUEUE:
58E81B:
QUEUE:
5C74B0:
QUEUE:
5CFC97:
QUEUE:
5D51E5:
QUEUE:
Attributes:
hmId F11034
rfmode HomeMatic
room CUL,System
Viele Grüße
Oliver
Hallo Oliver,
Es sieht eigentlich von der Einrichtung her gut und richtig aus.
Wenn sich andere Homematic Devices anlernen lassen und der Wassermelder nicht, dann könnte es auch an deinem Cul liegen. Der CUL ist für Homematic nur ein Kompromiss. Manche Geräte verhalten sich zickig und die wollen dann einfach nicht. Mit der TimeStamp Software (Firmware) soll das besser werden. Ich kenne das aber alles persönlich nicht.
Oder der Wassermelder hat einen Schuss? Er meldet sich ja aber offenbar - macht er nicht weiter.
Ich rate Dir den Thread in das Homematic Board zu verschieben
Die TS Firmware zu flashen (Infos dazu im Wiki)
Eventuell zu sniffen (findest Du auch im Wiki) - vielleicht kann es jemand lesen und interpretieren (ich kann das leider nicht)
Gruß Otto
Hallo Otto,
vielen Dank für Deine Bemühungen!
Sonnige Grüße aus Ludwigsburg
Oliver
Hallo Otto,
vielen Dank für Deine Bemühungen! Ich werde es so versuchen...
Sonnige Grüße aus Ludwigsburg
Oliver
Thema geschlossen