FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: DonJuan am 14 November 2020, 15:13:25

Titel: [gelöst] HmIP-STHO State ???
Beitrag von: DonJuan am 14 November 2020, 15:13:25
Moin Zusammen,

ich habe schon länger den Aussentermperatur-Sensor HmIP-STHO im Einsatz. So funktioniert eigentlich auch alles. Aber im FHEM zeigt er mir immer nur die "???" an. Ich hätte da aber gerne die Werte stehen. Die suche hatte mich zwar schon auf ein paar Dinge gebracht (ccureadingfilter .*) aber Erfolg hatte ich da noch nicht. Woran kann es noch liegen?

Grüße Dennis
Titel: Antw:HmIP-STHO State ???
Beitrag von: zap am 14 November 2020, 15:16:27
Ohne ein list vom device kann man da nur raten
Titel: Antw:HmIP-STHO State ???
Beitrag von: kjmEjfu am 14 November 2020, 15:27:59
Meinst du sowas?

T: 14.4°C | H: 86% | D: 12.1°C

Dann musst du eventuell stateFormat anpassen:

attr DEVICE stateFormat T: temperature°C | H: humidity% | D: dewpoint°C
Titel: Antw:HmIP-STHO State ???
Beitrag von: DonJuan am 14 November 2020, 15:31:25
Zitat von: zap am 14 November 2020, 15:16:27
Ohne ein list vom device kann man da nur raten

Ok, ich dachte, zur Zeit hätten wir alle genug Zeit zum Raten :-)
Hier das Listing:

Internals:
   DEF        000EDA499C7E9E
   FUUID      5f0d333d-f33f-42e4-f1d3-ed72c37aa074d0c6
   IODev      d_ccu
   NAME       HM_AT_Balkon
   NR         107
   STATE      T: temperature°C | H: humidity% | D: dewpoint°C
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    000EDA499C7E9E
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    HM-AT-Balkon
   ccutype    HmIP-STHO
   channels   4
   firmware   1.0.6
   statevals  devstate
   READINGS:
     2020-11-14 15:29:59   0.CONFIG_PENDING 0
     2020-11-14 15:29:59   0.DUTY_CYCLE    0
     2020-11-14 15:29:59   0.ERROR_CODE    0
     2020-11-14 15:05:38   0.INSTALL_TEST  true
     2020-11-14 15:29:59   0.OPERATING_VOLTAGE 2.9
     2020-11-14 15:29:59   0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS 0
     2020-11-14 15:29:59   0.RSSI_DEVICE   -66
     2020-11-14 15:05:38   0.RSSI_PEER     0
     2020-11-14 15:29:59   0.TEMPERATURE_OUT_OF_RANGE 0
     2020-11-14 15:05:38   0.UPDATE_PENDING false
     2020-11-14 15:29:59   1.ACTUAL_TEMPERATURE 12.8
     2020-11-14 15:29:59   1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS 0
     2020-11-14 15:29:59   1.HUMIDITY      99
     2020-11-14 15:29:59   1.HUMIDITY_STATUS 0
     2020-11-14 15:29:59   activity        alive
     2020-11-14 15:29:59   battery         ok
     2020-11-14 15:29:59   control         12.8
     2020-11-14 15:29:59   hmstate         12.8
     2020-11-14 15:29:59   state           12.8
   hmccu:
     devspec    000EDA499C7E9E
     dp:
       0.CONFIG_PENDING:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.DUTY_CYCLE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.ERROR_CODE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.INSTALL_TEST:
         OSVAL      true
         OVAL       true
         SVAL       true
         VAL        true
       0.LOW_BAT:
         OSVAL      ok
         OVAL       0
         SVAL       ok
         VAL        0
       0.OPERATING_VOLTAGE:
         OSVAL      2.9
         OVAL       2.9
         SVAL       2.9
         VAL        2.9
       0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         OSVAL      -67
         OVAL       -67
         SVAL       -66
         VAL        -66
       0.RSSI_PEER:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.TEMPERATURE_OUT_OF_RANGE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.UNREACH:
         OSVAL      alive
         OVAL       0
         SVAL       alive
         VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       1.ACTUAL_TEMPERATURE:
         OSVAL      12.8
         OVAL       12.8
         SVAL       12.8
         VAL        12.8
       1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.HUMIDITY:
         OSVAL      99
         OVAL       99
         SVAL       99
         VAL        99
       1.HUMIDITY_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
Attributes:
   IODev      d_ccu
   ccureadingfilter .*
   room       Homematic
   stateFormat T: temperature°C | H: humidity% | D: dewpoint°C
   statedatapoint 1.ACTUAL_TEMPERATURE
Titel: Antw:HmIP-STHO State ???
Beitrag von: DonJuan am 14 November 2020, 15:32:19
Zitat von: kjmEjfu am 14 November 2020, 15:27:59
Meinst du sowas?

T: 14.4°C | H: 86% | D: 12.1°C

Dann musst du eventuell stateFormat anpassen:

attr DEVICE stateFormat T: temperature°C | H: humidity% | D: dewpoint°C

Leider nicht. Nun sieht es so aus

HMCCUDEV
HM_AT_Balkon       T: temperature°C | H: humidity% | D: dewpoint°C
Titel: Antw:HmIP-STHO State ???
Beitrag von: MadMax-FHEM am 14 November 2020, 15:47:05
Du musst schon Readings nehmen, die dein Device auch hat ;)

Also z.B.:


attr HM_AT_Balkon stateFormat Temperatur: 1.ACTUAL_TEMPERATURE °C


Gruß, Joachim

P.S.: und bitte lists etc. in "Code-Tags", das '#' im "Menü"...
Titel: Antw:HmIP-STHO State ???
Beitrag von: DonJuan am 14 November 2020, 16:16:41
Zitat von: MadMax-FHEM am 14 November 2020, 15:47:05
Du musst schon Readings nehmen, die dein Device auch hat ;)

Also z.B.:


attr HM_AT_Balkon stateFormat Temperatur: 1.ACTUAL_TEMPERATURE °C


Gruß, Joachim

P.S.: und bitte lists etc. in "Code-Tags", das '#' im "Menü"...

Denke für den Tipp. Nun klappt es... Und auch das mit dem "Code-Tags" werde ich mir merken.

Vielen Danke

Dennis
Titel: Antw:HmIP-STHO State ???
Beitrag von: MadMax-FHEM am 14 November 2020, 16:48:57
Gerne.

Dann "papp" doch bitte noch ein [gelöst] o.ä. vorne an den ersten Post dran, danke.

Viel Spaß noch, Joachim