Hallo,
ich hab ein HM-CC-RT-DN, welches die FW 1.5 hat, bei diesem habe ich kein activity reading und das Device wird auch nicht im Action Detector wie die anderen angezeigt.
Muss ich da noch etwas anderes einstellen, bzw. welches alternativ reading gibt es, mit fällt kein auf welche "alive" wiedergibt.
Internals:
DEF 71374E
FUUID 5f81cc02-f33f-f412-7931-badf6c01f8c082b8
IODev hmusb
LASTInputDev hmusb
MSGCNT 1071
NAME Gaeste_WC
NOTIFYDEV global
NR 380
NTFY_ORDER 50-Gaeste_WC
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 Gaeste_WC_Weather
channel_02 Gaeste_WC_Climate
channel_03 Gaeste_WC_WindowRec
channel_04 Gaeste_WC_Clima
channel_05 Gaeste_WC_ClimaTeam
channel_06 Gaeste_WC_remote
hmusb_MSGCNT 1071
hmusb_RAWMSG E71374E,0000,09619ABF,FF,FFC1,45861071374E0000000A98CF110000
hmusb_RSSI -63
hmusb_TIME 2020-11-15 14:36:10
lastMsg No:45 - t:10 s:71374E d:000000 0A98CF110000
protCondBurst off
protLastRcv 2020-11-15 14:36:10
protRcv 1065 last_at:2020-11-15 14:36:10
protSnd 38 last_at:2020-11-15 11:50:55
protSndB 2 last_at:2020-11-15 11:47:51
protState CMDs_done
rssi_at_hmusb cnt:1071 min:-75 max:-54 avg:-59.44 lst:-63
Helper:
DBLOG:
actuator:
myDbLog:
TIME 1605447370.99538
VALUE 0
battery:
myDbLog:
TIME 1605447370.99538
VALUE ok
batteryLevel:
myDbLog:
TIME 1605447370.99538
VALUE 3.2
cfgState:
myDbLog:
TIME 1605437456.04063
VALUE ok
commState:
myDbLog:
TIME 1605437456.04063
VALUE CMDs_done
desired-temp:
myDbLog:
TIME 1605447370.99538
VALUE 19.0
measured-temp:
myDbLog:
TIME 1605447370.99538
VALUE 20.7
motorErr:
myDbLog:
TIME 1605447370.99538
VALUE ok
powerOn:
myDbLog:
TIME 1605437143.25537
VALUE 2020-11-15 11:45:43
state:
myDbLog:
TIME 1605437456.04063
VALUE CMDs_done
time-request:
myDbLog:
TIME 1605437145.49264
VALUE -
READINGS:
2020-11-15 14:03:09 CommandAccepted yes
2020-10-10 16:58:14 D-firmware 1.5
2020-10-10 16:58:14 D-serialNr REQ0510727
2020-11-15 11:50:47 PairedTo 0x000041
2020-11-15 11:50:47 RegL_00. 00:00 01:01 02:01 09:01 0A:00 0B:00 0C:41 0E:0A 0F:00 11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00
2020-11-15 11:53:42 RegL_07.
2020-11-15 14:36:10 actuator 0
2020-11-15 14:36:10 battery ok
2020-11-15 14:36:10 batteryLevel 3.2
2020-11-15 11:50:56 cfgState ok
2020-11-15 11:50:56 commState CMDs_done
2020-11-15 14:36:10 desired-temp 19.0
2020-11-15 14:36:10 measured-temp 20.7
2020-11-15 14:36:10 motorErr ok
2020-11-15 11:45:43 powerOn 2020-11-15 11:45:43
2020-11-15 11:45:43 recentStateType info
2020-11-15 11:50:56 state CMDs_done
2020-11-15 11:45:45 time-request -
helper:
HM_CMDNR 69
PONtest 0
cSnd 0100004171374E0304589CE20103,0100004171374E0304589CE20107
mId 0095
peerFriend
peerOpt -:thermostat
regLst 0
rxType 140
supp_Pair_Rep 0
cmds:
TmplKey :no:1605293117.62392
TmplTs 1605293117.62392
cmdKey 0:1:0::Gaeste_WC:0095:01:
cmdLst:
assignHmKey noArg
burstXmit noArg
clear [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
deviceRename -newName-
fwUpdate -filename- [-bootTime-]
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6) [-peerChn-]
inhibit [(on|{off})]
raw -data- [...]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
reset noArg
sysTime noArg
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
unpair noArg
lst:
condition slider,0,1,255
peer
peerOpt
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
expert:
def 0
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +71374E,00,00,00
nextSend 1605447371.0728
rxt 2
vccu vccu
p:
71374E
00
00
00
prefIO:
hmusb
mRssi:
mNo 45
io:
hmusb:
-59
-59
prt:
awake 0
bErr 0
brstWu 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
regCollect:
role:
dev 1
prs 1
rssi:
at_hmusb:
avg -59.4463118580765
cnt 1071
lst -63
max -54
min -75
shRegW:
07 04
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
IODev hmusb
IOgrp vccu:hmusb
alexaName Heizung Gäste WC
autoReadReg 5_readMissing
burstAccess 1_auto
expert rawReg
firmware 1.5
group Hardeware,Heizung
model HM-CC-RT-DN
room Gäste_WC
serialNr REQ0510727
subType thermostat
webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
logisch!
"attr actCycle 000:10"
Ok, das funktioniert tastsächlich, aber wieso?
Danke
Weil ActionDetector nur Geräte berücksichtigt, bei denen ein Atrribut actCycle überhaupt gesetzt ist?
Sollte bei autocreate eigentlich von selbst passieren, keine Ahnung was da bei Dir geklemmt hat.