Ich habe mein Problem in einem anderen Thread weiter unten schon beschrieben, stecke jetzt aber an der Definition des RPC Servers fest.
Bislang habe ich rund 50 HM Geräte an FHEM über HMCCU angebunden, das hat auch wunderbar geklappt soweit mit folgenden Einstellungen wie im Bild.
Die Installation ist schon etwas älter, daher wird hier noch der interne RPC Server verwendet.
Nun habe ich per CUxD ein virtuelles Gerät der Homematic CCU hinzugefügt, welches ich in FHEM auslesen möchte.
Leider werden die Werte - im Gegensatz zu allen anderen Geräten - nicht aktualisiert.
Mit attr CCU rcpinterfaces
füge ich BidCos-RF und CUxD hinzu, aber es wird nichts aktualisiert.
Macht es Sinn, das ganze I/O Device zu löschen und neu mit externem Server zu konfigurieren?
Der interne RPC Server unterstützt CUxD nicht. Hintergrund: CUxD nutzt eines binäres RPC Protokoll. Das habe ich nur in HMCCURPCPROC implementiert. Du solltest auf den externen RPC Server umstellen. Das hat viele Vorteile, v.a. werden die Readings bei Statusänderungen in der CCU wesentlich schneller aktualisiert.
OK, habe ich jetzt umgestellt und es läuft. Danke!